  • 最亮的小太阳 2015-11-25 20:37

    1静压预制混凝土管桩基础施工方案、本工程结构类型为框架式厂房,地上6层/地下1层;±0.00相对于绝对高程为75.800m。设计桩顶标高-6.00m(电梯基坑处ZJ3-20、25承台的桩顶标高为-7.20m,ZJ2-15、12承台的桩顶标高为-7.10m)。
    2、本工程由中国深圳市建筑设计研究总院设计。桩基均为端承摩擦桩,持力层为强风化花岗岩,进入持力层1m。管桩安全等级为二级
    3、本工程采用PHC-AB-500-125一种管桩共146根桩,单桩承载力特征值为2500KN。进场一台HD62锤柴油锤桩机进行施工,施工时均以桩长及贯入度控制。桩尖采用十字刀刃型钢板桩尖。
    4、贯入度的控制:采用锤击法打桩,由桩长和贯入度双重控制。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-11-25 20:08

    静压预制混凝土管桩基础施工方案
    第一章 工程概况
    1、本工程结构类型为框架式厂房,地上6层/地下1层;±0.00相对于绝对高程为75.800m。    4.1、当桩长<15米时,最后三阵每阵贯入度不得大于>20mm
    4.2、当桩长≥15米时,最后三阵每阵贯入度不得大于>25mm
    4.3、本工程有效桩长≥8米,当施工时桩长达不到要求应及时通知监理单位。
    4.4、同一承台有效桩长深度差异控制在2米以内,当≥2米应及时通知监理单位。
    第二章 工程重点难点分析
    本工程施工的难点和技术重点主要在于:
    1、预应力管桩的桩位测量及垂直度控制;
    2、控制预应力管桩的质量;
    3、桩基施工测量的质量;
    4、收锤质量的控制要严格按程序进行施工;
    5、桩基施工时的安全。
    针对这些难点和重点,我们经过慎重考虑、反复研究,确定了各项工作的施工方案及控制措施,决定采用的主要措施有:


    1、合理布置施工平面及打桩顺序,使工程按期完成。
    2、本工程测量时,建立统一的测量控制网,利用全站仪测放控制点,确保桩位准确,开始时桩的垂直度控制采用两台经纬仪来控制,施工中每台打桩机尚应配备一把长条水准尺,可随时量测桩身的垂直度。
    3、桩基正式施工前,要详细了解工程地质情况。严格按照设计确定的具体收锤标准及各施工参数现场跟踪验收,逐根填写施工记录。
    4、桩基施工时,应特别注意安全。起吊管桩时,下面严禁站人。桩打好后桩头高出地面的部分应小心保护,严禁施工机械碰撞或将桩头用作拉锚点;送桩后遗留的孔洞,应立即回填或做好覆盖。
    5、为确保施工质量与安全,在施工前应将地质勘察情况标注于施工图纸,必要时现场作标记划定范围,同时在施工前质量安全交底会上向现场施工员、各桩班组成员交底清楚,应注意和采取相关措施,按以往施工经验,宜重锤低击的方法慢慢穿透,当穿不透时,应及时向设计单位反映,采取相应措施。
    6、布置1台打桩机械,柴油打桩总质量为62KN实际打桩时间为15天,共146根桩,平均每天完成9~10根/台。满足施工进度要求。
    7、遇到孤石时可采取以下措施:①、若孤石较浅采用挖土机开挖;②、若遇到较深的孤石可采取引孔的措施;③、若碰到孤石而断桩和偏桩时要及时上报甲方设计部及监理和设计院等有关单位前来进行处理,同一承台有一根桩异常情况时,应停止该承台施工,桩机移至第二个承台进行施工,待处理方案完整之后方返回前一承台施工。
    第三章 施工进度控制
    本工程共146根工程桩,根据现场情况,拟按以下进度计划施工:
    1、 5月22日开始试桩,试桩3根5月23日完成;
    2、 5月24日起正常施工,预计11-12根/天。由8轴向1轴方
    向施打,同时施工D、E轴,计划5天完成。
    3、 施打C/3轴及1-1轴处边及角桩桩,计划2天完成

    4、 施工1-E轴/1-1-8轴边桩及角桩,计划2天完成。
    5、 施工C-1-A轴/3-8轴桩,计划6天完成。
    第四章 施工质量控制措施
    一、打桩常遇问题及防止措施与处理方法。

    二、质量控制与竣工测量
    1、桩基放线允许误差30 mm,桩插入时的垂直偏差不大于5‰ ;
    2、打桩位置的允许偏差:
    1~3根桩承台的桩 允许偏差 100㎜
    4根以上桩承台的桩 允许偏差 1/2直径或边长㎜
    桩身的倾斜度 允许偏差 不得大于0.8%
    3、本工程属单位工程中的子分部工程,竣工测量是对预应力管桩施工完后的桩位和桩顶标高进行测量,并绘出实际桩位图。
    三、管桩的施打应符合下列规定:
    1、第一节管桩起吊就位插入地面时的垂直度偏差不得大于0.5%,现场沿90°方向各设置一个线坠三脚架,随时检查管桩的垂直度;必要时,宜拔出重插。
    2、管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠偏。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳方法纠偏。
    3、打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经旁站监理人员(或建设单位代表)验证后方可作为有效施工记录。
    四、遇下列情况之一应暂停打桩,并及时与设计、监理等有管人员处理:


    ——贯入度突变;
    ——桩头混凝土剥落、破碎;
    ——桩身突然倾斜、跑位;
    ——地面明显隆起、邻桩上浮或移位过大;
    ——总锤击数超过规定值(PHC桩总锤击数不宜超过2500,最后1m沉桩锤击数不宜超过300)。
    ——桩身回弹曲线不规则。

    0 评论

  • wangsanbao123 2015-11-25 19:24

    3.1 施工程序
      液压管桩的施工程序为:测量定位一桩机就位—)复核桩位一吊桩插桩一桩身对中调直一静压沉桩一接桩一再静压沉桩一送桩一终止压桩一桩质量检验一切割桩头一填充管桩内的细石混凝土。
      3.2 施工要点
      (1)静力压桩单桩竖向承载力,可通过桩的终止压力值大致判断,但因土质的不同而异。桩的终止压力不等于单桩的极限承载力,要通过静载对比试验来确定一个系数,然后再利用系数和终止压力,求出单桩竖向承载力的标准值?κ,即?κ=k?s。如判断的终止压力值不能满足设计要求,应立即采取送压加深处理或补桩,以保证桩基的施工质量。
    压桩应控制好终止条件。湛江海运集团综合住宅楼桩基工程,压桩到设计桩长时,压力表的压力达到单桩承载力2.7倍时,即可停止压桩,否则应增加桩长,并会同设计单位另行处理。
      (2)压桩应连续进行,采用硫磺胶泥接桩间歇不宜过长(正常气温下为10~18min)3接桩面应保持干净,浇注时间不应超过2min;上下校中心线应对齐,偏差不大于10mm;节点矢高不得大于1%桩长。
      (3)垂直度控制,调校桩的垂直度是沉桩质量的关键,须高度重视。插桩在一般情况下人土30~50㎝为宜,然后进行调校。桩机驾驶人员在施工长的组织、指挥下,掌握好双方角度尺两个方向上都归零点,使桩机纵横方向保持水平,调校垂直在规范允许值以内才能沉桩。在沉桩过程中施工员随时观察桩的进尺变化,如遇地质层有障碍物、桩杆偏移时,应分一二个行程逐渐调直。
      3.3 沉桩线路的选定
      预应力桩基施工时随着人桩段数的增多,各层地质构造土体密度随之增高。土体与桩身表面间的摩擦阻力也相应增大,压桩所需的压入力也在增大。为使压桩中各桩的压力阻力基本接近,入桩线路应选择单向行进,不能从两侧往中间进行(即所谓打关门桩),这样地基土在人桩挤密过程中,土体可自由向外扩张,即可避免地基土上溢使地表升高,又不致因土的挤压而造成部分桩身倾斜,保证了群桩的工作基本均匀并符合设计值。湛江海运集团综合住宅楼工程毗邻居民集聚地,东、北、西三面房屋较近,沉桩线路应为桩中心离建筑物近处开压,企图将各土层自北向南排挤(南面临街无建筑物),尽可能地降低挤土效应影响。??
      3.4 管桩与承台的连接方式
      上述工程管桩与承台采用刚接。管桩的桩头均采用专用工具锯断,断口平齐,故不能利用桩身内的钢筋伸入承台作为连接的钢筋。在桩头的桩管内填充4200mm高的C30细石混凝土,并在混凝土中均分插入6ф14钢筋与承台连接。图1为管桩与承台连接大样。
    4 管桩的设计及施工中应注意的事项
      (1)管桩的造价较高,桩基础设计时须根据上部荷载、工程地质条件等综合考虑,多方案比较后方可采用。同一工程中桩的规格、型号不应太多,以免造成施工困难,特别是注意避免造成施工错误。
      (2)综合考虑地质情况和桩身强度,确定单桩承载力。管桩为开口桩,根据现场压桩观察分析,在入土过程中,会较快地在桩尖处形成一土楔,使其入土时的挤土情况与闭口桩无异,故在确定单桩承载力时将开口桩按闭口桩考虑。
      (3)适当限制压桩速度,沉桩速度一般控制在lm/min左右为宜,使各层土体能正确反映其抗剪能力。当地基表层中存在大块石头等障碍物时,要避免压偏。
      (4)压桩机应根据土质情况配足额重量或选用相应的液压桩机。
      (5)若采用焊接法接桩时,须分层均匀地将套箍对焊的焊缝填满,为加快施工速度,减少接桩时间,可设2~3名焊工同时施焊,焊毕停约lmin即可进行沉桩。
      (6)管桩身不受损坏;桩帽、桩身和送桩的中心线应重合;压同一根桩应缩短停息时间。
      (7)压桩机的液压入桩有一定的垂直行程高度,如YZY360桩机的垂直行程为1.5m,即每入桩1.5m即松开抱桩器。开动油泵使之上移,再抱桩固定压入,循环作业。在开始的第一二个行程,要特别注意控制桩身的垂直度。
      (8)记录入桩行程深度及相应压力值,以判别入桩情况正常与否及桩的承载能力。
      (9)为减少静力压桩的挤土效应,应采取如下措施:
      a) 设置袋装砂井或塑料排水板,以消除部分超孔隙水压力,减少挤土现象。袋装砂井直径一般为70~80mm,间距l~1.5m,深度10~12m。塑料排水板的深度、间距与袋装砂井相同。
      b) 设置隔离板桩
      c) 压桩过程中应加强邻近建筑物、地下管线的观测、监护。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 预应力混凝土管桩施工方案要怎么写?
    • 随意夜风 回答:预应力混凝土管桩施工方案: 1、本工程结构类型为框架式厂房,地上6层/地下1层;±0.00相对于绝对高程为75.800m。设计桩顶标高-6.00m(电梯基坑处ZJ3-20、25承台的桩顶标高为-7.20m,ZJ2-15、12承台的桩顶标高为-7.10m)。 2、本工程由中国深圳市建筑设计研究总院设计。桩基均为端承摩擦桩,持力层为强风化花岗岩,进入持力层1m。管桩安全等级为二级 3、本工程采用PHC-AB-500-125一种管桩共146根桩,单桩承载力特征值为2500KN。进场一台HD62锤柴油锤桩机进行施工,施工时均以桩长及贯入度控制。桩尖采用十字刀刃型钢板桩尖。 4、贯入度的控制:采用锤击法打桩,由桩长和贯入度双重控制。
    • 混凝土 写保护开关 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份预应力静压管桩施工方案..
    • 凌星弥梦 回答:3.1 施工程序   液压管桩的施工程序为:测量定位一桩机就位—)复核桩位一吊桩插桩一桩身对中调直一静压沉桩一接桩一再静压沉桩一送桩一终止压桩一桩质量检验一切割桩头一填充管桩内的细石混凝土。   3.2 施工要点   (1)静力压桩单桩竖向承载力,可通过桩的终止压力值大致判断,但因土质的不同而异。   3.3 沉桩线路的选定   预应力桩基施工时随着人桩段数的增多,各层地质构造土体密度随之增高。??   3.4 管桩与承台的连接方式   上述工程管桩与承台采用刚接。管桩的桩头均采用专用工具锯断,断口平齐,故不能利用桩身内的钢筋伸入承台作为连接的钢筋。在桩头的桩管内填充4200mm高的C30细石混凝土,并在混凝土中均分插入6ф14钢筋与承台连接。图1为管桩与承台连接大样。 4 管桩的设计及施工中应注意的事项   (1)管桩的造价较高,桩基础设计时须根据上部荷载、工程地质条件等综合考虑,多方案比较后方可采用。   (9)为减少静力压桩的挤土效应,应采取如下措施:   a) 设置袋装砂井或塑料排水板,以消除部分超孔隙水压力,减少挤土现象。袋装砂井直径一般为70~80mm,间距l~1.5m,深度10~12m。塑料排水板的深度、间距与袋装砂井相同。   b) 设置隔离板桩   c) 压桩过程中应加强邻近建筑物、地下管线的观测、监护。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 预制桩施工方案要怎么写?
    • 瞎激动51 回答:常见的预制桩施工方法:静压法和锤击法。   预制桩,是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。中国建筑施工领域采用较多的预制桩主要是混凝土预制桩和钢桩两大类。   预制桩的沉桩方法有锤击法、静力压桩法、振动法等。   锤击法是利用桩锤的冲击克服土对桩的阻力,使桩沉到预定持力层。这是最常用的一种沉桩方法。   打桩设备主要有桩锤、桩架和动力装置三部分。   对桩施加冲击力,将桩打入土中。主要有落锤、单动汽锤、双动汽锤、柴油锤、液压锤。   ①落锤:   一般由生铁铸成,利用卷扬机提升,以脱钩装置或松开卷扬机刹车使其坠落到桩头上,逐渐将桩打入土中。落锤重量为5~20KN,构造简单,使用方便,故障少。适用于普通粘性土和含砾石较多的土层中打桩。但打桩速度较慢,效率低。提高落锤的落距,可以增加冲击能,但落距太高又会击坏桩头,故落距一般以1~2m为宜。   ②单动汽锤:   单动汽锤的冲击部分为汽缸,活塞是固定于桩顶上的,动力为蒸气。其工作过程和原理是:将锤固定于桩顶上,用软管连接锅炉阀门,引蒸气入汽缸活塞上部空间,因蒸气压力推动而升起汽缸,当升到顶端位置时,停止供汽并排出汽体,汽锤则借自重下落到桩顶上击桩。如此反复循环进行,逐渐把桩打入土中。单动汽锤的锤重30~150KN,具有落距小,冲击力大的优点,其打桩速度较自由落锤快,适用于打各种桩。   ③双动汽锤:   双动汽锤   双动汽锤   双动汽锤的冲击部分为活塞,动力是蒸汽。汽缸是固定在桩顶上不动的,而汽锤是在汽缸内,由蒸汽推动而上下运动。其工作过程和原理是:先将桩锤固定在桩顶上,然后将蒸汽由汽锤的汽缸调节阀进入活塞下部,由蒸汽的推动而升起活塞,当升到最上部时,调节阀在压差的作用下自动改变位置,蒸汽即改变方向而进入活塞上部,下部汽体则同时排出。如此反复循环进行而逐渐把桩打入土中。   ④柴油锤:   柴油锤是以柴油为燃料,利用柴油点燃爆炸时膨胀产生的压力,将锤抬起,然后自由落下冲击桩顶,同时汽缸中空气压缩,温度骤增,喷嘴喷油,柴油在汽缸内自行燃烧爆发,使汽缸上抛,落下时又击桩进入下一循环。如此反复循环进行,把桩打入土中。根据冲击部分的不同,柴油锤可分为导杆式、活塞式和管式三大类。导杆式柴油锤的冲击部分是沿导杆上下运动的汽缸,筒式柴油锤的冲击部分则是往复运动的活塞。   桩架   支持桩身和桩锤,将桩吊到打桩位置,并在打入过程中引导桩的方向,保证桩锤沿着所要求的方向冲击。常用的桩架形式有以下三种:   ①滚筒式桩架:   行走靠两根钢滚筒在垫木上滚动,优点是结构比较简单,制作容易,但在平面转弯、调头方面不够灵活,操作人员较多。适用于预制桩和灌注桩施工。   ②多功能桩架:   多功能桩架的机动性和适应性很大,在水平方向可做360°旋转,导架可以伸缩和前后倾斜,底座下装有铁轮,底盘在轨道上行走。这种桩架可适用于各种预制桩和灌筑桩施工。   ③履带式桩架:   以履带起重机为底盘,增加导杆和斜撑组成,用以打桩。移动方便,比多功能桩架更灵活,可用于各种预制桩和灌筑桩施工。
    • 施工 预制保温管 写保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份静压管桩施工方案?麻烦了~
    • 请叫我雷锋 回答:由于静压管桩桩机驾驶室内一般会悬挂一吊有重锤的绳线,由开机员以此线为准控制桩一个方向的垂直度,因而另一方向的垂直度必须另外控制,方法就是在垂直于桩与此绳线连接的地方(即另一正交方向)另设一吊重锤的绳线(视线要通透),以这两条绳线来控制桩的垂直度。当桩在两个方向都已经垂直的情况下方允许压桩,而且在压桩过程中要经常检查桩身垂直度。.接桩及焊缝控制接桩前,应保证上下两节桩的顺直,而且两桩桩心的错位偏差不宜大于2mm(宜设置接桩导向箍)。管桩施工中主要采用焊接接桩法,在焊接前应该把两节桩的端头板用钢刷清刷干净,直至坡口露出金属光泽,而且应该保证上节桩已经垂直后方能焊接。焊接时最好两个焊工同时进行,先在坡口圆周上对称点焊4-6点,焊接层数不少于2层,每层焊渣必须清理干净,保证焊缝连续饱满,自然冷却约8~10分钟(严禁用水冷却或焊完即压),防止高温的焊缝遇水变脆而被压坏。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 静压管桩施工技术交底要怎么写?
    • 寄北 回答:您好,下面的给你模板:(静压预应力管桩工程施工承包合同) 建设单位:厦门***投资建设总公司                                        (以下简称业主) 发包单位:厦门***集团有限公司                                            (以下简称甲方) 承包单位:***桩机队                                                            (以下简称乙方) 受甲方委托,乙方负责施工五缘湾营运中心同安区管桩基础工程,根据《合同法》,为明确双方责任,本着互相协作、安全顺利地完成施工任务,双方在平等互利的基础上,经友好协商,签订以下合同条款,以资共同遵守。 一、工程名称:五缘湾 二、工程地点:五通下边社 三、承包方式、范围及内容: 1、承包方式:包工包料。 2、承包范围:按五缘湾营运中心同安区设计图纸中所有(约1100根)的桩位压桩施工,以及可能出现的设计变更所增补的桩数。 3、承包内容:包括桩机进退场及其装卸、桩位放样、压桩、管桩焊接(采用二氧化碳保护焊)、桩孔覆盖、砍桩(达到设计桩顶标高)、桩基施工时所需的临时设施及水费、电费及工程相关的隐蔽及内业资料的收集整理、归档等。(管桩材料:127.00元/米计) 四、桩基工程材料:采用PHC500-AB-125管桩。
    • 交底 写保护开关 空调技术 1年以前