工业企业照明设计标准是什么?

张恋云 | 被浏览334次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 梦见了什么 2015-11-26 11:11

    3.1.1 根据道路使用功能,城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人使用的人行道路照明两类。

    3.1.2 机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。

    评价指标 折叠

    3.2.1 机动车交通道路照明应以路面平均亮度(或路面平均照度) 、路面亮度均匀度和纵向均匀度(或路面照度均匀度) 、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标。

    3.2.2 人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。

    机动车交通道路照明标准值 折叠

    3.3.1 设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合表3.3.1 的规定。

    3.3.2 在设计道路照明时,应确保其具有良好的诱导性。

    3.3.3 对同一级道路选定照明标准值时,应考虑城市的性质和规模。

    0 评论

  • 福贵_3382 2015-11-26 10:42

    照明方式和照明种类
    第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定:
    一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明;
    二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明;
    三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;
    四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。
    第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定:
    一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明;
    二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明;
    三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明;
    四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部;
    五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设;
    六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。
    第三章 照度标准
    第一节 一般规定
    第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。
    第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。
    第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。
    第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值:
    一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时;
    二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
    三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;
    四、视觉作业对操作安全有特殊要求时;
    五、识别对象反射比小时;
    六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。
    第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值:
    一、进行临时性工作时;
    二、当精度或速度无关紧要时。
    第二节 照度标准值
    第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。
    表3.2.1 工作场所作业面上的照度标准值
    视觉作业特性 识别对象的最小尺寸
    d(mm) 视觉作业分类 亮度对比 照度范围(Lx)
    等 级 混合照明 一般照明
    特别精细作业 d≤0.15 Ⅰ 甲 小 1500 2000 3000 - - -
    乙 大 1000 1500 2000 - - -
    很精细作业 0.15<d≤0.3 Ⅱ 甲 小 750 1000 15000 200 300 500
    乙 大 500 750 1000 150 200 300
    精细作业 0.3<d≤0.6 Ⅲ 甲 小 500 750 1000 150 200 300
    乙 大 300 500 750 150 200 300
    一般精细作业 0.6<d≤1.0 Ⅳ 甲 小 300 500 750 100 150 200
    乙 大 200 300 500 75 100 150
    一般作业 1.0<d≤2.0 Ⅴ - - 150 200 300 50 75 100
    较粗糙作业 2.0<d≤5.0 Ⅵ - - - - -
    粗糙作业 d>5.0 Ⅶ - - - - -
    一般观察生产过程 - Ⅷ - - - - -
    大件贮存 - Ⅸ - - - - -
    有自发光材料的车间 - Ⅹ - - - - - 30 50 75
    ----------------------------------------------
    第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。
    第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。
    第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。
    第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。
    第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。
    第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。
    第3.2.8条 照明设计计算照度值应为表3.2.1、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表3.2.8所规定的维护系数值。
    第四章 光源
    第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。
    第4.0.2条 当悬挂高度在4m及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。
    第4.0.3条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯:
    一、局部照明的场所;
    二、防止电磁波干扰的场所;
    三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所;
    四、经常开闭灯的场所;
    五、照度不高,且照明时间较短的场所。
    第4.0.4条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。
    第4.0.5条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源.混光光源的混光光通量比,宜按表4.0.5选取。

    0 评论

  • 一追再追 2015-11-26 10:42

    工业企业照明设计标准:照明方式和照明种类 第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定: 一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明;建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001 。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 工业企业照明设计规范谁有?
    • xhp613 回答:3.1.1 根据道路使用功能,城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人使用的人行道路照明两类。 3.1.2 机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。 评价指标 折叠 3.2.1 机动车交通道路照明应以路面平均亮度(或路面平均照度) 、路面亮度均匀度和纵向均匀度(或路面照度均匀度) 、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标。 3.2.2 人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。 机动车交通道路照明标准值 折叠 3.3.1 设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合表3.3.1 的规定。 3.3.2 在设计道路照明时,应确保其具有良好的诱导性。 3.3.3 对同一级道路选定照明标准值时,应考虑城市的性质和规模。
    • 夜景照明设计 照明设计要求 照明设计公司排名 2年以前
  • 3 回答
    • 室内照明设计标准是什么?
    • 柠檬_6149 回答:我国现行的建筑照明设计标准规定了常用照度标准值分级。按(lx)0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000分极,该分极与CIE标准的分级大体一致。 道路照明设计应根据道路和场所的特点及照明要求,选择常规照明方式或高杆照明方式。常规照明灯具的布置可分为单侧布置、双侧交错布置、双侧对称布置、中心对称布置和横向悬索布置五种基本方式。希望我的回答对你有帮助。
    • 照明标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 4个月前
  • 3 回答
    • 地下建筑照明设计标准是什么?
    • Eternally 回答:1 地下建筑各类房间和活动场所均应设置一般照明,手术台、收款台、登记处等工作部位宜增设局部照明,营业厅货架、办公室、客房、检验室等,必要时可设置局部照明。 2 地下建筑应设置正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。 3 值班照明宜利用备用照明或疏散照明中能单独控制的一部分或全部。 4 地下建筑应采用高光效的光源,如荧光灯、高强度气体放电灯;需连续调光、防止电磁波干扰、频繁启闭或特殊需要的场所可选用白炽灯或卤钨灯。 5 地下建筑应采用高效率、配光合理的灯具,灯具造型和布置应与建筑相协调。 6 照明线路应选用铜芯导线,进入地下建筑的外部线路应埋设电缆。 7 照明配电系统的接地形式应采用TN-S或TN-C-S接地系统。 8 照明装置和配电箱应选用可靠耐用、节能高效和防潮性能好的产品,潮湿场所应选用防潮防霉型产品。 9 灯与插座、房间照明与通道照明宜分别接自不同回路。照明系统中每一单相回路不宜超过16A,单独回路的灯具数量不宜超过25个,插座数量不宜超过10个(组)。
    • 照明标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计标准是什么?
    • 小平 回答:15.1 一般规定 15. 1. 1 住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范))GB50174 中的C 级进行设计。 15. 1. 2 住宅建筑电子信息系统机房的设计应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范)) GB50174 、《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。 15.2 控制室 15.2.1 控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等。 15.2.2 住宅建筑的控制室宜采用合建方式。 15.2.3 控制室的供电应满足各系统正常运行最高负荷等级的需求。 15.3 弱电间及弱电竖井 15.3.1 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装与维修等因素,确定其所需的使用面积。 15.3.2 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间(电信间)内,弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.35m。 15.3.3 7 层及以上的住宅建筑弱电系统设备的安装位置应由设计人员确定。弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.6m。 15.3.4 弱电间及弱电竖井应根据弱电系统进出缆线所需的最大通道,预留竖向穿越楼板、水平穿过墙壁的洞口。
    • 照明标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 3个月前