小区化粪池设计规范是什么?

赵静香 | 被浏览1505次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xhp613 2015-11-26 13:58

    1、化粪池底板的长(L):5.48m、宽(B):1.89m;
    2、化粪池池身的长(L3):5.08m、宽(B3):1.49m。
    3、化粪池深度(H):1.8m+覆土厚度(650mm~950mm根据现场定)。
    二、2号化粪池为两格,超过3号才按三格考虑。两格一大一小,大的是进口沉淀池,小的为上清液排出池。有效净尺寸前者为:3100mm×750mm×1500mm、后者为:1000mm×750mm×1500mm。
    三、两格之间是没有连通管的,一般是在砌筑时留两个200mm×100mm的方孔。
    四、上述选型是按高峰入住人数20人考虑的,清掏周期为一年一次,如果平时居住人数较小,则清掏周期可适当延长。清掏方式采用人工清掏或机械清掏均可。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-24 19:22

    化粪池清掏周期及注意事项

    化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短,则化粪池粪液浓度过高,与实际清掏周期差距过大,影响正常发酵和污水处理效果,甚至造成粪液漫溢,影响环境卫生。设计清掏周期过长,则化粪池容积过大,增加造价。《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(以下简称《规范》)要求清掏周期为3~12个月,实际设计中多取3~9个月,而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月,酸性减退期为5个月左右。实践证明:清掏周期的取定,应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12   个月。比如:共用化粪池,使用人数200人,生活污水标准每人30L/d,污泥量每人0.4L/d,进入化粪池新鲜污泥含水率取95%,发酵后污泥含水率取90%,设计清掏周期选取12个月,经计算化粪池容积为21m3。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-24 17:27

    三格化粪池厕所的结构原理
      三格化粪池由相联的三个池子组成,中间由过粪管联通,主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理,粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的,第3池粪液成为优质化肥。
      新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。
      三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。便器:由工厂加工生产或白行预制,便器采用直通式,与进粪管联接,也可使用水封式便器,不再安装近粪管。
      进粪管:塑料、铸铁、水泥管均可,内壁光滑、防止结粪、内径为10cm,长度为30-50cm。过粪管:以塑料管为好,直径为10-15cm,1-2池间的过粪管长约70-75cm,2-3池间的过粪管长约50一55Cm。
      三格池:用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇,预制均可,以"目"字形为主要类型,若受地形限制,"品"字形、"丁"个型摆都也可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1 cm ,1至3格容积比例一般为2:1:3。
      盖板:可自行预制,要做到既密闭,又便于清渣和取粪。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 化粪池设计规范要求有哪些?
    • 木子星生 回答: 化粪池的设计应符合下列要求:    1)化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。   2)化粪池的设置应符合下列要求:    a.化粪池宜设置在接户管的下游端,便于机动车清掏的位置。   b.化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5m,并不得影响建筑物基础。    3)化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。其计算参数符合下列规定:   a.每人每日污水量和污泥量,应按《建规》表4.8.6-1确定。   b.污水在池中停留时间应根据污水量确定,宜采用12~24h。    c.污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定,宜采用3~12个月。   d.新鲜污泥含水率可按95%,发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算。   e.污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8。    f.清掏污泥后遗留熟污泥量的容积应按污泥部分容积的20%计算。   g.化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按《建规》表4.8.6-2确定。   4)化粪池的构造,应符合下列要求:    a.化粪池的长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量,经水力计算确定,但深度(水面至池底)不得小于1.3m,宽度不得小于0.75m,长度不得小于1.0m,园形化粪池直径不得小于1.0m。    b.双格化粪池第一格的容量宜为计算总容量的75%;三格化粪池第一格的容量宜为总容量的60%,第二格的容量宜为总容量的20%。   c.化粪池格与格,池与连接井之间应设通气孔洞。    d.化粪池进口、出口应设置连接井与进水管、出水管相接。   e.化粪池进水管口应设导流装置,出水管口及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。   f.化粪池池壁、池底应防止渗漏。   g.化粪池顶板上应设有人孔和盖板。
    • 栏杆规范 照明设计要求 亮化设计 2年以前
  • 3 回答
    • 公厕化粪池设计多大合适?
    • ag123456 回答:1、化粪池的顶面标高:为了不使地面雨水淹没化粪池而导致雨水从盖扳漏入池内,整个化粪池顶面标高应高出室外地面标高50-100mm。 2 、化粪池出口标高:为保持粪池内粪液流动的静压,化粪池出水口管底标高应低于进口管底标高50-100mm,但又要高于所接污水管道顶面标高或浅土渗滤管管顶标高。 3 三格化粪池池形设计.确定池的深度以后,三格化粪池的池形便可根据建池周围的地形、建筑情况以及池的使用要求等条件决定。具体池形设计,只要符合设计原理,可以不拘一格,如长方形、椭圆形等。如土地允许,以长宽比为2:1的长方形较为理想(可延长粪便在池内的沉积时间,有利于无害化处理)。 4.三格化粪池第一池的结构与作用.作用:每天接纳新鲜粪便,厌氧发酵分解分层:上层粪皮中间粪液和底层粪渣,阻留沉淀寄生虫卵. 5.三格化粪池第二池的结构与作用.延续第一池的阻留沉淀寄生虫卵,深度厌氧发酵,游离氨浓度上升,杀菌杀卵. 6. 三格化粪池第三池的结构与作用.流入第三池的粪液一般已经腐熟,其中的病菌和虫卵已基本杀灭和除去,可作施肥之用。第三池功能主要起储粪作用。 7 三格化粪池进粪管的结构与作用.进粪管最理想为琵琶形状,口径足够大,大小为150毫米 进粪管下端沉入粪液面下,其深度约为粪液面高度的1/2处。避免形成短路尽可能拉开进粪管和连通管之间的距离.保持粪液的相对平静,减少水冲力,防止冲散浮在粪液面上的粪皮 防止泛起沉在池底的粪渣和虫卵,防止进粪时会出现气涌而被堵住. 8.三格化粪池过粪管的结构与作用.对于第一池,还要尽可能将新鲜的粪块、粪皮和粪渣全部截留在池内,进行发酵,避免漂流到第二池。为此,二隔墙间的连通管安装位置的高低,管子口径的大小和形状都有讲究,使连通管既不会堵塞,又能截住粪渣,只让粪水顺畅地流过。 9 盖板、清渣口.池盖原则上要求每池一块,池盖大小应与池体相配,不能小于池体,但也不要过大。第一池和第三池是否应在大盖上加一小盖,应根据当地农户的生活习惯和用粪习惯设计。但第二池不可设计为大盖上加一小盖形式。推荐使用2+2模式,第3池其中一块盖扳应设提手架。
    • 玻璃钢化粪池价格 玻璃钢化粪池 亮化设计 2年以前
  • 3 回答
    • 居民小区化粪池设计规范是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,三格化粪池厕所的结构原理   三格化粪池由相联的三个池子组成,中间由过粪管联通,主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理,粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的,第3池粪液成为优质化肥。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 小区护栏 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 化粪池设计规范有哪些?
    • 无聊老爷爷 回答:化粪池设计规范:粪池前的管道坡度不小于0.006 至于池前管道长度,对于小区来说是不存在问题的,环保局规定在污水处理厂5公里以内的建筑可以不用设计化粪池,直接排入市政管网,其实也是限制了化粪池前的管道长度。希望我的回答对您有帮助。
    • 栏杆规范 玻璃钢化粪池价格 亮化设计 6个月前
  • 3 回答
    • 化粪池施工规范有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:化粪池工程施工方案 (一)、施工工艺顺序: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑降水→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,化粪池外壁涂热沥青→作化粪池24H灌水实验→土方回填→化粪池预制顶盖安装。 (二)、土方工程施工措施 土方开挖采取机械大开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖多余土方外运,土方开挖至设计标高后,于基坑一角设置集水坑一处,并于基坑四周设置集水道,将地下水汇集于集水坑内,设置一台潜水泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。为防止遇雨季天气,基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成,浇注混凝土垫层。 (三)、砌体工程施工措施 1、砌筑砂浆采用强力灰粉代替石灰膏,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。 2、砂浆拌和采用重量比,配料误差在±2%以内,用搅拌机拌和,先在搅拌机内注入适量的水,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起,不得小于120秒钟。 3、砌砖前一天,应把砖浇水湿润,严禁干砖上墙,吸水深度控制在15MM以上,防止湿润不均或过湿现象。 4、砖砌体要上下错缝,内外搭砌,组砌方式为一顺一丁,砌筑时采用“三一”砌砖法,杜绝缩口灰和板凳灰,水平灰缝的砂浆要饱满,饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法,不得出现透亮灰缝,水平灰缝厚度控制在10±2MM。落地灰在初凝前回收,重新搅入新砂浆中使用。 5、砌第一皮砖前,当基础混凝土表面高低差大于20MM时应把上表面用C20细石砼找平,找平后再砌,砌砖完后用笤帚扫净墙缝。 6、砌砖前应先立好皮数杆,撂摆底砖,防止游丁走缝。皮数杆立在墙的大角处,内外墙交接处,纵墙皮数杆间距不大于12M。 7、撂底砖经检查合适后,挂通线,砌底砖时,应跟线,双面挂线,撂底砖后进行盘角,盘角每次不宜超过5皮高,并用靠尺,线坠,水平尺找平找垂直,每皮砖的高度对准皮数杆,按盘好的墙角为准,挂线砌砖。 8、砌筑过程中,应经常检查并做到: 1)、墙大角和墙面垂直准确。 2)、五皮一吊线,三皮一靠尺。 9、砌筑过程中,必须丁砖压顶,沿墙面每隔一定间隔的竖缝处,弹出墨线,墨线用经纬仪或线锤引测,砌一步架,上引一次,控制游丁走缝。 (四)、钢筋工程施工措施 1、材料要求 1)、钢筋出厂合格证和复试试验报告结论均要符合设计和规范要求。 2)、成型钢筋、20~22号火烧丝、水泥砂浆垫块(或塑料卡)。 2、主要机具 钢筋钩子、小撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷、运钢筋手推车、粉笔、脚手架、工作台等。 3、作业条件 1)、按施工平面图规定的位置平整好场地,按不同规格型号垫好堆放。 2)、进场钢筋应对照设计图纸和配料单,详细核对其型号、尺寸、数量、钢号、对焊的接焊质量。 3)、弹好标高水平线及墙的外皮线。 4)、圈梁及板缝模板已做完预检记录,并将模内杂物清理干净。 4、操作工艺 1)、支完圈梁模板后,即可绑扎圈梁钢筋,如果采用预制绑扎骨架时,可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模内绑扎时,按设计图纸要求间距,在模板侧绑画箍筋位置,放箍筋后穿受力钢筋,绑扎箍筋。注意箍筋必须垂直受力钢筋,箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。 2)、圈梁钢筋的搭接长度:因混凝土为C20等级,I级钢筋搭接长度不少于30d,Ⅱ级钢筋不少于40d(d为受力筋直径)。受力钢筋接头的位置应相互错开,绑扎接头时在规定的搭接长度任一区段内(焊接接头时在焊接接头处的35d且不小于500毫米区段内),有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率受拉区不大于25%,受压区不大于50%。 3)、圈梁钢筋绑扎时应互相交圈,在内外墙交接处,大角转角处的锚固长度均要符合设计要求。 4)、圈梁钢筋绑完后应加水泥砂浆垫块。 5、质量验收
    • 栏杆规范 玻璃钢化粪池价格 水电安装规范 5个月前