装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电路施工工艺是怎样的?

田易杨 | 被浏览289次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2015-11-24 20:06

    答,开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。施工中特别需要关注:施工人员应具有当地劳动部门核发的在有效期内的岗位作业证书;所使用的材料应是国标产品,或具有安全认证标志,以确保安全使用寿命;施工应严格执行规范和工艺标准。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-24 17:49

     1.电路改造工艺流程
      确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线
      2.电路改造的施工要点
      如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;
      如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。
      开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。
      线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
      导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。
      正确安装灯具
      灯具的安装要领是:
      灯具安装最基本的要求是必须牢固。
      室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
      卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
      台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
      装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
      吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-11-24 17:42

    为加强电力建设施工现场的用电管理,确保用电安全、可靠,防止事故发生,合理选择供用电设备的接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的。接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。接零保护是将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险。漏电保护(漏电电流保护)是对有致命危险的触电提供间接的接触保护。?

    1保护接地与接零?

    电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关。?

    a. 在中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。?

    b. 在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,见图1。有时在中性点直接接地的三相四线制TN—C电网中,做保护中性线PEN 重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。 ?

    c. 在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN—S)保护接零系统——电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,如图2所示。

    2接地与接零保护原则?

    2.1保护接地原则?

    在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。?

    a. 电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。?

    b. 电气设备的传动装置。?

    c. 配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。?

    d. 汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。?

    e. 20 m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。

    ?f. 安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。?

    g. 起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4 Ω。装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16 mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12 mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40 mm、4 mm。?

    2.2保护接零原则?

    2.2.1正常情况?

    在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。?

    a. 电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。?

    b. 电气设备传动装置的金属部件。?

    c. 配电屏与控制屏的金属框架。?

    d. 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。?

    e. 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。?

    f. 安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。?

    g. 环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。

    2.2.2注意事项?

    在敷设保护零线时,保护零线应单独敷设,不作它用;保护零线不得装设开关或熔断器。尤其是在施工用电与外电线路共用供电系统时,电气设备应根据当地供电公司的要求采用保护接地或保护接零;在由同一发电机、同一变压器或同一母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。此外,若用电设备厂家有明确的接地与接零规定,首先应根据厂家说明进行必要的接地与接零保护。?

    3漏电保护原则?

    施工现场所有用电设备,除按照以上原则进行保护接地或保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器,施工现场应采用三级漏电保护。增加三级漏电保护能圆满解决漏电保护与供电的矛盾,提高漏电保护的灵敏度和可靠性,使停电局限在一个较小范围内,保障施工现场用电安全。三级漏电保护应遵循以下2项原则进行设置选择。?

    3.1漏电保护器额定漏电动作电流的协调配合?

    一级末端保护(即就地用电负荷保护)的漏电保护器额定漏电动作电流IΔn1应满足:IΔn1≤30 mA。?

    二级保护(即干线或分支线保护)的漏电保护器额定漏电动作电流IΔn2满足:IΔn2≥1.5IΔn1。?

    三级保护(即二级的上一级,主干线或总干线保护)的漏电保护器额定漏电动作电流IΔn3一般为300 mA,即应满足:300 mA ≥IΔn3≥1.5IΔn2 。?

    因此三级总保护可用下列三式表达:?

    3.2漏电保护器额定动作时间的协调配合?

    a. 上下级漏电保护器额定动作时间按《漏电保护器安装运行规程》规定,级差为0.2s。做末端保护的漏电保护器额定动作时间为快速型,动作时间要小于0.1 s。干线或分支线二级保护的漏电保护器额定动作时间增加延时0.2 s 。三级保护增加延时0.4 s 。?

    b. 也可以利用漏电保护器反时限延时特性,二级比一级延长0.1 s,三级需增加延时0.2 s。?

    c. 若施工现场所选漏电保护器为反时限型,因IEC未制定相应规定,可参照日本标准进行动作时间的配合。?

    当漏电电流为IΔn(额定漏电动作电流)时,?

    1 s≥动作时间t>0.2 s;?

    当漏电电流为1.4IΔn时,

    0.5 s≥动作时间t>0.1 s;

    当漏电电流为4.4IΔn时,

    动作时间t

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 家庭电路改造施工工艺?
    • Andy421 回答:1、一般水改走顶不走地,冷、热水出水水口必须水平,混水阀孔距一般保持在150mm。2、管路铺设必需横平坚直。3、冷、热水管均为入墙做法,开槽时须检查槽的深度。4、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。5、淋浴盆上的混合龙头的左右位置正确,且装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。6、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。7、立柱盆的冷、热水龙头离地高度为500-550mm,下水道一定要装在立柱内。8、安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应重做。9、安装热水器进出时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。12、给水管道的走向、布局要合理。13、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。14、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。15、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。16、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。水改施工工艺现在家装水路改造一般采用PP-R水管。其连接方式主要为热熔连接。安装工艺及要求1)为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
    • 电路改造 门铃电路 家庭电路 2年以前
  • 3 回答
    • 家装电路施工工艺是什么,有标准吗?
    • 可爱的橙子 回答:电路管线施工工艺: 按设计要求放线→电路预算→开凿暗槽和穿墙孔洞→水管量尺下料→管路支托架安装→水管预装→正式安装固定→试水、打压 1、电路施工对预计进行电路改造的线路进行弹线确认。 2、弹线确认完后签水电确认单,预算出电路(强弱电)改造费用,客户签字确认。 3、电路改造方案确认后用云石机沿线进行开槽。 4、电路施工完毕后进行绝缘电阻值摇测记录。 5、电路管线固定每隔40cm加一个卡子,弯头两侧100mm至150mm固定一个卡子。 6、电路线头连接统一使用接线端子连接。 7、吊顶内照明的灯头线必须使用阻燃软管。 8、所有外露线头统一使用电线保护帽进行保护以防触电。
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 施工工艺标准 2年以前
  • 3 回答
    • 电路改造施工工艺是怎样的?
    • prettygirl 回答:电路改造时有以下步骤:   电路改造之前,需要经过严格的规划。改造的时候,需要遵循一定的流程,才能确保电路改造符合要求。   第一步:弹线   施工人员与业主确定定位点现场定位弹线,现场确定开关,插座的位置,并用墨斗弹出需要开槽的线。   第二步:开槽   用切割机沿着弹好的墨线在墙地面上切出需要暗装线管以及暗装底盒的槽。   第三步:清理渣土   因为刚开好槽,所以必然存在渣土,我们需要认清清楚,避免渣土对下一步施工的影响。   第四步:安装穿线管   根据开好的凹槽的走向用弯簧把线管握弯,两头穿进底盒上面的锁母上,安装底盒。装底盒之前要在底盒合适的位置装好锁母。   第五步:穿线   管内所穿电线的总横截面积不能超过线管横截面积的60%,一般情况是在相匹配的管内的线数最好不要超过3根,这样才能充分保证是活线而不是死线。   第六步:连接各种强弱电线线头   第七步:封闭电槽   第八步:标尺寸拍照留底。 尤其是原来的开关插座要封的一定要标清楚,方便以后维修。
    • 电路改造 门铃电路 电磁炉电路 1年以前
  • 3 回答
    • 电路改造工程施工工艺是什么?
    • huang记忆的颜色 回答:电路改造工程施工工艺: 1、确定位置.并画好位置.弹线.切割机开槽横平竖直 2、pvc管内不多于3根线。电线在管内严禁有接头。强电和弱电严禁穿-管内。分线处设分线盒. 3、线与线连接处要缠绕5圈.用防水胶带缠绕3圈.再用绝缘胶带缠绕3圈 4、房间用石膏粉封闭.厨房卫生间用水泥沙浆封闭
    • 电路改造 工程施工工艺流程 工程施工工艺 8个月前
  • 3 回答
    • 装修电路施工工艺是什么?
    • 倒叙_7629 回答:1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少; 2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线; 3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作; 4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;
    • 电路改造 门铃电路 装修流程是什么 2个月前