    混凝土的强度等级按28 d天龄期试件抗压强度标准值划分。它是指用标准试验方法所测得的抗压强度MPa值。

    95%保证率是统计学的概念,即强度标准值是强度总体分布中的平均值减去1. 645 倍标准差。通俗地理解,在一组试件中每一块的抗压强度MPa值都应达到设定目标值,允许强度低于该值的百分率不得超过5 % 即保证率为95 %,两层意思:样品个数不达标数不超过5 %(21个中出现1个),不达标值(最小值)与标准值误差不超过5 %。

    《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 --1987)
    《混凝土—按强度的分级标准》( ISO3893--1997)

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-26 11:00

    一、立方体抗压强度(fcu)
    按照标准的制作方法制成边长为150mm的正立方体试件,在标准养护条件(温度20±3℃,相对湿度90%以上)下,养护至28d龄期,按照标准的测定方法测定其抗压强度值,称为“混凝土立方体试件抗压强度”(简称“立方抗压强度”以fcu表示),以MPa计。
    二、立方体抗压强度标准值( fcu,k )
    按照标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验测定的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%(即具有95%保证率的抗压强度),以N/mm2即MPa计。
    三、强度等级(Grading Strength)
    混凝土强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的。它的表示方法 是用“C”和“立方体抗压强度标准值”两项内容表示,如:“C30”即表示混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k =30MPa。

    我国现行规范(GBJ10—89)规定,普通混凝土按立方抗压强度标准值划分为:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等16个强度等级。 立

    方体强度>强度等级
    四、砼强度等级的实用意义
    C7.5~C15:用于垫层、基础、地坪及受力不大的结构; C15~C25:用于普通砼结构的梁、板、柱、楼梯及屋架;
    C25~C30:用于大跨度结构、耐久性要求较高的结构、预制构件等; C30以上:用于预应力钢筋混凝土结构、吊车梁及特种构件等。
    五、砼的轴心抗压强度(fcp)
    轴心抗压强度采用150mm×150mm×300mm的棱柱体作为标准试件,如有必要,也可采用非标准尺寸的棱柱体试件,但其高宽比(h/a)应在2~3的范围。 在钢筋混凝土结构计算中,计算轴心受压构件时,都采用混凝土的轴心抗压强度fcp作为设计依据。fcp比同截面的 fcu小,且h/a越大,fcp 越小。在立方体抗压强度为10~55Mpa范围内时,fcp ≈(0.70~0.80)fcu。

    0 评论

  • 胜利de微笑 2015-11-26 10:17

    混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以fcu,k表示。
      混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,采用符号C与立方体抗压强度标准值(单位为MPa)表示。普通混凝土划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80共14个等级。
      【例题】混凝土的强度等级是以具有95%保证率的龄期为( )的立方体抗压强度标准值来确定的。
      A.3d、7d、28d
      B.3d、28d
      C.7d、28d  D.28d  【解析】正确答案是D.混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,采用符号C与立方体抗压强度标准值(单位为MPa)表示。混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以fcu,k表示。

    0 评论

  • 致富之豪 2015-11-26 09:53

    你好!
    希望可以帮助到你!
    • 水泥强度等级的确定方法是什么
    • 瞎激动51 回答:F.0.1 评定水泥砂浆的强度,应以标准养生28d 的试件为准。试件为边长70.7mm 的立方体。试件6 件为1 组,制取组数应符合下列规定: 1) 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件,试件应随机制取,不得挑选。 2) 重要及主体砌筑物,每工作班制取2 组。 3) 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1 组。 4) 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养生试件,以检查各施工阶段强度。F.0.2 水泥砂浆强度的合格标准 1) 同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。 2) 任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的75%。 3) 实测项目中,水泥砂浆强度评为不合格时相应分项工程为不合格。根据《砌体结构设计规范》和《砖石工程及验收规范》的规定,砌筑砂浆强度等级用70.7mm× 70.7mm×70.7mm试件,经20C±3C及湿度60%~80%条件下养护28天的6块试件抗压强度算术平均值来确定。砂浆分M20、M15、 M10、M7.5、M5、M2.5共6个等级。拌和的砂浆应达到设计要求的种类和强度等级,满足规定的稠度、保水性能良好和拌合均匀等要求。受震动和层高超过6M以上的墙、柱所用的砂浆强度等级不应小于M2.5。处于严寒地区及地面以下潮湿环境的砌体砂浆强度等级一般提高一级。
    • 水泥 水泥瓦 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 如何确定混凝土的强度等级?
    • 我就是我d 回答:混凝土的强度等级按28 d天龄期试件抗压强度标准值划分。 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 --1987) 《混凝土—按强度的分级标准》( ISO3893--1997)
    • 混凝土 混凝土砌块 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土垫层强度等级要如何确定
    • kitty1235 回答:一、立方体抗压强度(fcu)       按照标准的制作方法制成边长为150mm的正立方体试件,在标准养护条件(温度20±3℃,相对湿度90%以上)下,养护至28d龄期,按照标准的测定方法测定其抗压强度值,称为“混凝土立方体试件抗压强度”(简称“立方抗压强度”以fcu表示),以MPa计。   二、立方体抗压强度标准值( fcu,k )       按照标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验测定的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%(即具有95%保证率的抗压强度),以N/mm2即MPa计。   三、强度等级(Grading Strength)    混凝土强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的。它的表示方法 是用“C”和“立方体抗压强度标准值”两项内容表示,如:“C30”即表示混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k =30MPa。      我国现行规范(GBJ10—89)规定,普通混凝土按立方抗压强度标准值划分为:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等16个强度等级。   立   方体强度>强度等级   四、砼强度等级的实用意义     C7.5~C15:用于垫层、基础、地坪及受力不大的结构;    C15~C25:用于普通砼结构的梁、板、柱、楼梯及屋架;     C25~C30:用于大跨度结构、耐久性要求较高的结构、预制构件等;    C30以上:用于预应力钢筋混凝土结构、吊车梁及特种构件等。   五、砼的轴心抗压强度(fcp)     轴心抗压强度采用150mm×150mm×300mm的棱柱体作为标准试件,如有必要,也可采用非标准尺寸的棱柱体试件,但其高宽比(h/a)应在2~3的范围。 在钢筋混凝土结构计算中,计算轴心受压构件时,都采用混凝土的轴心抗压强度fcp作为设计依据。fcp比同截面的 fcu小,且h/a越大,fcp 越小。在立方体抗压强度为10~55Mpa范围内时,fcp ≈(0.70~0.80)fcu。
    • 混凝土 混凝土砌块 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土强度等级如何确定?
    • 最亮的小太阳 回答:、正确的表示一般如【A2.5 B05】,A表示强度,B表示容重,意思是05级的产品(500kg/m³),强度为2.5,此产品为合格品;【A3.5 B05】则为优等品。   2、MU3.5还是A3.5两个都是表达加气混凝土砌块的强度方法,MU表示方法不太正规,只是说了个强度,没有什么参考价值。   3、加气混凝土砌块 是实心混凝土砌块。
    • 混凝土 混凝土砌块 防火门等级 1年以前
  • 4 回答
    • 砂浆设计强度等级要怎么确定?
    • 流绪 回答:您好,砂浆设计强度等级的评定方法: 砂浆立方体抗压强度以六个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值,平均值计算精确至0.1MPa。当六个试件中最大值或最小值与平均值之差超过20%时,以中间四个试件的平均值作为该组试件的抗压强度值。