电线接线方法是什么?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    7条回答

    • 青春奋斗者 2015-11-25 21:51

      一根线缆内只有一根芯线,如BV-1x1.5,BVR-1x6,叫单芯线
      一根线缆内有多根芯线,如YJV-3x4,RVV-3x6称多芯线.
      每芯线由一根铜线组成称单股线如BV-1x6及以下.
      每芯线由多根铜线组成称多股线,如BVR-1x2.5,VV-4x95 1x50.
      单股线可直接压接:如插孔压接,螺栓压板压接.
      多股线:小径如2.5方等可掏锡后压接,或用开口端子再挂锡.
      一般16方以上多股线均用液压钳压接专用端子.
      小的端子如2.5方等可直接压接到电器接线桩,
      较小的端子如10方等需用绝缘胶带包好后压接到电器接线桩,称干包.
      大的端子如16方以上,需用热缩手套包好后压接到电器接线桩

      0 评论

    • 大大大峻 2015-11-25 21:51

      1.电线连接方法——连接两根绝缘电线时,首先要把电线头的绝缘剥去,将线芯擦干净,然后将线头绞合、加焊,最后用绝缘包布包2~3层,这样可以防止电阻增大,并确保接头的绝缘强度良好。

      2. 电线连接方法——电线接到开关、保险器及其他设备时,电线端都须焊上特制的接头。单股线或截面较小的(如2.5平方毫米以下)多股电线,接到电气设备的端子时,可不用特制的接头,而将削去绝缘的线关弯成小环套,放在设备的接线端子上,加铜垫圈并用螺帽旋紧。环套的方向要和螺钉或螺帽的旋紧方向一致,免得旋紧螺钉或螺帽时反而使线头松开。

      3. 电线连接方法——为了防止电线与可燃物接触,减少起火的途径,所铺设的电线应穿不燃管。所选用电器的匹配不能超过电线的匹配,否则会引起电线过早老化,容易失火。此外,在灭电线起火过程中,应注意先断电后灭火,严禁带电用水灭火。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-25 21:51

      电源线采用Y连接,就是因为接线方式像Y而得名的。实际就是用电器需要三相电源驱动,电源连接采用三相四线制,三条相线分别接用电器的三个电源接线端,而零线接用电器中点,这样就形成Y型连接,即星型接法。与之对应的三相电源连接方式,就是三角形连接。

      0 评论

    • 北吧 2015-11-25 21:50

      一、导线连接的基本要求 导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。
      二、常用连接方法 需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。 1.绞合连接 绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜 导线常用绞合连接。 单股铜导线的直接连接。先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另 一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

      0 评论

    • Andy421 2015-11-25 21:50

      电线接线方法如下:
      1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。
      2、 用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。
      3、 发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。
      4、 不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。
      5、 同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。
      6、 易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。
      7、 导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
      8、 导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。
      9、 接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。
      10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。
      11、 使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-25 21:50

      接线方法如下:
      电源线的火线接插座的L接口上,零线接N接口上,然后再用两根导线分别再接到另一个插座上就可以了。
      注意事项如下:
      第一、面向插座的正面的插孔应为左零右火,这个在插座的接线孔应该有标识,火线为L,零线为N;
      第二、压接芯线时,线芯不应外露,多芯线宜搪锡后压接;
      第三,压接牢固,防止大功率用电器使用时,造成生热烧毁插座。
      第四、接线盒的芯线长度出盒约8~10CM为宜。

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-11-25 21:49

      从外面引进家里的线,如果是三根线的话,就有两根是火线,一根是零线,用其中的一根火线接N端子,另一根火线接L12端子,零线接L端子,引进家里的线不够用的怎么办?很好办,再单独接一根零线,这一根零线的一端接在L1的端子上,另一端接在L端子上。从外面引进家里的线,如果是两根线的话,一根是火线,另一根是零线,用这根火线接N端子上,再单独接一根火线,这一根火线的一端接在L12端子上,另一端接在N端子上,零线接在L端子上,在单独接一根零线,一端接在L端子上,另一端接在L1端子上。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。