装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

采暖管道支架要怎么计算?

韶向秋 | 被浏览620次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2015-11-25 20:53

    图纸中不会画出支架的数量,最多套用设计、验收规范中的间距表格。施工环节是按管径依据设计要求或验收规范来控制的,所以一般不会超规范。
    如果你是施工方,肯定要核定准确数量,以便测算是否超出了定额延米支架含量。
    如果你是建设方,一般按定额套就行了,因为如果超出了定额含量,施工方肯定会要求追加。
    施工方赚什么,除了定额取费外,就是辅材和人工。所以,一般来说,是不会超的。


    严格讲,应按实际管道支架的重量计算,需要有详细的安装图竣工图,但这需要有人绘制竣工图。再是估计了,根据经验估计,但需要得到建设单位与审计单位的认同。

    0 评论

  • 福贵_3382 2015-11-25 19:32

    计算顺序

    工艺管道工程
    主干管→支管→管道试压→吹扫→冲洗→总支架→管道除锈刷油防腐→绝热

    燃气管道工程
    引入管→立支管→管道冲洗→除锈刷油

    采暖工程
    进户管→总立管→供回水干管→总回水管→立支管→支架→管道冲洗→除锈刷油→绝热

    给排水工程
    给水引入管→干管→立支管→管道冲洗消毒→支架→排水支管横贯→立管→通气管→排水管→管道除锈刷油→绝热


      (3)总计算/顶序
      综上所述,管道工程施工图预算工程量总计算顺序应按:自然计量单位、物理计量单位及其同类计量单位间的先后/顷序进行计算。显然是基于物理计量单位工程量需在施工图纸上和使用其它资料经计算确定,比自然计量单位点数的方法要复杂得多。物理计量单位的管道工程量是计算支架、管道冲洗、刷油及绝热等其它后续工程量的基础数据,所以应预先算出。例如:已知无缝钢管管径为159x7管长为891m时
      则其支架工程量为891÷3=297个;
      管道冲洗量为891m;
      刷油量为891x3.14x0.159=445m2。
      而管道工程量中的引入管、主立管、干管及总回水管比立、支管计算相对要容易和简单些,因此,也应先行计算。

    2 物理计算单位的管道工程量计算

      采暖系统进户管、总立管、干管及总回水管的工程量,应根据施工图和管道实际安装位置按管中进行计算,或者根据管道在施工图中的布置位置(亦是安装位置),按图注比例用比例尺量测计算。无论采用何种方法,均应按管道材质、连接方式及管径规格分别计算。根据工程量计算规则和定额规定,以延长米为计量单位,阀门及管件所占长度均不扣除,进户管由建筑外墙皮1.5M或人口阀门处沿着走向,一直到室内总立管、供水干管末端为止,包括从集气罐接出的放气管;回水干管从始点直到回水总管建筑物外墙皮1.5M处为止的顺序计算。总立管或干管局部抬高及降低处等垂直管段,均以系统图或标准图标注尺寸计算;如因建筑物缩墙或与室内其它管道交*有"乙"字弯或抱弯时,应以实际长度为准,切不可用比例尺量测。总立管、干管及多组散热器水平串联支管中的各种伸缩器,包括因建筑物柱子凸出室内墙面,管道绕柱属于方形伸缩器形式的,除了统计伸缩器工程量外,其长度均不在管道工程量中扣除。方、圆型伸缩器两臂长,在计算管道工程量时,应按设计确定的尺寸计算,加在相应管道延长米内。若设计未明确时,可按表3相应管径的数量计算。

      表3 直管弯制伸缩器两臂长度


    伸缩器形式
    伸缩器直径(mm)

    25
    50
    100
    150
    200
    250
    300

    增加长度(m)


      上述管道工程量计算,应注意管道变径位置、地沟、总立管及不采暖房间,也包括管道间、管廊内以及符合定额规定超高部分的工程量,可分管径规格、连接方式在管道安装工程量计算时分别加以标注和汇总,注明"其中"字样,以便计算管道绝热、刷油、支架工程量以及套用预算单价、执行定额有关调整系数。(1)立支管工程量计算
      采暖系统立支管工程量计算比前者较为复杂,需要根据计算顺序、计算规则、标准图及施工验收规范和工程量具体设计,列式计算。由于立管与散热器支管连接形式多样,一般有垂直单管、双管和单管水平串联等形式。因此,立支管长度计算公式也因其系统形式不同而异
      (2)立管长度计算公式
      立管长度计算公式见表4。

      表4立管长度计算公式汇总


    立支管连接形式
    标准立管长度(m/根)
    标准立管总长度(m)

    垂直单管系统
    l=x-y+2e-zh(1)
    L=∑1(2)

    垂直双管系统一边带散热器供水立管回水立管
    l=x-y’ -h’ +e+0.1n(3)
    L=∑1+∑1’(7)
    L’=∑1’,∑1h(8)
    两边带散热器蛮可用公式(7)、80计算

    l’=y’+0.1n’(4)

    lh=x’-y"(5)

    l’h=y"-y+e+h"(6)

    垂直双管系统两边带散热器回水立管
    lh=x’-y"+0.1n(9)
    注:供水立管可用公式(3)、40计算

    l’h=y"-y+e+h"+0.1n’(10)


      注:①表中符号x、y分别为供回水干管标高,单位:m;e立管与供回水干管接口处灯*弯尺寸,按标准图N112确定,一般e=0.2m;z为立管与散热器未跨越连接的楼层层数;h为散热器上、下孔距,与其型号有关,如813型,h=0.642m,760型,h=0.60m;y’为供水立管变径处楼地面标高,m;h’为变径处散热器进水孔距地面尺寸,与其型号和安装方式有关。
      如813型落地安装,h’=0.73m,760型落地安装,h’=0.68m,;n、n’分别为立管变径处上、下各层过支管的抱变数量;0.1为抱弯尺寸,单位:m;x’、y"分别为顶层及回水立管变径处地面标高,单位:m;h"为变径层散热器回水孔距地面尺寸,也与其型号和安装方式有关,如813型落地安装,h"=0.09m,760型落地安装,h"=0.08m;L、L’分别为同一管经的供回水立管计算总长度,单位:m。
      ②对L还应标注计算其中地面以下地沟内的回水立管绝热管道工程量,即Lj=∑(0.08-y+e)

    0 评论

  • wangsanbao123 2015-11-25 19:26

    管道支架,按照图集上的管道管径对应的支架距离及支支架重量计算。不过还有一种较为简单的办法,就是按96定额的型钢计算,可能量会多一些。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内采暖管道有哪些常用的保温做法
    • 我就是我d 回答:新保温材料不断出现,叫人跟不上统计编写,这对于你不是最重要的,重要的是①供热管道如何解决管道账缩应力对管路的危险;②如何解决管路的热量损失最小;③保温层在大气环境中的耐久性等。 万变不离其宗,管道表面首先应有耐高温的防腐涂层。
    • 管道 采暖 保温管道 1年以前
  • 3 回答
    • 采暖管道安装规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:暖气片主管的安装   在对暖气片主管进行系统布置时,应与建筑物的使用要求、供暖系统图式、散热器的布置情况等配合,力求节约管材、方便安装与检修。   暖气片管道的主管通常是明装,当采用明装时,应尽量布置在外墙墙角及窗间墙处。主管安装前,先将散热器就位,找好平直度后再进行安装立管,这样主管的尺寸才能准确。双立管上的半圆弯应准确、平正,支管在半圆弯的中间,不能错上或错下。在管道安装完之后,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。   暖气片支管的安装   安装暖气片支管时通常会采用暗装的形式,暗装或半暗装的散热器支管灯叉弯需与散热器槽墙角相适应,才能达到美观的效果,连接散热器的支管应有坡度。上供下回的供水支管坡向暖气片,回水支管坡向立管;下供下回双管式在顶层供水立管上没有排气装置,供、回水支管坡向立管,其他层供水支管坡向散热器,回水支管坡向主管。   暖气片支管的安装应在散热器与立管安装完毕之后进行,或者与立管同时进行安装。暖气片支管过墙时,除应该加设套管外,还应注意支管不能在墙内有接头。支管上安装阀门时,靠近散热器一侧应与可拆卸件相连接,安装暖气片支管时,一定要把钢管调整合适后再进行碰头,以免将支、立管弄歪。   从以上分析可知,暖气管道安装应按照一定规范进行,以防影响暖气片的采暖效果和使用年限。管道安装是暖气安装中重要的一步,即可采取明装方式,也可以进行暗装,所以,即使是装修好的房子也能安装暖气系统。更多有关暖气片安装知识可以登陆圣劳伦斯官网进行详细查询。
    • 管道 采暖 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室外采暖管道保温材料常用哪些?
    • 木子星生 回答:常见的室外保温材料主要是:eps(聚苯乙烯泡沫)、xps(挤塑聚苯乙烯泡沫)、pu(聚氨酯泡沫)、岩(矿)棉板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等材料。   这些材料普遍存在节能与防火不能兼顾的缺点。有机材料耐热差、易燃烧,而且在燃烧时释放大量热量、产生大量有毒烟气,不仅会加速大火蔓延、而且容易造成被困人员及救援人员伤亡;无机材料则存在粉尘和细小纤维,既污染空气又易滋生细菌,早已成为危害人们健康的隐患,而且保温隔热性能有限,应用范围受到限制。
    • 管道 采暖 地热采暖地板 1年以前
  • 3 回答
    • 采暖管道保温材料常用的有哪些
    • 我就是我d 回答:其结构为:外保护层、保温层、三部分。 外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯材料制成,具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能,可以保护管材在运输、安装及使用过程中避免因外界因素而造成的破坏。 保温层材料为聚氨酯泡沫。聚氨酯泡沫以高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料,在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下,经化学反应发泡而成。聚氨酯产品具有质量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工便捷、使用年限长等优点。聚氨酯保温层的适应温度为+120℃— -196℃。聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是最低的,因此能使物料的热损失减少到最低限度。 防渗漏层可以采用单组分环保聚氨酯防水涂料、改性沥青防水卷材。 敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。用现场浇注或预制成型等方法敷于钢管外,施工十分方便。 如果要求环保的,使用无机保温材料。如:纳米陶瓷保温涂料、复合硅酸盐保温材料等。要是不考虑环保,基本上都可以用。
    • 管道 采暖 地热采暖地板 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道支架距离有谁知道?
    • xiaoping123 回答:直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。   其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。   1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。   2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。   3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。   4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。   所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 管道 道闸 暖气管道 8个月前