    • 没有昵称_0108 2015-11-25 19:57

      是的。如果房顶上没有做避雷针的话。
      个比较专业的问题还是去咨询专业防雷人员吧,是地凯防雷的技术员设计 的,你可以通过网络了解一下他们信息,今年雷击事故特别多,我们这边之前做过一个接地工程,毕竟涉及人身安全,防雷防护很重要
      应该接地,高层都有避雷针,可以与避雷针连起来即可

      4 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-25 20:30

      阳台金属栏杆要做防雷接地的。
      南方基本上都是利用建筑物柱中二根主筋做为接地引下线与桩基里面钢筋焊接,以桩基做为接地体,同时,在建筑物外墙正负0下70CM左右的样子预留几根引出线,作为电阻达不到要求时另外再打针的预留。一般都能达到要求的。电气接地只需要4欧母,防雷接地10欧姆,弱电接地1欧姆,同时有以上三种接地时,满足要求最高的即可。

      3 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-25 19:59

      阳台金属栏杆是要做防雷的,阳台栏杆防雷的方法,就是接地。   金属护栏与预留接地端子的连接应尽量采用搭接焊,焊接应符合下列规定:1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;2.扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊,3.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);4.圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,双面施焊;5.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴34钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,上下两面施焊;6.除埋设在砼中的焊接接头外,应有防腐措施;7.不同金属之间的焊接,可采用火泥熔焊法