  • q747572634 2015-11-25 18:53

    1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。 2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器

    0 评论

  • memedaxpg 2015-11-25 18:37

    低压断路器典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。
    开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。
    断路器一般选用原则
    (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
    (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。
    (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。
    (4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
    (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
    (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
    (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
    (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。

    0 评论

  • ddd_3192 2015-11-25 15:07

    1: 断路器额定电压大于或等于线路额定电压 2:断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压 3:断路器分励脱扣器额定电压等于控制电源电压 4:断路器壳架等级的额定电流大于或等于线路计算负载电流 5:断路器额定电流大于或等于线路计算电流 6:断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中最大短路电流 7:线路末端单相对地短路电流大于或等于1.5倍断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流 8:断路器的类型应符合安装条件、保护性能及操作方式的要求

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压断路器的作用是什么
    • hu136535792 回答:低压断路器(简称断路器)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如负荷、短路、欠压和漏电等。低压断路器的分类方式有很多种,按使用类别分,有选择型和非选择型。按灭弧介质分,有空气式和真空式。低压断路器容量范围很大,最小可为几A,最大可达上千A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线。各种机械设备的电源控制和用电终端控制和保护。本公司销售的断路器品种多样,如:塑壳断路器、万能断路器、小型断路器、漏电断路器等。 断路器的作用 常用断路器又叫空气开关,具有短路保护、过载保护和漏电保护的功能。在电器超载或非正常运行中,如出现故障,会自动断开 开 关,起到保护电器和线路的作用;另外带有漏电保护的断路器,具有漏电保护功能,防止人为触电。 家装线路与断路器选择: 照明用:10A、16A 普通插座用:16A、20A、25A 插座用:16A、20A、25A 卫生间插座用:16A、20A 一匹空调插座用:16A、20A 三匹空调插座用:25-32A、五匹柜机用40A左右(需用3极空气开关、380V电压) 通常我们常用的断路器有:小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、万能断路器等。按型号分有:DZ47断路器、NM1断路器、NM1LE断路器、NA1断路器等
    • 断路器 继电器的作用是什么 真空断路器价格 2年以前
  • 3 回答
  • 5 回答
    • 什么是低压断路器?
    • 明月照大江 回答:低压断路器(曾称自动开关,空气开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器.低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等.
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 2年以前
  • 3 回答
    • 选用低压断路器是额定电流的几倍?
    • 灯泡怪兽 回答:一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。3.变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。4.变压器的副边额定电流=Se/1.732U式中Se为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单计算变压器的副边额定电流应是:1.44~.50Se。5.按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ie/Uk,此值为交流有效值。 6.在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2= 0.866I(3)以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,考虑到线路阻抗,短路电流将减小。例如SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相短路电流I(3)为7210A。短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为4740A;当变压器容量为100KVA时其出线端的短路电流为3616A。离变压器的距离为100m处短路时,短路电流为2440A。远离100m时短路电流分别为0m的65.74%和67.47%。所以,用户在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。并按以下原则选择断路器: 因此,在选择断路器上,不必把余量放得过大,以免造成浪费。 二、断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力IEC947-2和GB4048.2,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了如下的定义:断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;断路器的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。 极限短路分断能力Icu的试验程序为OTCO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。T为间歇时间(休息时间),一般为3min,此时线路处于热备状态,断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功;断路器的运行短路分断能力(Icu)的试验程序为OTCOTCO,它比Icu的试验程序多了一次CO。经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。Icu和Ics短路分断试验后,还要进行耐压、保护特性复校等试验。由于运行短路分断后,还要承载额定电流,所以Ics短路试验后还需增加一项温升的复测试验。Icu和Ics短路或实际考核的条件不同,后者比前者更严格、更困难,因此IEC947-2和GB14048.2确定Icu有四个或三个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器即塑壳式)或50%、75%、100%Icu(对B类断路器,即万能式或框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu百分 值都是有效的、合格的产品。 万能式断路器,绝大部分都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护,因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主开关,因为主干线切除故障电流后更换断路器要慎重,主干线停电要影响一大片用户,所以发生短路故障时要求两个CO,而且要求继续承载一段时间的额定电流,因此万能式断路器偏重于它的Icu值;而使用在支路上的塑壳式断路器,经过极限短路电流的分断和再次的合、分后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(停电的影响较小),一般只注重其Ics值。但是,无论是万能式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。只有Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,万能式最小允许Ics是50%Icu, 有些断路器应用的设计人员,按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断能力来衡量,由此判定某种断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格。这是一个误解。 三、断路器的电气间隙与爬电距离 确定电器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。因此: 1.电器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电压 2.电器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压 3.电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压。 基于以上三原则,电器的额定冲击耐受电压(优先值)Uimp就与电源系统的相对地电压和电器的安装类别等有很大的关系:相对地电压值越大,安装类别越高[分为I(信号水平级)、Ⅱ(负载水平级)、Ⅲ(配电水平级)、Ⅳ(电源水平级)],要求额定冲击耐受电压就越大。例如相对地电压为220V,安装类别为Ⅲ时,Uimp为4.0KV,要是安装类别为Ⅳ,Uimp为6.0KV。一般塑壳式断路器的Uimp为6.0KV污染等级3级或4级,其最小的电气间隙是5.5mm。而产品的实际的电气间隙,都大于5.5mm。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 2年以前
  • 3 回答
    • 低压开关断路器报价如何?
    • 灯泡大怪兽 回答:西蒙低压电器空气开关1P 40A漏电保护断路器 ¥137.40 施耐德电气 三极空开 梅兰日兰Acti9系列iC65N 3P空气开关小型低压断路器带 ¥105.50 SIEMENS 西门子断路器 家用小型单极空气开关1P16A微型低压单进单出空开- ¥21 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 低压开关 低压空气开关 低压隔离开关 2年以前