建筑施工现场消防检查内容有哪些?

罗志刚 | 被浏览773次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 最亮的小太阳 2015-11-25 19:57

    关于工程方面一、消防器材有无损坏;二、电焊及电渣压力焊的施工周边是否存有易燃物品;三、圆盘锯加工场是否存有过多的锯沫;四、禁止吸烟的场所,是否有工人违反劳动纪律。
    施工人员宿舍、办公用房必须与施工作业区分开设置;
    宿舍、办公用房的建筑构建应采用A级不燃材料。金属夹芯板的芯材应为A级不燃材料,现场应能提供出厂检验报告;
    施工现场应设置与施工进度相适应的临时消防用水和消火栓,并应配备水带、水枪等设施器材;

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-11-25 19:39

    建筑施工现场消防检查内容:
    一、现场检查
    1、施工人员宿舍、办公用房必须与施工作业区分开设置;
    2、宿舍、办公用房的建筑构建应采用A级不燃材料。金属夹芯板的芯材应为A级不燃材料,现场应能提供出厂检验报告;
    3、施工现场应设置与施工进度相适应的临时消防用水和消火栓,并应配备水带、水枪等设施器材;
    4、施工现场应设置消防车通道并保持畅通;
    5、涉及外保温施工的,外墙保温材料的燃烧性能等级应符合《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字〔2009〕46号)的要求,现场应能提供具有法定资质的检查单位出具的检测报告。
    二、档案台帐(模板附后)
    1、消防部门和建设部门检查记录(检查记录表的时间应为2013年的);
    2、施工现场消防安全管理制度;
    3、消防安全组织机构图(应确定消防安全责任人、消防安全管理人、安全管理员);
    4、消防安全检查制度;
    5、施工现场每月防火检查记录表(按施工许可证的开工时间逐月填写);
    6、施工工地每日防火巡查记录(按施工许可证的开工时间每日填写);
    7、施工现场用火用电制度;
    8、动火作业审批单(作业人员必须持证上岗);
    9、施工现场灭火及应急疏散预案;
    10、消防演练记录(每半年一次,应附演练照片);
    11、施工人员岗前消防安全教育(《岗前三级教育登记卡》);
    12、日常消防安全培训教育记录表。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-11-25 18:40

    规范制订的背景
    近年来,随着我国经济社会快速发展,新建、改建和扩建的建设工程项目大量增加。但是,由于建设工程施工现场的消防安全管理法规标准不尽完善,消防安全的管理责任不落实、技术措施不完备,违章动火作业、违规使用易燃可燃材料、带人施工、消防设施器材配备不足、临时建筑防火性能低等问题普遍存在,导致施工现场火灾事故频发。
    规范制订的背景
    据不完全统计,2006年至2011年1至7月份,全国共发生建筑工地火灾7252起,仅上海“11.15” 教师公寓火灾就造成58人死亡,1.58亿财产损失;北京 “2.9” 央视新址配楼文化中心火灾,不仅造成1.69亿财产损失,还造成一名消防员牺牲。
    规范制订的背景
    2007年7月2日,在建的北京大学乒乓球馆因施工不慎引燃防水材料和保温材料而引发火灾;
    2007年8月14日,在建的上海环球金融中心大厦因电焊引燃杂物而引发火灾;
    2008年7月27日和2008年11月11日,济南奥体中心体育馆施工现场先后两次因明火作业引燃屋面保温和防水材料而引发火灾;
    2009年2月9日,中央电视台新址文化中心因违规燃放烟花引燃外墙保温系统而引发大火,造成极为严重的财产损失。
    2010年11月15日,上海胶州路教师公寓外墙保温节能改造工程施工中,因电焊引燃聚氨酯泡沫碎屑,继而引燃防护网、脚手架上可燃材料,导致整栋建筑短时间内迅速形成内外连通的立体燃烧,造成58人死亡。
    2011年4月9日,青海省西宁市青海夏都百货股份有限公司纺织品百货大楼扩建工程施工现场发生火灾,造成1人死亡、15人受伤,过火面积约8000平方米。
    2011年8月25日,哈尔滨市南通电脑市场副楼顶层一扩建工程施工现场发生火灾。2010年底该市场在副楼屋顶上自行搭建钢架铁皮简易房,火灾发生于副楼屋顶加接楼层的施工现场,过火面积约3000平方米,火灾造成3人死亡。
    规范制订的背景
    近年来施工现场火灾不仅造成严重的人员伤亡和财产损失,而且造成极为严重的社会影响。在此形势之下,为深刻吸取火灾教训,亡羊补牢,有必要制订出台《建设工程施工现场消防安全技术规范》,从源头上预防和减少施工现场火灾事故,为施工现场提高抗御火灾的能力提供必要的技术依据。
    概述
    本规范由住房和城乡建设部、公安部主编;由住房和城乡建设部工程质量安全监管司和公安部消防局组织编制。
    由中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑股份有限公司、公安部天津消防研究所,北京、上海、湖南、陕西、甘肃等公安消防总队,以及北京、上海、广东等施工企业参加编制。
    自2011年8月1日起实施 。
    概述
    规范编制过程中,收集研究了近百起施工现场火灾案例,总结分析了施工现场引发火灾的直接原因和导致火灾蔓延扩大的深层次问题,研究借鉴了国内外相关标准和施工现场消防安全管理的有关规定,以解决火灾暴露出的施工现场消防安全方面的突出问题为目标。
    概述
    规范重点对以下内容作出规定:
    1、施工现场总平面布局。
    2、建筑防火设计。
    3、临时消防设施设计。
    4、施工现场消防安全管理。
    本规范共6章,87条,其中强制条文12条(款)
    概述
    目的:
    1、通过对总平面布局、建筑防火和消防设施等的“硬件”建设,增强施工现场建筑自身抗御火灾的能力,并为灭火救援提供必要条件。
    概述
    2、通过明确和细化施工现场消防安全管理制度,切实加强施工现场消防安全管理,对容易引发施工现场火灾的危险因素采取严格的防范措施,避免火情发生。
    3、通过采取技术和管理措施,最大限度防止施工现场火灾事故。
    规范的适用范围
    本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火措施。
    “新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场”包括:建筑工程、装饰装修工程、既有建筑改造等各类施工现场。
    对于线路、管道、临时工程等的施工,规范有些内容可以参照执行。
    规范中的术语
    规范重点对临时用房、临时设施、临时消防设施、临时疏散通道、临时消防救援场地等5个在本规范中多次出现的术语作出解释。
    准确掌握这些术语的含义,有助于正确执行规范中的相关规定。
    规范中的术语
    临时用房:在施工现场建造的,为施工服务的各种非永久性的建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。
    临时设施 :在施工现场建造的,为施工服务的各种非永久性的设施,包括围墙、临时道路、材料堆场、固定动火作业场地、贮水池,以及各类施工管线等。
    总平面布局
    针对施工现场临时建筑和临时设施存在的安全布局不合理,一旦发生火灾,容易从一栋建筑向另一栋建筑扩大蔓延,以及消防车道缺乏或被占用等问题,规范重点对以下内容作出明确规定:
    1、施工现场总平面布局的防火原则。
    2、临时建筑、临时设施、在建工程相互之
    间的防火间距。
    3、消防车道和消防救援场地。
    总平面布局
    关于总平面布局的防火原则:
    1、施工现场不同功能的建筑和设施宜相对独立布置。
    2、固定动火场所应布置在不容易对其他场所构成火灾威胁的部位(场地中全年最小频率方向的上风侧)。
    3、易燃易爆危险场所、可燃物堆场等尽量远离明火或火灾危险性较大部位。
    4、在建工程内严禁设置人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存等场所。
    总平面布局
    关于临时建筑、临时设施与在建工程的防火间距,规范要求:
    易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
    总平面布局
    关于临时建筑和临时设施之间的防火间距,规范在表3.2.2中给出了具体规定,
    同时,考虑到施工现场的场地有限,对于火灾危险性相对小的宿舍、办公用房,在采取规范规定的不燃材料的条件下,可适当减少间距,但要符合规范的特别规定。
    总平面布局
    表3.2.2 施工现场主要临时临时用房、临时设施的防火间距(m)
    总平面布局
    规范对于防火间距的规定所体现的原则是:火灾危险性大的临时建筑和临时设施,其与周边的防火间距相对要大。
    规范对于防火间距的数值规定,既参考了现行防火规范对同等防火条件建筑的防火间距,又考虑了施工工地现场实际条件。
    总平面布局
    关于消防车道,规范对消防车道的设置形式、技术指标,以及救援场地等做出了规定,主要包括:
    1、施工现场要设置消防车道,当外围道路符合要求时也可利用。
    2、施工现场的消防车道宜为环形,难以做到时,应设置回车场。但:
    总平面布局
    3、如果在建工程的规模较大时,如:建筑高度大于24m的在建工程,或单体占地面积大于3000m2的在建工程,应设置环形消防车道,有困难时,不仅要设置回车场,还要设置消防救援场地。
    建筑防火
    这部分重点对以下内容作出规定:
    1、临时用房建筑材料的燃烧性能。
    2、临时用房建筑规模、安全疏散。
    3、在建工程的临时疏散设施。
    4、既有建筑改造的防火措施。
    建筑防火
    一、针对施工现场临时建筑普遍存在的建筑防火性能低,大量采用易燃可燃金属夹芯板搭建临时建筑的问题,规范要求临时宿舍、办公用房的建筑材料要采用A级不燃材料;如果采用金属夹芯板材(俗称彩钢板),其芯材也应为A级不燃材料。
    为确保规范的要求落到实处,要把好建筑材料进场检查关,检查核对建筑材料燃烧性能证明文件。
    建筑防火
    二、为确保宿舍、办公等经常有人活动的临时建筑具有必要的防火和疏散能力,规范要求这类建筑:
    1、建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。
    2、层数为3层或每层建筑面积大于200m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。
    3、宿舍房间的建筑面积不应大于30m2,其它房间的建筑面积不宜大于100m2。
    4、隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面,等等。

    建筑防火
    三、针对既有建筑改造工程普遍存在的不停止营业、不迁出居民,带人施工,发生火灾后容易造成群死群伤的问题,规范专门就既有建筑改造作出规定:
    既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区营业、使用和居住时,应符合下列要求:
    建筑防火
    1、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
    2、非施工区内消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。
    3、施工区的消防安全应配专人值守,发生火情应能立即处置。
    建筑防火
    4、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织疏散演练。
    5、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一。
    建筑防火
    四、为确保火灾时,施工人员在施工现场能够安全疏散,规范要求,在建工程作业场所应设置为施工人员使用的临时疏散通道,并应采用不燃或难燃材料制作。
    建筑防火
    五、针对施工现场火灾暴露出的可燃脚手架、支模架、防护网在火灾中参与燃烧,导致火灾迅速蔓延的问题,规范要求:
    1、高层建筑、既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体,应采用不燃材料搭设。
    2、高层建筑、既有建筑外墙改造工程的外脚手架的安全防护网,以及在建工程临时疏散通道的安全防护网,应采用阻燃型安全防护网。

    临时消防设施
    一、针对目前施工现场普遍存在的缺乏消防给水及消防设施、器材,致使初期火灾无法控制,造成火灾迅速蔓延扩大等问题,规范要求:
    1、施工现场应设置灭火器和应急照明等。
    2、室内、外消防给水系统的设置要根据建筑体量确定,消防总水量要考虑室内外用水量的叠加。
    3、临时消防设施要与在建工程进度保持同步。
    临时消防设施
    关于室外消防给水系统在什么情况下应当设置,规定要求:
    临时用房的建筑面积之和大于1000m2,或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。
    当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。
    临时消防设施
    关于临时用房的室外消防用水量,规范规定:
    临时消防设施
    关于在建工程的室外消防用水量,规范规定:
    临时消防设施
    关于室内临时消防设施在什么情况下应当设置,规范规定:
    建筑高度大于24m,或单体体积超过30000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。
    临时消防设施
    关于在建工程的室内消防用水量,规范规定:
    临时消防设施
    关于消防给水系统的设计要求,主要包括:消防给水管网布置、水泵结合器设置、每层设消火栓接口和消防软管接口、接口的间距不超过50米,每层楼梯处设置水枪、水带、软管,并不少于2套,等等。
    考虑到施工阶段火灾危险性和现场条件等因素与永久性建筑情况有差异,因此,从实际出发,对临时消防给水系统提出有别于永久性消防给水系统的要求。
    临时消防设施
    二、针对施工现场火灾中暴露出的消防设备用电在火灾时因其他设备用电的关断而同时断电的问题,为保证消防设备用电的可靠性,规范从技术措施上作出明确规定:
    施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。
      消防安全管理
    一、针对施工现场火灾暴露出的施工单位各层级安全责任不明确、安全管理制度不健全、不落实;抢工期,抢进度,不按操作规程和施工工序进行施工,对施工人员的安全教育、安全技术培训不到位,施工人员无证上岗等问题,规范对消防安全管理制度、管理措施等提出要求,主要包括10个方面:
    消防安全管理
    1、施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。
    2、施工单位应建立消防安全管理组织和义务组织,并明确责任人及其责任。
    3、施工单位应建立5项基本安全管理制度(培训、可燃物、动火、检查、演练)。
    4、施工单位应编制施工现场防火技术方案。
    5、施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案。
    消防安全管理
    6、施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。
    7、施工作业前,施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。
    8、施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。
    9、施工单位应组织灭火及应急疏散演练。
    10、施工单位要建立并保存好消防安全管理档案。
    消防安全管理
    二、针对施工现场可燃物多,缺乏有效防范措施,一旦发生火灾,容易加剧燃烧等问题,规范要求:
    1、用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级,应符合设计要求。
    2、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内通风良好,并设置严禁明火标志。
    消防安全管理
    三、针对施工现场火灾暴露出的电焊、气焊等明火作业频繁引发火灾,在施工现场火灾中所占比例较大的问题,规范从动火审批、操作人员资格和技术防范等方面提出严格要求:
    1、动火作业应办理动火许可证。
    2、动火操作人员应具有相应资格。
    3、动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理。对于作业现场及其附近无法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离。
    消防安全管理
    4、施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠的防火措施。
    5、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。
    6、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置一个监护人。
    消防安全管理
    针对施工现场电气火灾多发的问题,规范对供电设施和电气线路的选型、使用及维护检查等作出具体规定:
    1、施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194的要求。
    消防安全管理
    2、电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换。
    3、有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备。
    4、可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。
    消防安全管理
    5、普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。
    6、电气设备不应超负荷运行或带故障使用。
    7、禁止私自改装现场供用电设施。
    8、应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。
    结束语
    本规范对施工现场消防安全提出了基本技术和管理要求,为深入贯彻执行本规范,各地可在本规范基础上,结合当地实际,提出更加深化、细化的防火技术和安全管理要求,切实做好施工现场消防安全工作,最大限度防止建设工程施工现场火灾事故。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场消防安全检查记录要怎么填?
    • xhp613 回答:关于工程方面一、消防器材有无损坏;二、电焊及电渣压力焊的施工周边是否存有易燃物品;三、圆盘锯加工场是否存有过多的锯沫;四、禁止吸烟的场所,是否有工人违反劳动纪律。 施工人员宿舍、办公用房必须与施工作业区分开设置; 宿舍、办公用房的建筑构建应采用A级不燃材料。金属夹芯板的芯材应为A级不燃材料,现场应能提供出厂检验报告; 施工现场应设置与施工进度相适应的临时消防用水和消火栓,并应配备水带、水枪等设施器材;
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 2年以前
  • 3 回答
    • 施工现场管理检查记录表求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:安   全   检   查   记   录 检查工地   检查日期   年   月   日 检查人员    检   查   内   容   及   存   在   问   题   分部分项检查内容及意见; 一、生产区域存在问题: 1、发现和xxx工地有工人为带安全帽 2、部分工人穿拖鞋进出施工现场等    记录人:xx   工地分管负责人:xx 处   理   意   见   及   措   施   隐患整改情况: 针对未戴安全帽的工人进行了安全教育工作,并加强管理 整改负责人   签字:xx   年月日 复   查   意   见   复查意见: 经符合此项问题整改到位 复查负责人:xxx 签字:   xxx
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 施工现场质量管理检查记录怎么填写?
    • 家和往事兴 回答:答,施工现场质量管理检查记录表(填写范例) 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收 砖砌体分项工程质量验收记录表(填写范例) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装分项工程质量验 主体分部(子分部)工程质量验收记录表(填写范例) 电气动力安装工程分部(子分部)工程验收记录 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表(填写范例) 其实主要就是要做好材料使用前的材质或型号确认记录,还有就是配比和数量,证明自己没有偷工减料。 1.表头部分 填写参与工程建设各方责任主体的概况,由施工单位的现场负责人填写。 (1)施工许可证:填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证的编号。 (2)建设单位的项目负责人:应填写合同书上签字人或签字人以文字形势委托的代表——工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致 (3)设计单位项目负责人:应填写合同书上签字人或签字人以文字形势委托的该项目设计负责人,工程完工后竣工验收备案表中的设计单位项目负责人应与此一致。 (4)总监理工程师:应是监理合同或协议书中明确的项目监理负责人,也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人,必须有监理工程师任职资格证书,专业要对口。 (5)项目经理:与施工合同书中明确的项目经理相一致。项目技术负责人与施工合同中明确的项目技术负责人一致。 (6)表头部分可统一填写,不需要具体人员签名,只是明确了负责人的地位。 2.检查项目部分: (1)施工现场质量管理检查记录在开工前有施工单位填写。填写后将有关文件的原件或复印件附在后边。请总监理工程师(建设单位的项目负责人)验收核查。 (2)根据检查情况,将检查结果填到相应的栏中,可直接将有关资料的名称写上,资料较多时,也可将有关资料进行编号填写,注明份数。 (3)监理单位的总监理工程师或建设单位的项目负责人,对施工单位的各项资料进行验收核查,检查不合格不准开工,改正后重审直至合格。 (4)施工现场质量管理检查记录经项目监理机构总监理工程师或建设单位的项目负责人核查属实合格后,在检查结论栏内签署认可意见并签字。 (5)通常情况下一个工程的一个标段或一个单位工程只查一次,如分段施工、人员更换,或管理工作不到位时,可再次检查。 施工现场质量管理检查记录填写最检查的办法就是目测,像有些东西,比如钢筋、模板、电线、灯座什么的都是通过目测来确定数量和规格,对于拿不准的地方可以借助一些工具,比如:钢卷尺、游标卡尺、水准仪等来测量实际距离和图纸距离及尺寸的差别。当然,也有一些功能性实验,比如给水管道试压就必须借助专用的试压设备来进行。 工程竣工验收单主要包括以下几个表格:1、建筑装饰工程施工现场质量管理记录;2、建筑装饰分部工程质量验收记录;3、筑装饰分部工程质量验收记录;4、建筑装饰工程质量控制资料核查记录;5、建筑装饰工程观感质量检查记录;6、设备、材料、器具进场验收记录;7、建筑装饰工程材料出厂合格证及进厂检验报告汇总表;8、彩钢板隔断安装隐蔽验收记录;9、彩钢板吊顶安装验收记录;10、彩钢板门、窗安装验收记录; 11、圆弧角安装验收记录;12、彩钢板吊顶安装分项工程检验批质量验收记录;13、门、窗安装分项工程检验批质量验收记录;14、圆弧角安装分项工程检验批质量验收记录。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 2年以前
  • 3 回答
    • 施工现场质量管理检查记录怎么填
    • 最亮的小太阳 回答:施工现场质量管理检查记录 资料编号 表 C1-1 工程名称 施工许可证 (开工证) (开工证) 建设单位 项目负责人 设计单位 项目负责人 漆边容 监理单位 总监理工程师 施工单位 项目经理 项目技术 负责人 序号 项 目 内 容 1 现场质量管理制度 质量例会制度;月评比及奖罚制度;三检及交接检制度;质量与经济挂钩制度。 2 质量责任制 岗位责任制;设计交底会制度;技术交底制度;挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书 测量工、电工、焊工、起重工、架子工等主要专业工种操作上岗证书齐全,符合要求。 4 分包方资质与分包单位的管理制度 对分包方资质审查,满足施工要求,总包对分包单位制定的管理制度可行。 5 施工图审查情况 施工图经设计交底,施工方已确认。 6 地质勘察资料 勘察设计院提供地质勘察报告齐全。 7 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计、主要施工方案编制、审批齐全。 8 施工技术标准 采用国家、行业标准。 9 工程质量检验制度 有原材料及施工检验制度;抽测项目的检测计划,分项工程质量三检制度。 10 搅拌站及计量设置 商品砼厂家有管理制度和计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理 按材料、设备性能要求制定了管理措施、制度,其存放按施工组织设计平面图布置。 12 检查结论: 通过上述项目的检查,项目部施工现场质量管理制度明确到位,质量责任制措施得力,主要专业工种操作上岗证书齐全,施工组织设计、主要施工方案逐级审批,现场工程质量检验制度制定齐全,现场材料、设备存放按施工组织设计平面图布置,有材料、设备管理制度。 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 本表由施工单位填写。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 2年以前