    土方大开挖施工方案如下:
    1.施工方案
    (1)开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。
    (2)施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成的坍塌因素和作业条件的安全及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。
    (3)高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑的地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过5~6m,且面积较大,给基础工程施工带来很大困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事故。
    1)工程场地狭窄,邻近建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降;
    2)基坑的深度不同,主楼较深,裙房较浅,因而需仔细进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采用悬臂板桩;
    3)合理采用降水措施,以减少板桩上的土压力;
    4)当采用钢板桩时,合理解决位移和弯曲;
    5)除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和集水井排除暴雨突然而来的明水:
    6)大面积基坑应考虑配两路电源,当一路电源发生故障时,可以及时采取另一路电源,防止停止降水而发生事故。
    总之,由于基坑加深,土侧压力再加上地下水的出现,所以必须做专项支护设计以确保施工安全。
    (4)支护设计方案的合理与否,不但直接影响施工的工期、造价,更主要还对施工过程中的安全与否有直接关系,所以必须经上级审批。
    2.临边防护
    (1)当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。
    (2)基坑周边塔抗的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。
    3.基坑支护
    基坑支护的作用主要有以下几个方面:保护相邻已有建筑物和地下设施的安全;利用支护结构进行地下水控制,施丁降水可能导致相邻建筑物产生过大的沉降而影响其正常使用功能,此时需采用局部回灌工艺;节约施工空间,在施工现场不允许放坡时,使用支护结构可将开挖空间限制在主体结构基础平面周边外不大的范围内;减小基础底部隆起,由于开挖卸荷,基坑和其周围的土体会发生回弹变形和隆起,严重时可造成基底坑隆起失效,合理地设计和施工支护结构,可使这种变形大大减小;利用永久性结构作为支护结构的一部分,如作为主体结构地下室的外墙等。
    基坑支护结构侧壁安全等级及重要性系数可以分为:
    (1)安全等级一级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,此时重要性系数r0取1.1。
    (2)安全等级二级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般,此时重要性系数r0取1.0。
    (3)安全等级三级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重,此时重要性系数r0取0.9。
    不同深度的基坑和作业条件,所采取的支护方式也不同。
    (1)原状土放坡。一般基坑深度小于3m时,可采用一次性放坡。当深度达到4—5m时,也可采用分级放坡。明挖放坡必须保证边坡的稳定,浅基坑的类别进行稳定计算确定安全系数。原状土放坡适用于较浅的基坑,对于深基坑可采用打桩、土钉墙或地下连续墙方法来确保边坡的稳定。

    0 评论

  • 哎哟喂哟 2015-11-25 11:23

      工程概况

      本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米,由9幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。

      本工程号房桩基础采用250×250与300×300预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为2.6m,集水坑基坑为23#、24#、36#、37#号房基础底标高2.05m,25#、35#号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房±0.00相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房±0.00相当于绝对标高4.300,32#号房±0.00相当于绝对标高4.850m。

      本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。

      本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则上全部外运出现场。

      本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定)

    0 评论

  • 99小小毛 2015-11-25 08:34

    在建筑之前,一定要对这次工程的概况进行大概的了解,房屋的高度墙体结构,是否需要建筑地下室等情况去写大题的把握,之后我们就要衡量自己的施工条件了,我们要需要注意的是工期,和施工料,施工团队,施工难度,施工器具偶尔都要做大体的了解,然后我们就要提出具体的施工方案了。接下来就是施工前的准备,我们要对施工图纸,施工的地址点地质条件,水文地下管的接线图资料,以及施工的天气状况这些有条件的了解,了解之后我们就要对施工团队和施工器具的大体分配,配合以工期进行调节。接下来就是作业准备了,首先我们要使用仪器进行精确的测量技术,要交测量射点出来的线条,以及各点这些有效的保护,在开挖之前一定要以警戒线来保护其建筑工地,之后我们要在开挖前还要提前检测一下我们的测量线条是否发生过位移?如果发生位移应及时的向有关单位或有关个人进行方案的处理。然后搭建临时的设施定位标记系统,以方便在施工过程中的观察,对于施工过程中要用到的起终点,一定要进行打桩或铁钉方式,这些机种点的保护,以确保施工的准确性。有些工程哪需要在夜间进行施工,因此我们一定要准备夜间的照明系统,对于夜间施工,大家一定要注意安全。接下来就是我们的施工方法了,我们可以采用大型的机械开始挖掘然后继续小型的机械挖掘机进行配合,及时将土槽内的土清理干净,然后选用汽车进行运土,确保施工的正常运转,作业的数学我们要严格按照,土方开挖的工艺流程来进行,首先是施工的放线,定位,之后就是机械进行开挖了,k完后的吐槽进行修理,然后七里铺槽内的水,又消闲的又说车辆交通槽里的土清理干净。

      最后就是我们使用现代的计算机模拟系统,进行施工方案的检测,确保其方案的可行性,并且对之中出现的一些意外事故,要做主要的标记,如果出现施工暂停的现象,我们要拿出应急方案,这样一个完美的土方开挖施工方案就做成了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求份屋面防水专项施工方案!拜托了!
    • 芒果5270 回答:APP、SBS卷材的施工方法及施工要点 一、热熔法、冷粘法及冷热结合 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用用热熔的方法进行施工。1、热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青溶化,边烘烤边的向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。2、冷熔法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。二、施工机具1、清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。2、卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、刮板、毛刷、压辊。3、专用热熔机具:单头或多头热熔喷枪或喷灯。三、卷材铺贴1、施工前应将验收合格的基层清理干净,将棱角处的尘土吹净。2、涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。3、基层处理剂干燥后,首先按设计要求对屋面防水工程,地下防水工程需做附加层的部位进行铺设附加层处理。4、确定卷材铺贴顺序和铺贴方向并在基层弹线,然后铺贴卷材,卷材不同部位的粘贴按下要求施工。 屋面:卷材与基层点粘贴或条粘贴;屋面周边800MM应全粘贴;坡屋面粘贴面积在70%以上;卷材与卷材间100%全粘贴; 地下室底板:卷材与基层可全粘、点粘、条粘或空铺,但卷材与卷材之间必须全粘贴; 地下室立墙:卷材与基层和卷材与卷材之间均应全粘贴; 附加层:一般部位全粘贴,变形缝处允许空铺。5、铺贴顺序为先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一平面,从低处开始铺贴。6、屋面铺贴方向: 坡度〈3%平行于屋脊方向铺贴。 坡度3%—15%平等或垂直于屋脊方向铺贴。 坡度〉15%或受振动时宜垂直于屋脊方向铺贴。 平行于屋脊搭接缝顺流水方向,垂直于屋脊时接缝应顺主导风向铺贴。四、卷材搭接施工方法:1、长边搭接:卷材纵向搭接宽度应≥80mm,必须仔细操作,涂刷胶粘剂要均匀,不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥表条。2、短边搭接:卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应≥100mm,当用聚酯胎卷材点粘剂挤出。热熔法:接缝处要有沥青条挤出。3、 同一层相邻两幅卷材铺贴时,横向搭接边应错开1500mm以上,且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。4、带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层,方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接,方法是在接缝处下面垫300mm卷材条,卷材横向对接,接缝处用密封材料处理。5、卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位,端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料,封口胶或冷粘剂,然后抹平,使其形成明显的沥青条。五、保护层的施工方法:1.卷材铺贴经检验合格后,应将防水层表面清扫干净并对防水层采取保护措施。2.非上人屋面防水工程保护和装饰层施工方法如下: 用去母片、页岩片及砂粒等散状材料做保护层时,应筛去粉料,铺设时应随后刮涂胶粘剂随铺散状保护材料,应铺撒均匀,并辊压使其与卷材粘结牢固。未粘结的材料应扫除干净。 用涂料做保护层时,表面应涂刷均匀,不得漏涂。 上人屋面做保护层施工时,要着重注意保护防水层,不得有尖锐物刺穿防水层,