三洋空调故障代码有哪些?

历伟祺 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2015-11-26 15:55

      E01               串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
      E02               串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
      E03            室内机检测到遥控器或机组控制的异常               
      E04               串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)               
      E05               串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)                                       
      E06               串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)                                       
      E07               串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)                                       
      E08            室内机组地址设定重复                                       
      E09            遥控器地址(RCU   ADR)重复               
      E10            串行信号的发送故障                                       
      E11            串行信号的接收故障                                       
      E14            当弹性组合控制时主室内机地址设定重复               
      E15            被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小               
      E16            被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小               
      E17            串行信号的发送故障                                       
      E18            串行信号的接收故障                                       
      F01            不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
      F02            不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)
      F04            不能探测室外排气温度
      F06            不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
      F07            不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
      F08            室外空气温度无法监测
      F09            热保护开关动作
      F10            不能探测室内温度
      F29            存储器IC(EEPROM)不正常
      H01            压缩机过载
      H02            压缩机锁定、卡死
      H03            压缩机电流检测电路异常
      H04            热保护开关动作
      H05            热保护开关检测不到
      H06            低压开关动作
      H17            电源电压不平衡
      H18            压缩机通道有异响
      L01            室内机组群地址错误                                       
      L02            室内机组的型号设定与室外机组不匹配               
      L03            当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误         
      L04            室外机组地址错误                                       
      L07            室内机组之间的错误接线                                       
      L08            室内机组地址(或机组群地址)没有设定               
      L09            室内机组的容量码没有设定               
      L11            机组群控制线的错误接线                                       
      L13            室内机组的型号设定错误(容量)
      P01            室内风机热保护动作
      P02            室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常(L和N之间电压不在160v到260v之间)
      P03            压缩机的排气温度异常
      P04            高压开关动作
      P05            电源反相或电压下降
      P09            CN9   CN35未插好
      P10            内机活动开关动作
      P31            其它室内机组的警告

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-11-26 15:42

      三洋空调故障代码

      E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
      E2:室内蒸发器防冻保护。
      E3:室内温度感温头短路或开路。
      E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
      E5:室内外通信故障

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-26 15:39

      E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误


      室内保护:

      P01——室内风机保护恒温器

      室外保护:

      p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。

      p03——异常的放电温度

      p04——高压开关。

      p05——反相或不良相位。

      室内保护:

      p09——面板的线路

      连接不当。

      p10——浮动开关。

      H1-------压机马达超载;

      H2---- 压机马达被锁定 ;

      H3---- 压机电流检测电路异常;

      H9------压机接触器保护;

      H10-----电压不平衡保护;

      H11-----CT检测电路不正常;

      H12-----电流值不正常被锁定;

      H18-----压机接触器振动。

      H19-----压机接触器振动,过热保护。



      三洋BPW——V452/252GHE柜机系列故障代码
      E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度E1或E2无法监测 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度C2无法监测 F8:室外空气温度无法监测 H1:压缩机电机超负荷 H2:压缩机电机卡死 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热 P4:高压开关动作 P5:相序错 春兰50、70变频空调故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开短路 E2 压缩机保护器保护 E3 过电流 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高 E6 压缩机排气温度过高 E7 电压过高 E8 室内传感器开短路 E9 室内管温过高

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。