    • 逆袭_8315 2015-11-25 13:42

      一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m ,踏步高度不应大于 0.16m ,踏步宽度不应小于 0.28m ;
      二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m ,踏步宽度不应小于 0.30m 其它
      1. 家装楼梯一个要讲究安全,另一方面又要讲究经济。其中经济包括经费上的经济和空间的经济,家装楼梯的踏步高度一般设计在 180mm-200mm 之间,只有公共场所的楼梯踏步高度才会设计在 130mm-160mm 之间。其次是踏步中心距,即所为的进深,一般设计在 230mm-250mm 之间,最小不要小于 220mm ,踏步进深设计到 300mm 一步迈不到,两步还不够走起来很累。
      2.踏步宽度的选择,一般家装楼梯的踏步宽度选择 800mm ,可根据洞口空间适量增加。
      楼梯安装过程中设计的尺寸问题很多,除了大家熟知的踏步的她面,踏步数量之外,还有很多规范的数据需要注意,这些数据中容易被客户忽略的是:
      1.楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于 0.90m ;室外楼梯扶手高不应小于 1.05m 。
      2.楼梯井宽度大于 0.20m 时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于 0.11m ,以防儿童坠落。
      3.楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于 1.10m 。
      4.梯段宽度在住宅设计中规范有明确规定,在其他建筑中,必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的,但要注意扶手的设置与梯段宽度的关系。即:楼梯应至少一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手,达四股人流时,应加设中间扶手。
      专 家提示:一是室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m ,踏步高度不宜大于 0.15m ,通常采用 0.35m 和 0.125m 这两个参数。特别要注意的是不允许只设一级踏步,至少要两级,这是因为踏步上下地面的高度相差过小时,行人不易辨别该处有高差,缺乏精神准备,跨出虚步而 伤及脚腿。另一个问题是当利用旋转楼梯作疏散梯时,必须满足踏步在距内圈扶手或简壁 0.25m 处,其踏面宽不应于 0.22m 的要求,这点在防火规范上有明确规定。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-25 13:02

      一、 楼梯

      1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34′,即高宽比为1/2;

      二、 楼梯数量的确定

      1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;

      2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯:

      耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2) 人 数

      一、二级 二、三层 500 第二层与第三层人数之和不超过100人

      三级 二、三层 200 第二层与第三层人数之和不超过50人

      四级 二层 200 第二层人数之不超过30人


      3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯;

      4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。

      三、 楼梯位置的确定

      1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位;

      2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;

      3. 楼梯应有直接的采光和自然通风;

      4. 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。

      四、 楼梯细部尺寸

      1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一:

      b h=450mm b 2h=600~620mm

      2. 梯井宽度以不小于150mm为宜;

      3. 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求;

      ⑴每股人流宽度=平均肩宽(550mm) 少许提物尺寸(0~150mm)

      ⑵消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度1100~1400mm;

      ⑶室外疏散楼梯梯段最小宽度800~900mm。

      4. 楼梯栏杆和扶手

      ⑴扶手表面的高度与楼梯坡度有关(15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800, 60。~75。取750);

      ⑵水平的护身栏杆应不小于1050mm;

      ⑶楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。

      5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm。


      住宅 托儿所幼儿园 中小学 商店 疗养院 综合医院 公路汽车客运站 电影院 剧场

      共用楼梯 户内楼梯 办公楼梯 室外楼梯 室内楼梯 室外楼梯 主要疏散楼梯 舞台上金属梯等

      最小宽度b 250 220 260 梯段坡度不应大于30o 280 300 280 280 梯段坡度不应大于60o

      最大高度h 180 200 150 160 150 160 160

      梯段净宽(mm) ≥1100≥1000 ≥750≥900 ≥1400 ≥1650 ≥1650 二楼侯车厅疏散楼梯通向地面候车厅 二楼侯车厅疏散楼梯直接通向室外 ≥1400 ≥1100 ≥1100 ≥600

      ≥1400 ≥3000

      栏杆高度与要求(mm) 不宜小于900栏杆垂直杆件间净空不应大于110 幼儿扶手不应高于600, 栏杆垂直线饰间净距≤110 室内栏杆≥900室外栏杆≥1100 ≥1座天然采光和自然通风 高度不应小于900应设坚固连续的扶手

      其他 梯井宽大于200时必须采取防儿童攀滑措施 除设成人扶手在0.65高设幼儿扶手 每梯段踏步≤18且≥3 商场在五层以上时楼梯宜直同屋顶且不少于2座 不少于2座,应自然采光 病房均为封闭楼梯 候厅厅内供入场需要的主楼梯不作疏散楼梯 连续踏步≤18超过时每增加一步踏步放宽10高度相应降

      0 评论

    • 打哈欠的猫 2015-11-25 10:39

      一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m ,踏步高度不应大于 0.16m ,踏步宽度不应小  0.28m ;       
      二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m ,踏步宽度不应小于 0.30m ;    
      站房内旅客用楼梯的踏步高度不应大于0.15m ;踏步宽度不应小于 0.3m 。     
      公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m ,踏步高度不宜大于 0.15m ,并不宜小于 0.10m ,楼梯踏步高宽比是根据楼梯坡度要求和不同类型人体自然跨步 ( 步距 ) 要求确 定的,符合安全和方便舒适的要求。  
      坡度一般控制在 30°左右,对仅供少数人使用服务楼梯则放宽要求,但不宜超过 45°。步距是按 2r+g:水平跨步距离公式,式中r为踏步高度,g为踏步宽度,成人和儿童、男性和女性、青壮年和老年人均有所不同,一般在 560~630mm 范围内,少年儿童560mm左右,成人平均在600mm左右。