填充墙抹灰技术交底是怎样的?

余波波 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 天上的木兰星 2015-11-25 13:32

      一、 施工准备
      (一) 作业条件
      1、 灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。
      2、 抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。
      3、 将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
      4、 对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。
      (二) 材料要求
      1、 水泥:32.5级及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
      2、 砂:中砂,平均粒径为0.35~5mm。
      (三) 施工机具
      砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。
      二、 质量要求
      质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。
      项 序 检查项目 允许偏差或允许值
      主控项目 1 基层表面 第4.2.2条
      2 材料品种和性能 第4.2.3条
      3 操作要求 第4.2.4条
      4 层粘结及面层质量 第4.2.5条
      一般项目 1 表面质量 第4.2.6条
      2 细部质量 第4.2.7条
      3 层与层间材料要求及层总厚度 第4.2.8条
      4 分格缝 第4.2.9条
      5 滴水线(槽) 第4.2.10条
      6 允许偏差(mm) 立面垂直度 普通抹灰4 高级抹灰3
      表面平整度 普通抹灰4 高级抹灰3
      阴阳角正方 普通抹灰4 高级抹灰3
      分格条(缝)直线度 普通抹灰4 高级抹灰3
      墙裙、勒脚上口直线度 普通抹灰4 高级抹灰3
      三、 工艺流程
      基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰(包括水泥踢脚板、墙裙等) →抹墙面罩面灰→养护
      四、 操作工艺
      1、 基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。
      2、 抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙压实压光。为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按交底控制水灰比。
      3、 大面积外墙抹次施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于6m的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝,防止外墙面抹灰的收缩裂缝 (外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水)。罩面抹灰时,用力要轻重一致,用抹子先圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹。
      五、 应注意的质量问题
      1、 粘结不牢、空鼓、裂缝:加气混凝土墙面抹灰,最常见通病之一就是次层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩裂缝。改进措施,可采用喷洒防裂剂或涂刷掺107胶的素水泥浆,增加粘结作用,减少砂浆的收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓、裂缝的关键。同时砂浆表面抗拉强度的提高,足以抗拒砂浆表面的收缩应力,待砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力的影响,从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。
      2、 抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持15~20mm为宜。操作时应分层、间歇抹灰,每遍厚度宜为7~8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。
      3、 门窗框边缝不塞灰或塞灰不实,预埋木砖间距大,木砖松动,反复开关振动,在窗框两侧产生空鼓、裂缝:应把门窗塞缝当作一个工序由专人负责,木砖必须预埋在混凝土砌块内,随着墙体砌筑按规定间距摆放。加气混凝土墙体的门框周边宜做成钢筋混凝土小柱,小柱内预埋木砖最为妥当。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-25 13:20

      内外墙抹灰技术交底

      抹灰前必须完成的施工内容:

      1、内外墙螺栓孔必须按要求封堵完成,且确保封堵密实。

      2、电工盒必须修补方正。

      3、由我方对施工中洞口的尺寸(按线测量)不合适的地方,及时修补

      4、电线管、消防栓箱、配电箱、线管安装完毕后1:3水泥砂浆或用细石混凝土填嵌修补密实,并钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。

      5、加汽砌块墙面四周与砼墙搭接部位必需钉钢丝网片宽度两边各100㎜绷紧专用钉固定。

      6、所有加汽砌块墙面与砼墙部位都必需进行喷浆.并按要求养护施工.

      一、 材料及计量要求

      1、 砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。

      2、 砂浆严格按配合施工,搅拌时间不少于3至5分钟

      3、 施工前分包班组人员应当向我方施工人员询问清楚各个容器的容量,做到计量准确。

      二、 施工工艺

      墙面基层清扫 — 浇水湿润 — 喷浆— 喷浆养护— 找方贴灰饼— 抹底层灰— 底层灰养护 — 抹面层灰贴网 — 养护

      1、 喷浆前先将砌体表面清扫干净,加气混凝土砌块表面松动部分应当清除。

      2、 喷浆前提起一天用水将砌体浇水湿润。

      3、 用掺有界面剂的水泥浆均匀喷浆。

      4、 喷浆后养护时间不得少于三天后方可进入抹灰施工。

      5、 抹灰前先找方,在墙面上用水泥砂浆贴出灰饼,确保房间方正。当发现房间方正偏差较大时,及时联系我现场施工人员。

      6、 底层抹灰前必须把拉结筋标记铁丝清除,防止返锈,门旁砌体用水泥砖砌筑位置给予标识清楚,以便门附框安装。

      7、 抹灰前一天墙面应用胶皮管自上而下的浇水湿润。

      8、 抹底层灰时,底层抹灰不宜过厚,以将所喷水泥浆刚好覆盖为佳。

      9、 底层抹灰后至少停一天方可进行面层抹灰。面层抹灰时需按置满粘网格布,搭接长度不得少于是100㎜,四周阴角部位需相互搭配.

      10、抹灰完成后要及时养护,养护天数不得少于7天。

      三、细部要求

      1、抹灰前联系我方技术人员领取建筑详图,图纸标示门窗口宽度为抹灰完成面尺寸,以楼座内剪力墙上水平线为准,统一按水平线为标准,同时应先做样板间,样板间合格后方可开始施工。同一门窗洞口必需按同一尺寸施工。(注意:所有相同户型房间尺寸、门窗尺寸必须统一不得出现不同楼不同层房间、门、窗不同尺寸的情况)

      2、内墙抹灰前砌体墙与混凝土墙交接处应加挂钢丝网,钢丝网在两种墙体上的宽度各为100mm,钢丝网在砖墙上用钉子固定,在砼面上用专用固定设备固定,严禁用钉子固定。面层抹灰时在后砌墙与混凝土墙交接处、管道开槽处、烟道位置等部位均需挂钢丝网

      3、楼座内电井、管道井门均有门槛,门槛高为300,进户门抹灰完成后为970㎜×2070㎜,户内卧室门为870㎜×2080㎜.卫、厨门770㎜×2080㎜,所有阳台门、窗框宽度内侧均带4,外侧均带5,高度统一水平线向上1270㎜.以及所有门、窗、梁所有阳角均做1:3水泥砂浆暗护角.

      4、室内部分:厨房及卫生间墙面为细拉毛墙面,其他位置墙面为普通抹灰墙面。室外部分:外墙墙面为细拉毛。

      5、卫生间、外廊、阳台等做防水墙面底部均预留≥350高,此350高范围内抹灰厚度控制在8mm,预留面层抹灰厚度.要求为普通抹灰(不得拉毛),表面平整无砂眼,阴阳角需做成小圆弧,并符合做防水要求

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-25 12:37

      1,清扫墙面。2适量浇水泼墙,湿透,3,表面反干刷涂水泥界面剂拉毛。4拉毛养护24小时或及时抹底子灰。5,底灰刮平略湿时抹罩面灰。6,浇水养护2~3天防止空鼓。求个谢字吧。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 29天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。