装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内装饰装修设计规范有哪些?

李龙儿 | 被浏览209次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 最亮的小太阳 2015-11-25 18:12

    一、前期设计

    装修房子无非是要打造一个更加舒适美感的居住环境,因此前期的室内设计很重要,在设计的时候需要对房子进行一次详细的测量,测量的内容主要包括:

    1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;

    2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。

    房子的测量数据是为了在装修过程中把握好装修材料的用量,装修很多地方我们嘴上不一定很明白,但是心里一定要有数。如果是小区居民,开工之前一定要去物业办理开工手续,交纳装修押金。

    二、主体拆改

    设计做好了,接下来筹备一下就可以进入施工阶段了,在装修施工中,主体拆改是最先做的一项,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改主要是把空间清理出来,给接下来的改造留出足够的便利。

    三、水电改造

    在水电改造和主体拆改这两个环节之间,应该先对橱柜进行第一次测量,主要包括: 1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装; 2、看看水表的位置是否合适; 3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。

    水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。

    四、木工

    木工、瓦工、油工的基本出场顺序是:木——瓦——油。基本出场原则是——谁脏谁先上。

    五、贴砖

    瓦工跟木工其实没有冲突,在很多时候都是跟木工同时作业的,贴砖的过程中还要涉及以下三个环节的安装:

    1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻璃胶,顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。

    2、地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的,因为它要和地砖共同配合安装。

    3、油烟机的安装。油烟机是家电第一个出场的,厨房墙地砖铺好之后,就可以考虑安装油烟机了。瓦工做好之后就可以对橱柜位置进行第二次测量了,准确地说,在厨房墙地砖贴完并安装完油烟机之后,就可以测量了。

    六、刷墙面漆

    油工主要负责完成墙面基层处理、刷面漆、给家具上漆等工作。准备贴壁纸的业主,只需要让油工在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。

    七、厨卫吊顶

    一切就绪之后就到了安装环节,橱柜吊顶作为安装环节打头阵的,在安装厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)应该同时装好,或者留出线头和开孔。如果没有当即装好,后续的安装容易出现问题,业主应该慎重考虑。

    八、厨柜安装

    吊顶结束后,橱柜就可以上门安装了,由于时间还宽裕,可以同时安装水槽和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。

    九、木门安装

    在橱柜安装的第二天,就可以开始安装木门了。装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。相关五金应该及时备好。如果你想让木门厂家安装窗套、垭口的话,在木门厂家测量的时候也要一并测量,并在木门安装当天同时安装,同时应考虑将大理石窗台的安装时间向后错,排在窗套安装之后。

    十、地板安装

    木门安装好之后就可以安装地板了,地板安装需要注意以下几个问题:

    1、地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平,有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平,以地板厂家的实际勘测为准;

    2、地板安装之前,家里的铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。

    3、地板安装时,有条件的话,地板的切割一定要在走廊。

    十一、铺贴壁纸

    壁纸铺贴之前要把家里打扫干净了,有条件的话,铺贴壁纸的当天,地板应该做一下保护,铺贴壁纸之前,墙面上要尽量做到“什么都不要有”。

    十二、散热器安装

    木门——地板——壁纸——散热器,这是一个被普遍认可的正确安装顺序,先装木门是为了保证地板的踢脚线能和木门的门套紧密接合;后装壁纸主要是因为地板的安装比较脏,粉尘多,对壁纸污染严重。此处再次用到前面说的“谁脏谁先上”的原则。最后装散热器是因为只有墙面壁纸铺好才能安装散热器。

    十三、开关插座安装

    装修开工之前应该对家里各个房间预定安装的开关插座数量、位置等问题有一个详细的了解或者记录,特别是对于贴壁纸的同学,有时候壁纸工人不负责任,壁纸呼啦一下子铺上去,他也不用壁纸刀在你开关插座的位置开孔标示。因此,心里有数是必须的。

    十四、灯具安装

    一切都做的差不多了,接下来就是装灯了。

    十五、五金洁具安装

    装修之前应该要买好上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等,这时候就可以一并就都装上。这些灯具、五金洁具装好之后,家里的装修风格就都基本成型了。

    十六、窗帘杆安装

    窗帘杆的安装标志着家装的基本结束,但是这里还不是装窗帘的时候。

    十七、拓荒保洁

    拓荒保洁时,家里不要有家具以及不必需的家电,要尽量保持更多的“平面”,以便拓荒保洁能够彻底的清扫。

    十八、家具进场

    水电改造之后就到了买家具的时候了,但是得等到拓荒保洁之后才可以正式进场。

    十九、家电进场

    家具进场之后就是家电进场了,该安装的安装,就可以准备入住了!

    二十、家居配饰

    这是家装的最后一步,包括窗帘的安装都属于家居配饰环节,这些完成之后整个家居的设计都全部展现出来了,当然,家装设计风格也会随着你以后对室内摆设的重新整理而呈现出不同的韵味

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-25 17:27

    一、防水工程:         
    1、防水施工宜采用涂膜防水。   
    2、防水施工人员应具备相应的岗位证书。   
    3、防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方
    法应符合国家现行标准,规范的有关规定。
    4、施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。            
    5、防水工程应做两次蓄水试验。         
      
    二、主要材料质量要求   
    防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
      
    三、施工要点   
    1、基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。   
    2、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。            
    3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;浴室墙面的防水层不得低于1800mm。   
      
    四、防水砂浆施工应符合下列规定:   
    1、防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。         
    2、保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。      
      
    五、涂膜防水施工应符合下列规定:   
    1、涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。
    2、玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm。两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。

    电气安装工程
    一、一般规定
    1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。      
    2、电气安装施工人员应持证上岗。   
    3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。   
    4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。   
    5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。      
      
    二、主要材料质量要求   
    1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。   
    2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。   
    3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。      
    4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。   
    5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。      
      
    三、施工要点   
    1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。            
    2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。         
    3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
    4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。         
    5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。   
    6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。   
    7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
    8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。   
    9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。   
    10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。   
    11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。         
    12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。   
    13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
    14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。         
    15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

    水工施工规范      
    1、水工进场,首先必须对厨房,卫生间做蓄水试验,48小时后,到楼下观察是否渗漏。如有渗漏发生,须及时通知业主,以便做好防水处理。      
    2、双给水管道的走向.布局要合理,不可斜走.交叉。      
    3、水路改造采用铝塑管及边接配件,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损.砂眼.裂纹等现象。      
    4、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。      
    5、在墙体内.地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固.无渗漏。      
    6、双给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆.池等轴线对称,预留口平面中心轴与墙面垂直。   7、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁,美观的视觉。对下方没有柜子的立柱分一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上600MM左右。
    8、立柱盆的下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮接。
    9、挂式洗脸盆(无立柱.无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。      
    10、对有柜子和洗脸盆,洗菜盆的给水管,应用弯头从墙面及柜子背板上引出,高度应在柜底上方300MM(离地面400MM)左右,而不应该从柜子底板上引出。水龙头一般离地1-1.2米离洗脸盆30-40CM。      
    11、管道连接完成后,应先固定在墙体槽中用堵丝将预留的弯头堵塞,将水阀的关闭,进行加压检测,试压压力0.8兆帕,保持24小时不降低才合格,此时才可以将水管封入墙体。      
    12、大便器的下水应直接入主下水管,并且一定要配备沉水管头,防异味。      地漏必须要放在地面的最低点。
    13、橱柜.洗脸盆柜内应避免下水管设置在柜门边,柜中央部位等处,应用乳胶调水屑密封,下水管与柜底的缝隙。         
    14、排水管道安装后做试水检验,应保证水下水畅通,无渗漏,倒溢现象。

    0 评论

  • 家和往事兴 2015-11-25 16:27

    答,装饰装修规范有:
      第1.0.2条
      装饰工程所用的材料,应按设计要求选用,并应符合现行材料标准的规定。对材料质量发生怀疑时,应抽样检验,合格后方可使用。
      第1.0.3条
      装饰工程所用的砂浆、灰膏、玻璃、油漆、涂料等,宜集中加工和配制。
      第1.0.4条
      装饰材料和饰件以及有饰面的构件,在运输、保管和施工过程中,必须采取措施防止损坏和变质。
      第1.0.5条
      抹灰、油漆和刷浆工程的等级及适用范围,应符合设计要求。
      第1.0.6条
      装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后,方可施工。
      第1.0.7条
      高级装饰工程施工前,应预先做出样板(一个样品或标准间),并经有关单位鉴定后,方可进行。其他等级的装饰工程如需做样板,应由设计确定。
      第1.0.8条
      室外抹灰和饰面工程的施工,一般应自上而下进行。高层建筑采取措施后,可分段进行。
      第1.0.9条
      室内抹灰在屋面防水工程完工前施工时,必须采取防护措施。室内其他装饰工程的施工,应待屋面防水工程完工后,并在不致被后继工程所损坏和沾污的条件下进行。  第1.0.10条
      室内罩面板和花饰等工程,应待易产生较大湿度的地(楼)面的垫层完工后施工。
      第1.0.11条
      室内装饰工程的施工顺序,应符合下列规定:
      一、抹灰、饰面和罩面板工程,应待隔墙、门框、窗框、暗装的管道、电线管和电器预埋件、预制钢筋混凝土楼板灌缝等完工后进行;
      二、有抹灰基层的饰面工程、罩面板和轻型花饰安装工程,应待抹灰工程完工后进行;
      三、油漆、刷浆工程,应在塑料、菱苦土、地漆布和硬质纤维板等地(楼)面的面层和明装电线施工前,以及管道设备工程试压后进行。
      木地(楼)板面层的最后一遍油漆,应待裱糊工程完工后进行;
      四、裱糊工程,应待顶棚、墙面、门窗及建筑设备的油漆和刷浆工程完工后进行。
      第1.0.12条
      室内外装饰工程施工的环境温度,应符合下列规定:
      一、刷浆、饰面和花饰工程以及高级的抹灰、混色油漆工程不应低于5℃;
      二、中级和普通的抹灰、混色油漆工程,以及玻璃工程应在0℃以上;
      三、裱糊工程不应低于15℃;
      四、用胶粘剂粘贴的罩面板工程,不应低于10℃;
      五、涂刷清漆不应低于8℃;乳胶漆应按产品说明要求的温度施工;
      六、室外涂刷石灰浆不应低于3℃;
      注:
      (1)环境温度是指施工现场最低温度。
      (2)室内温度应在靠近外墙离地面高500毫米处测量。
      第1.0.13条
      施工用水和管道设备试压的水,不得污损装饰工程。
        第1.0.14条 装饰工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等的要求,应按国家现行的有关规定执行。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内装饰装修验收规范标准是什么啊?
    • HH0807 回答:室内装修的五大流程,是水、木、电、瓦、油。首先是改水电,然后就是瓦工,其次是木工,最后是油工,水电的验收标准,是各焊接口无歪斜紧密,冷热水的间距为20厘米,出水口标准无歪斜,混水阀的间距是中心距离15厘米,还有很多。。 具体的就要根据当地的标准具体化了
    • 装修费用标准 室内装饰画 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份室内装饰工程施工及验收规范
    • Ambition_6663 回答:地面工程验收规范—木地板 一、保证项目 木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定。铺设木制地板的基底工程必须符合本标准第2.4.6条的规定。各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动(或粘结牢固),粘贴使用的胶必须符合设计要求。 检查方法:检查测定记录、观察、脚踩或用小锤轻击检查,并检查胶的品种及合格证书。 注:空鼓面积不大于单块板面的1/8,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计。 二、基本项目 1、木质面层表面质量应符合下列规定: 合格:木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺,图纹清晰,油膜面层颜色均匀。 优良:木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色均匀。 2、木质板面层接缝的质量应符合下列规定: (1)木板面层 合格:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净。 优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正。 (2)拼花木板面层 合格:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无明显溢胶。 优良:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致。 3、踢脚线的钱铺设质量应符合下列规定: 合格:接缝严密,表面光滑,高度、出墙厚度一致。 优良:接缝严密,表面平整光滑、高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。 4、木地板打蜡质量必须符合下列规定: 合格:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。 优良:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。 检验方法:观察、手摸和脚踩检查。 地面工程验收规范—塑胶类地面 一、保证项目 塑胶类板块和卷材板的品种、规格、颜色、等级必须符合设计要求和国家现行有关标准规定,面料与粘接料应配套。塑料类地面的基层必须符合笨标准第二章第四节相应规定。面层与基层采用粘接法施工粘结必须牢固,不翘边,不脱胶,粘接无溢胶。 检验方法:观察、手摸和脚踩检查。 二、基本项目 1、塑胶类地面的面层质量应符合以下规定: 合格:表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝严密,周边顺直、无胶痕,与墙边交接严密。 优良:表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝严密顺直美观,拼缝处的图案、花纹吻合,无胶痕,与墙边交接严密,阴阳角收边方正。 2、踢脚线的铺设质量应符合以下规定: 合格:表面洁净、粘接牢固、接缝平整、出墙厚度一致。 优良:表面洁净、粘接牢固、接缝平整、出墙厚度一致,上口平直。 3、地面镶边的质量应符合以下规定: 合格:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密。 优良:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密,接缝顺直。 检验方法:观察、手摸检查。 地面工程验收规范—地毯 一、保证项目 地毯的品种、规格、质量、胶料及辅料应符合设计要求。铺地毯的基底工程必须符合标准。 二、基本项目 1、地毯面层表面质量应符合以下规定: 合格:地毯固定牢固,毯面平挺不起鼓,不起皱,不翘边,拼缝处对花对线拼接密实平整,不显露拼缝,绒面毛顺光一致;收边合理,表面干净,无油污染物。 优良:地毯固定牢固,毯面平挺不起鼓,不起皱,不翘边,拼缝处对花对线拼接吻合密实平整,不显露拼缝,绒面毛顺光一致;异形房间花纹顺直端正,裁割合理,收边平正,无毛边。 2、地毯同其它地面交接处和收口质量应符合下列规定: 合格:地毯同其它地面交接处和收口应顺直,压紧、压实。 优良:地毯同其它地面交接处和收口顺直,压紧、压实,接口处相邻部位地面要齐平,脚感舒适。 检验方法:观察、手摸检查。 地面工程验收规范—密缝石块材地面 适用于磨光大理石板、磨光花岗岩板等板块地面工程。 一、保证项目 面层所用板块的品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。面层与基层必须结合牢固、无空鼓。 检验方法:观察检查,用小锤轻击检查。 注:单块板块边角有局部空鼓,且不超过抽查总数的5%者,可不计。 二、基本项目 1、板块面层表面的质量应符合以下规定: 合格:板块挤靠严密,无错缝,表面平整洁净,图案清晰,周边顺直。 优良:板块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正。 2、板块镶贴的质量应符合以下规定: 合格:任何一处独立空间的厂板颜色应一致,无明显色差,花纹近似。石板缝痕与石板颜色接近,擦缝饱满、平整洁净。 优良:任何一处独立空间的石板颜色应一致,花纹通顺基本一致。石板缝痕与石板颜色一致,擦缝饱满与石板齐平、洁净、美观。 3、踢脚板铺设的质量应符合以下规定: 合格:踢脚板接缝严密,表面洁净,出墙高度、厚度一致,结合牢固。 优良:踢脚板排列有序挤靠严密不显缝隙、表面洁净、颜色一致、结合牢固,出墙高度、厚度一致,上口平直。 4、地面镶边铺设质量应符合以下规定: 合格:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密。 优良:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密,接缝顺直。 5、大理石花岗岩地面上蜡质量应符合以下规定: 合格:大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。 优良:大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。 检验方法:观察、尺量、用小锤轻击检查。 地面工程验收规范—整体地面 适用于现制高级水磨石和碎拼大理石工程。 一、保证项目 各种面层的材质,强度(配合比)和密实度应符合设计要求和施工规范的规定。面层与基层结合牢固无空鼓。 检验方法:用小锤轻击检查。 二、基本项目 整体地面面层表面的质量应符合以下规定: 1、高级水磨石面层 合格:表面平整洁净,无裂纹、砂眼和磨纹,石粒密实显露均匀,彩色图案一致,不混色;分格条牢固,顺直清晰。 优良:表面平整光洁,无裂纹、砂眼和磨纹,石粒密实显露均匀一致;彩色图案一致,相邻颜色不混色,分格条牢固,顺直清晰,阴阳角收边方正。 2、碎拼大理石 合格:颜色协调,间隙适宜,磨光一致,无裂缝,表面平整洁净。 优良:颜色协调,间隙适宜美观。磨光一致,无裂缝和磨纹,表面平整光洁。 3、踢脚板铺设质量应符合以下规定: 合格:与墙面结合牢固,出墙厚度均匀,上口平直。 优良:表面平整光洁,与墙面结合牢固,出墙厚度一致,上口平直。 4、地面镶边质量应符合以下规定: 合格:拼接严密,相邻处不混色,分色线顺直,边角齐整。 优良:尺寸正确,拼接严密,相邻处不混色,分色线顺直,边角齐整光滑、清晰美观。 5、现制高级水磨、碎拼大理石地面打蜡质量必须符合以下规定: 合格:现制地面烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。 优良:现制地面烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。 检验方法:观察、尺量、用小锤轻击检查。 地面工程验收规范—楼梯踏步饰面 适用于各种花岗岩石、大理石、水磨石楼梯踏步饰面板的镶贴装饰工程。 检查数量:每层梯段为一处,每处抽查不少于3个检查点。圆形转梯吊线检查,每一自然层为一处,每处不少于3个检查点。 一、保证项目 花岗岩石、大理石、水磨石产品的品种、规格、形状、颜色、纹理和质量应符合设计要求。 检验方法:观察、检查产品合格证明书。面层与基层结合必须牢固、无空鼓。 二、基本项目 1、板块表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整,光滑明亮,图案清晰,色泽一致,无裂纹。 优良:表面平整洁净,光滑明亮,图案清晰,色泽一致,周边顺直,踏步板外露面的板材厚度一致,小面和平面光洁度一致。 2、踏步和台阶铺贴的质量应符合以下规定: 合格:铺贴位置正确,缝隙严密,踏步高度一致。防滑条位置准确平直,排列均匀,镶嵌牢固。 优良:铺贴位置正确,缝隙严密,缝隙通直,无错缝。板材缝痕与石板颜色一致,擦缝饱满,平整洁净,防滑条位置准确平直,排列均匀整齐,凸出板面高度一致,美观,镶嵌牢固。 3、花岗岩石、大理石、水磨石板块打蜡质量应符合以下规定: 合格:花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底、色泽一致,表面洁净。 优良:花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊,蜡洒布均匀不露底、色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。 检查方法:观察,用脚着力趟扫,脚感舒适。
    • 工程验收单 室内装饰画 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求室内装饰装修设计合同?
    • Andy421 回答:合同编号:______ 发包人: 承包人: 住所: 住所: 委托代理人:营业执照号: 电话:法定代表人: 电话: BP机号: 委托代理人: 电话: 本工程设计人: 电话: 施工队负责人: 电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1 工程地点:___________________。 1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。 (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。 1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。 第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 发包人义务 4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通; 5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。 第六条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。 第七条 材料的提供 7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续; 7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。 第八条 工期延误 8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。 8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。 第九条 质量标准 双方约定本工程施工质量标准:____________________________。 施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。 第十条 工程验收和保修 10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收: (1)_________________________; (2)_________________________; (3)_________________________。 承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。 10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。 10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。 第十一条 款项支付方式 11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款: (1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款: | 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 | | 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 | | 第二次 | 工程进度过半 | 支付 元 | | 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 | 工程进度过半指:____________________________________。 (2)其他支付方式:__________________________________。 11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。 11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。 第十二条 违约责任 12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。 12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。 12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。 12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。 第十三条 合同争议解决 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。 第十四条 几项具体规定 14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。 14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。 14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。 第十五条 其他约定事项 _______________________________________________________________。 第十六条 附则 16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 16.2 本合同签订后工程不得转包。 16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。 16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 合同附件 附表1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一) 附表1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二) 附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表 附表3:家庭居室装饰装修工程报价单 附表4:发包人提供装饰装修材料明细表 附表5:承包人提供装饰装修材料明细表 附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸 附表7:家庭居室装饰装修工程变更单 附表8:家庭居室装饰装修工程验收单 附表9:家庭居室装饰装修工程结算单 附表10:家庭居室装饰装修工程保修单 发包人(签字): 承包人(盖章): 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日 年 月 日
    • 装修合同 装饰合同 室内装饰画 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装饰工程验收规范是什么?
    • Leolep 回答:1.电改造工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 010201、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 010202、所有房间灯具使用正常。 010203、所有房间电源及空调插座使用正常。 010204、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 010205、提供本次装修线路改造的竣工图给客户,标明导线规格及线路走向。 010206、所有安装的电器设备(如排气扇、浴霸、感应设备等)使用正常。 2.水改造工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 020201、所有龙头使用方便、滤网清洁干净,左热右冷安装无误。 020202、卫生器具安装牢固平稳,无损伤,使用方便、无渗漏、排水通畅。 020203、所有接有软管的用水器在接口处都已安装三角减压阀,并调节到合理位置。 020204、地漏低于安装处的排水表面。 020205、热水器进气、进出水安装正确,正常使用。 020206、天然气使用正常。 3.墙砖工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 030201、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 030202、墙砖粘贴时,平整度用2M靠尺检查,平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。 030203、墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 030204、墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。 030205、墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。 030206、墙砖的管道出口位掏孔处理,掏孔应严密。 030207、墙砖镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。 4.地砖工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 040201、表面洁净,纹路一致,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。 040202、地砖边与墙交接处缝隙合适,踢脚线能完全将缝隙盖住。 040203、地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过1㎜。 040204、地砖粘贴时必须牢固,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。 040205、地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,勾缝均匀,顺直。 040206、水平误差不超过3㎜。 5.门窗工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 050201、门套垂直度允许误差≤1㎜,对角线允许误差≤2㎜,相同类型的门应作到高度一致。 050202、门窗扇安装:安装后应开关灵活,门窗与地面(面层高度)距离5-8mm,门扇左,右,上口间隙2-3mm,门扇与门档结合严密,缝隙≤2mm,门扇装好后,不得高于边线厚度。 050203、合页安装位置适宜、固定可靠,螺钉齐全,不得车胚、滑丝,平整、牢固。门碰安装固定牢实,位置合理。 050204、门锁离地高度900-1000mm(锁中心位),安装牢固,开启自如。锁具无污染、划痕。 050205、推拉门开启自如、轻松,无擦挂,横竖缝应均匀、严密。 050206、门窗外观表面洁净,无划痕、碰伤、浸蚀。 6.家俱工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 060201、外观面板木纹顺直、美观,色差小,板面无瑕疵、划痕等损伤。 060202、收口线条挑选使用,色泽均匀,无明显缺陷,接缝顺直、清洁,修边时未修伤面板。 060203、门扇无变形,开启自如,门板间隙缝均匀,尺寸为1-2㎜,门扇关闭时不得超出柜帽。 060204、合页及其它柜内五金件安装紧固,开启灵活,螺钉齐全,滑轨清松自如。 060205、柜内清洁干净,无污染,背板应固定牢固。 060206、柜体垂直度≤2㎜,水平误差≤1㎜,翘曲度≤2㎜,对角线误差≤3㎜。 7.油漆工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 070201、手感光滑、无颗粒感。 070202、漆面饱和。 070203、光泽合适、(清面漆清亮、透明度高)。 070204、无流坠、刷痕。 070205、对其它工种无污染。 070206、清漆基层无污染。 070207、混油基层平整、光滑,无挡手感。 070208、透底有色漆施工色彩、深浅均匀一致。
    • 工程验收单 室内装饰画 栏杆规范 1年以前