      1 总 则
      1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。
      1.0.2 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。
      1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。
      1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。
      1.0.5 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
      2 术 语
      2.0.1 给水系统water supply system
      通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。
      2.0.2 排水系统drainage system
      通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。
      2.0.3 热水供应系统hot water supply system
      为了满足人们生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络。
      2.0.4 卫生器具sanitay fixtures
      用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。
      2.0.5 给水配件water supply fittings
      在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。
      2.0.6 建筑中的水系统intermediate water system lf building
      以建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等为水源,经过物理、化学方法的工艺处理,用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统为建筑中水系统。
      2.0.7 辅助设备auxiliaries
      建筑给水、排水及采暖系统中,为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的种种设备。
      2.0.8 试验压力test pressure
      管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。
      2.0.9 额定工作压力rated wording pressure
      指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。
      2.0.10 管道配件pipe fittings
      管道与管道或管道与设备连接用的各种零=棱的统称。
      2.0.11 固定支架fixed trestle
      限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。
      2.0.12 活动支架movable testle
      允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。
      2.0.13 整装运输条件所允许的范围,在制造厂内完成总装整台发运的锅炉,也称快装锅炉。
      2.0.14 非承压锅炉boiler without bearing
      以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压强相等的固定式锅炉。
      2.0.15 安全附件asfety accessory
      保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置。
      2.0.16 静置设备still epuipment
      在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。
      2.0.17 分户热计量household-based heat metering
      住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式。
      2.0.18 热量装置heat metering device
      用以测量热媒和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。
      2.0.19 卡套式连接comression joint
      由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。
      2.0.20 防火套管fire-resisting sleeves
      由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。
      2.0.21 阻火圈firestops collar
      由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓延的套圈。

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-24 12:29

      1      位置正确,埋设应平整牢固。            
      2      固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。           
       3      滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。  4      无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。           
       5      有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。        
      6      固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-11-24 11:55

      常用:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭
      火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:汽车
      库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水
      排水及采暖工程施工质量验收规范等。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-24 10:46

      一般的就是 GB50242-2002 和GB50300这两本白皮书,再有就是地方性标准规范和专业规范了,按照标准图集施工。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 17小时前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本