室内暖气管道安装方法是什么?

赵本金 | 被浏览368次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ddd_3192 2015-11-25 21:51

     3.1 工艺流程:
      安装准备→ 预制加工→ 卡架安装→ 干管安装→ 立管安装→ 支管安装→ 试压→ 冲洗→ 防腐→ 保温→ 调试
      3.2 安装准备:
      3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。
      3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。
      3.3 干管安装:
      3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。
      3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。
      3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3 扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。
      3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11。
      3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3 处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。
      3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm 以下焊2 点,管径≥70mm 以上点焊3 点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-25 21:51

    1、自然循环安装法
    在暖气片安装时,其管道要有一定的坡度,暖气片与锅炉之间则要有一定的高差,通常情况下其间距为0.5米以上。暖气片管道的直径一般在DN-25与DN--40两种,最远端也不应超过15米。这种直径其优点是:可以完全靠自然循环的方法达到取暖的效果;其缺点是上下温差较大,暖气片的高度安装不能太低,所有其装修效果不美观。
    2、增加暖气循环泵法
    增加暖气循环泵法,是在自然循环的安装基础上,将其上水管道的出水口处加装暖气循环泵,使之达到了一个良好的循环效果,这种方法其在经常停电的地区可安全的使用。
    3、全自动泵循环安装方法
    近几年随着地暖产品的兴起,其全自动泵循环安装方法的变形,就是把暖气片换成地热管道。这种安装方法可以将暖气片完全的放在地面,使之让暖气片与锅炉之间不存在一定的高差;当然也可以起到良好的暖气循环效果,这种安装方便快捷、取暖效果显著,美观。当然其缺点就是完全靠循环泵,在经常停电的地区中是无法使用的。

    0 评论

  • 青春奋斗者 2015-11-25 21:50

    室内暖气管道安装方式
    1.单管串联

    特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。

    在暖气管线排列方式中,其单管串联是为常见的一种,整个系统的水是先经过系统的第一组暖气片,后是第二组,第三组.....为此水温是按照串联的顺序逐渐降低。

    这种暖气管道安装方式需要配置更多的暖气片数,其为了满足系统的循环要求,其也需要较粗的暖气系统主管。

    2.双管异程并联

    特点:管道行程较短,每组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门),系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,其使用后温度较为均匀。

    这种暖气管道安装方式,目前还具有一定的局限性,因每组暖气片的水流量不同,其前端回水距主管道较近,所以回的较快,其后端回水就较慢了,这种情况将可能造成末端暖气不够热或不热的现象。

    当然,具体问题具体解决,业主们可以通过调节阀门来解决这个问题,在暖气片系统工作状态下把前端暖气的一些回水阀门依次稍关掉,以保证其系统的平衡度,让末端暖气持续热起来。

    3.双管同程并联

    双管同程并联又称之为双管同程,其特点与双管异程并联基本一样,只不过这两种暖气管道安装方式在运作原理上有所差异。双管同程并联是先供后回,简单来说,就是前端第一组暖气片系统回水继续往下走,暂不向主管道循环,连接到下一组暖气片的回水管子,依次类推....到了最末端的暖气片时再回并一根回水管路,回到主管道的回水管上。

    这种暖气管道安装方式其每组暖气片系统的水流量基本上是相同的,所以其系统也是十分的平衡,通常情况下是不会出现末端不热或不够热的现象发生。目前这种暖气管道安装方式是平衡水力系统最佳的方式。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家用暖气管道安装方法是什么
    • xiaoping123 回答:1、自然循环安装法 在暖气片安装时,其管道要有一定的坡度,暖气片与锅炉之间则要有一定的高差,通常情况下其间距为0.5米以上。暖气片管道的直径一般在DN-25与DN--40两种,最远端也不应超过15米。这种直径其优点是:可以完全靠自然循环的方法达到取暖的效果;其缺点是上下温差较大,暖气片的高度安装不能太低,所有其装修效果不美观。 2、增加暖气循环泵法 增加暖气循环泵法,是在自然循环的安装基础上,将其上水管道的出水口处加装暖气循环泵,使之达到了一个良好的循环效果,这种方法其在经常停电的地区可安全的使用。 3、全自动泵循环安装方法 近几年随着地暖产品的兴起,其全自动泵循环安装方法的变形,就是把暖气片换成地热管道。这种安装方法可以将暖气片完全的放在地面,使之让暖气片与锅炉之间不存在一定的高差;当然也可以起到良好的暖气循环效果,这种安装方便快捷、取暖效果显著,美观。当然其缺点就是完全靠循环泵,在经常停电的地区中是无法使用的。
    • 管道 家用暖气循环泵 暖气管道 1年以前
  • 3 回答
    • 家庭暖气管道安装的方法是什么?
    • 森深不见鹿 回答:第一步,准备阶段:与暖气片销售商联系,要求其派出专业技术人员上门实地测量、设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,并签订暖气片购销合同;与施工单位签订施工协议。在施工协议上注明,质保期至少是一个采暖季。 第二步:在房屋墙壁改造后,暖气片安装进入一期工程施工阶段。这个阶段工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等。在本阶段,业主应注意,管道固定和封槽的尺寸要精确,要根据暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距预留。否则,后期暖气片安装会很困难,甚至会要求重新施工,致使资金浪费、工期延误。 第三步:在墙壁已粉刷或者墙纸已经贴好后,暖气片安装进入二期工程施工阶段。这个阶段工程包括暖气片安装和打压检测。在本阶段,业主应注意,暖气片系统要进行冲洗,缓慢注水和加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min,升至规定试验压力后稳压2h,压力降不超过0.05Mpa。然后,检查各连接处无渗漏,即为合格。
    • 管道 家庭暖气 暖气管道 1年以前
  • 3 回答
    • 室内暖气管道安装方法是什么?
    • du845968102 回答:暖气片安装的四步骤 暖气片又称采暖散热器,是冬季采暖最佳的方式之一,由于采暖系统的水压一般都在0.4MPa 以上,如果安装不好,一旦漏水,将损失惨重,因此暖气片的安装与暖气片的质量一样十分重要。从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。 第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同; 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。 第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、 整个系统加压检测和暖气片的调试等。 注意:暖气一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。 需要强调的是,为了美观,如果是在装修前进行的暖气安装,暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内,与暖气片连接时只能看到温控阀门;现在有不少的暖气工程施工人员为了省事,支管直接从地下漏出地面与暖气片连接,这样每组暖气片都有两根管子漏在外面,不仅不美观而且容易碰坏。 一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽,要求尺寸要留准确,否则影响后期的暖气片安装。 按照国家的有关规定,暖气系统加压检测要按照以下步骤进行: (1) 将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出; (2) 充满水后,进行水密性检查; (3) 加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min; (4) 升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。 (5) 然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。 一期工程结束时业主到现场验收合格后,施工人员才可以封槽,一期工程结束。 暖气一期工程完工后,装修工人在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施,不得移动、损坏。 第四步:暖气片安装的二期工程施工。 在顾客家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好墙纸后,进行二期工程施工,暖气片的安装,安装完毕并打压检测合格后,才可以进行木地板的安装。 按照有关国家规定,二期工程加压检测步骤如下: 1、 在加压前,要对整个系统进行冲洗,确保系统中没有杂质; 2、 在确保管道末端都封堵,并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下,对系统进行缓慢注水,同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出; 3、 加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min; 4、 升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。 需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,落很多灰尘,而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。
    • 管道 暖气管道 保温管道 1年以前
  • 3 回答
    • 室内暖气管道漏水要怎么办?
    • Hzl_8542 回答:首先这个暖气管道的材质只有PPR  铝塑管  PE PB 镀锌管这些型材,不会是PVC的,不管是那种材质的想从外面堵住几乎不现实的,毕竟暖气的压力比较大!这其中又可能堵住的只有铝塑管和镀锌管。前者弯头一般有铜件的可以使用扳手加固一下后者可以采用专用胶泥堵 。最好的办法是找一个木工师傅把暖气罩规则性的拆除部分,更换弯头然后恢复一下暖气罩即可!外观上可能会有一点点难看!但是也可以通过加贴饰面板修补。
    • 管道 暖气管道 保温管道 8个月前
  • 3 回答
    • 室内下水管道安装的方法是什么?
    • -丶- 回答:室内下水管道安装方法:安装准备→管道、管件和器具检验→测量与定位→预留孔洞、预埋件→总出水横管安装与实验→管卡安装→立管、水平主干管安装→分支管安装→给水管道水压试验→排水及雨水管道通球试验、灌水试验→卫生器具安装。
    • 管道 暖气管道 保温管道 5个月前