请问要如何选择低压断路器?

谢忠平 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-25 18:53

      1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。 2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器

      0 评论

    • memedaxpg 2015-11-25 18:37

      低压断路器典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。
      开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。
      断路器一般选用原则
      (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
      (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。
      (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。
      (4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
      (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
      (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
      (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
      (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-11-25 15:07

      1: 断路器额定电压大于或等于线路额定电压 2:断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压 3:断路器分励脱扣器额定电压等于控制电源电压 4:断路器壳架等级的额定电流大于或等于线路计算负载电流 5:断路器额定电流大于或等于线路计算电流 6:断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中最大短路电流 7:线路末端单相对地短路电流大于或等于1.5倍断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流 8:断路器的类型应符合安装条件、保护性能及操作方式的要求