装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

石材幕墙施工流程是怎样的?

huangping | 被浏览265次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 热心网友 2015-11-26 10:00

     一、安装流程



      测量放线→连接件安装→钢架安装→挂件安装→石材安装→清理打胶→石材防护

      二、施工方法



      1、测量放线

      (1)测量放线工依据总包单位提供的基准点线和水准点。再用全站仪在底楼放出外控制线,用激光垂直仪,将控制点引至标准层顶层进行定位。依据外控制线以及水平标高点,定出幕墙安装控制线。为保证不受其它因素影响,垂直钢线每2层一个固定支点,水平钢线每4米一个固定支点。(填写测量放线记录表,报监礼验收,验收后进入下道工序。)

      (2)将各洞口相对轴线标高尺寸全部量出来。

      (3)结构弹线a.立柱的安装,依据放线的位置进行安装。安装立柱施工一般是从下开始,然后向上安装。b.放线组施工人员首先在预埋件上依据施工图标高尺寸弹出各层间的横向墨线,作为定位基准线。

      2、转接件安装

      根据设计要求和预埋件所弹控制线,进行转接件安装,转接件是通过不锈钢螺栓固定的埋件上,安装时必须保证转接件的标高、前后、左右偏差,如超过偏差允许范围,则要进行调整。

      3、钢骨架安装

      a.先对照施工图检查钢管立柱的加工孔位是否正确,然后用螺栓将钢管立柱与连接件连接,吊到安装部进行安装。先将螺栓与转接件连接,进行初紧,然后进行调节。

      b.钢管就位后,依据测量组所布置的钢丝线、进行调节,依据施工图进行安装检查,各尺寸符合要求后,对钢管进行直线的检查,确保钢管立柱的轴线偏差。

      c.钢管立柱安装好后,开始安装槽钢横梁,用角码和螺栓安装到钢管立柱上。

      4、钢挂件安装

      将钢挂件型材按图纸设计下料、打孔。然后将钢挂件通过螺栓固定在角钢上,两者之间用橡胶垫片连成一体。依据控制线进行标高,左右调节。

    石材幕墙施工工艺及验收规范标准详解

      5、花岗岩的安装

      1)为了减少石材表面跟水和大气的接触,并减少污物附在石材上,保护石材的美观及延长使用寿命,在石材进场前,要先进行石材防水、防污的处理,刷石材表面防护剂,避免施工过程中石材受到污染。

      2)花岗岩板片检查合格后依据垂直钢丝线与横向鱼丝线进行挂板,角位与玻璃幕墙连接的地方应由技术较高人员进行安装,安装后大面积铺开。

      4)石材进行试挂,并调整,进行花岗岩安装。在安装过程中,有一块板材四个角不在同一平面,往往会造成一块石材安装不在同一平面上,此时应利用公差法进行调整。若三个角与相邻板在一平面,其中一个角凹入1mm,则整个板向外调0.5mm。

      6、石材打胶防护

      a. 花岗岩安装后,先清理板缝,特别要将板缝周围的干挂胶打磨干净,然后嵌入泡沫条。

      b.泡沫条嵌好后,贴上防污染的美纹纸,避免密封胶渗入石材造成污染。贴美纹纸应保护缝宽一致。打胶完成密封胶半干后撕下美纹纸。

      c.美纹纸贴完后进行打胶,胶缝要求宽度均匀、横平竖直,缝表面光滑平整。

      d.用二根角铝靠在打胶、刮胶部位,但要注意缝宽。

      e.采用橡胶刮刀进行刮胶,刮刀根据大小、形状能任意切割。

      石材幕墙验收规范:



      适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。

      主控项目:



      1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

      1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。

      1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。

      1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

      1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

      1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

      1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

      1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

      1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

      1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。

      1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。

      1.4.13 石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

      一般项目:



      1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。检验方法:观察。

      1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。

      1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。

      1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。

      1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。

      1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。

      每平方米石材的表面质量和检验方法:

      项次 项目 质量要求 检验方法

      1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察

      2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查

      3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查

      1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。

      石材幕墙安装的允许偏差和检验方法:

      项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

      光面 麻面

      1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查  30m

    0 评论

  • 福贵_3382 2015-11-26 09:57

     主控项目
  • 森深不见鹿 2015-11-26 09:52

    1、工艺操作流程:
    施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。
    2、基本操作说明:
    (1)、施工准备;
    由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查扣件、石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。
    (2)、检查验收石材板块;
    检查的内容有:
    A、规格数量是否正确;
    B、各层间是否有错位;
    C、堆放是否安全、可靠;
    D、是否有误差超过标准的板块;
    E、是否有色差超过标准的板块;
    F、是否有已经损坏的板块;
    验收的内容有:
    A、三维误差是否在控制范围内;
    B、是否有损伤,该更换的要更换;
    C、胶是否有异常现象;
    D、抽样做结构胶粘接测试;
    检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。
    3、石材板块按安装顺序规格堆放:在安装板块前要按安装顺序进行堆放,堆放时要适当倾斜,以免板块倾覆。
    4、初安装:
    (1)、吊幕墙平面基准线
    幕墙龙骨安装调整完毕后,自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合,同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。
    (2)、拉水平线
    根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。
    (3)、装石材板块
    A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定;
    B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓;
    C、安装止滑螺栓;
    D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注意调整幕墙的横缝直线度,竖缝直线度,拼缝宽度允许偏差符合规范要求;
    E、是否有色差超过标准的板块;
    F、是否有已经损坏的板块;
    5、加固:调整后及时加固,确保每一块石材的安装成功率。
    6、验收:每次安装时,从安装过程到安装完毕,全过程进行质量控制,验收也是穿插与全过程中,验收的内容有:
    (1)、板材自身是否有问题;
    (2)、胶缝大小是否符合设计要求,胶缝是否横平竖直;
    (3)、石材板块是否有错面现象,色差是否在允许范围内;
    (4)、石材角是否损坏;
    验收记录、上扣件、上石材胶等属于隐蔽工程的范围,要按隐蔽工程的有关规定做好各种资料。

    0 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-26 09:43

    a、严格按照图纸施工,做到无图纸或图纸不符合规范不施工;?b、立柱安装标高偏差≤3mm;轴线前后偏差≤2mm;左右偏差≤3mm。
    c、相邻两根立柱安装标高偏差不大于3mm;同层立柱的最大标高偏差不大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不大于2mm、。
    d、相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm;同层标高偏差:当幕墙宽度小于或等于35m时不应大于4mm,当幕墙宽度大于35m时不应大于6mm。
    e、横梁两端与立柱连接处必须加设弹性垫片,以适应和消除横向温度变形的要求
    f、螺栓连接的其结合面必须加垫防腐垫片,保证连接牢固可靠,并进行相关的抗荷载试验;
    g、做好隐蔽验收记录,经现场监理验收合格签字后进行下道工序安装。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 石材幕墙安装流程是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:一、安装施工前准备   施工前准备属于工程前期工作,准备工作的好坏、是否充分对工程施工有很大的影响。   (一)了解工程概况。    (二)技术资料准备;    (三)施工用机具准备    (四)材料准备    (五)临时设施    二、幕墙立柱的测量放线   立柱定位放线依据幕墙施工图纸确定,误差处理方案确定后进行。立柱定位放线是幕墙安装关键性的一步,其误差大小直接影响后期各工序的安装质量,立柱定位放线要求考虑的问题很全面,包括各转角、节点处的尺寸处理,要考虑玻璃的规格、封口的方向,立柱的安装方向等问题。   (一)放线用主要工具:   铁线电焊条及固定支点用的角铁、废钢筋、模板、经纬仪。    (二)工艺流程:   水平分割→复查水平分割的误差→吊垂直线→检查垂直度→固定垂直线→检查所有放线的准确性→重点清查转角,变面位置的放线情况。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙石材幕墙施工方法有哪些?
    • ABCDEFG_0589 回答: 石材干挂法又名空挂法。是当代饰面饰材装修中一种新型的施工工艺。该方法以金属挂件将饰面石材直接吊挂于墙面或空挂于钢架之上,不需再灌浆粘贴。其原理是在主体结构上设主要受力点,通过金属挂件将石材固定在建筑物上,形成石材装饰幕墙。   施工方法   (1)结构偏差实测   实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。   (2)施工图二次设计   接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。   (3)放线   外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。   放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。   (4)连接件焊接与龙骨安装   连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。   假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。   (5)挂件安装   待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。   (6)饰面板安装   根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。   挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 外墙干挂石材 10个月前
  • 3 回答
    • 石材幕墙工艺短槽式有哪些施工方法
    • Hzl_8542 回答:您好,短槽式石材幕墙施工工艺 一、石材幕墙施工工艺所用工具机具:    无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。 二、材料进场前的准备工作    此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下:    (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。    三、安装工艺流程    放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验    四、安装注意事项    1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。    2、幕墙墙体骨架如采用型钢龙骨时,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。    3、铝板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。    (一)放线    固定骨架,将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量。    (二)固定骨架的连接件    在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。    (三)固定骨架    骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。    (四)安装铝板    铝板的安装固定要牢固可靠,简便易行。    1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑。    2、铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。
    • 装饰幕墙 单元式幕墙 点式幕墙 10个月前
  • 3 回答
    • 知道的亲说说石材幕墙施工难点有哪些?
    • clown_3715 回答:1)、预埋件和铆固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好。 2)、连接件:安装部位;加工精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕。 3)、构件骨架安装:安装部位;加工精度,安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理。 4)、五金件安装:安装部位;加工精度;固定状态;外观。 5)、石板安装:安装部位;安装精度;水平及垂直度;大面平整度。 希望我的回答对你有所帮助
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 9个月前