屋面防水设计规范要求是什么?

潘朝云 | 被浏览1099次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 梦见了什么 2015-11-26 17:01

    1.1屋面防水等级和设防要求
      屋面工程应根据建筑物的性质、工程特点、重要程度、使用功能要求、地区自然条件以及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按屋面防水等级的设计要求,进行屋面防水工程的施工,屋面防水等级和设防要求是防水设计和施工人员的技术指南。
      1.2 对屋面防水基层的要求
      平屋面的排水坡度为2~3%,当坡度为2%时,宜选用材料找坡;当坡度为3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落管径不应小于75mm,一根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。
      1.3 对屋面施工前的技术准备
      屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。
      1.4 对施工人员及施工程序的要求
      屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工,施工中应按施工工序、层次进行质量检查,合格后方可进行下道工序、层次的作业。
      1.5 对屋面工程的材料的质量要求
      屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件,并经指定质量检测部门认证,确保其质量符合《屋面工程技术规范》(GB50207—94)或国家有关标准的要求。材料进入施工现场后,施工单位应按规定取样复检,经复检合格,提出复检试验报告方可在防水工程中应用,严禁在工程中使用不合格的防水材料.

    2 评论

  • q747572634 2015-11-26 16:56

    一)基层处理
    1、砂浆或混凝土找平层应抹平压光,表面应坚实并充分干燥,不得有凹凸、松动、鼓包、起皮、裂缝、麻面等现象,用2M直尺检查基层表面平整度,偏差不得超过5MM。
    2、屋面排水坡度应符合国家标准《屋面工程技术规范》的要求。
    3、找平层与突出屋面的结构(如女儿墙、立墙、变形缝、管道、天窗等)及地下室底板找平层与立墙、集水坑、电梯井等交接处的阴阳角均应作成半径为20MM的圆弧或45度(135度)折角。
    4、女儿墙顶端和檐口部位的滴水线应符合要求,水落口要适合于铺设卷材且周围排水良好。
    5、在铺设卷材防水层之前,应清除基层上灰尘、油脂等杂物,基层表面必须干净。
    (二)卷材防水层的铺设和粘结处理
    1、卷材的铺设方法和适用范围
    应根据工程类型、结构特点、防水部位及施工条件确定卷材的铺设方法,可采用满粘法或空铺法。三元乙丙卷材防水层可分为单层和叠层构造,具体应根据设计要求。对于单层防水构造,三元乙丙卷材的厚度应≥1.5mm。
    粘贴法:是采用专用基层胶粘剂把卷材全部粘结在基层上的施工方法。满粘法适用于各类工程的卷材与基层以及卷材与卷材之间的粘结。
    2、卷材的放置
    卷材在铺贴之前,需在合格基层上将卷材从紧卷状态下展开,使其从拉伸状态自由收缩,消除卷材在生产卷曲过程中产生的应力,避免以后卷材收缩造成不良后果。
    3、卷材防水层满粘法
    (1)铺设水平防水层
    ①将卷材展开并定位:把卷材折回一半,使卷材底面有一半暴露;折回的卷材应平滑、无皱折;
    ②搅匀基层胶粘剂并用绒毛滚刷或毛刷把胶匀涂布在基层和卷材上,不要结球,并保证使两个表面都达到100%涂布,但在卷材搭接区不要涂基层胶粘剂;基层胶粘剂干燥至仍然发粘但指触不粘时,即可开始铺贴卷材。
    ③操作时应将卷材沿长方向已涂胶一侧向外对折,对准基准线将涂过胶干燥的一半卷材滚铺进涂过胶的基层上。铺贴时不能拉伸卷材,并避免出现折皱缺陷;每铺完一幅卷材后,立即卷材表面用力滚压,以保证卷材与其粘贴牢固;折回卷材未粘结的一半,按照上述工艺完成整幅卷材铺贴。
    (2)铺设垂直面防水层
    垂直面防水层卷材应由下向上铺贴,涂胶及晾胶的方法与平面相同。
    4、卷材搭接缝的粘结和密封
    (1)卷材与卷杆的连接采用搭接方式,搭接宽度为短边80MM,长边为80MM。
    (2)相邻卷材搭接定位,用专用清洗剂清洁搭接区后,均匀涂刷搭接胶粘剂。
    (3)待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但指触不粘时,沿底部卷材的内边缘13MM以内,挤涂4MM宽的内密封膏膏条,在所有的接缝上,特别是接缝相交处要确保密封膏不间断。
    (4)在内密封膏挤涂完毕后,进行卷材搭接粘结作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向垂直。
    (5)用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂搭接密封膏,并用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45度角刮涂压实外密封膏,使之定型。搭接密封膏应在搭接完成2h后施加,并应当日完成。
    5、防水层的保护和压载
    (1)防水层完成并经检验合格后,方可进行保护层或压载层的施工。
    (2)屋面防水层的保护:在卷材防水层铺设完成后,应根据设计及有关规范的要求,在防水层上铺设保护层。对于上人屋面,可采用水泥砂浆、细石混凝土刚性保护层或块体材料作为保护层;对于非上人屋面,可根据需要涂刷表面着色保护涂料。
    (三)、细部节点的附加处理
    1、一般强部节点的附加处理:在铺设大面卷材防水层之前,应先在排水和变形比较集中的细部节点(如屋面女儿墙周围泛水、檐口、天沟、板端缝、地下工程平面与垂直面的转角处,后浇带等)做好附加防水层,具体做法见国家标准《屋面工程技术规范》和《地下防水工程技术规范》。对于多层设防的各类防水工程,可不铺设连续附加层。
    (1)、屋面女儿墙及地下立墙的收头
    卷材防水层的收头方式应根据结构形式来确定。典型的收头做法有以下几种,每种收头做法均需用止水马蹄膏或搭接密封膏进行密封。
    垂直收头:在固定前先在压条位置的卷材背后嵌涂止水马蹄膏,然后采用机械固定方法对卷材收头进行固定,最后用搭接密封膏封严金属压条外沿。

    1 评论

  • 流绪 2016-03-18 11:34

    (一)一般要求

    1.瓦屋面包括:平瓦屋面,油毡瓦屋面,压型钢板屋面,波形瓦屋面。所适应的屋面防水等级。

    2.平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上,波形瓦,压型钢板可直接铺设在檩条上。

    3.平瓦、油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等的交接处,均应做泛水处理。

    (二)材料要求坡屋面做防水层施工选用新型防水卷材等材料时,其规格、质量、技术性能、指标要求均应符合本推荐做法中屋面防水材料的规定。

    (三)设计要求1.瓦屋面的排水坡度,应根据屋架形式,屋面基层类别、防水构造型式,以及当地气候条件等因素设计。瓦屋面的排水坡度,应符合表6的规定。2.平瓦屋面采用木基层时,应在基层上铺设一层卷材,搭接宽度为100mm,并用顺水条将卷材压钉在木基层上,顺水条的间距宜为500mm,上面铺钉挂瓦条。3.天沟、檐沟的防水层宜用1.2mm厚的合成高分子防水卷材或3mm厚高聚物改性沥青防水卷材。

    0 评论

  • 北吧 2015-11-26 16:55

    屋面防水的规范做法:
      ①出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成,包括穿层管补孔。并由专人负责,不得由管道工补孔,以确保修补质量。凿除预留四壁松动浮石,清除垃圾,底模必须支撑牢固,以保证补漏浆,不下坠。

      ②提前洒水湿润后,浇20㎜1:2水泥浆接浆,上浇C20加微膨胀剂细石砼,并要求浇筑密实。
      ③隔天在其表面上用防水油膏嵌缝,然后用1:2水泥砂浆与屋面找平,并在管道周边做“馒头”,在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑屋面设计有哪些规范要求
    • du845968102 回答:屋顶细部设计分析/建筑细部丛书(建筑细部丛书) 新华书店有卖 屋顶是人类为了满足保护自身、隔绝外界侵害的需要而产生的。不同的环境下产生不同需求的屋顶形式,有的为了遮挡强烈的紫外线;有的为了遮风挡雨;有的为了悼念雨水。屋顶是建筑众多构成要素中与外界接触最频繁、最暴露于外、最能承受温差变化影响的构成要素。考虑以上因素会方便你的装修
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 照明设计要求 2年以前
  • 3 回答
    • 斜屋面防水规范要求有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:1.1屋面防水等级和设防要求   屋面工程应根据建筑物的性质、工程特点、重要程度、使用功能要求、地区自然条件以及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按屋面防水等级的设计要求,进行屋面防水工程的施工,屋面防水等级和设防要求是防水设计和施工人员的技术指南。   1.2 对屋面防水基层的要求   平屋面的排水坡度为2~3%,当坡度为2%时,宜选用材料找坡;当坡度为3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落管径不应小于75mm,一根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。   1.3 对屋面施工前的技术准备   屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。   1.4 对施工人员及施工程序的要求   屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工,施工中应按施工工序、层次进行质量检查,合格后方可进行下道工序、层次的作业。   1.5 对屋面工程的材料的质量要求   屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件,并经指定质量检测部门认证,确保其质量符合《屋面工程技术规范》(GB50207—94)或国家有关标准的要求。材料进入施工现场后,施工单位应按规定取样复检,经复检合格,提出复检试验报告方可在防水工程中应用,严禁在工程中使用不合格的防水材料.
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 种植屋面防水规范要求有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:1,Ⅰ级,特别重要或对防水要求有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限25年,防水层选用材料宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料,设防要求三道或三道以上防水设防; 2、Ⅱ级重要的建筑和高层建筑,防水合理使用年限15年,防水层选用材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料     ,设防要求二道防水设防; 3、Ⅲ级一般的建筑,防水层合理使用年限10年,防水层选用材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 金属屋面防水规范标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:屋面防水施工规范标准: 施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。 粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。 接缝做法:  ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。 ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。 保护层做防水:卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。
    • 物业收费标准是什么 屋面防水怎么做 交房标准是什么 1年以前