市政施工验收规范有哪些?

陈广华 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 木子星生 2015-11-30 12:48

      市政施工验收规范如下;
      1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
      2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)
      5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
      5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

      5.1.6 桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。
      5.1.7 对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。
      5.1.8 除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。

      0 评论

    • Andy421 2015-11-26 19:31

      市政施工验收规范有以下这些:
      1、所有钢筋砼结构、砌体二次结构的检测报告、各项工程资料完整齐全,报质监站审查合格。
      2、以设计图纸及有关技术文件,认真核对各部位尺寸、标高,并不得超过规定的允许偏差值;楼层各房间实测值必须造表,有监理公司审核。
      3、核对门、窗洞口几何尺寸,特别是窗台( 除阳台、凸窗外)高度以建施标高不得低于900毫米。
      4、楼层所有的钢筋、丝杆、模板、垃圾等杂物清理完毕。
      5、楼层涨模及有缺陷的部位,剔凿及维修、整改完毕。
      6、所有排气道如有破损、裂缝的现象,必须更换。
      7、认真核对水、电、消防箱、管、盒的位置、标高,如有漏设的,应及时补设完毕。线盒、管、箱处现出现裂缝的,需剔凿重做。
      8、外墙、内砼墙面的丝孔、排气道的侧边均用泡沫胶填堵,其他部位用1:3水泥砂浆填堵、并必须密实。
      9、顶部梁、板如有裂缝的,均按加固单位所出具加固方案进行加固( 方案及实体均通过质监站验收合格)整改。顶部如因模板等原因而造成顶部不平、漏桨等现象的,要找平、打磨完毕。
      10、墙面有两种( 砼、加气块 )不同材质的,均在不同材质的交合处粘贴密目镀锌钢网,每侧宽度不得少于250毫米;水、电、消防分项工程的线盒、箱四周及线管处均粘贴密目镀锌钢网,每侧宽度不得少于150毫米;排气道处可用纤维网满粘贴,侧边宽度不得少于150毫米。
      11、墙面结合层用水泥加胶加水呈糊状,人工用滚子滚浆或喷浆机喷浆两种,效果为到位、均匀、不污染顶板、箱、线盒等。
      12、粉刷标点的厚度为25毫米,顶面为30*30毫米;底层标点距楼面为0.4米,顶层标点距楼面2.2米;水平标点距端部为0.2米,中部间距为1.5へ1.8米。 达到以上标准后,申报监理部和建设单位审核,报质检站主体验收。

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-26 18:42

      城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1-2008),
      给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008),
      城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ2-2008),
      混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204)
      公路工程质量检验评定标准(JTJ 034—2000)

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 9小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 9小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前