380v低压配电柜要安装哪些表?

笑梦璐 | 被浏览953次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Ambition_6663 2015-11-25 17:33

    1、柜内应安装低压三相断路器一台,三相隔离开关一台,单相空气开关若干(视出线回路而定),电流互感器四只(最少),铜(铝)母线若干,绝缘子若干,二次导线若干;
    2、柜面上安装电压表四只,其中380V一只,220V三只,电压转换开关一只;电流表三只,三相四线电能表一只,功率因数表一只;周波(频率)表一只。

    1 评论

  • 青春奋斗者 2015-11-25 20:25

    有。
    为GB7251系列族标准。

    其中:
    GB 7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。
    GB 7251.2-2006为母线槽的特殊要求。
    GB 7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。
    GB 7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。
    GB 7251.5-2008为户外公共场合动力配电柜的特殊要求。
    GB/T 7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。

    0 评论

  • 我是_3225 2015-11-25 16:35

    面板上要安装这些表,电压表1个,电流表3个,频率1个,功率因数表1个。

    希望我的回答可帮到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜安装标准是什么
    • 柠檬_6149 回答:低压配电柜安装标准是: GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。 本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。 本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品: ——户内安装使用的; ——金属材料制造的; ——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。 用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。 希望我的回答可以帮助到您。
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜怎么接地
    • Qyana 回答:你好,低压配电柜接地方法: 1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; 2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; 3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); 4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接; 5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。 正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。 希望我的回答能帮助你。
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 1年以前