国家空调安装标准是什么?

张明 | 被浏览625次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 在盛夏中等待 2015-11-25 14:25

    你好!很高兴为你解答:
    国家空调安装标准 
    一、安装标准  
        根据国家质量技术监督局发布的国家空调安装标准,特制定空调安装标准:      1. 空调器应安装在儿童不易触及的地方。  
        2. 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。  
        3. 尽量缩短室内机和室外机连接的长度。  
        4. 避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了严格的量化要求。  
        5. 室外机组安装架承载能力至少不低于 180公斤。  
        6. 建筑物内部的过道,楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。      7. 空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于 2.5米。  
        8. 空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于 3米。 二、安装规范  
        1. 检查家中、电源电压、电线材质与线径、电源保险大小及插座质量、耐压、性能。  
        2. 检查室内、外机规格是否一致,室内、外机及安装附件是否齐全,有效。      3. 检查室内、外机的外观有无损伤。  
        4. 将室内机电源接通,使用遥控器进行功能转换,检查机器运转和噪声及遥控器是否正常。  
        5. 管路每贰米有固定点。连接管如需自配,铜管应按厂家规定壁厚选配。      6. 安装室内、室外机时应注意水平,室内机左右高低不得超过 3厘米,室外机尽量水平,最大左右高低不得超过3公分。附件如需自行选购,不得低于厂家规定标准。  
        7. 室内机固定螺丝不得少于 6个,室外机架固定胀栓不得少于4个,室外的膨胀螺栓都应加垫片及弹簧垫,选用规格、质量均不得低于厂家规定。室外
    地脚螺栓不得少于4个。所有螺栓螺母定要拧紧。如遇墙体疏松应打穿钉或采用其他相应措施固定。并保证室内机与室外机的固定年限在20年以上。      8. 使用的电源线必须达到厂家规定的质量标准和规格。决不允许使用杂牌,亏方,劣质的电源线及信号线,功率在 1500W以下的选用10A的保险开关,在1500W到2500W使用15A的保险开关,功率在2500W到3500W使用20A保险开关,功率在3500W到6000 使用30A保险开关。  
        9. 室外机管暴露部分不得长于 20公分,在整理管道过程中,应小心、仔细,尽量减少铜管变形,避免产生气流噪音。  
        10. 安装完毕后,对室内机进行排水试验,确保空调排水畅通。      11. 试运转必须达到 30分钟以上,检查可以运行的各种运转状态,参数是否符合规定,各种功能是否完善。                         东润智能安装规范 
    由于本规范知识面覆盖较广,涉及的标准、规范较多,加之时间仓促、编者水平有线,规范中可能存在一些缺点和不足,敬请各位同事批评指正,提出宝贵意见,以期再版时臻于完美。 一、多联机安装规范 1.1、室外机安装 
    1.1.1、设备到场后仔细核对型号、随机附件、数量是否与随机清单相符。 1.1.2、室外主机安装应远离易燃易爆场所。 
    1.1.3、室外主机安装应选择其噪音和出风不影响邻居及用户本人位置。 1.1.4、室外主机安装应预留足够维修空间,同时确保送、回风顺畅。 1.1.5、安装室外主机的地坪和钢架应有足够的强度支撑室外主机,室外主机安装应水平。 
    1.1.6、室外主机安装位置应有排水沟,确保室外机排霜水顺畅排放及室外主机底部无积水。 
    1.1.7、室外主机安装应安装减震垫并固定牢固。 1.1.8、室外主机安装应尽量靠近室内机以缩短管长。 1.2、室内机安装
    1.2.1、室内主机安装时必须保证送回风顺畅并考虑留有足够的维修空间便于检修,送回风口必须在同一空间确保空调使用效果,控制开关必须在同一房间。 1.2.2、室内机吊装时朝冷凝水托盘排水口处保持倾一定斜度,便于冷凝水排放。 1.2.3、室内机的吊挂件应有足够的强度来承受室内机自身的重量。 1.3管路连接 
    1.3.1、主管道弯管时应使用弯管器弯弯曲部分,不能用手工随意扳弯。 1.3.2、气液管必须独立保温,避免结露。 
    1.3.3、室内机连接管与扩口螺母连接时应现用手对准其连接部分用手旋转4-5圈,而后用扳手予以紧固,连接完毕且试压完后用保温管保温后用扎带扎紧,以防凝结水下滴。 
    1.3.4、管道喇叭口的坡面应光滑。 
    1.3.5、室内机主管道每隔1.5m左右设置一个吊支架,确保管道横平竖直。 1.3.6、水平管分歧管安装应与地面保持水平。 
    1.3.7、管路焊接应采用氮气保护进行焊接,冲入0.2kg/cm2压力的氮气并保持住压力,进行冲氮焊接时,必须把管道系统另一端的封口打开,使管道内的空气排除。 
    1.3.8、室内穿墙孔时应向外倾斜,完工后外墙孔需在室内对其开孔部位进行泡沫填充剂予以密封处理,防止雨水倒灌。 
    1.3.9、敷设管路时应尽量缩短管路长度,验收时及时填写《松下空调验收报告》。 1.4管道冲洗,气密性试验 
    1.4.1、冲洗目的:在配管安装、施工过程中难免有灰尘、水汽进入管内,管内也可能会后垃圾生成,因此在配管安装施工结束后,需对配管进行冲洗。冲洗是用氮气高压冲刷管壁,将管中可能存在的水汽、灰尘、垃圾冲出管外,符合制冷剂配管“干燥”、“清洁”的要求。同时通过冲洗,也可确认室内机、室外机之间的配管系统的连接是否正常、是否顺畅。 1.4.2、冲洗程序 
    1.4.2.1、氮气钢瓶安装减压阀。 
    1.4.2.2、用两根耐压软管,一根连接室外机的液侧配管与联程表;另一根连接室外机的气侧配管。
    希望能够帮助到你。

    0 评论

  • 天上的木兰星 2015-11-25 11:24

    一、安装标准
    根据国家质量技术监督局发布的国家空调安装标准,特制定空调安装标准:
    1. 空调器应安装在儿童不易触及的地方。
    2. 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。
    3. 尽量缩短室内机和室外机连接的长度。
    4. 避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了严格的量化要求。
    5. 室外机组安装架承载能力至少不低于 180公斤。
    6. 建筑物内部的过道,楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。
    7. 空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于 2.5米。
    8. 空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于 3米。
    二、安装规范
    1. 检查家中、电源电压、电线材质与线径、电源保险大小及插座质量、耐压、性能。
    2. 检查室内、外机规格是否一致,室内、外机及安装附件是否齐全,有效。
    3. 检查室内、外机的外观有无损伤。
    4. 将室内机电源接通,使用遥控器进行功能转换,检查机器运转和噪声及遥控器是否正常。
    5. 管路每贰米有固定点。连接管如需自配,铜管应按厂家规定壁厚选配。
    6. 安装室内、室外机时应注意水平,室内机左右高低不得超过 3厘米,室外机尽量水平,最大左右高低不得超过3公分。附件如需自行选购,不得低于厂家规定标准。
    7. 室内机固定螺丝不得少于 6个,室外机架固定胀栓不得少于4个,室外的膨胀螺栓都应加垫片及弹簧垫,选用规格、质量均不得低于厂家规定。室外机地脚螺栓不得少于4个。所有螺栓螺母定要拧紧。如遇墙体疏松应打穿钉或采用其他相应措施固定。并保证室内机与室外机的固定年限在20年以上。
    8. 使用的电源线必须达到厂家规定的质量标准和规格。决不允许使用杂牌,亏方,劣质的电源线及信号线,功率在 1500W以下的选用10A的保险开关,在1500W到2500W使用15A的保险开关,功率在2500W到3500W使用20A保险开关,功率在3500W到6000 使用30A保险开关。
    9. 室外机管暴露部分不得长于 20公分,在整理管道过程中,应小心、仔细,尽量减少铜管变形,避免产生气流噪音。
    10. 安装完毕后,对室内机进行排水试验,确保空调排水畅通。
    11. 试运转必须达到 30分钟以上,检查可以运行的各种运转状态,参数是否符合规定,各种功能是否完善。

    0 评论

  • q747572634 2015-11-25 11:11

    1. 空调器应安装在儿童不易触及的地方。

    2. 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。

    3. 尽量缩短室内机和室外机连接的长度。

    4. 避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了严格的量化要求。

    5. 室外机组安装架承载能力至少不低于 180公斤。

    6. 建筑物内部的过道,楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。

    7. 空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于 2.5米。

    8. 空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于 3米。

    二、安装规范

    1. 检查家中、电源电压、电线材质与线径、电源保险大小及插座质量、耐压、性能。

    2. 检查室内、外机规格是否一致,室内、外机及安装附件是否齐全,有效。

    3. 检查室内、外机的外观有无损伤。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 国家空调安装标准是什么
    • 上官苏志燮 回答:1.中央空调的安装要求-与家装同步进行   与普通空调安装方法不一样,中央空调采用了隐藏式的安装方式,室内环境更美观时尚,同时更大程度释放了传统柜机所占的空间。由于中央空调主机通过吊顶式安装或装入壁橱内,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 2.中央空调的安装要求-房屋层高和面积   哪种情况适合安装中央空调,舒适100网专家表示,真正适合安装中央空调的房屋,需要具备以下基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米,国内的住宅一般都能达到这个高度;其次是面积要求,确切的说,所以的房子都适合装中央空调,中央空调能同时满足60~600平方米的各种户型多个房间的要求,对于三室一厅或三室二厅以上的房型,安装一套中央空调所需费用并不比安装分体机和柜机高,但如果户型面积小于60平方米的话,安装中央空调就显得不划算。总体而言,房间面积越大,使用区域越多,安装中央空调就越实惠。   3.中央空调的安装要求-安装工艺与辅材   中央空调行业素有“三分设备 七分安装”的说法,要保证一套中央空调系统能够正常运行,产品、辅材、设计、安装、施工各个环节的重要性并不亚于主机设备,一般我们认为安装效果比产品质量要求更高。所以,用户在选择合适的中央空调产品的同时,更要挑选一家有专业中央空调安装实力和用户口碑的公司,或者厂家指定的安装维修授权的经验丰富安装工程公司,以保证中央空调后期运行效果。关于中央空调辅材,也是决定中央空调系统好与坏的最高境界 中央空调的安装要求大致分为以上三点,其中,中央空调安装工艺和辅材的选择至关重要,因为中央空调安装要同室内装修相结合,安装效果的好坏直接决定了中央空调后期运行效果。针对中央空调“三分设备 七分安装”的特性,根据用户实际需求和房型定位设计出较完整的系统解决方案、加上现场精心的安装施工以及售后保养维护,这正是国通冷暖一直倡导的中央空调一站式服务,另外,用户还可随时参观样板房和施工现场,了解中央空调安装工艺,感受中央空调舒适与美观并存的别样魅力!
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 1年以前
  • 3 回答
    • 钢质防火门国家规范标准是什么
    • 天上的木兰星 回答: 1、钢质防火门门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。   2、目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121,最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。
    • 钢质进户门 钢质防火门 标准门 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水国家规范标准是什么
    • 没有昵称_0108 回答:卫生间防水工程施工规范 1、确认施工地址,明确施工内容。 2、到场后将材料、工具放置妥当,不得影响其他工种施工及通行。 3、进入现场先请业主确定施工范围,并及时测量施工面积请业主确认、签字。 4、清理现场垃圾杂物及油污(大面积如清除不掉加做一层防水砂浆),做到垃圾及时入袋。现场如未准备垃圾袋,应将清理出的杂物堆积整齐。其堆放点应距离所做防水房间门口2米以上 5、清理现场前,先检查房间内的下水管道是否通畅。如有堵、慢、不畅等异常情况,应及时向业主和公司反映。 6、清理完毕。检查及确定施工细节部位(墙体材质,地面空鼓坚实情况,墙角及阴角,电线穿线管,过墙洞,施工管槽,烟道,地漏口,排水管道口)不得遗漏。 7、清理细节部位,清除空鼓层,清除影响贴砖突起点(局部小范围),修补残缺墙体(局部小部分可修补),管口凿槽。 8、细节部位先行施工,闭实各排水管口槽,孔洞及穿墙管路根部。 9、冲刷地面,及时清理积水,冲刷的水不得流出施工范围,防止渗漏殃及楼下。做到无浮尘,无沙石,无杂物,清理墙面及地面后,进行管道灌水冲刷防止管道堵塞。 10、进行大面积施工,本着先施工墙面后地面的原则施工,不得有施工遗漏。 11、过门处的沿体处理,根据现场现有的材料加做止水沿体,高度满足试水条件(卫生间地面满水覆盖)最好不影响过门石铺贴。 12、施工完毕。最后整体检查防水层施工有无瑕疵,确保施工过程无遗漏问题。 13、收拾清理工具。原则上不得将清理水泼洒在房间内防止渗漏到楼下房间。 14、离开现场前如无其他施工人员,必须关闭分水阀,总水阀门,总电源开关及门窗。 卫生间防水验收规范标准 1.防水施工宜用于涂膜防水材料。 2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。 3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。 4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。 5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。 6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。 7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。 8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有0积水倒坡现象。
    • 防水卫生间隔断 装修费用标准 栏杆规范 10个月前
  • 3 回答
    • 国家住宅装饰装修验收标准是什么?
    • ag123456 回答:中华人民共和国国家标准住宅装饰装修工程施工规范 住宅装饰装修室内环境污染控制除应符合本规范外,尚应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)等国家现行标准的规定、设计、施工应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。 对室内环境污染控制有要求的,可按有关规定对5.0.1条的内容全部或部分进行检测,其污染物浓度限值应符合表9-1的要求。 表 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 室内环境污染物 单位 浓度限值 氡 (Bq/m3) ≤200 甲醛 (mg/m3) ≤0.08 苯 (mg/m3) ≤0.09 氨 (mg/m3) ≤0.20 总挥发性有机物TVOC (Bq/m3) ≤0.50 防水工程 防水施工宜采用涂膜防水。 防水施工人员应具备相应的岗位证书。 防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准、规范的有关规定。 施工时应设置安全照明、并保持通风。 施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5摄氏度以上。 防水工程应做两次蓄水试验。 主要材料质量要求 防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。 施工要点 基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。 地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。 防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100MM;浴室墙面的防水层不得低于1800MM。 防水砂浆施工应符合下列规定: (1)防水砂浆的配合比应符合设计和产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。 (2)保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。 涂膜防水施工应符合下列规定: (1)涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。 (2)玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100MM。两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。 抺灰工程 顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓。 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。 水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和震动。 冬期施工,抹灰时的作业面温度不宜低于5摄氏度;抹灰层初凝前不得受冻。 主要材料质量要求 抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5。 不同品种不同标号的水泥不得混合使用。 水泥应有产品合格证书。 抹灰用沙子宜选用中沙,沙子使用前应过筛,不得含有杂物。 抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。 施工要点 基层处理应符合下列规定: (1)砖砌体,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润。 (2)混凝土,表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶黏剂)。 (3)加气混凝土,应在湿润后边刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。 抹灰层的平均总厚度应符合设计要求。 大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行,每遍厚度宜为5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm,当抹灰总厚度超出35mm时,应采取加强措施。 用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层;用石灰砂浆抹灰时,应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。 底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。 水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。 吊顶工程 吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。 吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施,防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。 吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。 饰面板上的灯具,烟感器、喷淋头、风口、篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板交接处应严密。 吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求。 搁置式轻质饰面板,应按设计要求设置压卡装置。 胶黏剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。 主要材料质量要求 吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板、金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。 饰面板表面应平整、边缘应整齐,颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。 防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。 施工要求 龙骨的安装应符合下列要求: (1)应根据吊顶的设计标高的四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。 (2)主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2 m ,应按房间短向跨度的1%-2%起拱。主龙骨安应及时校正其位置标高。 (3)吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。 (4)次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得过大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300-400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。 (5)暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm. (6)边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。 (7)全面校正主、次龙的位置及平整度,连接件应错位安装。 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。 饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。 暗龙骨饰面板(包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等)的安装应符合下列规定: (1)以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。 (2)以木龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用木螺钉固定,胶合板可用铁钉固定。 (3)金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应接产品说明书的规定放置。 (4)采用复合粘贴法安装时,胶黏剂未完全固化前板材不得有强烈振动。 8.3.5纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定: (1)板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。 (2)纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10-15mm,切割边宜为1520mm;水泥加压板螺钉与板边距离宜为8-15mm。 (3)板周边钉距宜为150-170mm,板中钉距不得大于200mm. (4)安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。 (5)螺钉头宜略埋入板面,并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。 (6)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。 石膏板、钙塑板的安装应符合下列规定: (1)当采用钉固法安装时,螺钉与板边距离不得小于15mm,螺钉间距宜为150-170mm,均匀布置,并应与板面垂直,钉帽应进行防锈处理,并应用与板面颜色相同涂料涂饰或用石膏腻子抹平。 (2)当采用粘接安装进,胶黏剂应涂抹均匀,不得漏涂。 矿棉装饰吸声板安装应符合下列规定: (1)房间内湿度过大时不宜安装。 (2)安装前应预先排板,保证花样、图案的整体性。 (3)安装时,吸声板上不得放置其他材料,防止板材受压变形。 龙骨饰面板的安装应符合以下规定: (1)饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。 (2)饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。 (3)采用搁置法安装时应留有板材安装缝,每边缝不宜大于1mm。 (4)玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度符合设计要求,并应采用软连接。 (5)装饰吸声板的安装如采用搁置法安装,应有定位措施。 轻质隔墙工程: 轻质隔墙的构造、固定方法应符合设计要求。 轻质隔墙材料在运输和安装时,应轻拿轻放,不得损坏表面和边角。应防止受潮变形。 当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有20-30mm缝隙;当用大理石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时,饰面板下端与踢脚板上口齐平,接缝应严密。 板材隔墙、饰面板安装前应按品种、规格、颜色等进行分类选配。 轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。 接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。 胶黏剂应按饰面板的品种选用。现场配置胶黏剂,其配合比应由试验决定。 主要材料质量要求: 板材隔墙的墙板、骨架隔墙的饰面板和龙骨、玻璃隔墙的玻璃应有产品合格证书。 饰面板表面应平整,边沿应整齐,不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差和图案不完整等缺陷。胶合板不应有脱胶、变色和腐朽。 复合轻质墙板的板面与基层(骨架)粘接必须牢固。 施工要点 墙位放线应按设计要求,沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线,宽度线应与隔墙厚度一致,弹线应清晰,位置应准确。 轻钢龙骨的安装应符合下列规定: (1)应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固,龙骨与基体的固定点间距应不大于1m。 (2)安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应符合设计要求。潮湿房间和钢板网抹灰墙,龙骨间距不宜大于400mm。 (3)安装支撑龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向,卡距宜为400-600mm,距龙骨两端的距离宜为20-25mm。 (4)安装贯通系列龙骨时,低于3m的隔墙安装一道,3-5m隔墙安装两道。 (5)饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时,应加横撑龙骨固定。 (6)门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。 木龙骨的安装应符合下列规定: (1)木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。 (2)骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接。 (3)安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。 骨架隔墙在安装饰面板前应检查骨架的牢固程度,墙内设备管线及填充材料的安装是否符合设计要求,如有不符合处应采取措施。 纸面石膏板的安装应符合以下规定: (1)石膏板宜竖向铺设,长边接缝应安装在竖龙骨上。 (2)龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。 (3)轻钢龙骨应用自攻螺钉固定,木龙骨应用木螺钉固定。沿石膏板周边钉间距不得大于200mm,板中钉间距不得大于300mm,螺钉与板边距离应为10-15mm。 (4)安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面,钉眼应进行防锈处理。 (5)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。石膏板与周围墙或应留有3mm的槽口,以便进行防开裂处理。 胶合板的安装应符合下列规定: (1)胶合板安装前应对板背面进行防火处理。 (2)轻钢龙骨应采用自攻螺钉固定。木器厂龙骨采用圆钉固定时,钉距宜为80-150mm,钉帽应砸扁;采用钉枪固定时,钉距宜为80-100mm。 (3)阳角处宜作护角; (4)胶合板用木压条固定时,固定点间距不应大于200mm。 板材隔墙的安装符合下列规定: (1)墙位放线应清晰,位置应准确。隔墙上下基层应平整、牢固。 (2)板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。 (3)安装板材隔墙时宜使用简易支架。 (4)安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。 (5)板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求。 (6)在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔,不得直接剔凿和用力敲击。 玻璃砖墙的安装应符合下列规定: (1)玻璃砖墙宜以1.5高为一个施工段,待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工。 (2)当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。玻璃砖墙的骨架应与结构连接牢固。 (3)玻璃砖应排列均匀整齐,表面平整,嵌缝的油灰或密封膏应饱满密实。 平板玻璃隔墙的安装应符合下列规定: (1)墙位放线应清晰,位置应准确。隔墙基层应平整、牢固。 (2)骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求。 (3)压条应与边框紧贴,不得弯棱、凸鼓。 (4)安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查,如有不牢应进行加固。 (5)玻璃安装应符合本规范门窗工程的有关规定。 门窗安装前应按下列要求进行检查: (1)门窗的品种、规格、开启方向、平整度等到应符合国家现行有关标准规定,附件应齐全。 (2)门窗洞口应符合设计要求。 门窗的存放,运输应符合下列规定: (1)木门窗应采取措施防止受潮、碰伤、污染与曝晒。 (2)塑料门窗贮存的环境温度应小于50摄氏度;与热源的距离不应小于1m,当在环境温度为0摄氏度的环境中存放时,安装前应在室温下放置24h。 (3)铝合金、塑料门窗运输时应竖立排放并固定牢。樘与栓间应用软质材料隔开,防止相互磨损及压坏玻璃和五金件。 门窗的固定方法应符合设计要求。门窗框、扇在安装过程中,应防止变形和损坏。 门窗安装应采用预留洞口的施工方法,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。 推拉门窗扇必须有防脱溶措施,扇与框的搭接且应符合设计要求。 建筑外门窗的安装必须牢固,在砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 主要材料质量要求 门窗、玻璃、密封胶等应按设计要求选用,并应有产品合格证书。 门窗的外观、外形尺寸、装配质量、力学性能应府合国家现行标准的有关规定,塑料门窗中的竖框、中横框或拼栓料等主要受力杆件中的增强型钢,应在产品说明书中注明规格、尺寸。门窗表面不应有影响外观质量的缺陷。 木门窗采用的木材,其含水率应符合国家现行标准的有关规定。 在木门的结合处和安装五金配件处,均不得有木节或已填补的木节。 金属门窗选用的零附件及固定件,除不锈钢外均应经防腐蚀处理。 塑料门窗组合窗及连窗门的拼樘应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,型钢两端比拼樘料长出10-15mm。外窗的拼樘料截面积尺寸及型钢形状、壁厚,应能使组合窗承受本地区的瞬间风压值。 施工要求: 木门窗的安装应符合下列规定: (1)门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均匀应进行防腐处理。 (2)门窗框安装前应校正方正,加钉必要拉条避免变形。安装门窗框时,每边固定点不得少天两处,其间距不得大于1.2mm。 (3)门窗框需镶贴脸时,门窗框应凸出墙面,凸出的厚度应等于抹灰层或装饰面层的厚度。 (4)木门窗五金配件的安装应符合下列规定: 1、合页距门窗扇上下端宜取立梃高度的1/10,并应避开上、下冒头。 2、五金配件安装应用木螺钉固定。硬木应钻2/3深度的孔,孔径应略小于木螺钉直径。 3、门锁不宜安装在冒头与立梃的结合处。 4、窗拉手距地面宜为1.5-1.6m,门拉手距离地面宜为0.9-10.5m。 铝合金门窗的安装应符合下列规定: (1)门窗装入洞口应横平坚直,严禁将门窗框直接埋入墙体。 (2)密封条安装时应留有比门窗的装配边长20-30mm的余量,转角处应斜面断开,并用胶黏剂粘贴牢固,避免收缩产生缝隙。 (3)门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞,应采用弹性材料填嵌饱满,表面应用密封胶密封。 塑料门窗的安装应符合下列规定: (1)门窗安装五金配件时,应钻孔后用自攻螺钉拧入,不得直接锤击钉入。 (2)门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求,固定点应距窗角、中横框、中竖框150-100mm,固定点间距应小于或等于600mm。 (3)安装组合窗时应将两窗框与拼樘料卡接,卡接后应用紧固件双向拧紧,其间距应小于或等于600mm,紧固件端头及拼樘料与窗框间的缝隙应用嵌缝膏进行密封处理。拼樘料型钢两端必须与洞口固定牢固。 (4)门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞,应采用弹性材料填嵌饱满,表面应用密封胶密封。 木门窗玻璃的安装应符合下列规定: (1)玻璃安装前应检查框内尺寸、将裁口内的污垢清除干净。 (2)安装长边大于1.5m或短边大于1m的玻璃,应用橡胶垫并用压条和螺钉固定。 (3)安装木框、扇玻璃,可用钉子固定,钉距不得大于300mm,且每边不少于两个;用木压条固定时,应先刷底油后安装,并不得将玻璃压得过紧。 (4)安装玻璃隔墙时,玻璃在上框面应留有适量缝隙,防止木框变形,损坏玻璃。 (5)使用密封膏时,接缝隙处的表面应清洁、干燥。 铝合金、塑料门窗玻璃的安装应符合下列规定: (1)安装玻璃前,应清出槽口内的杂物。 (2)使用密封膏进,接缝隙处的表面应清洁、干燥。 (3)玻璃不得与玻璃直接接触,并应在玻璃四边垫上不同厚度的垫块,边框上的垫块应用胶黏剂固定。 (4)镀膜玻璃应安装在玻璃的最外层,单面镀膜玻璃应朝向室内。
    • 新房验收 完工验收 装修费用标准 8个月前
  • 3 回答
    • 国家装饰设计收费标准是什么?
    • -丶- 回答:1、普通设计师:按建筑平米收费,设计费约为80-120元/平米;    2、资深设计师:按建筑平米收费,设计费约为120-300元/平,一般有8年以上别墅设计经验的设计师收费在这个范围内;    3、知名设计师:行业知名的大师级设计师,设计费会更高,一般设计收费标准为300-1000元/平米,越是知名的设计师,收费越高,一般会在500-800元/平米之间,不过肯定是物有所值!    希望我的回答对你有帮助!
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 8个月前