室内消火栓使用方法是什么?

林心雨 | 被浏览278次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 最亮的小太阳 2015-11-25 13:14

    室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
      室内消火栓,是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防箱内,一般公称通径(mm):DN50,DN65两种,公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa,适用介质:清质水,泡沫混合液。
      通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。

    0 评论

  • 热心网友 2015-11-25 12:30

    消防栓的放置位置
       1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启.
      2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定.也不利于消防人员的及时救援.

    消防栓的使用方法
      1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。
      2、一人接好枪头和水带奔向起火点。
      3、另一人接好水带和阀门口。
      4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

    0 评论

  • hll961714764 2015-11-25 12:08

    1打开消防栓箱。 2、延伸水带。 3、转开止水阀。  室内消火栓是在建筑物内部使用的一种固定灭火供水设备,它包括消火栓及消火箱。一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水龙带和水枪。当发生火灾时,找到离火场距离最近的消火栓,打开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门,当消防泵控制柜处于自动状态时直接按动消火栓按钮启动消防泵。当消防泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消防泵。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内单口消火栓的布置原则是什么?
    • dxjian 回答:室内消防栓单口布置原则,      室内消防栓的数量超过10个,且室内消火栓供水的可靠性。  1.当室内消火栓的数量超过10个,且室内消防用水大于15L/s时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连成环状,或将进水管与室外给水管道连接成环状。当室内环状管道的一条进水管道发生故障或检修时,其余的进水管道应能供给全部的室内消火栓用水量。 2.一般建筑室内环状给水管道应用阀门将环状管道分成若干独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超过5个。高层建筑的室内消防给水管道应采用阀门划分为若干独立管段。阀门的布置,应保证故障和检修时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管的数量超过4根时可关闭停用不相邻的两根。
    • 水口钳 怡口软水机 怡口净水器 7个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓设置要求是什么?
    • dxjian 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 7个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓的作用是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好, 消火栓是设置在消防给水管网上的消防供水装置,由阀、出水口和壳体等组成。消火栓按其水压可分为低压式和高压式两种; 按其设置条件分为室内式和室外式以及地上式和地下式两种。消火栓的设置应符合下列要求。(1)室外消防栓宜采用地上式,应沿道路敷设;距一般路面边不大于5m,距建筑物外墙不小于5m。(2)为了防止消火栓被车辆撞坏,地上式消火栓距城市型道路路面边不小于0.5m;距公路型双车道路肩边不小于0.5m;距自行车道中心线不小于3m。
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 6个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:室内消火栓产品的型式检验若出现下列情况之一时则判该产品为不合格。 ——出现A 类项目不合格; ——出现B类项目不合格数大于等于2; ——出现C类项目不合格数大于等于4; ——若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。