- 设计本
- 消防应急照明安装规范是怎样的?
3条回答
-
致富之豪 2015-11-25 16:59
你好!
用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。
应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况, -
可爱的橙子 2015-11-25 12:59
消防应急灯安装规范
一、消防应急照明灯安装规范
常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。
消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便;
双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定;
二、消防应急安全出口指示灯的安装规范
消防应急出口灯可分为安全出口标志灯和疏散通道指示标志灯。
安全出口标志灯的安装位置通常在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的
出口处。多层和高层建筑各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口;大面积的厅堂、场、馆通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口;
安全出口灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的
侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2.2-2.5米为宜;
消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员
疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或
安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。
安全出口指示灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。 -
热心网友 2015-11-25 12:45
消防应急照明灯安装规范 常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。 消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便; 双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定;
相关问题
- 3 回答
-
- 消防应急照明规范是什么?
- 可爱的橙子 回答:应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。 应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。 应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。 应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。 疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。 疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。 应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。 应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。 疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
- 栏杆规范 应急照明灯具 应急照明 2年以前
- 3 回答
-
- 消防应急照明安装规范是什么?
- 倒叙_7629 回答:根据《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具的安装位置应该在建筑物的下列部位: 1、封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室; 2、配电室、消防控制室、自动发电机房,消防水泵房、防烟排烟控制室,供消防用电的蓄电池室,电话总机房以及在发生火灾时任然需要停留在火灾环境中进行扑灭火情的其他房间; 3、观众厅每层超过1500㎡的展览厅、营业厅、建筑面积超过2000㎡的演播室,人员密集且建筑面积超过300㎡的地下室等; 4、公共建筑内的疏散走道(安全出口通道)和长度超过20米的内走道等; 消防应急照明灯安装规范: 常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。 消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便; 双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定;
- 栏杆规范 应急照明灯具 应急照明 1年以前
- 3 回答
-
- 谁可以告诉我消防应急照明标志灯价格是多少
- clown_3715 回答:消防应急照明筒灯 型号:ZH-ZLZD-Y13W|灯光颜色:白色|光源类型:节能灯 防护等级:其他|光源功率:13W|电压:220V 报价:166元/件。嵌入式智能集中控制型消防应急照明筒灯 品牌/型号:HOUNEN/HNDD-ZLJC-E10W-AB|加工定制:是|品牌:HOUNEN 型号:HNDD-ZLJC-E10W-AB|防护等级:IP67|光源类型:LED报价:1200.00元以上的价格均为网络上的价格,所以只是给大家做一下参考,具体的价格还是已购买的时候为准,希望可以原谅。
- 应急灯 应急照明灯具 应急照明 1年以前
- 3 回答
-
- eps消防照明应急电源价格是多少?
- 倒叙_7629 回答:EPS消防备用电源一般都是在60min和90min的,3kw的价格6500元左右,还是比较贵的,没有2kw的,规格是1.5kw、3kw、5.5kw、7.5kw,看你需要什么规格的了。 价格来源于网络,仅供参考。
- 应急照明灯具 应急电源价格 应急电源报价 1年以前
- 3 回答
-
- 消防应急灯的应急照明时间是多少?
- 溥锵良 回答:这要看是什么场所的,可以参照JGJ16-2008第13.8.6条规定,断电后最少照明时间为:一般平面疏散区域以及竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域、地下疏散区域为30分钟;航空疏散场所、避难疏散区域为60分钟;消防工作区域为180分钟。具体区域的划分请参照相关条文。希望对你有所帮助。《建筑设计防火规范》GB 50016―2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
- 应急灯 应急照明灯具 应急照明 1年以前