装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙防水构造做法是什么?

罗小英 | 被浏览212次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 热心网友 2015-11-26 08:44

    建筑外墙防水构造做法: 1、施工温度应在5℃至35℃; 2、开调后的浆料1小时内用完; 3、要先用清水润湿基面后才施工,但基面不能有积水; 4、在水泥压光基面施工前,需先重新拉毛基面; 5、在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂; 6、使用时,勿在本产品中掺入水分或其它材料; 7、液体组份的贮存温度不能低于0℃ 8、施工前,请仔细阅读施工说明,以获得可靠和满意的施工效果; 9、施工时请采用合适的防护措施,如手套等。

    0 评论

  • 沧海逸趣 2015-11-26 08:08

    建筑外墙防水构造做法:
     1、施工温度应在5℃至35℃; 
    2、开调后的浆料1小时内用完; 
    3、要先用清水润湿基面后才施工,但基面不能有积水; 
    4、在水泥压光基面施工前,需先重新拉毛基面; 5、在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂; 6、使用时,勿在本产品中掺入水分或其它材料; 7、液体组份的贮存温度不能低于0℃ 
    8、施工前,请仔细阅读施工说明,以获得可靠和满意的施工效果; 
    9、施工时请采用合适的防护措施,如手套等。

    0 评论

  • xhp613 2015-11-26 08:08

    答:外墙的保护层可以有多种。
      1、砌体保护墙,效果最好,但要注意墙体要砌在结构底板的挑出端,以防地基沉降造成保护墙与防水层之间的相对滑移。
      2、聚苯乙烯泡沫塑料板(普通或挤塑板),施工时注意回填土要分层夯实,严禁石块冲击破坏泡沫板。
      3、水泥砂浆保护层,
    防水材料上很难进行砂浆抹面,在高度较低时可以选用。
      4、其他如木板、聚乙烯泡沫卷材等也可以用。
      还有聚苯板加砌体保护墙的做法,砌体保护墙与防水层之间用挤塑型保温聚苯板,起到防冷凝和保护防水层双重作用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙防水节点的做法是什么?
    • 梦见了什么 回答:外墙的保护层可以有多种。   1、砌体保护墙,效果最好,但要注意墙体要砌在结构底板的挑出端,以防地基沉降造成保护墙与防水层之间的相对滑移。   2、聚苯乙烯泡沫塑料板(普通或挤塑板),施工时注意回填土要分层夯实,严禁石块冲击破坏泡沫板。   3、水泥砂浆保护层, 防水材料上很难进行砂浆抹面,在高度较低时可以选用。   4、其他如木板、聚乙烯泡沫卷材等也可以用。   还有聚苯板加砌体保护墙的做法,砌体保护墙与防水层之间用挤塑型保温聚苯板,起到防冷凝和保护防水层双重作用。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水卷材做法是什么
    • 可爱的橙子 回答:操作工艺 2.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层 2.2.基层清理:施工前应将验收合格的基层清理干净。特别地下室外墙防水施工应在地下室外墙经监理工程师确认后方可进行施工。 2.3基层处理剂施工:基层采用涂刷基层处理剂(冷底子油),涂刷时要均匀一致,不露底,表面干燥后铺贴防水卷材。 2.4.地下主体结构施工完成后,铺帖立面卷材时先将接茬部位的各层卷材揭开,待表面清理、墙面凹凸不平处采用1:3水泥砂浆修补平整,再从下往上、先铺转角、后铺大面、交接处交叉搭接进行施工。 2.5.铺贴附加层:基层处理剂干燥后,对特殊部位做附加层防水施工。如阴阳角、管根部位等处防水施工。附加层必须采用满粘法施工。 2.6.铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪病卷好备用,操作时已将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层于卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,两幅卷材短边和长边的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。外墙立面部位采用满粘法。 2.7.热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌固填实。并应符合下列规定和要求: 2.7.1火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改型沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 2.7.2滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热熔胶(接缝处应形成一道明显的沥青条挤出),并应随即刮封接口使接缝粘接牢固,不得有空鼓、皱折。 2.7.3铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。 2.8保护层施工:立面采用50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚酯酸乙烯胶粘剂200mm间距呈梅花形点粘粘贴)。 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 2.9除地下室导墙部位第一道防水卷材横向搭接长度为150mm,其余长边和短边搭接缝宽为100mm,接缝处用满粘粘贴牢固、严密、不允许缝边空鼓,翘边滑移。 2.9.1.上下两层卷材长度搭接缝错开1/3幅度,且不得互相垂直铺贴。 2.9.2.防水卷材如需接长时,用交叉接法接缝,上层卷材盖过下层150mm。 2.9.3.在立面和平面的转角处,卷材的接缝留在平面上,距立面的距离为600mm,卷材接茬的搭接长度为150mm。 搭接区域 搭接区域 素土夯实10厚1:3水泥砂浆240挡土墙防水附加层 3+3SBS防水卷材承台梁 防水附加层 150150 150250 250 240 300 500 CTL 基础底板 240砖胎模 -3*500止水钢板 250 250 250 250 120砖胎模垫层 垫层250 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 3 质量标准 3.1 保证项目 3.1.1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 3.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 3.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。 3.2 基本项目: 3.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形。 3.2.2 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。 3.2.3 卷材防水铺附加层≥500mm;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 3.2.4 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 4 成品保护 4.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 4.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。 4.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。 5 应注意的质量问题 5.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于150mm。 5.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。 5.3 管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。 5.4 渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。 6 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 6.1 防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。 6.2 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。 6.3 隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 11个月前
  • 3 回答
    • 卫生间外墙防水的做法规范是什么
    • ag123456 回答:卫生间防水做法: 普通住宅卫生间地方狭小,并有管线穿楼板等情况,故常用涂料防水而绝少采用卷材防水施工。 涂料防水常见有2种: 合成高分子类的---聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等) 高聚物改性沥青类的---S B S防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等) 沥青基的防水涂料基本不用了。 聚氨酯防水涂料大体的做法如下: 1:地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。 2:管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。 3:墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。 4:聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。 5:先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。 6:地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800。 7:按照要求做闭水试验(闭水实验方法略)。 8:有包立管处做法,建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。 卫生间防水施工工艺标准 一、卫生间防水施工的准备工作: 1、卫生间防水分项工程施工前应由施工单位编写《卫生间防水施工方案》,由监理单位及建设单位审批通过后方可施工。 2、防水材料要有正规的出厂合格证及性能检验报告,进场后必须进行复检,合格后方可使用。 3、结构施工时卫生间穿楼板管道预留洞的位置要准确,管道安装前要用线坠吊线检查,确保管道周围缝隙不小于30mm,个别位置不准确的孔洞用水钻开孔,严禁随意剔凿。 4、卫生间墙体根部应做高度不小于200mm的混凝土现浇带,现浇带与楼板要一次整体浇筑。 5、热水及暖气管道穿楼板要使用套管,套管顶部应高出装饰地面50mm,下部应与楼板底面相平,安装前应准确计算其长度。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面要光滑。 6、居室地面施工时在卫生间门口处预留出300mm宽做防水,待卫生间防水层施工完毕后和防水保护层一起施工。 二、工艺流程: 管道安装 吊模、堵洞 找平层 防水层 闭水试验 保护层 三、施工操作工艺:(以PVC—U管道为例,其它管道可参考执行) 1、管道安装:地漏标高由地面作法和门口至地漏坡度(坡度不小于3%)确定,施工时要严格控制。安装管道时将止水圈套在管道上(止水圈由PVC-U管道生产商配套供应)。所有穿越卫生间楼板的管道安装完毕并验收合格后,必须及时堵洞,堵洞时要严格细致地进行孔洞清理,将地漏、上下水等各管道周围的木楔、砖块等用来临时固定管子的杂物彻底清除。 2、支模、堵洞:堵洞用的模板可采用木模板或定型底模。支模后用水冲洗孔洞,先用表面处理剂(如:EC—1界面处理剂)满涂预留洞口四周,再分两次灌缝。第一次先把止水圈提起,用加微膨胀剂的半干硬性细石混凝土灌入并捣实,混凝土强度等级应比楼板混凝土强度提高一个标号,其厚度为楼板厚度的1/2。第二次落下止水圈,用与第一次相同的混凝土填缝,使其与楼板齐平。填缝混凝土要及时养护,达到一定强度后(一般5天)进行管道根部24小时蓄水试验,合格后再做找平层。 3、找平层施工:为使找平层和基层结合牢固,应将基层的浮灰、油污等处理干净,找平层施工时应边扫素水泥浆边抹灰,卫生间周圈墙角处抹成R=30mm的圆弧,管道周围留凹槽内嵌油膏。分两次抹压,最后压光压平,找平层要及时养护,以防找平层开裂、空鼓或起砂。 4、防水层施工:待找平层完全干透后,将找平层彻底清扫干净。应先在管根、地漏、四周墙根周围涂刷一道涂膜附加层内加玻璃丝布,管道周围直径为300mm,墙角处沿墙高和楼板水平方向各150mm。待干到不粘手时,开始整体涂刷防水涂漠。整体涂刷要分层进行,每层涂膜厚度要均匀,涂刷方向要一致,不得漏涂。相邻两层涂膜涂刷方向应相互垂直,时间间隔根据环境温度和涂膜固化程度控制。各整体防水层在墙根处应向上卷起至少200mm。门口铺出300mm宽。防水层厚度要符合设计要求。 5、防水层的验收(闭水试验):防水层施工完毕后,必须进行闭水试验,试验时间为24小时以上。自顶板下方观测管道周边和其它墙边角处等部位无渗水、湿润现象。经监理单位、建设单位验收合格后办理隐蔽验收记录。 6、保护层施工:防水层上的保护层要一次成活。施工时要做好成品保护,防止破坏防水层。保护层向地漏找坡坡度不小于3%。 四、注意事项: 1、堵洞前管道周围缝隙不得小于30mm,个别位置不准确的孔洞要用水钻开孔,严禁随意剔凿,以利于保证堵洞质量。 2、卫生间墙体根部应做不小于200mm高的混凝土现浇带,现浇带与楼板要结合牢固,以防卫生间墙体渗漏。 3、穿楼板用的套管,其顶部一定要高出装饰地面50mm。 4、找平层施工时基层一定要处理干净,防止找平层结合不牢。阴阳角一定要做成圆弧状;防水层施工时找平层一定要清扫干净,特别是管根、墙根等部位。 5、涂刷涂膜时厚度要均匀一致,不宜太厚,前后两次涂刷方向应相互垂直,总厚度必须符合设计要求。 6、闭水试验合格后要及时进行保护层施工,以防人为破坏。 7、埋入地面的冷热水管道严禁从卫生间门口进入卫生间,应沿墙暗辅至墙面防水层上面穿墙进入卫生间。 8、卫生间门口外300mm范围内可不做地盘管。 厨厕防水施工工艺及控制要点 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。 6.厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm 范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm 的圆弧。 7.根据墙上的50cm 标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。 8.厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 10.环境温度保持在+5℃以上。 11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。 二)材质要求 HB厨卫专用防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。 其性能指标如下: HB厨卫专用防水涂料性能技术指标 性能指标 固 含 量:% ≥ 43 低温柔性:℃ -10 -15 耐 热 性:℃ 80 不透水性:MPa 0.1,30min不透水 粘结强度: ≥ 0.2 延 伸 性: mm 无处理≥ 5 热、紫、碱≥ 3.5 耐 碱 性:23±2℃温度下,Ca(OH)2饱和液浸泡7d 耐 酸 性:23±2℃温度下,2%H2SO4溶液浸泡7d 干燥时间:h ≤ 表干2 实干10 (三)工器具 主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚等。 二、质量要求 (一)主控项目 1.防水材料符合设计要求和现行有关标准的规定。 2.排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。 3.地漏顶应为地面最低处,易于排水,系统畅通。 (二)一般项目 1.排水坡、地漏排水设备周边节点应密封严密,无渗漏现象。 2.密封材料应使用柔性材料,嵌填密实,粘结牢固。 3.防水涂层均匀,不龟裂,不鼓泡。 4.防水层厚度符合设计要求。 三、工艺流程 HB厨卫专用防水涂料施工工艺流程: 基层清理细部附加层施工第一层涂膜第二层涂膜第三层涂膜第一次试水保护层施工第二次试水工程质量验收 四、操作工艺 (一)基层清理 涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。 (二)细部附加层施工 1.打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。 2.细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上 250mm 高)。常温4h 表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h 实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 (三)涂膜防水层施工 HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。 1.打开包装桶先搅拌均匀。 2. 第一层涂膜:将已搅拌好的HB厨卫专用防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。 3.第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。 4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2 为宜(如设计厚度为1.5mm 以上时,可进行第四次涂刷)。 5.撤粗砂结合层:为了保护防水层,地面的防水层可不撤石渣结合层,其结合层可用1:1 的108 胶或众霸胶水泥浆进行扫毛处理,地面防水保护层施工后,在墙面防水层滚涂一遍防水涂料,未固化时,在其表面上撤干净的2~3mm 砂粒,以增加其与面层的粘结力。 6.保护层或饰面层施工 (四)防水层细部施工 防水层细部做法如下图: 1.管根与墙角 1—楼板 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3—防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层 2、地漏处细部做法 1—模板 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层 3、门口细部做法 1—楼板 2—找平层(转角处做成半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 高与地面) 4—防水层(出外墙面250mm) 5—防水保护层 6—地面面层 (五)涂膜防水层的验收 根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地 20mm),24h 无渗漏,做 好记录,可进行保护层施工。 (六)成品保护 1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒。暖卫管道、卫生器具等。 2.涂膜防水层每层施工后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。 3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。 4.防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。 (七)应注意的质量问题 1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。 2.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层:第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任 心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层施工后,进行第一次蓄水试验,蓄水 深度必须高于标准地面20mm,24h 不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层施工后,再进行第二遍蓄水试验,24h 无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。 3.地面排水不畅:主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在涂膜防水层施工之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。 4.地面二次蓄水试验后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。
    • 防水 防水卫生间隔断 栏杆规范 8个月前