谁能给份配电室施工方案?拜托了

朝婷玥 | 被浏览316次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 天上的木兰星 2015-11-27 21:14

    你得按你的设备功率。需安置几组柜设计,柜后边需留出至少900mm检修空间,前边留出操作位置,两边留出去柜后边的检修通道至少900mm。导线预留口要根据配电图纸的标识留出。一般可根据配电工程的的平面图施工即可。

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-26 12:55

    (一) 设计依据:国家及地方现行设计规范、标准、及建筑等相关专业提供技术资料、标书的要求。

    (二)设计范围

    高低压变配电所、区域内各幢楼供配电、照明(含应急照明)和防雷及接地保护系统、区域内的道路照明系统(含室外景观)。

    (三)供电

    1.负荷及供电状况

    应急照明、消防系统(消火栓泵、喷淋泵、防火卷帘门、消防电梯、防排烟风机、消防控制中心),等为一级负荷;其供电均采用二路市,末端自动切换。客梯、水泵等为二级负荷,采用二路市电电源供电,末端自动切换,其切换箱要求自带闭锁装置以防止双电源并列运行,一、二级用电负荷所用线缆均选用阻燃或耐火型。其余均为三级负荷,均采用单回路电源供电。

    0 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-26 10:17

    配电室施工方案

    (一) 设计依据:国家及地方现行设计规范、标准、及建筑等相关专业提供技术资料、标书的要求。

    (二)设计范围

    高低压变配电所、区域内各幢楼供配电、照明(含应急照明)和防雷及接地保护系统、区域内的道路照明系统(含室外景观)。

    (三)供电

    1.负荷及供电状况

    应急照明、消防系统(消火栓泵、喷淋泵、防火卷帘门、消防电梯、防排烟风机、消防控制中心),等为一级负荷;其供电均采用二路市,末端自动切换。客梯、水泵等为二级负荷,采用二路市电电源供电,末端自动切换,其切换箱要求自带闭锁装置以防止双电源并列运行,一、二级用电负荷所用线缆均选用阻燃或耐火型。其余均为三级负荷,均采用单回路电源供电。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁能给份监控施工方案?拜托了~
    • 热心网友 回答:与督导的协调沟通: ? 施工前,根据甲方对施工工期、质量、安全的要求,与督导一 起协商,制定施工作业计划。根据甲方实际需求情况,安装 站点设备。 ? 工程实施过程中与设备厂商督导保持密切联系及配合, 严格按 照规范施工。 (三)与工程实施周边的协调: ? 在进用户机房前积极与业主进行协调, 遵守用户进出机房的相 关管理规定,维护用户形象。 18 ? 文明施工,保持机房及周边的环境清洁,工程中产生的生产垃 圾及时清理,并运输到妥善的地域进行处理。 ? 生产过程中与周边单位或住户搞好协调, 避免产生噪声影响到 他们的生产、生活。 (四)施工现场管理 项目经理为施工现场管理的负责人。每个施工队配备质量检查 员、安技员分别负责现场的质量安全检查工作。 ? 项目经理、材料员参与甲方组织的开箱验货,根据到货情况及 机房的准备情况等制定具体计划。 ? 项目经理根据甲方的要求及工程的进度和工作量制定相应的 每周施工计划,经甲方确认后安排施工队进行施工。 ? 施工队与设备厂家督导和甲方随工人员(或监理)共同开箱验 货,清点到货情况,要求对设备、安装材料及施工工具进行 合理摆放。 ? 施工队每天进场施工前与维护人员联系以确认机房内的运行 情况和告警情况,在保证其它设备正常运行的前提下施工并 严格按照甲方的机房出入管理制度进出机房。 ? 施工队在施工开始前与甲方随工人员在施工现场共同核对设 计文件和安装材料。如有设计文件不合理或材料不齐全的情 况,及时向随工人员反映,并积极配合解决。 ? 施工队严格按照设计文件和安装规范进行施工, 施工中严格遵 守操作规程。在施工过程中发现问题及时与甲方随工人员沟 19 通,互相配合尽快解决问题。 ? 施工结束时,由施工队和甲方随工人员现场清点剩余材料,签 字后移交甲方。 ? 施工队技术人员在调测过程中严格遵守设备厂家的调测操作 规范,认真进行数据设定和各项测试,并真实地记录测试数 据。发现问题及时与甲方随工人员或督导联系,互相配合尽 快解决问题。 ? 施工队技术人员在调测过程中发现的故障和施工问题要尽快 解决并及时向相关人员汇报。对于无法解决的要及时向我方 资深工程师、设备厂家或技术支持单位寻求技术支持。 ? 施工队在每天的施工结束后清理施工现场卫生和环境, 确保施 工现场的整洁,保证施工现场管理达优。 ? 施工队在每天施工结束后离开现场前与维护人员联系, 维护人 员确认无疑后才能离开现场。 (五)定期检查施工质量 ? 质保部定期对施工进行抽检,对施工质量总体把关; ? 质检员对完成各站进行阶段巡检,并由质检员填写质检记录 表; ? 在施工质检中如出现不合规范的情况, 质检员将不合格品汇报 项目经理及工程员, 限期整改, 在限期内没有达到规范要求, 将令其停工整改。 (六)工程施工记录工作 20 ? 由施工人员监督项目经理做好记录及各种报表, 并审查其工作 日记; ? 施工队做好施工安装记录,其包括工期、现场条件、设备安装 及所出现问题; ? 安装记录是工程施工情况的最原始资料, 也是整理竣工资料的 依据。 (七)工程设计变更管理 ? 工程中施工队伍如发现设计与现场情况有出入或设计有误, 应 立即请随工或技术负责人核查,并上报项目经理,项目经理 应填写具体情况,以传真或电子邮件形式给甲方汇报,以便 尽快修改设计,重新出图。 第五章 质量保证承诺 5.1 施工准备工作及质量管理 ? 建立健全的施工现场组织机构, 明确每个人的工作岗位和工作 范围; ? 在施工组织的设计指导下, 及时编制施工方案和质量保证技术 措施; ? 做好各专业的准备工作; ? 配备专职人员负责管理施工图纸、标准图集,修改设计和技术 核定等技术文件; ? 组织特殊工种技术培训、操作资格审查或考核; 21 ? 施工机具、试验设备、测量仪器和计量器具的准备; ? 做好施工人员技术交底工作; ? 按工种设计、施工设计或规范要求,做好工艺评定试验项目; ? 材料和设备的施工技术设施投入使用前的检查与确认; ? 做好接受第三方质量监督的准备, 为第三方监督创造必要的备 件。 5.2 施工质量控制的过程 5.2.1 施工项目质量控制过程(一) 5.2.2 施工项目质量控制过程(二) 22 5.3 质量保证体系 在项目经理领导下,由技术负责人、质检员、施工组长组成质 量保证机构。负责监督指导规程、规章、标准的执行,参加编制和审 批质保措施计划、施工方案和技术措施,参加图纸会审,重大事故调 查分析、 处理, 质量培训教育和特殊工种考核, 做好交工后服务工作。 按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的工作范围和质 量职能。施工管理人员和操作者,要掌握负责的工程项目概况。施工 机具、检测设备、测量仪器、计量器具等质量保证措施的落实,为施 工现场创造良好的施工条件。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 配电房土建施工方案谁能给份?
    • 最亮的小太阳 回答:一、编制依据 1.1由上海建筑设计研究院设计的《三林城W5-5,W5-8,W5-11地块公建工程》图纸。 1.2《三林城W5-5,W5-8,W5-11地块公建工程楼施工组织设计》 1.3土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规范和规程:《工程测量规范》(GB50026-93)《建筑施工测量手册》 二、工程概况 三 林城W5-5,W5-8,W5-11地块公建工程位于上南路,建筑占地面积9810m2,总建筑面积79480m2,主楼地下二层,地上四层(局部五 层),地下建筑面积36400M2,地上43080M2。建筑物檐高23.45m,室内外高差150mm,±0.000相当于绝对标高5.50m。基础为 桩承台―阀板基础,开挖深度-11.60m,基础底板厚650。建筑外轴线尺寸为243.6米×79.200米。 三、控制点的布置及施测 3.1 从场地的实际情况看,场地局部位置较宽敞,故对布设控制点无影响,根据根据设计院提供的总平面图内坐标点形成四边形进行控制,将控制点引测至场内,南北向 控制点集中布设在南侧绿化带上,北侧只布设远向复核控制点,东西向控制点布设在西侧,东侧设复核控点。控制点布置及复核点 3.2布设的控制点均引向四周永久建筑物或马路上,且要求通视,采用正倒镜分中法投测轴线时或后视时均在观测范围之内。 3.3根据施工组织设计,对楼层进行网状控制,设置控制轴线1、6、14、23、30轴,A、L轴为控制轴,详细控制点布置及引侧详见附图。 3.4高程控制点数据:根据总平面图提供的上南路路中(H4.900)向建筑物四周引测固定高程控制点,东侧两个,南侧一个,距离基坑至少5m,埋于土层0.5m以下或设于周围永久建筑物上。 3.5控制点放样采用极坐标法,为便于复测,控制点的布置均成直线型。(见附图) 3.6、水准点按四等水准测量要求施测。 3.7、所有控制点必须设专人保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前必须进行校核。 四.轴线及各控制线的放样 地面控制点布设完后,转角处线采用2″级电子经纬仪进行复测。各控制线间距离采用全站仪检测,经校核无误后进行施测,各工艺施测程序见第五项(轴线及高程点放样程序)。 4.1基础施工轴线控制,直接采用基坑外控制桩两点通视直线投测法,向基础平台投测轴线(采用三点成一线及转直角复测),再按投测控制线引放其它细部施工控制线,且每次控制轴线的放样必须独立施测两次,经校核无误后方可使用。 4.2基础施工(即±0.000以下)采用悬吊钢尺法将标高导人护坡桩上,且基坑四周不低于6点(1轴线30轴线一点,A轴线L轴线各两点),校核无误后方可引测其它控制标高点,必须两点以上后视且两后视点标高差在规定范围之内。 4.3±0.000以上施工,采用正倒镜分中法投测其它细部轴线。 4.4±0.000 以上高程传递,采用钢尺直接丈量法,若竖直方向有突出部分,不便于拉尺时,也同样采用悬吊钢尺法。每层高度上至少设两个以上水准点,两次导入误差必须符合 规范要求,否则独立施测两次。每层均采用首层统一高程点向上传递,不得逐层向上丈量,且层层校核,±0.000以上结构采用横向多次砼浇筑施工,在固定的 竖向钢筋上抄测结构0.500mm控制点,以供结构施工标高控制,且必须校核无误。 4.5各层平面放出的细部小线,特别是柱、剪力墙的控制线必须校核无误,以便检查结构浇筑质量和以后的进一步施工。 4.6二次结构施工以原有控制轴线为准,引放其它墙体、门窗洞口尺寸。外窗洞口,采用经纬仪投测,以贯通控制线于外立面上,窗洞口标高的各层50线控制且外立面水平弹出贯通控制线,周圈闭合,保证窗口位置正确,上下垂直,左右对称一致。 4.7室内装饰面施工时,平面控制仍以结构施工控制线为依据,标高控制引测建筑50标高线,要求制校核。 4.8外墙壁饰面施工时,以放样图为依据,以外门窗洞口,四大角上下贯通控制线为准,弹出方格网控制线(方格网大小以饰面石材尺寸而定)。 五.轴线及高程点放样程序 5.1基础工程 5.1.1 将DJ2经纬仪架设基坑边上的轴线控制桩位上,经对中、整平后、后视同一方向桩(轴线标志〉,将所需的轴线投测到施工的平面层上、在同一层上投测的纵、横 线各不得少于二条,以此作角度、距离的校核。一经校核无误后,方可在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线。在各楼层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖 向垂直偏移不得超过3mm。 5.1.2在垫层上进行基础定位放线前,以建筑物平面控制线为准,校测轴线控制桩无误后,再用经纬仪以正倒镜挑直法投测各主控线,投测允许误差±2mm。 5.1.3垫层上建筑物轮廓轴线投测闭合,经校测合格后,用墨线详细弹出各细部轴线承台、柱、墙体、楼梯、电梯并在相应边角,用红油漆以三角形式标注清楚。 5.1.4轴线允许偏差如下: 60米 90米 轴线的对角线尺寸,允许误差为边长误差的√2倍,外廓轴线夹角的允许误差为1'。 5.2±0.000以下部分标高控制 5.2.1高程控制点的联测在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。 5.2.2 士0.000以下标高的传递施工时用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,以此标高为依据,进行坑底抄平。并作相互校核,校核后三点的较差不得超过3mm, 取平均值作为该平面施工中标高的基准点,基准点应标在便于使用和保存的位置,根据基坑情况,在基坑内将其引测至基坑外围砖胎模内侧壁,并标明对高程和相 对标高,便于施工中使用。墙、柱拆模后,应在墙柱立面抄测出建筑500线。〈500线相对于每层设计标高而定〉。 5.2.3标高校测与精度要求每次引测标高需要作自身闭合外,对于同一层分几次引测的标高,应该联测校核,测量偏差不应超过±3mm。 5.2.4土方开挖测量方法 5.2.4.1基坑开挖由1轴向30轴推进,高程分两次传递,在距槽底设计标高1.5米的边坡上钉钢筋头,架设水准仪,随时校核槽底标高。 5.2.4.2 开挖到槽底标高30cm处,在基坑边①轴处架设经纬仪,向基坑投测主控线,在木桩上钉铁钉,确定控制点,并用小白线拉通。然后,在基坑边A轴处架设经纬 仪,以同样方法确定主控线。当纵横主控线投测交叉后,检查距槽边尺寸,确定槽宽,修整槽边。随挖土进度依次放出各主控线及边线 5.3地上结构施工(-10.3以上) 5.3.1平面控制网的测设 5.3.1.1 标高-11.3米基础底板混凝土及地下二层顶板浇筑完毕后,根据场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩后,使用经纬仪将轴控线引弹到结构外立面上(墙体) 及伐板上,同时以钢尺测弹出所有轴线及柱、楼梯梁柱、电梯墙轴线及外边线,同时在每条轴线外500处弹出控制线。 5.3.1.2楼层上部结构轴线垂直控制,采用在楼层结构相同的部位留200×200的放线洞口以便进行竖向轴线投测。预留洞不得偏位,且不能被掩盖,保证上下通视。 5.3.1.3地下一层楼面的轴网须认真校核,经复核验收方可向上投测。 5.3.1.4地下一层楼面基点上不得堆放料具,平常以木板覆盖钉牢并定期检查,以防破坏。 5.3.1.5平面控制网根据结构平面确定,尽量避开墙体,保证通视。 5.3.1.6平面控制网布设原则:先定主控轴,再进行轴网加密。控制轴线满足下列条件:建筑物外轮廓线、施工段分界轴线、楼梯间电梯间两侧轴线。 5.3.2基准线竖向投测方法及技术要求 5.3.3竖向投测程序 5.3.3.1架设仪器于各层放线孔,将控制点引至楼层。 5.3.3.2轴线点投测到楼层后,用光学经纬仪进行放线。 5.3.3.3 施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再细部放线。室内应把建筑物轮廓轴线和电梯井轴线的投测作为关键部位,为了有效控制各层轴线误差在允 许范围内,并达到在装修阶段仍能以结构控制线为依据测定,要求在施工层的放线中弹放下列控制线:所有细部轴线、柱外框、电梯墙体边线轴线等,并设置偏轴线 500的控制线。 5.3.4测量精度要求 5.3.4.1距离测量精度:1/5000; 5.3.4.2测角允许偏差:20″; 5.3.5垂直度控制。 结构施工中每层框架柱及梁板砼施工完毕,应检测建筑四大角偏差并记录,并弹出竖向轴线;填充墙体砌筑后也应测量外墙垂直偏差记录及并每层检查门窗洞口净空尺寸偏差,同一外立面同层窗洞口高低偏差及各层同一部位窗洞口水平位移,弹外墙窗口边线竖直通线
    • 土建施工员 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份支护施工方案?拜托了...
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:钢板桩施工流程是首先要进行施工准备,再打设,具体如下:   一、钢板桩施工准备   (1)施工准备工作:桩在打入前应将桩尖处的凹槽口封闭,避免泥土挤入,锁口应涂以黄油或其它油脂。对于年久失修,锁口变形,锈蚀严重的钢板桩,应进行整修矫正,弯曲变形的桩,可用油压千斤顶顶压或火烘等方法进行矫正。   (2)打桩流水段的划分。   (3)在打桩过程中。为保证钢板桩的垂直度。用两台经纬仪在两个方向加以控制。   二、钢板桩的打设   钢板桩的打设。打桩时,开始打设的第一、二块钢板桩的打入位置和方向要确保精度,它可以起样板导向作用,一般每打入1m应测量―次。钢板桩的转角和封闭合拢施工可采用异形板桩、连接件法、骑缝搭接法和轴线调整法等。为确保安全施工,要注意观察和保护作业范围内的重要管线、高压电缆等。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 配电室施工方案谁能给份?拜托了
    • Ambition_6663 回答:一、工程概况 本工程位于…….,工程内容为:10KV外接电源及高压部分、包括泵站及路灯工程的高压线路、高低压变配电设备安装、泵房及闸门的自动控制和电视电话系统、高压公用配电房的土建工程、柴油发电机安装、动力线路和控制线路的敷设、计算机控制软件及调试、灯杆灯具采购等。 二、用电方案 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置’ 三、负荷计算 电焊机:P1=13KWX2; 切割机:P2=3KW; 冲击电钻:P3=1.2KW; 现场照明:P4=3KW; P总=P1+P2+P3+P4=33.2 KW 配电导线截面计算: 计算得: P总= 87.36A P1= 34.2 A P2= 7.89A P3= 3.15A P4= 7.89A 查《建筑施工手册》上册表3―65,并结合我处情况,导线选择如下: P总导线截面选BVR3×16mm2+2×10mm2; P1导线截面选BVR3×10mm2+2×6mm2; P2导线截面选BVR3×4mm2+1.5mm2橡皮铜芯线 P3导线截面选BVR2×2.5mm2+2.5mm2; P4导线截面选BVR2×4mm2+2.5mm2; 四、安全用电管理措施 1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。 3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。 4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59―99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 7、建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。 8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。 五、线路架设要求 1)室内配线所用导线截面应按设备功率选用,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。 2)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。 3)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。 4)螺口灯头及接线应符合下列要求: (1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。 (2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 5)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。 6)暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关,拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。 7)严禁将插座与搬把开关靠近装设。 六、安全用电技术措施 1、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。 本项目施工临时供电采用TN-C-S供电系统,由于施工现场引入线是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 2、设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829―99《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 漏电保护器必须同用电设备相匹配,不得乱用。 3、电气设备的设置应符合下列要求 1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。 2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。 4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。 7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 4、电气设备的安装 1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。 2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设. 4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘BV导线,导线的截面应与拟用电设备相匹配。各电器之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。 5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。 6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。 7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。 5、电气设备的防护 1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。 2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,10kV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。 4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。 5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。 6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求: 1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 2)各类用电人员应做到: (1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; (4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; (5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 7、电气设备的使用与维护 1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。 4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。 5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。 6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 7)导线的绝缘外皮不得老化、破裂,现场内严禁使用花绞线。 8)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 线路检修时,必须先将前一级相对应的电源开关分闸断电,并悬挂醒目的停电标志牌、设置专人守侯,严禁带电作业。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前