钢结构工程施工质量验收规范谁有?

杨玉伯 | 被浏览386次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • zsysandman 2015-11-26 13:30

    验收规范给出一个合格工程标准要求,质量检查评定是按照规范中主控项目、一般项目的内容进行细化,一般主控项目为定性检查、一般项目未定量检查,通过检查来判断评定这个检验批是否合格。主控项目必须全部符合要求,一般项目允许20%超标,但是允许超标的数值不得超过允许值的15%。

    0 评论

  • 一追再追 2015-11-26 13:13

    钢结构工程质量验收规范:《钢结构工程施工质量及验收规范》最新版本是多少 答:最新版本是:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001,自2002年3月1日起施行。《钢结构工程施工及验收规范》。

    0 评论

  • q747572634 2015-11-26 12:44

    1 编制工作概况
      根据建设部建标标[2000]65号文和建设部建标[2001]87号文的要求,由冶金工业部建筑研究总院主编,会同武钢金属结构有限责任公司等10个单位,历经1年,共同编制成《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001.
      2 编制的指导思想
      编制工作始终以《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的编制原则为基础,贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”十六字方针,结合钢结构工程的特点进行。编制的整体思路是按新的施工验收规范标准体系改革原则,将原《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95和原《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95套改成一个规范。 在编制过程中始终与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001相协调;与《钢结构设计规范》GB50017相协调;与其他建筑工程施工质量验收规范或标准相协调;为施工工艺和评优标准等推荐性标准留有接口,成为一个比较完整的规范标准体系。 通过1年多的编制工作,编制组先后召开了8次工作会议,另外还有3次编制组长会议,先后完成7稿,在建设部、主编单位、参编单位大力支持下,编制组顺利完成编制工作。
      3 主要内容
      本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成品进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程、钢构件预拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收等内容。将钢结构工程原则上分成10个分项工程,每一个分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准人,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。
      钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子部分)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》CB50300.2001的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范规定的原则进行划分。
    (1)钢结构分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定:
      ①主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求;②一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且允许偏差项目中最大超偏差值不应超过其允许偏差值的1.2倍;③质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。
      (2)钢结构分项工程合格质量标准应符合下列规定:
      ①分项工程所含的各检验批均应符合本规范合格质量标准;②分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。
      (3)钢结构分部工程合格质量标准应符合下列规定:①各分项工程质量均应符合合格质量标准;②质量控制资料和文件应完整;③有关安全及功能的检验和见证检测结果应符合本规范相应合格质量标准的要求;④有关观感质量应符合本规范相应合格质量标准的要求。
      4强制性条文
      根据《工程建设标准强制性条文》编写和审查会要求,本规范在全部157条检验项目中,强制性条文12条,占7.5%。以下为强制性条文的具体内容:
      (1)第4.2.1条 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。
      2检查数量:全数检查。
      检验方法:检查质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。
      (2)第4.3.1条 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
      检查数量:全数检查J
      检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。
      (3)第4;4.1条 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应 符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量:全数检查。
      检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。
      (4)第5.2.2条 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 检查数量:全数检查。
      检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。
      (5)第5.2.4条 设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GBll345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。
      焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》、《建筑钢结构焊接技术规程》的规定。
      一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。 检查数量:全数检查。
      检验方法:检查超声波或射线探伤记录。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 桩基施工怎么验收?有什么验收规范?
    • 木子星生 回答:一般规定, 地基施工考虑间歇期是因为地基土的密实,孔隙水压力的消散,水泥或化学浆液的固结等均需有一个期限,施工结束即进行验收有不符实际的可能。至于间歇多长时间在各类地基规范中有所考虑,但仅是参照数字。具体可由设计人员根据要求确定。有些大工程施工周期较长,一部分已达到间歇要求,另一部分仍在施工,就不一定待全部工程施工结束后再进行取样检查,可先在已完工程部位进行,但是否有代表性就应由设计方确定。 验收的规范,根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验 收规范》GBJ 201中的土方工程列人本规范中。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 2年以前
  • 3 回答
    • 钢筋砼工程施工及验收规范谁有?
    • 灯泡大怪兽 回答:钢筋工程施工及验收规范: (1)钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计施工规范,有材质及产品合格证书和物理性能检验,对于进口钢材需增加化学性能检定,检验合格后方能使用。 (2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。 (3)焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。 (4)在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,此时不可再从成品抽样取试件。                钢筋工程施工工序:安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电源,“造渣”工作电压40~50V,“电渣”工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 建筑工程钢筋 1年以前
  • 4 回答
    • 幕墙工程施工质量验收规范谁有?
    • **其实我不帅 回答:适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。 1.幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: (1)幕墙工程的施工图、结构设计计算书、设计说明及其他设计文件。(2)建筑设计单位对幕墙工程设计确认文件。 (3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检 测报告、进场验收记录和复验报告。 (4)幕墙工程所用的硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶 的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告。(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报 告。 (7)打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录 及拉断试验记录。(8)防雷装置测试记录。(9)隐蔽工程验收记录。 (10)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。 2.幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:(1)铝塑复合板的剥离强度。 (2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。(3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石 材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。 3.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:(1)预埋件(或后置埋件)。(2)构件的连接节点。 (3)变形缝及墙面转角处的构造节点。(4)幕墙防雷装置。(5)幕墙的防火构造。 4.各分项工程的检验批应按下列规定划分:(1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500----1000平米应划分 为一个检验批,不足500平米也应划分为一个检验批。(2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验性。(3)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 5.检查数量应符合下列规定: (1)每个检验批每100平米应至少抽查一处,每处不得小于10平米。(2)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商。 6.幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。 7.隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 8.立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5mm。 9.隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0mm。 10.硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15---30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得咋现场墙上打注。 11.幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定外,还应符合下列规定:(1)应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成 防火带。 (2)防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于 1.5mm的钢板,不得采用铝板。 (3)防火层的密封材料应采用防火密封胶。 (4)防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。 12.主体结构与幕墙连接和各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 13.幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。 14.单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0mm。 15.幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构砼施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接是,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。 16.立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓的直径应经过计算,并不应小于10mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。 17.幕墙的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。 18.幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。 玻璃幕墙的主控项目如下: (1)玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及 国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 (2)玻璃幕墙的造型和立面分格等应符合设计要求。(3) ①幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。 ②幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。③幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃。 ④幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(pvb)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(pvb)厚度不应小于0.76mm。⑤钢化玻璃表面不得有损伤;8.0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。⑥所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。 (4)玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固, 其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求(5)各种连接件、紧固件的罗双应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和 焊接规范的规定。
    • 幕墙工程 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙工程施工验收规范谁有?
    • 一追再追 回答:幕墙工程施工验收规范:《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001;J139-2001)。《金属石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001;J113-2001)。《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)。《点支式玻璃幕墙工程技术规程》; 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
    • 幕墙工程 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 门窗施工及验收规范谁有?
    • AN拉勾勾 回答:门窗施工及验收规范: 一、金属门窗 二、木门窗 三、钢门窗 四、彩板组角钢门窗 五、自动门 六、旋转门 金属门窗 本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。 检查数量:逐樘检查。 (1)保证项目 金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。 检验方法:观察、测试检查。 金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。 铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。 检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。 (2)基本项目 金属门窗扇安装应符合以下规定。 平开门窗扇: 合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。 优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 推拉门窗扇: 合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。 优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。 弹簧门扇 合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。 优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。 金属门窗附件安装应符合以下规定: 合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。 优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到 隔音指标。 金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定: 合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。 优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。 金属门窗外观质量应符合以下规定: 合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。 优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。 铝合金卷帘门窗应符合以下规定。 合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。 优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。 检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。 木门窗 本节适用于高级木门窗、木隔音门、木防火门安装工程。 (1)保证项目 门窗框、扇安装位置,开启方向,使用功能必须符合设计要求。 检验方法:观察、测试检查。 门窗框必须安装牢固,隔音、防火、密封做法正确,符合设要求和施工规范的规定。 (2)基本项目 门窗框与墙体间隙填塞保温材料应符合以下规定: 合格:填塞饱满,嵌填材料和方法符合设计要求。 优良:填塞饱满,均匀、密实、表面平整。嵌填材料和方法符合设计要求。 检验方法:观察检查。 门窗扇安装应符合以下规定; 合格:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。 优良:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。缝隙符合有关规定。 门窗五金安装应符合以下规定 合格:安装牢固,位置适宜,边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。插销关启灵活。 优良:安装牢固,位置适宜,槽深浅一致。边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。木螺丝拧紧卧平。插销关启灵活。 门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应符合以下规定: 合格:尺寸一致,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门准备表面颜色一致。 优良:尺寸一致,平直光滑,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门窗表面颜色纹理一致。 检查方法:观察、尺量检查 钢门窗 本节适用于钢门窗、钢质隔音门、钢质防火工程。 检查数量:按不同门窗类型的樘数,各抽查20%,但均不少于5樘。 (1)保证项目 钢门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。隔音门、防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。 检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。 钢门窗安装位置,开启方向应符合设计要求。 检验方法:观察、开闭检查。 钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。 检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。 (2)基本项目 钢门窗扇安装应符合以下规定: 合格:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。 优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。 钢门窗附件安装应符合以下规定: 合格:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。 优良:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。 钢门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定: 合格:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。 优良:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。 钢门窗表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。 优良:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。 检验方法:观察检查。 彩板组角钢门窗 本节适用于彩板组角钢门窗工程。 检验数量:按不同门窗类型的樘数、各抽查20%,但均不少于5樘。 (1)保证项目 彩板组角钢门窗及其附件和玻璃的质量必须符合设计要求和有关标准和规定。 彩板组角钢门窗安装的位置,开启方向必须符合设计要求。 彩板组角钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。 检验方法:观察、检查产品合格证书和现场验收记录、在填缝前观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。 (2)基本项目 彩板组角钢门窗扇安装,应符合以下规定: 合格:关闭严密,开关灵活,无变形和倒翘。 优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞回弹、无变形和倒翘。 彩板组角钢门窗,表面质量应符合以下规定: 合格:表面洁净,平整,颜色一致,涂膜完整,无污染,无碰伤。拼接缝严密。 优良:表面洁净,平整、颜色一致,涂膜完整,细腻光滑,无划痕碰伤,无污染。拼接缝严密。 检验方法:观察检查 自动门 (1)保证项目 自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种,规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质量标准规定。 门构件连接必须牢固,结构具有足够的强度和刚度,保证门开闭灵敏。 自动门边框、门梁导轨,下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠,感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。 门和选用的零件,附件材料,除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈,防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。 检验方法:观察检查。 (2)基本项目 自动门外观质量应符合以下规定。 合格:表面无损伤和影响性能的缺陷,局部擦、划伤应符合相应标准的规定,门相邻构件着色表面不得存在明显的色差,门表面不得有金属屑、毛刺、腐蚀性斑痕及其它污迹,扇与框间缝隙均匀。 优良:表面无损伤和影响性能的缺陷,无擦、划伤痕,门相邻构件表面色泽一致,倒角平顺,光滑。门表面无金属屑,毛刺,腐蚀性斑痕及其它污迹,无波形折光、扇与框间缝间缝隙均匀。 自动门附件安装应符合以下规定: 合格:安装位置正确、齐全、牢固,起到各自作用,具有足够的强度、开闭灵活,无污染。 优良:安装位置正确、齐全、牢固,端正、起到各自的作用,具有足够的强度,开闭灵活,洁净、美观无污染。 自动门涂玻璃胶应符合以下规定: 合格:玻璃胶缝表面平整,接头处无明显痕迹,胶缝处无污染。 优良:玻璃胶缝表面平整、光滑、接头处无痕迹。胶缝外洁净,无污染。 检验方法:观察检查。 旋转门 (1)保证项目 金属旋转门、木质旋转门及其附件和玻璃质量应符合设计要求及有关标准规定。 旋转门安装的位置和旋转灵活度应符合设计和使用要求。 旋转门必须构造合理,结构可靠,安装牢固,预埋件数量、埋设、连接方法符合设计和产品组合要求。 旋转门的旋转轴必须在同一个垂直中心线上。 检验方法:观察、垂吊、尺量检查。 (2)基本项目 旋转门表面质量应符合以下要求。 合格:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无明显翘曲。上下缝均匀。 优良:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无翘曲。上下缝均匀一致、美观,木质门木纹一致。 旋转门扇安装应符合以下要求: 合格:整体性好、无松动;转扇平面角平分基本均匀,旋转轻快,转扇距圆弧边间隙均匀,转扇可在任何角度停动;转动时无噪音。 优良:整体性好、无松动;转扇平面角平分均匀一致。旋转轻快灵活;转扇距圆弧边间隙一致,转扇可在任何角度停动,转动时无噪音。 封闭条带(刷)安装应符合下列规定: 合格:安装位置正确,牢固,密封性好,外露宽窄均匀。 优良:安装位置正确,牢固,密封性好,外露一致。 检验方法:观察、尺量(角度尺)检查
    • 建筑工程施工质量验收 门窗验收 门窗安装验收 1年以前