3条回答
没有昵称_0108 2015-11-24 09:14
1. 工程项目明确施工用电管理人员、电气工程技术人员和各分包单位的电气负责人。
2. 临时用电设备在5台(含5台)以上或设备容量50KW(含50KW)以上者,必须编制临时用电工程施工组织设计。
3. 现场临时用电设备在安装后,必须经有关部门验收合格后,方可投入使用
4. 对现场临时用电工程至少每周一次大检查,并对检查中发现的问题和隐患,定人、定措施、定时间进行解决和整改。
5. 电工作业应由二人以上配合进行,并按规定穿绝缘鞋,带绝缘手套,使用绝缘工具。
6. 电工维修工作记录和电工值班记录,工程拆除后统一归档。
7. 现场用电必须三项五线制,使用五芯电缆。
8. 固定设备应有专用开关箱,必须一机一闸一保一箱一锁。
9. 各配电箱电流和额定漏电动作时间应作合理配合,有分级分段保护的功能。
99小小毛 2015-11-24 11:46
1、施工现场用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,建立健全施工现
场临时用电管理制度,落实临时用电管理措施。编制临时用电施工方案,各种电气设备的布置
和安装应符合临时用电施工组织设计的要求。 · 2、临时用电安全器材必须按建工集团的要
求在合格供货方购买。 3、施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作,
必须由专业人员进行。作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种
作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内),并设专人负责。每天对现场用电设备、设
施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护,同时报有关领导组织处理,
所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁有效。建立临时用电安全技术档案制
度。对施工现场的用电设备、线路等按规定每月至少检查二次,并做好检查记录,进行存档。
4、临时用电负责人应组织有关人员定期对现场进行全面检查,对出现的问题应迅速采取
纠正整改措施。 5、临时用电配电系统采用三相五线制接地保护系统,各种电器设备和
电力机械的外壳、金属支架和底座必须与地线可靠连接。配电箱设二极漏电保护。 6、所
有电气设备实行一机一闸一箱一漏控制,不得出现一闸多机的情况,对各配电箱的漏电开关每
月进行一次试验。 7、配电箱、开关箱的使用都按以下规定执行: 所有配电箱都应有
接线图、名称、用途、分路标志,箱门必须加锁;配电箱、开关箱进行专人负责,包括每月进
行的检查维修。对塔吊和总箱应有接地电阻遥测记录,且每季度应复测一次,接地电阻值不应
大于10Ω。 8、地下照明必须采用36V电压,严禁使用220V电压,民工生活区照明采用
36V安全电压。对于220V用电,应由民工队申请,经项目部电气负责人、安全管理负责人、
施工员共同签字后,由现场临电人员操作,宿舍内严禁使用电炉和电褥取暖。 9、现场照
明灯具与器材必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的灯具高度不得低于
2.5米,室外安装的照明灯具不得低于3米。施工现场小面积照明采用移动式1KW封闭式碘钨
灯,碘钨灯架需有接地保护,应由电工统一管理,并由电工安装到位,严禁使用者私自拆装。
照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离。 10、电动工具一般场所选用Ⅱ类手持电
动工具,并应装设漏电保护器,额定动作电流不大于15mA,漏电动作时间小于0.1秒,手持
电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,手持电动工具的外壳、手柄、负
荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,绝缘合格、空载运转
正常后方可使用。Ⅱ类手持电动工具绝缘电阻使用500V兆欧表测量,带电零件与外壳之间绝
缘电阻不应小于7MΩ。使用手持电动工具时,必须按规定穿戴绝 缘防护用品。
11、电焊机需装在闸箱防护棚内,并严格落
实防雨措施。电焊机的一、二次侧必须有防护罩,一次线不得超过5米,有电工拆装,二次线
必须用焊压接线端子,螺栓压紧,
不得绑扎,二次线必须双线到位,不得借路使用。所有电焊机在使用时除在一次侧装设专用的
漏电开关外,其二次侧还装设专用的二次触电保护器。