钢筋混凝土结构工程质量验收规范是什么?

卜红 | 被浏览318次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 胜利de微笑 2015-11-25 21:08

    钢筋混凝土结构施工质量验收规范如下:
    1、钢筋进场时,要按照国家的相关规定抽样进行力学性能和重量偏差检查,不符合标准的都不予以通过,钢筋的抗压强度检测值与屈服强度检测值的比值要小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值要小于1.30,钢筋的最大力下总生产率要大于百分之九。
    2、混凝土结构工程施工质量验收规范对于钢筋加工这块的改动表现在采用无衍生功能的机械调直的钢筋可以不按相关规定来进行检测,并且长度重量和重量长度的测量精确度要大于等于1mm和1g。总则中适用范围标注了特例,对于特种混凝土结构施工质量验收不适用。
    3、模板分项工程中模板和支架应当按照工程具体情况来设计,模板要有足够的承载能力、刚度和稳定性;混凝土结构工程施工质量验收规范还在其中的几个地方做了小规模的调整 ,在钢筋加工中添加了一条新的规则,钢筋调直后要根据力学性能和重量偏差来检测,连接上钢筋的接头应该设置在手里较小的地方,统一个纵向受力钢筋不应该设置两个或者更多的接头。

    0 评论

  • 福贵_3382 2015-11-25 20:52

    钢筋混凝土结构工程质量验收规范:
    3.0.1 混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。
    说明:3.0.1 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的有关剽窃,本条对混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系提出了要求。施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;对具体的施工项目,要求有经审查批准的施工组织设计和施工技术方案。上述要求应能在施工过程中有效运行。
    施工组织设计和施工技术方案应按程序审批,对涉及结构安全和人身安全的内容,应有明确的规定和相应的措施。

    混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。
    3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两面三刀类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。
    混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。
    各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
    说明:3.0.2根据不同的施工方法和结构分类,列举了混凝土结构子分部工程的具体名称。子分部工程验收前,应根据具体的施工方法和结构分类确定应验收的分项工程。
    在建筑工程施工质量验收体系中,混凝土结构子分部工程划分为六个分项工程:模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构。
    本规范中“结构缝”系指为避免温度胀缩、地基沉降和地震碰撞等而在相邻两建筑物或建筑物的两部分之间设置的伸缩缝、沉降缝和防震缝等的总称。
    检验批是工程质量验收的基本单元。检验批通常是按下列原则划分:
    1  检验批内质量均匀一致,抽样应符合随机性和真实性的原则;
    2  贯彻过程控制的原则,按施工次序、便于质量验收和控制关键工序质量的需要划分检验批。
    3.0.3对混凝土结构子分部工程的质量验收,应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构或装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收,关应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。
    说明:3.0.3 子分部工程验收时,除所含分项均应验收合格外,尚应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的生要部位进行见证检测 或结构实体检验,以确保混凝土结构的安全。对施工工艺的见证检测,系指根据工程质量控制的需要,在施工期间由参与验收的各方在现场对施工工艺进行检测。有关施工工艺的见证检测内空在本规范中有明确规定,如预应力筋张拉时实际预应力值的检测。本条规定的子分部工程验收内容中,见证检测和结构实体检验可以在检验批或分项工程验收的相应阶段内进行。
    3.0.4分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量验收记录检查。
    说明:3.0.4 分项工程验收时,除所含检验批均应验收合格外,尚应有完整的质量验收记录。
    3.0.5 检验批的质量验收应包括如下内容:
    1 实物检查,按下列方式进行:
    1) 对原材料、构配件和器具等产品的进场复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行;
    2) 对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有前标准和本规范规定的抽样方案执行;
    3) 对本规范中采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格点率进行检查。
    2 资料检查,包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。
    说明:3.0.5 检验批验收的内容包括按规定的抽样方案进行实物检查和资料检查。本条列出了实物检查的方式和资料检查的内容。
    3.0.6 检验批合格质量应符合下列规定:
    1 主控项目的质量经抽样检验合格;
    2 一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严重缺陷;
    3 具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
    对验收合格的检验批,宜作出合格标志。
    说明:3.0.6 本条给出了检验批质量验收合格的条件:主控项目和一般项目检验均应合格,且资料完整。检验批验收合格后,在形成验收文件的同时宜作出合格标志,以利于施工现场管理和作为后续工序的条件。检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量志决定性影响的检验项目,这种项目的检验结果具有否决权。由于主控项目对工程质量起重要作用,从严要求是必需的。
    对采用计数检验的一般项目,以前要求的全格点率为70%及以上,本规范提高了相应要求,通常为80%及以上,且在允许存在的20%以下的不合格点中不得有严重缺陷。本规范中少量采用计数检验的一般项目,合格点率要求为90%及以上,同时也不得有严重缺陷,这在本规范有关章节中有具体规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定,检验批质量验收时可选择经实践检验有效的抽样方案。本规范的一物质财富胡萝卜所采用的计数检验,基本上采用了原规范的方案。对于这种计数抽样方案,尚可根据质量验收的需要和抽样检验理论作进一步完善。
    3.0.7 检.77 检验批、分项工程混凝土结构子分部工程的质量验收可按本规范附录A记录,质量验收程序和组织应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 503000—2001的规定。
    说明:3.0.7 本条规定了检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收记录和施工质量验收程序、组织。其中,检验批的检查层次为:生产班组的自检、交接检;施工单位质量检验部门的专业检查和评定;监理单位(建设单位)组织的检验批验收。
    在施工过程中,前一工序的质量未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进行后续工序的施工,以免质量缺陷累积,造成更大损失。
    根据有关规定和工程合同的约定,对工程质量起重要作用或有急诊的检验项目,应由各方参与进行见证检测,以确保施工过程中的关键质量得到控制。

    0 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-25 19:54

    建筑结构加固工程质量验收规范是:建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013
    建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2013
    建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010
    混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2011
    钢结构结构施工质量验收规范 GB50205-2012
    地下防水工程施工质量验收规范 GB50208-2011
    建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2011
    建筑装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210-2011

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑结构加固工程质量验收规范是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:基本规定  3.0.1  建筑结构加固工程施工现场质量管理,应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制与质量检验制度以及综合评定施工质量水平的考核制度。  3.0.2  建筑结构加固工程作为建筑工程的一个分部工程,应根据其加固材料种类和施工技术特点划分为若干子分部工程;每一子分部工程应按其主要工种、材料和施工工艺划分为若干分项工程;每一分项工程应按其施工过程控制和施工质量验收的需要划分为若干检验批。子分部工程和分项工程的具体划分应符合本规范附录A的规定。  3.0.3  建筑结构加固工程应按下列规定进行施工质量控制:       1  结构加固设计单位应按审查批准的施工图,向施工单位进行技术交底; 施工单位应据以编制施工组织设计和施工技术方案,经审查批准后组织实施;       2  加固材料、产品应进行进场验收。凡涉及安全、卫生、环境保护的材料 和产品应按本规范规定的抽样数量进行见证抽样复验;其送样应经监理工程师签封;复验不合格的材料和产品不得使用;施工单位或生产厂家自行抽样、送检的委托检验报告无效;       3  结构加固工程施工前,应对原结构、构件进行清理、修整和支护;      4  结构加固工程的每道工序均应按本规范及企业的施工技术标准进行质量 控制;每道工序完成后应进行检查验收;必要时尚应按隐蔽工程的要求进行检查验收;合格后方允许进行下一道工序的施工;      5  相关各专业工种交接时,应进行交接检验,并应经监理工程师检查认可。  3.0.4  原结构的清理、修整和支护主要包括下列内容:      1  拆迁原结构上影响施工的管道和线路以及其他障碍;      2  卸除原结构上的荷载(当设计文件有规定时);      3  修整原结构、构件加固部位;      4  搭设安全支撑及工作平台。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋混凝土结构施工质量验收规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:钢筋混凝土结构在土木工程中的应用范围极广,各种工程结构都可采用钢筋混凝土建造。钢筋混凝土结构在原子能工程、海洋工程和机械制造业的一些特殊场合,如反应堆压力容器、海洋平台、巨型运油船、大吨位水压机机架等,均得到十分有效的应用,解决了钢结构所难于解决的技术问题。 1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续灌注。 2、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。 3、在浇注前,施工缝宜先铺抹水泥浆一层。 治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼捣实并认真养护。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋混凝土结构施工及验收规范求份?
    • 最亮的小太阳 回答:1 总则 2 术语 3 基本规定 4 模板分项工程 5 钢筋分项工程 6 预应力分项工程 7 混凝土分项工程 8 现浇结构分项工程 9 装配式结构分项工程 10 混凝土结构子分部工程 附录 A 质量验收记录 附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度 附录C 预制构件结构性能检验方法 附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验 1 总则 1.0.1 编制本规范的目的是为了统一和加强混凝土结构工程施工质量的验收,保证工程质量。本规范不包括混凝土结构设计、使用和维护等方面的内容。 1.0.2 本规范的适用范围为工业与民用房屋和一般构筑物的混凝土结构工程,包括现浇结构和装配式结构。本规范所指混凝土结构包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构,与现行国家标准(混凝土结构设计规范》GB 50010的范围一致。本规范的主要内容是在《建筑工程质量检验评定标准》GB301-88中第五章、(预制混凝土构件质量检验评定标准》GB321-90和《混凝土结构工程施工及验收规范》B 5020492的基础上修订而成的。 1.0.3 本规范是对混凝土结构工程施工质量的最低要求,应严格遵守。因此,承包合同(如质量要求等)和工程技术文件(如设计文件、企业标准、施工技术方案等)对工程质量的要求不得低于本规范的规定。当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规范的规定时,验收时应以承包合同和设计文件为准。 1.0.4 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300一2001 规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。本规范是根据该标准规定的原则编写的,适用于该标准“主体结构”分部工程中“混凝土结构”子分部工程的验收。执行本规范时,尚应遵守该标准的相关规定。 1.0.5 混凝土结构工程的施工质量应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和施工项目设计文件提出的各项要求。 混凝土结构施工质量的验收综合性强、牵涉面广,不仅有原材料方面的内容(如水泥、钢筋等),尚有半成品、成品方面的内容(如构配件、预应力锚具等),也与其他施工技术和质量评定方面的标准密切相关。因此,凡本规范有规定者,应遵照执行;凡本规范无规定者,尚应按照有关现行标准的规定执行。 2 术 语 本章给出了本规范有关章节中引用的8个术语。由于本规范应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001配套使用,在该标准中出现的与本规范相关的术语不再列出。 在编写本章术语时,主要参考了《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083-97、《工程结构设计基本术语和通用符号》GB132-90等国家标准中的相关术语。 本规范的术语是从混凝土结构工程施工质量验收的角度赋予其涵义的,但涵义不一定是术语的定义。同时,还给出了相应的推荐性英文术语,该英文术语不一定是国际上通用的标准术语,仅供参考。 3 基本规定 3.0.1 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001的有关规定,本条对混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系提出了要求。施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;对具体的施工项目,要求有经审查批准的施工组织设计和施工技术方案。上述要求应能在施工过程中有效运行。 施工组织设计和施工技术方案应按程序审批,对涉及结构安全和人身安全的内容,应有明确的规定和相应的措施。 3.0.2 根据不同的施工方法和结构分类,列举了混凝上结构子分部工程的具体名称。子分部工程验收前,应根据具体的施工方法和结构分类确定应验收的分项工程。 在建筑工程施工质量验收体系中,混凝土结构子分部工程划分为六个分项工程;模板、钢筋、预应力。混凝土、现浇结构和装配式结构。 本规范中“结构缝”系指为避兔温度胀缩、地基沉降和地震碰撞等而在相邻两建筑物或建筑物的两部分之间设置的伸缩缝、沉降缝和防震缝等的总称。 检验批是工程质量验收的基本单元。检验批通常按下列原则划分: 1 检验批内质量均匀一致,抽样应符合随机性和真实性的原则; 2 贯彻过程控制的原则,按施工次序、便于质量验收和控制关键工序质量的需要划分检验批。 3.0.3 子分部工程验收时,除所含分项均应验收合格外,尚应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验,以确保混凝土结构的安全。对施工工艺的见证检测,系指根据工程质量控制的需要,在施工期间由参与验收的各方在现场对施工工艺进行的检测。有关施工工艺的见证检测内容在本规范中有明确规定,如预应力筋张拉时实际预应力值的检测。本条规定的子分部工程验收内容中,见证检测和结构实体检验可以在检验批或分项工程验收的相应阶段内进行。 3.0.4 分项工程验收时,除所含检验批均应验收合格外,尚应有完整的质量验收记录。 3.0.5 检验批验收的内容包括按规定的抽样方案进行的实物检查和资料检查。本条列出了实物检查的方式和资料检查的内容。 3.0.6 本条给出了检验批质量验收合格的条件:主控项目和一般项目检验均应合格,且资料完整。检验批验收合格后,在形成验收文件的同时宜作出合格标志,以利于施工现场管理和作为后续工序施工的条件。检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目,这种项目的检验结果具有否决权。由于主控项目对工程质量起重要作用,从严要求是必需的。 对采用计数检验的一般项目,以前要求的合格点率为70%及以上,本规范提高了相应要求,通常为80%及以上,且在允许存在的20%以下的不合格点中不得有严重缺陷。本规范中少量采用计数检验的一般项目,合格点率要求为 90%及以上,同时也不得有严重缺陷,这在本规范有关章节中有具体规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001的规定,检验批质量验收时可选择经实践检验有效的抽样方案。本规范的一般项目所采用的计数检验,基本上采用了原规范的方案。对于这种计数抽样方案,尚可根据质量验收的需要和抽样检验理论作一步完善。 3.0.7 本条规定了检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收记录和施工质量验收程序、组织。其中,检验批的检查层次为:生产班组的自检、交接检。施工单位质量检验部门的专业检查和评定;监理单位(建设单位)组织的检验批验收。 在施工过程中,前一工序的质量未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进行后续工序的施工,以免质量缺陷累积,造成更大损失。 根据有关规定和工程合同的约定,对工程质量起重要作用或有争议的检验项目,应由各方参与进行见证检测,以确保施工过程中的关键质量得到控制
    • 新房验收 栏杆规范 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋混凝土结构施工验收规范有哪些?
    • 梦见了什么 回答:  一、 原因分析   1、值班人员及作业班组思想意识淡薄,对2米高吊模的施工难度认识不足,故砼浇筑没有引起足够的重视。   2、墙为吊模,砼从板面下落,在钢筋较密的情况下,仅局限于一处下料,一处落棒,造成墙底部振捣漏棒,出现露筋、麻面。   3、前后台联系不紧密,在砼流动性较小、布料困难的情况下,操作者质量意识较差,在墙较高浇筑难度大、没有实体跟踪敲打是否下到位,棒振到位。   二、 处理补强修整措施   1、露筋补强:   1.1 凿除松散砼,用清水冲刷干净、晾干。   1.2 涂刷补强水泥净浆结合层,其配合比为水泥:UEA膨胀剂=1:0.10。   1.3封堵模板,两边超出孔洞范围150,如下图所示意:   1.4 配制补偿收缩C50细石砼。   其配合比为水泥:砂:碎石:UEA掺合料   1:1.24:1.94: 0.14   540:670:1050:75   其坍落度控制在12CM以内,采用人工现场来回拌和均匀,砼的和易性满足施工要求。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋混凝土工程质量验收规范是怎样的?
    • 致富之豪 回答:你好! 国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》强制性条文有: 1、建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3、建筑装饰装修所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 4、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改变建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设计。 5、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 6、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘贴牢固。 7、建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 8、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 9、饰面安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 10、饰面砖粘贴必须牢固。 11、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB17776)的规定;硅酮结构密封必须在有效期内使用。 12、主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合要求。 13、幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。 14、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前