装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求一份排水沟隐蔽工程验收记录~~

陈敏君 | 被浏览1288次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • 最亮的小太阳 2015-11-24 21:17

    首先绘制出整体的隐蔽工程验收记录表框架在为其添上内容。在地面以及砖面的隐蔽工程验收记录表中详细的记载面层所用的板块品种,质量必须符合设计的要求;面层与下一层的粘结必须牢固,无空隙。砖面层的表面要感觉,图案清晰色泽一致,周边要顺直,而且砖块无掉角或是裂纹。面层相邻接处要整齐光滑符合设计需求。当这些都符合要求后地面、砖面的隐蔽工程验收记录表就可以记录完整了。
    木工在装修过程中也占有举足轻重的地位,他需要做的工作有很多,窗帘盒制作与安装,门窗安装以及衣柜等等。绘制隐蔽工程验收记录表的时候要分清楚每一个的类型。窗帘盒制作与安装的时候要检查防火涂料,窗帘盒标准高度、尺寸以及安装牢固问题。门窗安全的时候首要检查材料是否过关,按照设计的造型以及尺寸将门套安装好,表面平整,简洁。衣柜也是同样的。
    卫生间防水是个大的隐蔽工程,所以记录必须非常的详细。隔离层用的材料要求符合国家相关规定;在铺设防水隔离层时候,表面坚固,干净且干燥。谱社区要涂刷基层,这些隐蔽工程验收记录表中都要记录到。
    设计吊顶的时候如果设计师采用到了轻钢龙骨吊顶也要有详细的隐蔽工程验收记录表,里面要求记载配件材料的品种,规格以及性能。在施工的时候要与基本结构连接牢固,位置正确。
    以上小编说的这些都是隐蔽工程验收记录表中该出现的记录,这些内容在家装中都很重要,隐蔽工程我们没有亲自监工也无法保障它的质量,根据隐蔽工程验收记录表的记录我们可以看出整个工程的顺序。以防万一,就算以后出问题手上也有可以找装修公司的证据。

    1 评论

  • 勿忘初衷_5447 2015-11-24 22:11

    监-4 贵安新区 金马路
    道路工程 排水沟
    报验申请表 承包单位:中铁五局(集团)有限公司 合同号:GAJT-施工-2013-021
    监理单位:贵州建工监理咨询有限公司 编 号:JM-02 致: 贵州建工监理有限责任公司贵安新区金马路A标总监办(监理单位) 我单位已完成了 附属工程K5+200~K5+400段右侧坡脚浆砌排水沟工作,现报上该工程报验申请表,请予以审核和验收。 附件: 1、隐蔽工程检测验收记录(D1-1) 2、排水沟或截水沟施工检验批质量质量验收记录(G2-45) 3、水准测量记录表(C-02) 4、砂浆试块强度检验汇总表 5、砂浆抗压强度检验报告(F29) 承包单位(章) 项 目 经 理 日 期 审查意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日 期

    0 评论

  • 我就是我d 2015-11-24 22:03

    有那些做哪些了,根据工程实际情况,没有隐蔽的当然不做啦。一般就是XX管道隐蔽验收记录。XX可以是室内(外)排水管道、室内(外)给水管道、室内(外)采暖管道。埋地的、吊顶内的,反正看不见的都要做。

    0 评论

  • q747572634 2015-11-24 22:02

    隐蔽项目 一、二层外墙钢挂石材内 隐蔽日期 2007年 10月 3日 隐蔽内容 室内雨水管道安装 1.管道的坐标、标高。 2.管道的规格。 3.管道各接口的连接。 4.管道的支架。 5.管道的灌水、通水试验。 施工单位检查情况 1.管道的坐标、标高符合要求。 2.室内雨水管道管材采用U-PVC给水塑料管及配件,胶粘管件连接;规格符合设计要求,均为合格产品。 3.管道各接口的连接紧密,无渗漏。 4.管道的支架符合设计及规范要求。 5.管道的灌水试验未发现渗漏,通水试验畅通。 隐蔽项目的各项隐蔽内容经检查已做完,且符合设计及规范要求。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-11-24 20:54

    道路工程 D1-1 隐蔽工程检查验收记录
    单位工程名称 K5+200~K5+400 建设单位 贵州贵安建设投资有限公司 监理单位 贵州建工监理咨询有限公司 施工单位 中铁五局(集团)有限公司 设计单位 中国市政工程西南设计研究总院 分项名称 排水沟 分部 名称 附属构筑物 验收内容及自检情况 一、验收部位:K5+200~K5+400段右侧坡脚M7.5浆砌排水沟。 二、隐检依据:2标施工设计图第一册道路工程边排水沟大样图,及有关国家现行标准等。 三、验收内容及自检情况: (一)主控项目:1、砂浆平均抗压强度符合设计 规定,且min≥ 85%设计值。 (二)一般项目:1砌筑水沟外观,沟底应 平顺、无反坡凹兜,边墙应平整直顺、勾缝密实。与排 水构筑物衔接顺畅;2、砌筑砂浆饱满度≥ 80%;沟断面尺寸、沟底高程、墙面垂直度、墙面平整度、边线直顺度均满足设计要求。 具体检测项目及数据见:“截水沟或排水沟施工检验批质量验收记录表”。 四、自检结论: 经检验,该检验批符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)的规定和设计图纸要求,评定合格。 检查验收意见 检查人: 检查日期: 年 月 日 处理情况及结论 复查人: 复查日期: 年 月 日 施 工 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 设 计 单 位 项目技术负责人: 质检员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 项目现场负责人: 年 月 日 现场负责人: 年 月 日

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程验收记录表模板~~~
    • 荣耀vvv 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷隐蔽工程验收记录范本,谁能给一份?
    • HR897048419 回答:隐蔽工程验收记录 编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体 隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图 隐检内容: 1、砖的品种、规格、性能、强度等级。 2、砂浆配合比。 3、灰缝饱满度,轴线偏差,拉结筋埋设。 4、墙体平整度、垂直度。 施工单位自查情况与结论: 1、采用MU10机砖,240×115×53黏土砖 合格。 2、M7.5水泥砂浆。 3、灰缝饱满度均大于80%,轴线偏差在允许范围内,拉结筋埋设符合设计要求。 4、抽查墙体平整度、垂直度合格。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 专业技术负责人 质检员 专业工长 年 月 日
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份桩基隐蔽工程验收记录表?
    • 繁华尽落 回答:隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。 3相关责任和权利 编辑 发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,所以承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 水暖隐蔽工程验收记录求一份?
    • Ambition_6663 回答:水电的隐蔽资料应该分开做,给排水安装是一个分部,强弱电安装是一个分部,给排水安装工程的隐蔽资料主要是对给水管道、排水管道、管道冲洗、支架等的隐蔽进行验收记录;强弱电安装主要是对埋地管线、埋墙管线、天花内管线、桥架及其支架、配电箱、配电柜及其支架和内部元件、接地装置等的隐蔽进行验收记录。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 水利隐蔽工程验收记录求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:  隐蔽工程验收记录  单位工程名称 新疆哈巴河县哈巴河灌区2010年度续建配套与节水改造工程(二标段)  施 工 单 位 阿勒泰建业建筑工程有限公司 部    位  8+400桩号节制分水闸基础  验 收 日 期  2010年 9月 18日    1、地质情况及地基处理:    地基为原状岩石层,地基承载力符合施工及设计要求。     2、轴线:        按设计要求施放,轴线平直, 符合要求。     3、标高:   基槽开挖深度及基底标高均符合设计要求,具体测量值见高程测量成果表。     4、尺寸:   基槽开挖尺寸符合施工及设计要求,放坡比例符合施工规范、满足现场施工安全要求。   自 验 结 论 合  格  复验结论    施工单位:     年    月    日 建设(监理)单位:     年    月    日
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前