装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能提供份施工现场临时排水方案?

张珊珊 | 被浏览174次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-11-25 21:32

    施工现场临时排水方案:1、搭设大棚,将现场遮盖避水2、修排水沟,将水自动集中引导到其他区域3、现场四周挖拦水沟,或筑挡水墙,杜绝外界水流入现场4、挖集水坑,现场所有水引到最低处,然后用水泵抽走!

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-11-25 20:47

    施工现场临时排水方案
    为严格遵守杭州市建设项目排污的有关规定,具体落实污染源防治的有效措施,保持施工现场的清洁干净,控制施工及生活污废水污染环境,做好现场文明施工工作,制定以下排水方案: 施工现场设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施,现场无大面积积水,污废水及雨水分流排放。现场内设置标准化粪池一座,污水经化粪池分离后,经专用下水道排入污水系统;现场雨水的排放,在地面设置砖砌30cm宽×30cm深的排水明沟,面盖钢筋搁栅,在大门入口处设置沉淀池一只,地面雨水经排水沟至沉淀池澄清后排入专用排水系统,施工中产生的泥浆,未经沉淀不得排放,防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。 现场排水系统经审查批准后,按就近原则引入专用排水系统。接入系统时,尽量做到不扰民、不影响交通及行人通行。同时,派专人作好安全工作。事前做好准备,用最短的时间完成开挖、埋设管道,回土分层夯实,面层采用200cm厚C30砼浇捣密实,同时做好养护工作,保证路面砼的强度,经验收合格后方准投入使用。

    0 评论

  • Andy421 2015-11-25 18:19

    施工现场临时排水方案如下:
    1.施工总则
    本方案根据施工现场条件及周边环境情况原则如下:
    本工程严格按珠海市文明施工管理标准要求施工;
    严格按城市市容市貌有关规定施工;
    严格按建筑企业污水排放有关规定施工;
    严格按珠海市施工现场标化管理要求施工。
    2.工程概况
    中海桃花源山庄项目二期工程位于珠海市拱北九洲大道南侧,白石路东侧,本工程场地的南面为项目一期工程。
    本工程主要由11#、12#、15#、16#楼、一个普通地下车库及一个人防地下车库组成,总建筑面积约为10220.68平方米,其中在11#、12#、15#、16#均为剪力墙结构,其中11#为15层,12#楼为18/15层,15#楼为33层,16#楼为32层;地下车库为框架结构。各楼±0.000相当于绝对标高2.900m(吴淞标高)。
    本工程由昆山凯迪置业有限公司投资新建,苏州工业园区设计研究院有限责任公司设计,并由江苏南通三建集团有限公司承建。
    3.现场布置
    本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用混凝土硬化,基坑护坡、坡顶均采用混凝土喷浆硬化表面。
    本工程开工时,在施工现场东部(虹桥路西侧)搭设10幢两层共140间的彩钢板活动房作为职工宿舍,另搭设1幢二层共14间的活动房以作为办公之用。
    本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域。
    施工雨排水经沉淀池后接入根据区域位置接入市政雨水管网。
    生活雨污水排放至虹桥路,雨污分流的方式布管,接入市政管道,利用高差控制,自由泻水。生活污水采用现场砌筑3#化粪池,通过池化后排入城市管网内,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。
    经现场实测实量,对于鹿城路市政管网内的水位高于施工现场场地标高,故施工现场雨污水无法直接流淌排入市政管网,每个出水口需放置一只抽水泵(三相系列油浸式潜水电泵扬程10m,65m3/h)。
    4.施工方案
    4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图)
    1、基础施工阶段
    根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。
    15#、16#楼土方先行开挖,人防车库基础后开挖,对于该部位排水措施:在15#、16#楼土方开挖时,在15#楼、16#楼(16#楼由于场地限制,在16#楼北侧及西侧不能设置上排水)坡顶四周设置环型截、排水系统;15#、16#楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待人防车库基坑土方开挖后,对于15#楼南侧、16#楼北侧的截、排水沟已破坏,在人防基础四周沿基础设置排水沟,由于人防车库基础比15#、16#楼基础深,15#、16#楼基础的雨水则流入人防车库基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。
    11#、12#楼土方先行开挖,普通车库基础后开挖,对于该部位排水措施:在11#、12#楼土方开挖时,在11#楼、12#楼坡顶四周设置环型截、排水系统;11#、12#楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待普通车库基坑土方开挖后,对于11#楼南侧、12#楼北侧的截、排水沟已破坏,在普通基础四周沿基础设置排水沟,由于普通车库基础比11#、12#楼基础深,11#、12#楼基础的雨水则流入普通车库基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。
    基础阶段车库部位坡顶截、排水沟为临时排水,采用挖机进行挖沟处理,沟的截面为1000mm宽*600~1000mm深;基坑内排水沟截面尺寸为300mm宽*200~300mm深。
    2、主体施工阶段
    土方回填完毕(土方回填至室外地坪标高以下200mm),建筑物四周场地均采用C20混凝土进行地坪硬化,施工现场排水则采用明排水沟进行场地排水处理。
    排水沟截面300*300~400,采用100mm厚C20混凝土垫层,侧墙采用240厚标准砖M10水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆粉刷,通道口处盖板用钢筋电焊而成,其余部位在排水沟上部采用废旧多层板进行封盖。在排水沟下游末端设沉淀池,排出口加设钢板网,沉淀池内定期清理,确保泥浆、污水等不直接排入总排水沟内。
    4.2 施工现场沉淀池、集水坑布置
    1、沉淀池设置
    根据现场实际情况,现场布置四处沉淀池,15#楼东南角、16#楼东南角、生活区西南角及原一期办公室处各设置一组沉淀池。
    2、集水坑设置
    每套排水沟系统内均设置集水井,集水井按间隔50m设置1只。基坑内集水井采用多层板钉制,埋入基底,底部采用100mm厚C20混凝土封底;地面集水井尺寸为500*500*500mm,采用砖砌,底部采用100mm厚C20混凝土封底。
    4.3 生活区内废污水排放:
    生活设施内设置一个卫生间,设置一个3#化粪池,池化后排入城市污水管网内,化粪池内沉淀物请环卫部门定期清理。生活区废水排放的Φ300波纹管埋地敷设,通过高差自由落水,排入市政雨水管网。
    各生活区前面均设置2只500*500集水井,四周采用240标准砖围砌,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷,与活动板房的排水沟相连通。
    4.4 排水流量
    根据苏州气象局提供数据,昆山地区全年最大的降水量在夏季阶段,最大降雨量为100mm/天。
    建筑施工场地占地面积为61125m2,则最大排水量为6100m3。
    生活污水按100m3/天,由于雨季不考虑施工用水。
    根据水泵流量,65*24=1560 m3/天
    4.4.1 排水管设置
    根据总排水量6100 m3/天排水管出水口设置四道总管,每道排水沟长度150m,水流流速1m/S计算。
    则出水量时间6100÷4÷1÷150÷3600=0.03 m2小于总管截面面积(生活区最小截面0.07 m2)。
    故选择的总管型号满足要求。
    4.4.2 水泵设置
    本工程设置四个出水口,每个出水口设置一台水泵,则总出水量为6100m3
    综合上述,水泵的出水量大于工程排水量,故选择四台三相系列油浸式潜水电泵扬程10m,65m3/h满足施工要求。
    4.5 搅拌台水泥浆水排放
    根据昆山市建设局规定,砂浆采用商品砂浆、混凝土采用商品混凝土。商品混凝土则通过混凝土搅拌站提供,通过混凝土罐车运至施工现场;砂浆砂浆则采用干粉砂浆现场拌制,干粉砂浆放置于定制砂浆罐内,经机械加水后直接从出料口出料,拌制过程中产生少量的清洗废水。综上所采用搅拌台设置专用沉淀池,沉淀池尺寸为800*800*1000mm,沉淀有效高度为600mm,排出口加设钢丝网片,沉淀池做法为:10厚砼筑底,侧墙采用240厚标准砖1:3水泥砂浆砌筑1:2水泥砂浆粉刷,盖板用钢筋电焊而成,沉淀池内定期清理,确保水泥浆、污水等不直接排入河道内。
    4.6 施工现场配备排水泵、排污泵等设备,对不可预测的自然现象
    及施工时的意外进行全力以赴的应急抢救,确保如遇大雨等自然灾害时,施工现场的泥浆、污物等尽量避免直接排入城市管网。
    4.7施工现场排污排水施工日期
    施工现场排污、排水施工日期贯穿整个工程施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时道路施工方案哪位能给份~~
    • 哎哟喂哟 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能提供份施工现场围挡方案
    • 六点过十分 回答:一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m. 施工现场文明施工的控制要点。 施工现场必须实行封闭管理。现场出入口应设置门卫室,场地四周必须采用封闭围挡,围挡要坚固整洁美观,并沿场地四周连续设置。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有施工现场临时用水方案?
    • 灯泡怪兽 回答:施工现场临时用水包括; 1、施工生产用水; 2、施工机械用水; 3、施工现场生活用水; 4、生活用水; 5、消防用水;      施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用水方案求一份~
    • 可爱的橙子 回答:施工现场临时用水申请书应该怎么写: xxxxx建设集团有限公司 施工用水申请报告 xx县供水公司: xxxx学校工程计划于2011年xx月开工建设,现向贵公司申请施工水源,请予受理。 客户名称:xxxx建筑工程建设集团有限公司。 工程项目名称:xx建筑工程建设集团有限公司项目工程; 用水地点:xxxxxxx; 项目性质:建设工程; 申请水的用途:因施工需要,特此申请。 所属行业及主要产品:学校 供水时间:2011年xx月至2012年xx月; 联系人及电话:xx xxxxxxxx
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前