    1.屋面基层清理验收
    2.屋面底油验收
      3.附加层粘贴及细部处理验收
    4.防水层整体验收
      验收顺序:
      基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→铺设节点附加层→试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→蓄水。
    1、基层验收:防水层施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角应做成圆弧形或钝角。
      2、基层处理剂验收:基层表面处理剂是将氯丁橡胶沥青粘结剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长滚刷或喷浆机均匀涂刷于基层表面上,涂刷应均匀,不露底、不堆积,不得有漏刷或淋点等缺陷。
      3、附加层验收:女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角、分隔缝等细部必须做附加层,附加范围内为两侧不少于250㎜;即附加层的宽度为500㎜,管根四周附加层的宽度不应小于500㎜,分隔缝不小于250㎜,附加层材料为同等材质SBS卷材。质量要求满沾满烤,搭接宽度100mm,不允许空鼓,褶皱。
      4、大面积整体验收:防水卷材的铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、皱折、损伤等缺陷。
      5、搭接方法及宽度要求:铺贴卷材采用搭接法,双层施工时上下
      层及相领两幅卷材的搭接缝要错开1/2幅长,铺贴方法采用满粘法,长短边搭接宽度不小于100㎜。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。
      6、空鼓率的验收:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处
      易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
      7、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴
      操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
      8、蓄水试验:经过表面验收后,要求整体做蓄水实验,蓄水高度
      以最高处带水为宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水实验,要求蓄水(淋水)试验时间不小于24小时。无渗无漏为合格。

    1 评论

  • 胜利de微笑 2015-11-25 12:16

    屋面卷材防水验收规范:防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象,保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施等。

    1 评论

  • 家和往事兴 2015-11-25 11:23

    答,1、施工准备阶段的控制
      1.1技术准备
      1.1.1图纸审核控制要点
      屋面工程施工前,应组织有业主、监理、施工单位技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,了解屋面防水设计的内容,审核包括防水等级和设防等防水相关要求,是否与屋面施工及验收规范和质量标准相冲突。对设计中出现的遗漏、差错或不明确的内容,要以书面形式向设计院提出,并要求书面回复。
      1.1.2施工方案控制要点
      施工单位应编制完善的屋面卷材防水施工方案,内容包括不同部位的防水施工方法、工艺及质量标准,质量保证措施。对重点和关键部位应有可行的防水施工技术措施及质量保证措施,有防渗漏质量通病的措施和应急预案等。业主、监理审查意见要以书面形式及时反馈给施工单位,以便施工单位按要求修改和调整屋面卷材防水专项施工方案,并要求施工单位修改后重新上报方案。
      1.2人员准备
      人员准备主要体现在施工队伍的质量控制上,屋面工程的防水必须由专业防水队伍和持有上岗证的防水工人施工,不得由没有资质等级的单位承包,严禁无上岗证的防水工人进行屋面工程的防水施工。在确定施工队伍前业主、监理、总包单位对分包队伍进行认真考察、严格审查,主要审查其资质、业绩、主要作业人员的上岗证持证情况。
      1.3现场准备
      1.3.1材料质量的控制防水材料进场前,监理、施工单位材料人员要认真审查屋面工程所采用的防水材料的质量证明文件:出厂合格证和出厂检验报告单,并记录生产日期、批号、规格、名称,确保其各项技术指标符合要求;产品必须有国家有关部门的使用证书,认证资料齐全。防水材料进场后,要求施工单位严格按照见证取样送样制度取样复检,在监理单位见证员见证下,由施工单位取样员在现场抽样,共同送到具有国家认可相应资质的试验室进行试验。经复试合格,提交复试报告后方可在工程中使用。严禁在工程中使用不合格的防水材料,不合格材料一经发现即刻全部退场。
      1.3.2防水卷材施工程序的控制施工中要求施工单位按施工工序、层次进行质量的三检制度,做好施工记录向监理单位报验,监理单位按照设计图纸和施工规范做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。卷材防水施工工艺流程图基层处理→砂浆找平层→喷涂界面处理剂→节点增强处理→放线定位→试铺→铺贴卷材→收口处理→节点密封→清理→检查→保护层施工
      2、施工过程质量控制
      2.1施工环境要求为保证施工操作及卷材铺贴的质量,高聚物改性沥青及高分子防水卷材不宜在负温下施工,冷粘法不低于5℃;热熔法和热风焊接法铺贴卷材可在-10℃以上的气温条件下施工,这种卷材耐低温,在负温下不易被冻坏。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气不宜露天作业,否则要采取相应的技术措施。
      2.2屋面找平层的要求找平层是铺贴卷材防水层的基层,要坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂起皮现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不得超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,要做成圆弧或钝角。找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm.
      2.3基层处理剂的要求为了加强防水卷材与基层之间的粘结力,保证整体性,在防水层施工前,预先在基层上涂刷基层处理剂。常用的基层处理剂有冷底子油及与各种高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材配套的底胶(基层处理剂),选用时与卷材的材质相容,以免卷材受到腐蚀或不相容粘结不良脱离。冷底子油、基层处理剂喷、涂前要确保找平层干燥、清扫干净,然后用毛刷对屋面的节点、周边、拐角等部位先行处理,而后才能大面积喷、刷。喷、刷要薄而均匀,不能够漏白或过厚起皮。冷底子油在铺贴前1~2天涂刷,基层处理剂涂刷干燥后才可铺贴卷材。
      2.4卷材铺贴的要求
      2.4.1卷材的铺贴方向
      卷材铺贴方向主要是针对沥青防水卷材规定的(考虑到沥青软化点较低,防水层较厚,屋面坡度较大时须垂直屋脊方向铺贴,以免发生流淌。高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材耐温性好,厚度较薄,不存在流淌问题,故对铺贴方向不予限制。),结合屋面坡度和屋面是否有振动来确定。
      2.4.2铺贴卷材的顺序
      防水层施工时,先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。铺贴多跨和有高低跨的屋面时,按先低后高、先远后近的顺序进行。
      2.4.3卷材搭接方法及宽度
      铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝要错开。平行于屋脊的搭接缝要顺水流方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝要顺当地主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处要采用交叉接法搭接,搭接缝要错开;接缝要留在屋面或天沟侧面,不要留在沟底。坡度超过25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,尽量避免短边搭接,必须短边搭接时,在搭接处采取防止卷材下滑的措施。
      2.5防水卷材细部做法要求泛水与屋面相交处基层做成钝角(135°)或圆弧(R=50~100mm),防水层向垂直面的上卷高度不小于250mm,常为300mm;卷材的收口要严实,卷材搭接部位以溢出热融的改性沥青为度,并随即刮封接口,以防收口处渗水。
      2.6对屋面防水卷材保护的要求防水卷材铺贴完成之后,必须做好保护,以免影响防水效果。在防水层面上铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网,分格面积不宜大于100平方米,保护层设分格缝,分格缝宽度不宜小于20mm,缝内用密封材料填充,更好地保护防水层。
      2.7重点节点部位的施工质量控制防水施工前屋面混凝土含水量不要过大(是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设),表面要清理干净,清除表面浮尘和浮渣,经监理人员验收合格后方可进入下道工序施工。找平层表面要压实、平整,基层与突出屋面结构的连接处,以及基层的转角处,均要做成圆弧形;找平层要预留分割缝,并嵌填柔性防水材料。基层处理剂要喷涂均匀;卷材铺贴要按“先低后高、先远后近”的原则进行,要做好节点和排水比较集中部位防水处理。严格控制细部构造防水做法:山墙女儿墙、泛水部位、落水口、檐沟、屋面天沟、穿过屋面管道、变形缝等处是造成屋面渗漏的主要部位,严格要求施工单位按设计图纸和规范施工;严格监督施工单位卷材防水附加层的施工。
      3、总结
      综上所述,我们在施工过程中要求施工单位严格按照屋面卷材防水工序施工,严格按照质量标准施工,做好屋面卷材防水层并不是一件难事。业主、监理、施工单位的管理人员在施工过程中要认真负责,保持高度的责任心、坚持严谨科学的工作态度,严格把关,认真做好每步工作,就可以大幅度减少施工造成的屋面防水问题。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面卷材防水规范谁知道?
    • 梦见了什么 回答:、主材料说明 1、《SBS弹性体改性沥青防水卷材》材料说明弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布或玻纤毡为胎基,苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)热塑弹性体作为改性剂,表面覆以细砂、矿物粒(片)或覆盖聚乙烯膜等所制成的防水材料。 2、主要性能指标可溶物含量不少于2100g/㎡、不透水性0.3MPa/≥30min不渗漏、耐热度90℃受热度2小时涂盖层无化动、抗拉强度(纵向、横向)不小于450N、低温柔度-18℃(动态r=15mm弯1800)无裂纹、最大拉力时延伸率不小于30%、人工气候加速老化程度不小于十年。 3、适用范围SBS弹性体改性沥青防水卷材具有良好的低温柔性,适合于气温较低地区(尤其东北区域)各种结构建筑物的屋面、室内、桥涵洞、地下等工程的防水工程 二、施工办法 1、热熔采用专用喷枪靠火焰熔化SBS防水卷材表面可溶物至熔融态进行热熔粘铺。 1.1 具体说明热熔法是用加热器将卷材表面覆盖的部分胶结材料加热熔化后,使卷材与基面粘贴牢固的方法,施工时在处理好的基面上,用加热器烘烤卷材粘结面使涂盖卷材熔化当发黑、发亮出现熔融层即可推卷材粘贴滚压、粘牢以使边缘处挤出熔融物为度。 1.2、注意事项热熔法施工操作中,加热器应调为软火焰且注意加热器移动`和卷材铺贴的速度,使卷材底层热熔胶溶化后的温度在 200—230℃之间,不得超过250℃,切忌慢火烘烤或使用强火在一处不动地烘烤,以至烤坏胎基,应使卷材在不受伤的状态下,进行最佳粘贴法。 1.3、收尾封边, 卷材粘结后,在有焰炬搭接缝处,同时用烘热的金属抹板将接缝处压实密封,抹板的加热温度以不粘合沥青混合物为准。 2、防水施工细节 2.1防水卷材铺粘顺序防水卷材的铺粘,必须首先考虑顺水性,当屋面坡度小于3%时防水卷材平行于屋脊铺设,当屋面坡度在大于15%或震动屋面时,防水卷材垂直于屋脊铺设。多叠层卷材施工时上下两层卷材的搭接缝应错开1/3~1/2幅宽,上下卷材不得垂直粘贴。 2.2 施工细节处理阴阳角抹灰时抹成圆弧,在未铺设大面前,先在阴阳角处增设附加增强层, 2.3 变形伸缩缝处理办法对等高或高低跨变形缝的防水处理,具体做法可在变形缝内填充聚苯乙烯泡沫塑料板后,对等高变形缝下部附加增强层。 2.4 下水眼、排汽孔处理办法水漏口、排气口的防水处理至关重要,必须按照结构图中所示进行施工操作。 2.5 收尾封边处理办法卷材的搭接部位必须均匀的溢出改性沥青,在其未冷却前用抹子或刮板刮平,将边封好,为了确保质量,还应再用加热器沿接缝部位均匀细致的烘烤一遍封好接缝。 三、验收标准技术质量要求:为确保防水工程质量,应从材料、施工两方面进行质量监控。、材料检验进场材料具备出厂合格证,产品准用证及检验单,达不到质量标准不准用于施工。 2、检查验收和保护为加快工程进度,接受甲方和监理质量监督,乙方质检部对施工工程进行分期分段自检,并及时会同甲方和监理质量监督,填写申报报验单,签署验收意见,并将合格品交付甲方实施成品保护以及后序工程施工。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 2年以前
  • 3 回答
    • 屋面卷材防水工程怎么施工?
    • 请叫我雷锋 回答:1)热溶铺贴法(1)采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价,既省粘合剂用量亦可避免防水层空鼓现象产生;(2)基层处理为水泥砂浆找平层,要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。基层必须干燥。含水率要求在9%下;(3)在干燥的基层上涂刷 SBS 改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以粘脚为好);(4)先把卷材按位置摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3 m 左右),用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面溶化后随向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边好,再用喷灯均匀细致地把缝封好,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边;(5)双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本相同,铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3 m左右(一般筑做单层即可);(6)安全防护:热溶施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护,预防火灾和工伤事故的发生。2)冷粘法(1)基层处理和涂刷基层处理剂与热溶铺法相同;(2)涂刷基层粘合剂:有 SBS 粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂,任选一种。要求涂刮均匀一致,每平方层用量0.5~0.7 kg ;(3)铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10 cm 宽的搭茬,前面滚铺,后面滚压,要求铺粘密实、整,注意不要卷入空气和异物,无皱折,无起鼓,接缝处应满涂粘合剂,干燥20 min 再用力压滚,使其粘贴实牢固。(4)表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护,可再涂一层橡胶沥青涂料,并撒砂粒或云母即可,在施工时(只需人)每人一灯各自完成自己的工序。
    • 好来屋橱柜 屋面防水工程 屋面防水工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面卷材防水施工工艺是怎样的?
    • 清风颂_455h 回答:施工工艺流程      施工流程为:找平层修补及清扫→找平层分格缝密封处理→节点密封处理→节点防水附加层→涂刷冷底子油→卷材铺贴及封边处理→收头固定、密封→闭水试验。   2.2施工顺序   卷材铺贴顺序:      a、铺贴多跨或高低跨屋面时,应先远后近,先高跨后低跨。      b、在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中部分(如天沟、水落口、檐口),再铺贴油毡附加层,由低到高,使卷材油按流水方向搭接。
    • 自粘性防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 高分子防水卷材施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面卷材防水工程量要怎么计算?
    • YR依然 回答:卷材防水屋面的工程量计算    卷材防水屋面工程量,按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以“m2”计算,但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道及斜沟等所占面积;其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积按图示尺寸另算。若平屋面女儿墙、天窗等弯起部分图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起可按250mm,天窗部分可按500mm,均应并入相应屋面工程量计算。位于各部位的附加层,已包括在定额内,不另计算。    卷材屋面涂刷着色剂保护层工程量,同相应卷材屋面工程量。    卷材屋面钉铝合金压条工程量,按设计图示长度以“延长米”计算。    点粘油毡保护层工程量,按设计要求图示尺寸以“m2”计算。    应注意的问题:    (1)屋面有挑檐时,应包括挑檐面积。    (2)油毡卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若设计规定不刷冷底子油时,按综合基价楼地面工程子目,减去刷冷底子油的工程用量。    (3)屋面工程中有单独刷冷底子油时,亦套用综合基价楼地面工程中相应的子目。    (4)综合基价中沥青玛蹄脂的用量,仅适用于室外昼夜平均气温在+5°以上的施工条件,低于此气温时,另行处理。    (5)新型卷材防水层屋面中,除铝压条空铺聚氯乙烯、防水柔毡、SBC复合卷材屋面外,均已包括刷基层处理剂。    (6)除油毡卷材及防水柔毡屋面外,其余各卷材屋面,均按单层编制。设计为二层时,高聚物改性沥青卷材按附注规定换算,其他卷材另行处理。    (7)卷材防水层上有块料刚性面层保护层时,按楼地面工程中相应子目执行。    (8)防水层表面设计要求刷丙稀酸涂料时,执行装饰工程中相应的子目。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 1年以前