    1.1 发热电缆安装完毕后,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收, 发热电缆都要埋置在砼填充层内,所以属于隐蔽工程,对于隐蔽工程,必须在隐蔽 之前进行检验,只有经检验合格后才允许隐蔽,为此,规定应进行中间验收。
    1.2 低温发热电缆地面辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对以下项目进行检验,并作 出结论: 1)绝缘层的厚度,铺设及材料的物理性能是否符合要求; 2)发热电缆的材质,直径,铺设间距,弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可 靠; 3)检验系统每一个环路的电阻,确定系统有无断路和短路现象,与电缆标定电阻值 偏差是否超过允许值;
    1.3 为了分清施工中有关各方责任,中间验收应至少进行三次。分别是货到现场后、发热 电缆铺设完毕后和水泥填充层铺设完毕后。水泥填充层铺设过程中产生的发热电缆损坏由土建施工单位负责。
    1.4 电气性能检测 调整与试运行应具备正常供电条件下进行,系统的通热试运行,必须在地面层完全自然干燥后进行;
    1.5 低温发热电缆地面辐射供暖系统的通电调试 (1) 发热电缆通电调试应在混凝土填充层养护期满后进行。 (2) 试运行前应进行每一回路的直流电阻及冷态绝缘电阻,并应符 合产品规定和《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303)中的相关规定,每一回路应无断路、短路故障。 (3) 温控器的调试应按产品说明书进行。
    1.6 竣工验收 竣工验收时,应具备下列文件: 1)施工图,竣工图和设计变更文件; 2)主要材料的检验合格证和出厂合格证; 3)中间验收记录; 4)工程质量检验评定记录; 5)调试记录;
    1.7 竣工验收标准 符合以下规定,方可通过竣工验收: 1)竣工质量符合设计要求; 2)填充层表面不应有明显裂缝。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2015-11-26 16:19

    地暖铺设验收步骤以及规范

    第一步:低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。

    第二步:地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。

    第三步:地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。

    第四步:地暖水压实验步骤:

    1 水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。

    2 水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。

    3 用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。

    4 冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。

    第五步:地暖气压实验步骤:

    1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。

    2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。

    3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。

    第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。

    第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。

    1 评论

  • 最後菂__頁 2015-11-30 16:52

    施工验收标准 根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)中关于低温热水辐射供暖部分的相关规定,特制定地暖施工验收标准如下: 1、总 则 1.1 为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全适用和保证施工质量,制定本标准。 1.2本标准适用于新建的工业与民用建筑物以及居民的室内装修改造。 2、材 料 2.1 低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。 2.2 加热管必须采用地热专用管。 2.3分集水器必须采用地热管专用分集水器。 2.4绝热苯板表观密度为 20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。 2.5铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。 3、施 工 3.1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 3.2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。 3.3加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150 mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 3.4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 3.5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 4、质量验收 4.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 4.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 4.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。 4.4加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。 4.5填充层内加热管严禁有接头。 4.6水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。 4.7在试验压力下稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。 4.8水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 4.9水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家装施工验收规范标准是什么?
    • 梦见了什么 回答:细节一:建材品牌 已有的设施设备与开发商装修合同中列明的建材不一致,是精装房收房时经常出现的问题。比如,材料清单写的是进口品牌,但实际装修的材料却是国产的。为了避免此类问题出现,在签署购房合同关于装修的附加条款时最好将装修材料品牌、型号等写清楚,尽量不要用“等同于某某品牌建材”等模糊的字眼。 细节二:防盗门 国家对于防盗门都有相关的强制标准,在检测防盗门时,业主应仔细对照合同附加条款,看实际安装的防盗门品牌等是否跟约定的一致。另外,需要注意的一点是,市场上一些厂家出售的“安全门”多为厂家自行制定标准。 细节三:室内门材质 注意观察室内门安装是否到位,密封情况如何,尤其是门的四周与门框的间隙是否合适。查看门的锁具开启是否灵活。另外,一般情况下,多数项目精装房的室内门都是贴面的,如果开发商宣称是实木门,但从外观很难判断,必要的时候可以请专业的验房师代为检测。 细节四:窗户三要素 窗户需要关注的要素有三个:一是品牌,二是锁具,三是密实情况。夏天多雨,如果遇到雨天,可以关注雨水会否从窗框四周接缝处渗到室内。另外,注意窗户玻璃是否使用中空玻璃,中空玻璃保温性比单层玻璃要好很多。另外,查看窗子上的锁具是否可以正常使用。 细节五:客厅地面砖 一般情况下,精装房的客厅大多采用地面砖,其中又以铺玻化砖居多。可以用手轻抚砖面,看其是否平整,也可借助专业设备查验。另外,也要查看地面砖之间的缝隙大小是否一致。 细节六:卫生间地面砖 关于卫生间地面砖,一般关注两个方面:一是防水性能如何,是否渗水;二是是否存水。比较简单可行的办法是做24小时防水试验,即将卫生间地漏堵住,放满水24小时后观察楼下天花板是否渗水。放水后再观察地面有无存水情况。 细节七:木地板 不少精装房卧室都要铺设木地板。对于木地板,一是要观察其是否平整,二是要看接缝是否大小一致。 细节八:橱柜五金部件 在橱柜上面的问题比较多见,尤其是橱柜上的金属部件由于使用频繁比较容易损坏。因此验房时应关注五金部件的质量,一般情况下价格较贵的五金部件不容易生锈而且比较耐磨。比如橱柜中的拉篮,业主可试着抽拉几次,如果手感平稳,而且噪音较小,质量一般都较有保证。 细节九:洁具排水 精装房中的洁具质量差别也很大,业主验房时一是要看其品牌是否跟约定的一致,二是要看其排水是否顺畅。浴缸要关注其安装是否牢固,另外其下水连接管道是个软管,其长度应大小适中,并将其插进地漏中,否则容易导致浴缸下存水。 细节十:质量问题列清单 在收房过程中如果发现房屋质量存在问题,业主应及时与开发商交涉,限期维修。由此导致业主逾期入住的,开发商应承担违约责任。 精装修验房注意事项:水路 普通的楼盘水路通常是三种,自来水、热水和中水。中水是非饮用水,是收集利用的雨水,一般用来冲马桶或浇花。消费者需要知道热水和中水是否具备,以及是否接错管道。还要检查水表的位置,应该在厨房或卫生间的出水口。另外,水管的材料与生活直接相关,要确定是国家指定的合格材料。如果水管材料太差,后期很容易漏水。最好的水管材料是铜管,不过目前北京市使用铜管的项目不多;德国原装进口的PPR管材也不错。 精装修验房注意事项:电路 电路是指插座的位置和匹配,电线的型号和最大耗电设备的容量。这需要消费者向所在小区的物业管理公司或开发商索要基本的水、电等隐蔽工程布局的竣工图纸。在今后的使用过程中,如果出现短路、断水的情况,可以根据图纸的标注由专业人员进行维修。另外还要注意观察配电箱的漏电保护开关是否有照明;普通插座、大功率插座等有明确的分路,面板开关的安装是否平整,同时,还要测试开关是否有效。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 地暖施工验收规范标准有哪些
    • 可爱的橙子 回答:1.地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 2.分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 3.用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 4.在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 5.在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
    • 工程验收标准 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 土建施工验收规范标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:建施工及验收规范 一、地基 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1. 岩土工程堪察资料 2. 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况 3. 工程设计图纸,设计要求及需要达到的标准,检验手段 一)、 灰土地基 1 灰土土料、石灰或水泥等材料及配合比应符合设计要求,灰土应搅拌均匀。 2 施工过程中应检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、夯实时夯压遍数、压实系数。 3 施工结束后,应检验灰土地基的承载力。 二)、砂和砂石地基 1 砂、石等原材料质量、配合比应符合设计要求,砂、石应搅拌均匀。 2 施工过程中必须检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情况、压实遍数、压实系数。 3 施工结束后,应检验砂石地基的承载力。 二、桩基础 桩的分类:预制混凝土方桩,预应力管桩,钢桩,灌注桩等 一)混凝土灌注桩: 1. 施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,应符合国家现行标准的规定 ,施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查 2.人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。 3. 施工结束后,应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。 4.工程桩应进行承载力检验。对于地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。 5. 桩身质量应进行检验。桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;每个柱子承台下不得少于1根。
    • 土建施工员 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙真石漆施工验收规范标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:一般规定 4.1.1 本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 4.1.2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。 4.1.3 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 4.1.4 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1 保温层附着的基层及其表面处理; 2 保温层粘结或固定; 3 锚固件; 4 增强网铺设; 5 墙体热桥部位处理; 6 预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7 现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8 被封闭的保温材料厚度; 9 保温隔热砌块填充墙体。 4.1.5 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。 2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 4.2 主控项目 4.2.1 用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。 检查数量:全数检查。 4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 1 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度; 2 粘结材料的粘结强度; 3 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 4.2.4 严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法:核查质量证明文件。 检查数量:全数检查。 4.2.5 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 4.2.6 墙体节能工程各构造层做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 4.2.7 墙体节能工程的施工,应符合下列规定: 1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。 2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。 3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 4.2.8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的验收应符合本规范第4.2.2条的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇注混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。 混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行。 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 4.2.9 当外墙采用保温浆料作保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。 检验方法:核查试验报告。 检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,并应符合下列规定: 1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。 2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层;当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应作粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。 3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施。 4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。 检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 4.2.11 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。 检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。 4.2.12 采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列规定: 1 保温板应有型式检验报告,型式检验报告中应包含安装性能的检验; 2 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固; 3 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求; 4 保温墙板板缝不得渗漏。 检验方法:核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3块(处)。 4.2.13 当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。 检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于3处。 4.2.14 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。 检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。 4.2.15 严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。
    • 外墙真石漆报价 外墙真石漆施工 外墙真石漆施工价格 1年以前
  • 3 回答
    • 机电施工验收规范标准是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、《民用建筑电气设计规范》   JGJ16-2008 2、《建筑物防雷设计规范》   GB50057-94(2000年版) 3、《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98 4、《常用低压配电设备及灯具安装》合订本   D702-1~3 5、《防雷与接地安装》合订本   D501-1~4 6、《住宅小区建筑电气设计与施工》   03D603 7、《电缆敷设》合订本   D101-1~7 8、《建筑物综合防雷及接地系统设计安装》   L04D502 9、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB   50166—2007 10、《低压配电设计规范》   GB50054-95 11、《常用风机控制电路图》   99D303-2 弱电规范: 1、安全防范工程技术规范GB50348—2004
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前