  • 热心网友 2015-11-26 19:37

    一、施工准备及说明 1.将砼梁、柱表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头清除掉。 2.管道穿越墙洞及时安放套管,采用1:3水泥砂浆或细石砼填嵌密实。 3.主体验收后开始在砼柱、梁表面涂刷AD-1002砼界面处理剂一道,具体使用方法见产品说明。 二、粉刷材料 1.内墙面(除踢脚、台度外):1:1:4混合砂浆底、面,表面收光。 2. 踢脚、台度墙面:1:3水泥砂浆底,1:2水泥砂浆面,表面批砂细拉毛。 三、操作工艺 (一)内墙1:1:4混合砂浆粉刷 1.大面粉刷(主体验收)之前做好以下准备工作: (1)做灰饼: 按照基层表面平整、垂直情况,进行吊垂直线,•拉墙面统长线,必须阴阳角方正,经检查确定抹灰厚度,但最薄处不应少于7MM,最厚处不超过20MM。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成3CM见方形状灰饼; (2)护角:墙、柱和门洞的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与灰饼找
    2 平,待砂浆稍干后再抹成小角。每侧宽度不宜大于5CM。所有护角必须方正、顺直。门洞尺寸统一每侧缩小15 M M。 (3)砼表面油污、油漆等在抹灰前用钢丝刷刷净,砼表面刷一道界面剂,对外墙上的螺杆洞必须用水泥砂浆嵌密实。 2.粉刷前隔夜对砖墙浇透水,墙面浇水应用细管子自上而下浇水湿润。 3.现浇板向上20cm在粉刷时割直,留待地坪做好后用1:3水泥砂浆粉暗踢脚线。 4.抹底灰:底灰的厚度低于灰饼6~8MM,先抹上薄薄的一层,使其与墙面贴实,接着分层抹灰,然后用大刮尺按水平方向自上而下徐徐刮平,最后用槎板槎毛。(加铺一层玻纤网格布) 5.抹面层砂浆:面层砂浆粉刷与灰饼平,砂率不宜太粗。底子灰必须隔夜粉刷,第二天抹面层砂浆,用刮尺刮平直再用木蟹打平,然后用铁抹子压光,阴角用角铁抽成型。铁抹子的纹路要左右理顺,不可出现杂乱的铁板纹路,使整个墙面平整光滑,细纹一致。接着用检测尺对墙面进行跟踪检查,主要检查墙面的平整度、垂直度、阴阳角的方正、顺直,梁和柱的交点处是否偏差。如有偏差应及时整修,直至合格为止。 (二)卫间粉刷: 卫间粉刷采用三遍成活,中层灰用木蟹垂直打平,待卫间水电管道及地坪做好后批砂细拉毛,要求上下纹路均匀、清晰。 (三)外墙粉刷:
    3 1.准备工作: (1)做灰饼:外墙灰饼做两遍,第一遍灰饼与刮糙面平,厚度以最薄处不小于7mm为准。凸窗台及侧板灰饼同时跟上。 (2)待主体验收后开始在砼梁、柱表面涂刷一层砼界面剂。 (3)外墙螺杆孔必须用建筑油膏堵塞,外用水泥砂浆封闭。 2.抹底灰: (1)抹灰前将砖墙及砼表面砂浆铲掉,并隔夜浇水,浇水时将砖墙及砼表面灰尘冲干净,浇透为止。 (2)因刮底糙时局部厚度超过20MM,必须分层成活,第一次刮糙厚度宜控制在20MM以内且要用力揿紧,以防底糙脱脚,第二次待头糙完成的隔天进行。 (3)底糙与第一遍灰饼用木蟹抹平。 3.底糙完成后做第二遍灰饼,厚度控制在6~8mm。必须外墙弹好装窗垂直、水平线,分格条线及墙面留孔垂直线,首先安装外墙上的空调孔、排烟孔和热水器孔等(外低内高10MM),空隙用细石砼或水泥砂浆填嵌密实,同时安装窗框,按装立面图位置粘贴分格条(20MM分格条),粉外墙阳角护角及窗台、窗套、凸窗侧板(侧板总厚度控制在15 CM)、外墙线脚,节点如附图。门窗框与粉刷面必须留出凹槽(3MM深,5MM宽),凹槽必须留在正面。(加铺钢丝网一层玻纤网格布)

    0 评论

  • 一追再追 2015-11-26 19:28

    粉刷施工技术交底:1、 灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。 2、 抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm..工艺流程: 基层处理 测灰饼 钉钢丝网 浇水湿润 界面剂处理 浇水湿润 抹底灰 抹面层 修浆 二次赶光 基层处理:清理墙面上以的涂灰等杂物,灰饼间距不大于1500离地300墙面抹灰厚度控制在15厚,最厚不超出20,挂线吊垂直。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-11-26 19:18

    墙粉刷技术交底
    一、基本要求

    1、所用材料品种、质量必须符合要求,各层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。

    2、表面光滑、洁净接槎平整,线角顺直清晰(毛路均匀一致)。

    3、孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑、管道后面抹灰平整。

    4、分格条(缝)宽度、深度,均匀一致,横平竖直、通顺。

    5、清水线和滴水槽流水坡度正确,滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均小于10mm,整齐一致。

    二、施工要求

    1、基层处理:若混凝土基层,在其表面用机械喷涂或用扫帚甩止一层1:1稀粥状水泥砂浆(内掺20%水重的107胶使之表面凝固,用手掰不动为止,混凝土与砖墙连接处钉金刚丝网(宽度300mm,网孔10mm×10mm),钉钢丝网前清除,浮灰和其它杂质,钢丝网应平整并绷紧。

    2、直、套方、找规矩:按墙面上已弹的基准线,分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼。并按灰饼充筋,以墙面上充筋来控制墙面的平整。

    3、抹底层砂浆:应分层分遍与所充筋抹平,并用大杠刮平找直,木抹子挫毛,第一层12mm厚,1:2.5水泥砂浆。

    4、抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天可抹面层砂浆,面层砂浆8mm厚1:3水泥砂浆;内掺占水泥用睦3.8%的金王牌防水粉,0.9kg杜拉纤维/m3水泥砂浆,与分格条抹平,并用靠尺板或小杠高尔夫球所抹灰层与分格条刮平,要横竖刮平,用木抹子挫平。

    5、滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度,下面应做滴水线(槽),流水度及滴水线(槽)距外表面,不小于40mm,滴水线应保证其超向正确。

    6、后埋穿过外墙防水层的管道。管道卡在抹灰前固定到位,禁止抹灰后安装。

    7、养护:水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。

    三、质量要求

    允许偏差

    1、立面垂直: 5mm

    2、表面平整: 4mm

    3、阳台角垂直: 4mm

    4、阳台角方正: 4mm

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙面粉刷技术交底谁有,求分享
    • 梦见了什么 回答:一、 准备工作 1、 工具:搅拌机、抹子、铝合金靠尺、灰桶、分格条、拖灰板、线坠、方尺、阴阳抹子、钢丝刷子、扫帚、水管、喷雾器、錾子、锤子合尺。 2、 根据外墙要求挂设吊栏,满足墙面操作使用,吊栏安装好后必须验收合格才能使用。 二、 作业条件 1、 外墙洞眼塞堵密实。 2、 砖墙,砼梁、阳台隔断、墙基体表面的灰尘、污垢、油渍等应清理干净,并浇水润湿。 3、 将构造柱,过梁,圈梁凸出墙面的砼剔平,凹处提前刷净用水湿润。 4、 大面积抹前应先抹出样板墙,经建立鉴定合格后再进行大面积抹灰。 5、 抹灰前应先检查基体的垂直度,进行冲筋决定抹灰厚度,并进行弹线,弹出控制线作为打底的依据。 三、 操作工艺 1、 工艺流程:清补基层-墙面清理粉尘污垢-浇水湿润墙壁面吊垂直线,找规矩-挂设钢丝网-涂刷界面剂-冲筋-抹底灰-抹面层砂浆。(清补基层包含外墙面后塞口灰缝补填、剪力墙螺杆洞用1:2水泥砂浆填堵密实,构造柱顶部原未填满的,用细石砼填补饱满,经检查验收后,再挂网、打靶) 2、 外抹灰由上而下进行,每六层一个施工段,每三层一个检验批。 3、 外墙施工做法:1)砼基层;2)JC胶水界面剂;3)7厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道;4)8后1:2水泥砂浆找平压光照面;5)聚苯颗粒保温浆料保温层35后;6)15后抗裂砂浆保护层两遍成活(内夹一层耐碱玻纤网格布)。 4、 将墙面上的残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净,并用水浇墙,将砖缝隙中的尘土冲掉,将墙面湿润。 5、 吊垂直,套方找规矩,按墙上已弹出的基准线,分别在门窗口角、跺,墙面等处吊垂直套方抹灰饼。 6、 抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,冲完筋两小时左右就可以抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,摸回事,砼墙先薄薄的刮一层JC,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档,方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间,底灰可低于标筋,待收水后再进行中层抹灰装档、找平,再用大杠垂直,水平刮找一遍,用于抹子搓毛。抹灰前应将楼底防护地面清理干净,以便回收地灰。 7、 修抹预留孔洞,当底灰抹平后,应即设专人把残留预留孔洞、电气箱、槽盒周边的水泥灰砂浆刮掉,修抹光滑平整。 8、 抹面层(罩面灰):当底灰六、七成干时,即可开始抹1:2水泥砂浆罩面灰,厚度为8mm,底灰太湿影响平整度,太干易使面层脱水太快而影响粘结,造成面层空鼓、脱皮(如底灰过干应浇水润湿),面罩灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍最后用塑料抹子压光,随后用毛刷子蘸水将罩面灰污染处清刷干净。 9、 凡是砼表面,抹底灰前必须先刷一层JC界面软糙3厚,再紧跟着抹底层砂浆。 10、 滴水线:在檐口、窗楣、雨蓬、阳台压顶等应做出流水坡度,下面做出滴水线。 11、 JC胶水的配制及使用:先兑制浇水溶液,即1KG甲基纤维素兑150KG水形成JC胶水溶液,JC胶水溶液按与水泥比1:2进行使用。 四、 质量要求 1、 所用的材料品种,质量必须符合设计要求,砂浆严格按比例进行搅拌,并逐盘计量,并形成记录,签字完善,不得随意更改配合比。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,屋脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 2、 表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、线角和灰线平直方正,清晰美观。 3、 防雷接线盒尺寸正确、方正、光滑。 4、 滴水线顺直、滴水槽宽度、深度厚度不得小于10mm,整齐一致,距窗口边缘要求40mm。 五、 允许偏差 1、 立面垂直:3mm。 2、 表面平整度:3mm。 3、 阴阳角方正:3mm。 六、 成品保护 1、 上下吊栏要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏。 2、 各抹灰层在凝结之前应防止曝晒、快干、水冲、撞击和振动,以保证其灰层有足够的强度。 3、 吊栏上下不得踩窗台板。 4、 天气预报报有雨时应在女儿墙沿外架满铺彩条布,防止下雨溅脏墙面,同时不因下雨耽误工期。 七、 外墙抹灰的检查及验收 1、 抹灰层与基层之间及各层抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检查办法:观察,用小锤轻击检查。 2、 抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 表面应光滑、洁净、接搓平整。 检查办法:观察,手摸检查。 3、 孔洞、槽周围的抹灰表面应整齐、光滑;检查办法:观察。 4、 有排水要求的部位应作到滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。检查办法:观察。 八、 细部控制: 1、 外窗台、楣板、阳台为10%的坡度,内高外低。 2、 门窗洞口减尺要求:阳台窗高度、宽度各减30mm,其他窗上脸15mm的抹灰,窗台高度900mm,做口时500线为控制线,要求高度做到一致。厨房、卫生间外窗口宽度每边减15mm。 3、 塑钢窗外边线距外立面10cm进行安装。 4、 女儿墙上口为10%的坡度,内低外高。 九、 应注意的质量问题 1、 空鼓和开裂;因抹灰前浇水不透对基层清理不干净或每层灰抹太厚,抹得太紧,挂设钢丝网不到位、对于砼表面没有刮界面剂,抹灰后不养护,抹灰砂浆强度不够等容易造成外抹灰空鼓和开裂。因此必须加强;1)抹灰前认真浇水,基层必须清理干净。2)施工操作分层压实。3)外填充墙为陶粒砖,根据设计核定要求,外墙满挂钢丝网(含构造柱)。超过砼面150mm。射钉间距300,梅花形布置。4)砼表面必须刮JC界面剂处理。施工后及时进行养护。抹灰厚度超过30mm的,必须进行二次挂网。 2、 面层接搓不平,颜色不一致,槎子留得不规矩、不平、故接槎时难找平,留槎时应避免留在块中间处。水泥品种不得混用,防止颜色不均匀,避免将表面压黑。 3、 外墙应先剔打凸出部分后,再挂钢丝网。 十、 应注意的安全问题 1、 进入现场,必须戴好安全帽,扣好安全带,并正确使用个人劳动保护用具。 2、 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。 3、 严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 4、 悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 5、 悬空作业所用的索具、脚手板、平台等设备,均需经过验收后可使用。 6、 多种施工机械和电源电器必须由持证人操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 7、 在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。 8、 高空作业时,大风及雨后作业,应检查吊栏脚手架是否牢固。 9、 施工前应全面检查吊栏脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。外墙脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架,一定要有高出檐口1m的保护栏杆设施,严禁搭飞跳板。 10、 对脚手板不牢靠之处和跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度,不得单跳作业,以保证手推车运灰浆时的安全。 11、 吊栏脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。吊栏内不允许多人集中在一起操作,禁止与其他工种垂直交叉作业。 12、 用塔吊上料时,要有专人指挥,遇六级以上大风时暂停作业。 13、 砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。 14、 严格控制脚手架施工负载。 15、 不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除吊栏上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。 16、 施工当天产生的落地灰要求当天清理、打扫并使用。做到工完料尽场地清。 17、 吊栏安装好后,须经安检合格后方可上人作业。
    • 交底 空调技术 粉刷墙面多少钱一平 1年以前
  • 4 回答
    • 内墙粉刷技术交底谁有?
    • 最亮的小太阳 回答:内墙粉刷技术交底 一、基本要求 1、所用材料品种、质量必须符合要求,各层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 2、表面光滑、洁净接槎平整,线角顺直清晰(毛路均匀一致)。 3、孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑、管道后面抹灰平整。 4、分格条(缝)宽度、深度,均匀一致,横平竖直、通顺。 5、清水线和滴水槽流水坡度正确,滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均小于10mm,整齐一致。 二、施工要求 1、基层处理:若混凝土基层,在其表面用机械喷涂或用扫帚甩止一层1:1稀粥状水泥砂浆(内掺20%水重的107胶使之表面凝固,用手掰不动为止,混凝土与砖墙连接处钉金刚丝网(宽度300mm,网孔10mm×10mm),钉钢丝网前清除,浮灰和其它杂质,钢丝网应平整并绷紧。 2、直、套方、找规矩:按墙面上已弹的基准线,分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼。并按灰饼充筋,以墙面上充筋来控制墙面的平整。 3、抹底层砂浆:应分层分遍与所充筋抹平,并用大杠刮平找直,木抹子挫毛,第一层12mm厚,1:2.5水泥砂浆。 4、抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天可抹面层砂浆,面层砂浆8mm厚1:3水泥砂浆;内掺占水泥用睦3.8%的金王牌防水粉,0.9kg杜拉纤维/m3水泥砂浆,与分格条抹平,并用靠尺板或小杠高尔夫球所抹灰层与分格条刮平,要横竖刮平,用木抹子挫平。 5、滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度,下面应做滴水线(槽),流水度及滴水线(槽)距外表面,不小于40mm,滴水线应保证其超向正确。 6、后埋穿过外墙防水层的管道。管道卡在抹灰前固定到位,禁止抹灰后安装。 7、养护:水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。 三、质量要求 允许偏差 1、立面垂直: 5mm 2、表面平整: 4mm 3、阳台角垂直: 4mm 4、阳台角方正: 4mm
    • 交底 外墙粉刷 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有内外墙粉刷技术交底?
    • 灯泡大怪兽 回答:内外墙涂料施工技术交底 1、施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2、建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3、涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。
    • 外墙粉刷 内外墙涂料 外墙涂料粉刷 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有外墙涂料施工安全技术交底
    • xhp613 回答:1、施工人员进入现场必须戴好安全帽。严禁酒后作业,不得穿拖鞋进入施工现场。施工现场严禁吸烟。 2、现场作业人员必须佩带个人防护用品,精力集中,不得嬉戏打闹。 3、操作之前必须先检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查合格方可施工。 4、装修用的脚手架搭设必须牢固可靠,不得有飞跳板、探头板等不安全因素。 5、施工人员必须遵守现场各种规章制度,服从管理。杜绝野蛮施工和违章作业。 6、每天施工必须做到工完料清,严禁材料浪费。 7、每天施工产生的垃圾严禁乱倒乱抛浪费等不文明施工。 8、严格按交底作业书施工,严禁偷工减料。各项施工必须符合质量规范和安全规章制度。 9、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密 闭容器内,妥善保管。 10、库房应通风良好,不准信人,并设置消防器材和严禁烟火明显标志。库房与其它建筑物保持一定 的安全距离。 11、用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。 12、使用煤油、汽油、松香油、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁 吸烟。 13、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。 14、在室内或容器内喷涂,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 15、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。 16、刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷粉檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于 25度的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 17、使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。 18、使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。 19、刷涂作业过程中,如感头痛、恶心、心闷或心悸时,应立即停止作业到户外换取新鲜 空气。
    • 内外墙涂料施工 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 挂篮施工安全技术交底记录谁有
    • 一追再追 回答:挂篮施工安全技术交底: 1、挂篮从1号节段开始向两边对称浇注。挂篮静载试验完毕即可进行1号节段的混凝土灌注,具体主要施工步骤为:调整挂篮底模平台标高→绑扎底板、腹板钢筋,安装底板、腹板预应力筋孔道,监理检查合格→立内模→继续绑扎顶板钢。
    • 交底 空调技术 工程质量验收记录 1年以前