    9.1.1 施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守下列规定:
    1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定,且具有产品合格证和使用说明书;
    2 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
    3 接地符合本规范第5.1.1条和5.1.2条要求,运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不少于2处;
    4 漏电保护符合本规范第8.2.5条、第8.2.8~8.2.10条及8.2.12条和8.2.13条要求; 5 按使用说明书使用、检查、维修。
    9.1.2 塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机,除应连接PE线外,还应做重复接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。
    9.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线。
    9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆,其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》CB 5013中第1部分(一般要求)和第4部分(软线和软电缆)的要求;其截面可按本规范附录C选配。 电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆。 电缆芯线应符合本规范第7.2.1条规定,其中PE线应采用绿/黄双色绝缘导线。
    9.1.5 每-台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内,除应装设过载、短路、漏电保护电器外,还应按本规范第8.2.5条要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器,以及按照本规范第8.2.6条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。电器规格可按本规范附录C选配。
    9.2 起重机械
    9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》CB 5144中的要求。 9.2.2 塔式起重机应按本规范第5.4.7条要求做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求: 1 轨道两端各设一组接地装置;
    2 轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部做环形电气连接;
    3 较长轨道每隔不大于30m加一组接地装置。 9.2.3 塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4条要求。
    9.2.4 轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。
    9.2.5 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。
    9.2.6 塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
    9.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
    9.2.8 外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。
    9.2.9 外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置限位开关。
    9.2.10 外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。
    9.3 桩工机械
    9.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中的IP68级的规定。
    9.3.2 潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且不得承受外力。
    9.3.3 潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 9.4 夯土机械
    9.4.1 夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。 9.4.2 夯土机械PE线的连接点不得少于2处。 9.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。
    9.4.4 使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。
    9.4.5 多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m;前后工作时,其间距不得小于10m。 9.4.6 夯土机械的操作扶手必须绝缘。
    9.5 焊接机械
    9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
    9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,应消除可能产生的异常电火花。
    9.5.3 电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
    9.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
    9.5.5 使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。
    9.6 手持式电动工具
    9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处;除塑料外壳Ⅱ类工具外,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。
    9.6.2 在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时,必须符合本规范第9.6.1条要求;其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使用I类手持式电动工具。
    9.6.3 狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面,并连接PE线。漏电保护器的选择应符合本规范第8.2.10条使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中,应有人在外面监护。
    9.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
    9.6.5 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表9.6.5规定的数值。

    0 评论

  • 家和往事兴 2015-11-25 16:17

    答,安全用电自我防护技术交底
    施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底:
    开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。
    开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。
    严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。
    电工安全技术交底
    操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
    电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。
    电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。
    电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
    施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。
    电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。
    当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。
    凡移动式照明,必须采用安全电压。
    施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。
    夯土机械安全技术交底
    夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
    操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。
    夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s。
    夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。其电缆长度应小于50m。
    焊接机械安全技术交底
    电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严禁在有易燃、易爆物品周围施焊。
    电焊机一次线长度应小于5m,一、二次侧防护罩齐全。
    焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。
    手柄和电缆线的绝缘应良好。
    电焊变压器的空载电压应控制在80V以内。
    操作人员必须持证上岗,施焊人要有用火证和看护人,必须穿戴绝缘鞋和手套,使用护目镜。
    手持电动工具安全技术交底
    手持电动工具依据安全防护的要求分为I、II、III类。
    I类手持电动工具的额定电压超过50V,属于非安全电压,所以必须作接地或接零保护,同时还必须接漏电保护器以保安全。
    II类手持电动工具的额定电压超过50V,但它采用了双重绝缘或加强绝缘的附加安全措

    施。双重绝缘是指除了工作绝缘以外,还有一层独立的保护绝缘,当工作绝缘损坏时,操作人员与带电体隔离,所以不会触电。II类手持电动工具可以不必做接地或接零保护。II类手持电动工具的铭牌上有一个“回”字。
    III类手持电动工具是采用安全电压的工具,它需要有一个隔离良好的双绕组变压器供电,变压器副边额定电压不超过50V。所以III类手持电动工具也是不需要保护接地或接零的,但一定要安装漏电保护器。
    手持电动工具安全技术交底
    手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护或漏电保护器。
    手持电动工具的负荷线,必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合GB1169-74《通风橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。
    施工现场优先选用II类手持电动工具,并应装设高额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。
    特殊潮湿环境场所作业安全技术交底
    开关箱内必须装设隔离开关。
    在露天或潮湿环境的场所必须用II类手持电动工具。
    特殊潮湿环境场所电气设备开关箱内的漏电保护器应选用防溅型的,其额定漏电动作电流应小于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
    在狭窄场所施工,优先使用带隔离变压器的III类手持电动工具。如果选用II类手持电动工具必须装设防溅的漏电保护器,把隔离变压器或漏电保护器装在狭窄场所外边并应设专人看护。
    手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头。
    手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载检查,运转正常方可使用。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • ddd_3192 2015-11-25 14:48

    交底内容:

    一.电工要求:
    1.电工必须经过有关部门专业及安全技术培训,经过考试合格,发给特殊工种操作证,持证上岗。
    2.电工必须掌握电气安全基本知识和所有设备的性能。
    3.安装、拆除或维修临时用电,必须由电工完成。
    4.电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
    5.上岗操作前按要求必须佩戴好个人防护用品和用具。
    6.电工必须懂得触电急救常识和电气灭火常识。
    7.按规定定期每月一次对用电线路机械设备进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修巡视记录。

    二.供电线路:
    1.架空线路必须架设在专用的电杆上,严禁架设在树上,广告牌或脚手架上等不稳固的地方。
    2.架空线路最小截面应满足机械强度要求,铝线》16m㎡,铜线》10m㎡。(均为塑料绝缘线),电线架设高度为4m,跨越公路过往车辆为5米以上,以线低垂线为准。
    3.电杆间距最大不超过35m(可视电线截面的大小而缩小其间距),线间距不小于0.3m,上下横担间距为0.6m。
    4.电杆及埋设,电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其尾径不小于13cm,埋设深度为杆长的1/10加0.6m。
    5.起止杆,中转杆必须采用8#铁丝双股或Φ6钢筋做拉线,拉线与电杆的夹角应在45度与60度之间,地锚深度采用钢管打入地下不少于1.5m。
    6.室内照明配线采用PVC管穿管,距地面不低于2.5m,宜使用拉线开关,(距地面大于1.8m),盒式开关距地面高度为1.3m。

    三.电缆线路:
    1.电缆干线分支线应采用埋地或架空当敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械摩擦,跨压损坏和腐烂性物品,明火烧伤。
    2.电缆线穿越建筑物,道路,容易受机械损伤的场所及引出地面以1.8高度至地下0.2m处时,必须加设护套管。
    3.橡胶电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定。不得使用金属裸线作绑扎,架空最大低垂线距地面不得小于3m,横跨过往道路不小于4m。
    4.垂直敷设的位置充分利用在建工程的予留井、洞、电梯井、电缆井等,固定点每层不少于一处,并应靠近用电负荷中心。

    四.配电柜(盘)配电箱及末级电箱设置要求:
    1.总配电柜和分配电箱实行分级配电,室内配电安装应符合以下规定:
    ① 配电柜与操作面通道宽度不小于1.5m。
    ② 配电室的灭火棚距地面不低于3m。
    ③ 配电室的门应向外开,做到“五防一通”:防雨,防火,防浸泡,防潮,防小动物进入,通风良好。
    ④ 配电柜应按规定装设,应有分路装置,电流表,电压表。
    ⑤ 线路维修时,应挂停电标志“有人作业禁止全闸”,停送电必须由专人负责。
    ⑥ 配电柜内的配电线路开关应标明用途,控制回路。
    2.分配电箱,动力与照明应分开设置,工作零线和保护零线分开设置。
    3.分配电箱与开关箱距离不大于30m,开关箱与设备距离不大于3m。
    4.移动式开关箱应安装在固定的支架上,下底离地在0.6~1.5m内,以便于操作,不得歪斜。电线应用绝缘导线,线头不得外露,松动。
    5.所有电箱必须使用合格电箱,严禁使用非标电箱。
    6.每台机械设备应设置独立的开关箱,实行“一机一闸一漏电一保险”,严禁一个开关箱控制两台以上用电设备和各个插座。
    7.进出线应加护套,分路成束,做好防水弯。
    8.手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量小于5.5kw的电气设备作直接启动,负荷大于5.5kw的设备应采取磁力启动器。

    五.使用与维护:
    1.所用开关箱应配锁,标明用途所控制的设备。
    2.配电箱、开关箱每月检查维护一次,漏电开关每月试按一次。
    3.送电操作程序:总电箱—分电箱—开关箱。停电则相反。
    4.配电箱、开关箱内不得放置杂物,关保持干净。
    5.保险丝应与设备负荷相匹配,不得使用过大或用铜丝代替。

    六、照明
    1、照明灯具应使用合格产品,不得使用绝缘老化破损的器具。
    2、在地下室或潮湿场所照明应使用安全电压36V以下。
    3、灯具的金属外壳必须做到按接零保护,单相回路内必须装设漏电保护器,插座和单相电气均应实行左零右相制。
    4、室内照明严禁在床上装设开关,罗口灯头应将相线接在罗口中的罗线上。
    5、电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。
    6、不得将照明线路直接挂设在脚手架上及金属构件物上,移动照明导线应采用三芯电缆线,不得使用花线和胶质线。

    七、保护接零,重复接地
    1、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
    2、保护零线统一标志为绿黄双色线。
    3、保护零线除在总箱处做重复接地外,还必须在分电箱。开关箱,线路末端做重复接地,电阻值不大于10Ω。
    4、重复接地体应采用角钢,镀锌管线或Φ16圆钢,长度1.5~2M,露出地面15cm,接地线与接地体采用焊接螺栓连接,禁止使用绑扎。
    5、电源线路架设,电箱安装完毕必须经公司、安全科验收合格后方可投入使用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份施工用电安全技术交底
    • 梦见了什么 回答:施工现场临时用电安全技术交底: ①临时用电施工组织设计的全部资料和修改组织设计的变更资料; ②技术交底资料; ③临电工程的检查验收资料; ④电气设备的试、检验和调试记录; ⑤接地电阻、绝缘电阻的测定记录; ⑥定期的检(复)查记录; ⑦电工维修工作记录等。
    • 交底 空调技术 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 施工临时用电安全技术措施是什么?
    • hll961714764 回答:一、“1”是施工现场的一条电路    施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。    项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。    施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。    二、“2”是临时用电两级保护    《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S.对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。    在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量,加大了用电成本留存了事故隐患。    三、“3”是三级配电    配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m.配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。    配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要>1.3m0.6m
    • 空调用电 空调技术 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份临时用电施工方案范本
    • Hzl_8542 回答:承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方):                                                                                                                                                    工程名称:北京市通州区梨园镇居住(含商业及综合项目)住宅1#至4#楼工程    工程地点:北京市通州区梨园镇    起止时间:从乙方进场至分包工程结束。                 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-99)的要求,以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。           、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。       2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底。           二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36V以下的安全电压。 7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品,电焊机要接专用的漏电保护器,要有可靠的接地保护,一次电源线不要超过5米,二次电源线不要超过30米,接线牢固,并安装防护罩,同时要有防雨、防砸、防火措施。所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。以上各电(气)动设备出现故障,非专业维修人员不得拆卸,经专业人员检测无误后,方可使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15   mA。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有系统图,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提   供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。 11、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、工人宿舍区每间宿舍设宿长,检查自己房间内灯具照明及电源使用情况,如出现问题及时报告给项目部管理人员。甲方组织人员定期检查。 13、食堂、生活区内严禁私拉乱接电源线,严禁长明灯现象,食堂专用配电箱内要保持清洁,禁止放其他杂物,蒸箱、热水器的金属外壳必须要有可靠接零接地保护措施。 14、补充条款:   以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。 乙方:负责B级箱以下电力配电系统的布置及维修工作。    甲方名称:北京市诚通新新建设有限公司            乙方名称:                                                               梨园项目部 负   责人:                                                                                                                                                                                    负   责人:                                       年         月         日                                                                                                                                          年         月         日
    • 空调用电 施工安全协议书范本 施工现场临时用电 1年以前