混凝土小型空心砌块规范有哪些?

邓军 | 被浏览427次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2015-11-26 12:52

    1、本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)工程。
    2、施工前,宜按房屋设计图编绘小砌块平、立面排块图。排列时应根据小砌块规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、过梁与圈梁或联系梁的高度、芯柱或构造柱位置、预留洞大小、管线、开关、插座敷设部位等进行对孔错缝搭接排列,并以主规格小砌块为主,辅以相应的辅助块。
    3、施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
    4、砌筑小砌块时,应清除表面污物,剔除外观质量不合格的小砌块。
    5、施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。
    6、底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实小砌块的孔洞;房屋纵横满交接处,距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,宜采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实小砌块的孔洞,灌实高度应为墙身全高。
    7、普通混凝土小型空心砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小砌块,应提前浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工。
    8、承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
    9、小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
    10、小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
    11、小砌块墙体砌筑时,水平灰缝铺灰长度不得超过800mm。
    12、小砌块夹心墙的砌筑应符合下列规定:
    (1) 清理空腔内的砂浆和杂物;
    (2)按设计要求设置拉结件;
    (3)按设计要求设置(或浇筑)保温材料。保温材料浇注压力不应对砌体强度、变形及外观质量产生不利影响。
    13、每步架 墙(柱)砌筑完后,应随即进行墙体的原浆勾缝。
    14、芯柱处小砌块墙体砌筑应符合以下规定:
    (1)每一楼层芯柱处第一皮砌块应采用开口小砌块;
    (2) 砌筑时应随砌随清除小砌块孔内的毛边,并将灰缝中挤出的砂浆刮净。
    15、砌筑小砌块砌体,宜选用专用小砌块砌筑砂浆;浇灌芯柱的混凝土,宜选用专用小砌块灌孔混凝土。
    16、芯柱混凝土宜选用专用小砌块灌孔混凝土。芯柱混凝土应在砌完一个楼层或半个楼层墙体时浇灌,并应连续进行。每浇灌400mm~500mm高度捣实一次,或边浇灌边捣实。严禁浇灌一个楼层高度后再振捣混凝土。
    17、下雨时,对刚砌筑完的砌体宜进行防雨保护。
    18、需要移动砌体中的小砌块或小砌块被撞动时,应重新铺砌。

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-26 11:07

    混凝土小型空心砌块砌筑工艺标准
    1.适用范围:
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑普通混凝土小型空心砌块砌筑工程。 2.材料要求:
    2.1砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.2混凝土小型空心砌块:
    2.2.1砌块强度等级符合设计要求。施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 2.2.2运到现场的小砌块,应分规格分等级堆放,堆垛上应设标志,堆放现场必须平整,并作好排水,堆放高度不宜超过1.6m,堆垛之间应保持适当的通道。
    2.3 砌筑砂浆:砌筑砂浆包括普通砂浆和砌块墙体专用砂浆。宜采用专用砂浆,强度等级符合设计要求。
    2.3.1水泥:应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,水泥强度等级应根据砂浆强度等级选择。水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 2.3.2砂:宜采用中砂。不得含有有害杂物。砂的含泥量应满足下列要求: 2.3.2.1对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%; 2.3.2.2对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;
    2.3.2.3人工砂、山砂、特细砂应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 2.3.3消石灰:采用符合JC/T 481规定的钙质消石灰粉或成品石灰膏。
    2.3.4掺和料:通常采用石灰膏或粉煤灰。石灰膏使用时,生石灰熟化时间不得少于7d,磨细石灰粉熟化时间不得少于2d,严禁采用脱水硬化的石灰膏。粉煤灰的品质指标应符合《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28的规定。
    2.3.5外加剂:凡在砂浆中掺入有机塑化剂、减水剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 2.4芯柱混凝土
    2.4.1专用混凝土(见行业标准JC861-2000) 2.4.2普通混凝土
    2.4.2.1强度等级:符合设计要求。
    2.4.2.2水泥:应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第7.2.1条款的规定,其强度等级应根据混凝土的强度等级确定。 2.4.2.3砂:宜采用中砂或粗砂,质量应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。
    2.4.2.4石子:最大粒径不大于16mm,质量应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53的规定。2.4.2.5掺和料:使用前先进行试验验证,确保能满足芯柱砼性能时方可使用。 2.4.2.6外加剂:包括减水剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等进场应进行复验,合格后方可使用,尚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第7.2.2条款的规定。 2.5砂浆、混凝土用水:宜使用饮用水。当采用其他来源水时,水质应符合《混凝土拌合用水》JGJ63的规定。 2.6钢筋:应有出厂质量证明,经复试合格,并应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第5章第2节的规定,对非盲孔型砌块砌筑的砌体,其所用拉结筋和钢筋网片应做镀锌或磷酸乙三脂防锈处理。优先采用专业化生产的经防锈处理的平焊钢筋网片。 3.主要机具(工具): 3.1机械:塔式起重机、卷扬机及井架、搅拌机。 3.2工具:灰斗、吊笼、柳叶铲、手推车、振捣器、耘石机、水平尺等。 4.作业条件: 4.1小型砌块砌筑施工前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,编制施工方案,绘制砌体平面和立面设计图,排列时尽可能采用主规格的砌块,计算主规格和各种辅助规格砌块需用量,避免浪费。划分好施工段,安排好施工流水。 4.2基础施工前,应在建筑物的主要轴线部位设置标志板。标志板上应标明基础、墙身、和轴线的位置及标高。外型或构造简单的建筑物,可用控制轴线的引桩代替标志板。 4.3砌筑基础前,应先用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合表2.1.4.3的规定。
    放线尺寸的允许偏差 表2.1.4.3 长度L、宽度B的 尺寸(m) 允许偏差 (mm) 长度L、宽度B的 尺寸(m) 允许偏差 (mm)
    L(或B)≤30 ±5 60<
    L(或B)≤90 ±
    15
    30<L(或B)≤60 ±10 L(或B
    )>90 ±20 4.4放好砌体墙身位置线、门窗口位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 4.5按砌筑操作需要,找好标高,在房屋四角、楼梯间转角处设立皮数杆,皮数杆间距不宜超过15m。 4.6搭设好操作和卸料架子。 4.7混凝土、砂浆经试配确定配合比,准备好试模。 4.8门窗洞口两侧无芯柱时,按要求提前预制内埋木砖或铁件的砼预制块,用以固定门窗框。 4.9遇有穿墙管线时,应核实其位置尺寸,提前预留,避免后凿,预留采用耘石机或其它工具切割规矩,附着在墙体上的卫生间水箱、吊柜等较大较重的物件,必须提前制作带埋铁的预制砼块。 5.操作工艺 5.1工艺流程: 基层处理→排砖划线→制备砂浆→砂筑砌块→勾缝→浇筑芯柱 5.2 基层处理:将基层表面清扫干净,用砂浆或细石砼(平整度大于20mm时用细石砼)找平,拉线检查基层平整度。5.3排砖划线:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。 5.4制备砂浆: 5.4.1专用砂浆:按厂家使用说明书要求配制。 5.4.2普通砂浆: 5.4.2.1按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,当组成材料有变更时,其配合比应重新确定。施工中当采用水泥砂浆代替混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。 5.4.2.2砂浆原材料计量使用重量比,计量精度为水泥、水、外加剂±2%,掺和料、砂控制在±5%以内。 5.4.2.3砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定: 一、水泥砂浆和水泥混合砂浆不少于2min; 二、水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不少于3min; 三、掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。 5.4.2.4砂浆稠度,用于普通砼小砌块时宜为50~70mm,用于轻骨料砼小砌块时宜为60~90mm。 5.4.2.5砂浆必须拌制均匀,随拌随用,出现泌水现象时,砌筑前应重新拌和。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在3h和4h内用完;气温超过30℃时,分别在2h和3h内用完。 5.5 砌筑砌块: 5.5.1承重墙体严禁使用断裂小砌块或壁肋中有竖向裂缝的小砌块。承重墙体砌块不允许和其他材料混砌。 5.5.2使用前除去小砌块浮尘,清除砌块表面的杂物和芯柱用小砌块空洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的小砌块。 5.5.3基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭接。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 5.5.4应在室外散水坡顶面以上、室内地面以下的砌体部位设置防潮层。 5.5.5砌砖前应先盘角,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,表面平整度和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 5.5.6必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砌块都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 5.5.7砌筑砌块时,用柳叶铲在墙体砌块壁和肋的顶面上铺灰,铺灰长度不得超过800mm,严禁用水冲浆灌缝。将直立于墙旁边端面朝上的几块砌块端面刮满灰浆,然后搬起已刮好碰头灰的砌块,采用挤浆法使砌块就位,砌块砌筑及调位时,砂浆应在塑性状态下,以得到较好粘结。竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实;。 5.5.8砌体的表面平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度等均应随时检查并校正,操作中可采用水平尺检查砌体垂直度及表面平整度。 5.5.9每层开始砌筑时,应从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接。尽量采用主砌块,少用辅助砌块;应砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

    0 评论

  • 福贵_3382 2015-11-26 09:42

    混凝土小型空心砌块规范:
    (1)凡已断裂或壁肋上有竖向裂纹的砼小型空心砌块,严禁用于承重墙体。(2)砌筑施工中当天气炎热干燥时,对普通砼小型空心砌块应提前湿水。对轻骨料砼小型砌块,宜提前2天以上湿水。(3)严禁在雨天砌筑小型砌块。
    1、施工前一般不宜浇水,当天天气干燥炎热时可提前洒水湿润;龄期不足28天不得施工;
    2、空心砖墙体底部宜砌3皮烧结普通砖;
    3、施工时必须设立皮杆数、拉水准线,每天砌筑高度控制在1.4m或一步脚手架高度内;
    4、从转角或定位处开始内外墙同时砌筑,纵横交错搭接;
    5、应对孔错缝搭砌,灰缝横平竖直,宽度宜8-12mm,水平缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向不得低于80%,不得出现瞎缝、透明缝;
    6、砌体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。
    7、沿砌体高度每3皮砌块设拉结筋或钢筋网片。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 混凝土小型空心砌块砌筑标准是什么?
    • xhp613 回答:(1)凡已断裂或壁肋上有竖向裂纹的砼小型空心砌块,严禁用于承重墙体。 (2)砌筑施工中当天气炎热干燥时,对普通砼小型空心砌块应提前湿水。对轻骨料砼小型砌块,宜提前2天以上湿水。 (3)严禁在雨天砌筑小型砌块。非雨天施工,当小型砌块外表面有浮水时,也不得砌筑施工。 (4)底层室内地面或墙体防潮层以下的砌体(包括基础和基础墙)应采用C15的砼灌实所有砌块的孔洞。 (5)墙体防潮层以上的小型空心砌块、砌体,应采用水泥混合砂浆或专用砂浆砌筑。并应采取技术措施,改善砂浆的和易性与粘结性。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 普通混凝土小型空心砌块规格?
    • 青春奋斗者 回答:1.概念: 混凝土小型空心砌块是以水泥为胶凝材料,添加砂石等粗细为骨料,经计量配料、加水搅拌,振动加压成型,经养护制成的具有一定空心率的砌块材料。 2.规格 混凝土小型空心砌块主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,其他规格尺寸可由供需双方协商。 3.强度等级与质量等级 强度等级:按抗压强度分为MU3.5、MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20六个强度等级;按其尺寸偏差和外观质量分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C)三个质量等级。
    • 混凝土 空心砖墙 混凝土砌块 1年以前
  • 4 回答
    • 普通混凝土小型空心砌块标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1)凡已断裂或壁肋上有竖向裂纹的砼小型空心砌块,严禁用于承重墙体。 (2)砌筑施工中当天气炎热干燥时,对普通砼小型空心砌块应提前湿水。对轻骨料砼小型砌块,宜提前2天以上湿水。 (3)严禁在雨天砌筑小型砌块。非雨天施工,当小型砌块外表面有浮水时,也不得砌筑施工。 (4)底层室内地面或墙体防潮层以下的砌体(包括基础和基础墙)应采用C15的砼灌实所有砌块的孔洞。 (5)墙体防潮层以上的小型空心砌块、砌体,应采用水泥混合砂浆或专用砂浆砌筑。并应采取技术措施,改善砂浆的和易性与粘结性。
    • 混凝土 空心砖墙 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土小型空心砌块砌筑施工方法是什么?
    • kitty1235 回答:混凝土空心砌块施工工艺 随着社会的发展,新型砌体建筑材料——混凝土空心砌块的出现,作为一种新型材料起着承重、围护、分格的作用。本工法主要混凝土空心砌块施工工艺要点。 1、工艺特点: 形成一个完整、合理的砌块施工方法,有效指导砌体施工,保证工程质量进度。 2、适用范围: 本工法适用于工业与民用建筑的砌体工程。 3、工艺原理: 混凝土空心砌块有一定强度,经合理、有序的组合,排砌而形成一个整体来承受的结构荷载,保证建筑功能使用安全。 4.1施工工艺: 4.1.1技术准备: ①进行图纸会审; ②编制施工方案,进行班组技术交底及环境保护措施的交底; ③复核建筑物的标高; ④砌筑样板墙; 4.1.2施工工艺流程(见下图) 4.2操作要点: 4.2.1放线 楼层的外墙身弹线,当下层墙身砌至设计标高并施工完楼板后,将轴线、 1/6页 标高由下层引出,并弹墨线;引线和弹线时应保证保证上、下层墙身轴线重合。 4.2.2立皮数杆 皮树杆需用水准仪统一竖立,使皮树杆上标高相吻合,并对照图核对皮树杆上的皮厚。门窗台、过梁、圈梁等标高和位置,准确无误后方可进行砌筑。 4.2.3确定组砌方法 小砌块应对孔错缝搭砌;搭接长度不小于90mm。砌体的个别部位不能满足上述要求时加钢筋或网片,但竖向通缝不得超过两皮小砌块。 小砌块的砌筑应采用满铺满挤法; 组砌原则: 1)砌筑时从转角或定位处开始向一侧进行,内外墙同时试排; 2)外墙转角应分皮错差,交错搭砌。 4.2.4砌筑: 普通小砌块砌筑前不浇水,但是在施工期间气候异常炎热干燥时,可在砌筑前少许喷水湿润。轻骨料小砌块应提前浇水湿润。 小砌块应反砌于墙上; 小砌块墙内不得混有粘土砖或其他墙体材料。镶砌时应采用小砌块材料采用同等级的预制混凝土块。 砌筑时,墙面必须用原浆做勾缝处理。缺灰处应补浆压实,并宜做成凹缝,凹进墙面2mm。 小砌块内外墙纵墙必须同时砌筑。临时间断处应砌成斜茬,斜茬水平投影长度不应小于斜茬高度。严禁留直茬。 4.2.5施工材料与设备: 混凝土空心砌块:普通小型空心砌块(以碎石或卵石为骨料,主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,空心率在25%~50%。) 轻骨料混凝土小型空心砌块,(以浮石、火山渣、煤渣、陶粒为骨料,主规格为390mm×190mm×190mm的空心砌块。(有出厂合格证及实验报告、复试报告)及配合使用的小砌块。 砌块砂浆:由水泥、砂、水及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组合,按照一定比例采用机械拌合制成。 水泥:采用32.5级或42.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,有出厂合格证及试验报告。水泥应进行强度及安定性复试。 外加剂:有机速化剂、早強剂、缓凝剂、防潮剂等)应经检验和试配,符合要求方可使用。 石灰膏可使用生石灰或磨细生石灰经热化制备,其熟化时间应分别不小于7d和2d。 设备:砂浆搅拌机、水平运输机械(手推车)、瓦刀、皮树杆、灰铲、线绳。 5、质量控制: 5.1主控项目: 5.1.1小砌块和砂浆强度等级必须符合设计要求。每一生产厂家,每一万块至少抽一组,用基础底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆不超过25m3砌体及各类强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一组。 5.1.2砌体水平缝的砂浆饱满度,应按净面积不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%。竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实;不得出现瞎缝、深明缝。 检验:用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹,每检验批不应少于3批,每处检测3块,取其平均值。 5.2一般项目及其他质量控制要求: 5.2.1墙体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应大于12mm,还不应小于8mm。 砌体的轴线偏移和垂直度允许偏差 5.2.2在墙上留置施工临时洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m,临时施工洞口小砌块不得留直槎,宜采用加设构造柱等措施。 5.2.3施工时砌筑的小砌块的产品龄期不应小于28d且不得潮湿。 5.2.4砌筑砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在搅拌后2h和3h内使用完毕。 6、安全、环保: 6.1、安全: 6.1.1建立健全安全生产责任制度,并认真执行。 6.1.2在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好,安全设施和防护用品是否齐全。 6.1.3脚手架应经检查符合要求方可使用,脚手架上堆载应分散,堆载应不超过其允许荷载。在采用内脚手架时,不得站在墙面上施工或行走。楼层及屋盖上的防护栏杆不得随意挪动拆除。 6.1.4操作人员应戴好安全帽,高空作业时挂好安全带。 6.2、环保: 6.2.1水泥库房及时覆盖,容易起灰尘的施工面及时洒水围挡,保证现场扬尘排放达标。 6.2.2建筑废料分类存放,提高回收利用率。生活、生产废水分类排放。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前