室内消火栓使用方法是什么?

林心雨 | 被浏览447次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 最亮的小太阳 2015-11-25 13:14

    室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
      室内消火栓,是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防箱内,一般公称通径(mm):DN50,DN65两种,公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa,适用介质:清质水,泡沫混合液。
      通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。

    0 评论

  • 热心网友 2015-11-25 12:30

    消防栓的放置位置
       1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启.
      2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定.也不利于消防人员的及时救援.

    消防栓的使用方法
      1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。
      2、一人接好枪头和水带奔向起火点。
      3、另一人接好水带和阀门口。
      4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

    0 评论

  • hll961714764 2015-11-25 12:08

    1打开消防栓箱。 2、延伸水带。 3、转开止水阀。  室内消火栓是在建筑物内部使用的一种固定灭火供水设备,它包括消火栓及消火箱。一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水龙带和水枪。当发生火灾时,找到离火场距离最近的消火栓,打开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门,当消防泵控制柜处于自动状态时直接按动消火栓按钮启动消防泵。当消防泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消防泵。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓标准是什么?
    • 言尔无心 回答:室内消火栓标准: a.室内消火栓的型号、规格应符合设计要求。 b.室内消火栓的栓口离地面(或地板面)的高度宜为1. lOm,室内消火栓的栓口出水方向,宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。阀门中心距地面1. 2m,允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm,距箱后表面100mm,允许偏差5mm。 c.室内消火栓宜设在墙壁的壁联完内,并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时,消火栓箱的凸出部位,不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等). d.消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。 e.箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上,盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。 f.启动消防水泵的按钮,应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 4 回答
    • 普通室内消火栓的作用是什么?
    • 柠檬_6149 回答:普通室内消火栓的主要作用是用来进行建筑内部起火后的来火用的。它是由消防供水设备、消防管网、消防灭火给水设备、消防管网安全控制设备、消防水源。消防水泵接全器用于消防车向建筑物内的消防管网输送消防用水的连接设备,只有当消防水池供水不足时,才由消防车临时供水是使用。希望我的回答可以帮助到您。
    • 普通吸顶灯 普通浴缸 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓检查标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。