  • Scheming丶 2015-11-26 20:45

    德国电缆电线标准:
    德国电缆电线来自德国,符合CE,UL,CSA认证,通过欧洲及北美双重认证标准,专业生产并设计符合客户生产要求的特殊电缆。
    ConCab德国进口电缆拥有专业的技术人员提供最新的技术 、高品质用材及标准,以实现客户要求的电缆和电缆系统目标,并进一步优化产品质量及工艺经济指标。

    1 评论

  • 等你爱我_7053 2015-11-26 20:54

    德国电缆电线标准:
    德国电缆电线来自德国,符合CE,UL,CSA认证,通过欧洲及北美双重认证标准,专业生产并设计符合客户生产要求的特殊电缆。
    ConCab德国进口电缆拥有专业的技术人员提供最新的技术 、高品质用材及标准,以实现客户要求的电缆和电缆系统目标,并进一步优化产品质量及工艺经济指标。

    德国电缆电线介绍:
    近年来,德国电缆电线因高质量及快捷的物流在中国国内越发受到欢迎。其使用寿命长、性能好、适合更大温度范围,并已逐步应用于高要求的电气设备场所中。
    德国电缆电线结构材质:
    线芯材质 超细裸铜丝
    芯数 2-25
    护套材质 PVC外护套
    护套厚度 2mm
    绝缘厚度 0.5mm
    电缆最大外径 25mm
    标称截面 0.5mm²
    延伸率 5
    用途 工业自动化
    拉伸强度 1000N

    德国电缆电线推荐:
    1:进口高柔性拖链电缆(PV)
    2:进口高柔性拖链电缆(PUR)
    3:进口反馈传感器引线
    4:符合标准的进口伺服电缆和进口编码器电缆
    5:进口机器人电缆
    6:进口传感器电缆
    7:进口总线电缆
    8:进口PVC控制线
    9:进口PVC护套屏蔽控制线
    10:通过多国认证的PVC进口控制电缆

    0 评论

  • Andy421 2015-11-26 20:45

    德国电缆标准主要包括以下几个方面:
    1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层国标电线。
    2、机械强度:CE、UL及CSA认证。
    3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)
    4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)
    5、高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-11-26 20:44

    通常德国电缆标准是:CE、UL及CSA认证。
    CE认证电缆的CE标志是产品进入欧盟国家及欧盟自由贸易协会国家市场的“通行证”。任何规定的产品,无论是欧盟以外还是欧盟成员国生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,在投放欧盟市场前,都必须符合指令及相关协调标准的要求,并且加贴CE标志。
    UL认证是美国的一个标准,如果出口到北美市场的话,必须做下UL认证。UL认证必须是第三方机构,UL会给出一个认证档案号? 例如 E172073
    然后通过UL官方网站查询,很多公司只是符合UL标准,并没有通过UL认证,那是不行的,如果给查出来那问题很大,所以一定要购买获得UL认证的电缆。
    到专业查询UL认证网站可查询该公司是否获得了认证,

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-26 20:43

UL认证必须是第三方机构,UL会给出一个认证档案号?   例如   E172073
    UL认证电缆查询:
    然后通过UL官方网站查询,很多公司只是符合UL标准,并没有通过UL认证,那是不行的,如果给查出来那问题很大,所以一定要购买获得UL认证的电缆。到专业查询UL认证网站可查询该公司是否获得了认证,

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 10kv电缆耐压标准是什么?
    • 请叫寡人大王 回答:首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008标准规定。通过我的回答,希望可以解决问题。
    • 物业收费标准是什么 10kv电缆 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵标准是什么
    • prettygirl 回答:你好! 希望可以帮助到你! 工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。 (1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。 (2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。 (3)、电缆在桥架上垂直敷设时,电力电缆首末端及转弯、接头两端应作固定。 (4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。 (5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤。 (6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐,电缆终端头、电缆连接处、电缆井的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,则应标明型号、规格及起讫地点),牌子字迹应清晰,不易脱落。标志牌规格宜统一,应能防腐,挂装牢固。 (7)、电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 (8)、电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查,保证相位正确,采用绝缘材料应符合要求。
    • 堵头 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 德国插座是什么标准的?
    • 请叫我雷锋 回答:德标插头(接地)制造标准按CEE   7/16   标准执行。两圆柱无接地,跨距为19mm,圆柱直径4mm,在大部分欧洲国家使用:德国、奥地利、瑞士、意大利、荷兰、比利时、法国、西班牙、葡萄牙、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、希腊、土耳其、以色列、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚和俄罗斯。也用于中东,大多数非洲,南美和许多发展中国家。所有要进入欧盟国家的进口设备都要严格按照欧盟标准对电源线和插头插座进行CE认证,这是必须的、强制的。 注:欧洲标准墙壁插座也通用此标准。该产品为法国标准的插头接地是单级嵌入式,插座上有凸出的接地插脚,非常特殊。
    • 物业收费标准是什么 插座标准尺寸 交房标准是什么 1年以前