      一、穿线
      当管敷设完毕后,房间具备锁门的条件,墙面抹灰完,初装修完毕即可进行穿线。线型、规格必须符合设计要求,并有出厂合格征,具体技术措施如下:
      1、穿线前,管口毛刺要处理掉,并配装相应规格的管护口,防止损坏线缆绝缘。 2、当管线较长或转弯有两个或以上时,先清扫管道。
      3、线缆要留有适当的余量,接线盒内一般留长250mm,箱内留箱周长的二分之
      一。垂直管路中的线缆,当长度超过30米时,线缆在过渡盒管口处加以固定。
      4、线缆穿完后,要对每一根进行校验,合格后方进行下道工序。
      二、桥架、线槽安装
      主体结构施工完成,弱电井形成后,即可进行电缆桥架及线槽安装施工,电缆桥架安装前对所经过路径用拉线的方法进行测位;测位所拉的定位线,安装支架、吊架。支、吊架间距不超过1.5米,但每段之间不少于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架同接地主干线有可见的可靠联接。整体要横平竖直,水平偏差不超过5MM,垂直偏差不超过0.15%,拐角内边处做成45度。连接螺丝从里往外穿。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-24 20:42

      弱电工程施工安全方案 建筑施工安全管理包括安全施工和劳动保护两方面工作,现场环境复杂,手工操作、室外高空作业较多,不安全和不卫生的因素极多,极易出现安全事故。因此,施工中必须坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针。从技术上、组织上、制度上采取一系列措施,形成安全管理系统,切实做好安全施工和劳动保护工作。 一、 施工安全组织措施 建立安全生产的组织保证体系,是安全管理的重要环节。本着“管理生产必须安全”的原则,建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,并设立专职安全管理人员,从组织体系上保证安全生产。 鉴于以上考虑,我公司项目部成立安全文明施工领导小组,由项目经理负责整体安全管理和协调工作及施工技术安全,施工工长负责施工人员、设备、施工过程等安全。 二、 安全管理制度 a) 组织安全教育 对施工人员进行党和国家的安全生产和劳动保障方针、法令、法律制度的教育,使他们树立安全生产意识,增强安全生产自觉性 b) 安全知识教育 其教育内容包括:项目施工过程中的不安因素;危险设备和区域的注意事项;有关职业危害的防护措施;电气设备安全技术

      知识;先场内运输;危险物品管理、防火等基础安全知识;如何正确使用和保管个人劳防用品,如何报告和处理伤亡事故;安全技术操作规程和安全技术交底。 c) 建立安全检查制度 安全检查是预防安全事故的重要措施,包括一般安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查和节日后安全检查,根据工地施工情况,建立定期安全检查制度和突击性安全检查相结合的安全检查制度,并做好安全检查记录。 d) 保证安全施工的管理规定 加强安全施工的意识,经常不断的进行安全方面的教育,由施工工长负责组织,项目经理监督,有针对性的对施工人员进行安全交底。 高空作业人员必须扎好安全带或腰绳,穿胶底鞋。高空作业设安全监护人,作业人员的安全带须拴在主材或牢固的物件上。施工用的高凳、梯子、人字梯、高价车等,在使用前认真检查其牢固性,若有破损及时修理,无修理价值的做报废处理。 严格按照规范和程序施工,施工人员要严格按照施工规范 进行施工,施工期间谨慎小心,杜绝一切侥幸心理的存在,要深刻认识到“安全生产”是争取效益的主要因素。 三、 文明施工管理制度 建立文明施工责任制,划分区域,明确管理责任人,做到现场清洁整齐。零散材料和垃圾要及时清理,垃圾临时堆放不得超过一天,

      做完活完料清,工完场地清。施工人员应注意个人形象,严禁在施工现场吸烟,严禁酒后进入施工作业见面,严禁随地大小便,严禁打架斗殴。进入工地需向警卫出示出入证,未带出入证及衣冠不整者不得入内。 四、 消防安全措施 在办公室、宿舍、仓库等房屋内严禁存放易燃、易爆物品。安全通道外不能堆放杂物,如发生火灾可以及时疏散。 场内要控制使用明火,不在指定场地以外的场所吸烟,不乱扔烟头。在施工厂区内动用明火,必须办理动火申请表,并经甲方批准后采取相应的防火措施后,方可进行施工。 每日一次对施工人员进行防火教育,对易燃、易爆物品要贴上标签。 现场设备和材料等易燃物品应由施工班组及时清理,非安装的丢弃易燃物品及时清理。 施工用电源线、电缆有专人保养检查接线,防止电缆过热引起火灾事故发生。 严格遵守《施工现场防火规定实施细则》 五、 工伤事故报告制度 在施工过程中如果发生事故,施工人员和管理人员按照如下程序执行:抢救伤员、保护事故现场;立即报告项目经理和施工工长,项目经理或施工工长在一小时内报告公司领导,对事故进行调查、分析、处理工作。并填写安全记录表进行存档

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-11-24 20:42

      弱电施工安全方案:
      一、 编制依据
      1、 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002
      2、 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
      3、 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996
      4、 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997
      5、 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
      6、 《低压配电设计规范》GB50054-1995
      7、 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93
      8、 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
      9、 《供配电系统设计规范》GB50052-95
      10、本工程项目提供的施工蓝图
      三、 施工方案设计
      (一)、施工前准备
      1、熟悉并审查施工图纸和相关技术资料
      1.1、施工图纸是否完整、齐全,以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求;
      1.2、施工图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线布置等方面是否一致;
      1.3、施工图纸与文字说明内容上是否一致,以及施工图纸与各专业部分之间是否一致;
      1.4、专业技术人员应认真阅读并熟悉施工图纸的内容及要求,把有疑问及问题整理出来,待设计院技术交底时逐一解决;
      1.5、根据施工图纸中的材料、工艺、施工难度的要求,核查现有的施工技术能力和管理能力能否满足工期及质量要求,并制定相应措施。
      2、施工技术人员的技术交底
      2.1、施工技术人员必须持有电工作业操作证才能上岗;
      2.2、所有施工技术人员入场前必须经技术交底后才能上岗,并熟悉施工图纸;
      3、施工进度计划安排
      3.1、与土建施工进度同步,严格按照施工工艺要求及步骤进行;
      3.2、 根据公司的施工进度合理统筹安排工程进度计划;
      3.3、落实施工用水电驳接到位;
      3.4、落实材料运输线路、堆放场地、材料加工场地到位;
      3.5、按图纸及现场需求,核实仓库材料、设备到位情况,并核查验收是否符合设计及质量要求,发现质量问题及时提出要求更换,缺少设备及辅助材料的及时提出采购到位;
      4、 施工人员计划安排
      人员配置根据施工进度及目标,合理安排整个施工期的管理人员、技术人员、安装人员的人数及工作周期,做到分工明确,责任到人,使监督、管控、施工作业各个环节密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,定时定量保质保量完成施工任务;避免造成不必要的劳动力浪费,减少工程成本。
      (二)、施工程序
      本工程安装施工的总体原则为:先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位;管线敷设依次先高后低、先主干后分支;先无压后有压的总原则。
      根据本工程的具体情况,电气施工分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按配电系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。
      (2)、分部分项工程施工方案
      第一部分:电力变压器施工
      依据标准:
      《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
      《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
      1、范围
      本工艺适用于回迁区配电房干式变压器安装。
      2、施工准备
      2.1设备及材料要求:
      2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。
      2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。
      2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。
      2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。
      2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。
      2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。
      2.1.7其它材料:电焊条,防锈漆,均应符合设计要求,并有产品合格证。
      2.2主要机具:
      2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,叉车、汽车,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。
      2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。
      2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。
      2.3作业条件:
      2.3.1施工图及技术资料齐全无误。

      干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表 表2.1.4
      外型示意 规格
      外形尺寸(mm) 干式变压器容器(kVA)
      200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

      型 长1 1450 1650 1970 2300
      宽B 1120 1180 1300 1430
      高H 1550 1800 2020 2400
      参考质量(kg) 1080 1275 1390 1740 1795 2090 2640 3075 3580 4890

      型 长1 1400 1470 1600 1820 2200 2280 2280 2120 2181
      宽B 960 820 1100 1100 1240 1341 1240 1400 1420
      高H 1460 1550 1740 1980 1950 2110 2424 2300 2860
      参考质量(kg) 1080 1275 1600 2850 3400 3170 4140 4842 5794
      箱型(有
      机械通
      风) 长1 2460 2550 2600 2710
      宽B 1930 1970 1992 1980
      高H 2565 2570 2820 2870
      参考质量(kg) 3680 4270 4940 5905
      2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。
      2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合)。
      2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。
      2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道。
      2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。
      3、操作工艺
      3.1工艺流程:
      设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器绕组绝缘检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收
      3.2设备点件检查:
      3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。
      3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。
      3.2.3变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。
      3.2.4绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。
      3.3变压器二次搬运:
      3.3.1变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少需动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量参照表3.3.1.1
      垄脂浇铸干式变压器重量 表3.3.1.1
      序号 容量(kVA) 重量(t) 序号 容量(kVA) 重量(t)
      1
      2
      3 100~200
      250~500
      630~1000 0.71~0.92
      1.16~1.90
      2.08~2.73
      4
      5 1250~1600
      2000~2500 3.39~4.22
      5.14~6.30

      3.3.2变压器吊装时,索具必须检查合格。
      3.3.3变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。
      3.3.4变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输斜角不得超过15°,防止内部结构变形。
      3.3.5用千斤顶顶升大型变压器时,应注意千斤顶放置部位。
      3.3.6变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。
      3.4变压器稳装:
      3.4.1变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。

      部位 周围条件 最小距离
      (mm)
      b1 有导轨
      无导轨 2600
      2000
      b2 有导轨
      无导轨 2200
      1200
      b3 距墙 1100
      b4 距墙 600
      3.4.2变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图3.4.2要求。

      图3.4.2
      3.4.3变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合;
      3.4.4变压器宽面推进时,低压侧应向外;在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。
      3.4.5装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能折卸的制动装置加以固定。
      3.4.6变压器的安装应采取抗地震措施。
      3.5附件安装:
      3.5.1温度计的安装:
      3.5.1.1电接点温度计安装前应进行校验,干式变压器一次元件应按厂家说明书位置安装,二次仪表安装在便于观侧的变压器护网栏上。软管不得有压扁或死弯弯曲半径不得小于50mm,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。
      3.5.1.2干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪表要求,并加以适当的附加电阻校验调试后方可使用。
      3.5.2变压器联线:
      3.5.2.1变压器的一、二次联线、地线、控制管线均应符合相应的规定。
      3.5.2.2变压器一、二次引线的施工,不应使变压器的套管直接承受应力(图3.5.2.1)。

      图3.5.2.1 母线与变压器高、低压端子连接图
      3.5.2.3变压器工作零线与中性点接地线,应分别敷设。
      3.5.5.4变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。
      3.6变压器送电前的检查:
      3.6.1变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。
      3.6.2变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。
      3.6.3变压器试运行前的检查内容:
      3.6.3.1各种交接试验单据齐全,数据符合要求。
      3.6.3.2变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。
      3.6.3.3变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。
      3.6.3.4接地线良好。
      3.6.3.5通风设施安装完毕、工作正常,消防设施齐备。
      3.6.3.6保护装置整定值符合规定要求;操作及联动试验正常。
      3.6.3.7干式变压器护栏安装完毕。各种标志牌挂好,门装锁。
      3.7变压器送电试运行验收:
      3.7.1送电试运行:
      3.7.1.1变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。
      3.7.1.2变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。
      3.7.1.3变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。
      3.7.1.4变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。
      3.7.1.5变压器并列运行前,应核对好相位。
      3.7.1.6变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
      3.7.2验收:
      3.7.2.1变压器开始带电起,24h后无异常情况,应办理验收手续。
      3.7.2.2验收时,应移交下列资料和文件:
      a)变更设计证明;
      b)产品说明书、试验报告单、合格证及安装图纸等技术文件;
      c)安装检查及调整记录。
      4、质量标准
      4.1基本规定
      4.1.1一般规定
      4.1.1.1建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:
      4.1.1.1.1安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗:
      4.1.1.1.2安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
      4.1.1.2电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。
      4.1.1.3动力空载试运行和照明的负荷试运行,应按规范规定执行;动力的负荷试运行,依据相关设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。
      4.1.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收
      4.1.2.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。
      4.1.2.2因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
      4.1.2.3经批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
      4.1.2.4进口电气设备、器具和材料进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
      4.1.2.5经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。
      4.1.2.6变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定:
      4.1.2.6.1查验合格证和随带技术文件,变压器有出厂试验记录;
      4.1.2.6.2外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹。
      4.1.3工序交接确认
      4.1.3.1变压器安装应按以下程序进行:
      4.1.3.1.1变压器的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器;
      4.1.3.1.2变压器及接地装置交接试验合格,才能通电。
      4.2主控项目
      4.2.1变压器安装应位置正确,附件齐全。
      4.2.2接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与耗式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应抒地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。
      4.2.3变压器必须按GB50303-2002第3.1.8条的规定交接试验合格。
      4.2.4配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
      4.2.5变电所的交接试验,必须符合下列规定:
      4.2.5.1高压开关、熔断器等与变压器组合在的变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行:
      4.2.5.2低压成套配电柜交接试验符合GB50303-2002第4.1.5条的规定。
      4.3一般项目
      4.3.1绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。
      4.3.2装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。
      4.3.3变压器应按产品技术文件要求进行检查器身。
      4.3.4变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。
      4.3.5变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。
      5、成品保护
      5.1变压器室门应加锁,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内
      5.2对就位的变压器高低压瓷套管及环氧树脂铸铁,应有防砸及防碰撞措施。
      5.3变压器器身要保持清洁干净,油漆面有碰撞损伤。干式变压器就位后,要采取保护措施,防止铁件掉入线圈内。
      5.4在变压器上方作业时,操作人员不得蹬踩变压器,并带工具袋,以防工具材料掉下砸坏、砸伤变压器。
      5.5变压器发现问题时应及时处理,防止损坏其绝缘程度。
      5.6对安装完的电气管线及其支架应注意保护,不得碰撞损伤。
      5.7在变压器上方操作电气焊时,应对变压器进行全方位保护,防止焊渣掉下,损伤设备。
      6、应注意的质量问题
      6.1变压器安装应注意的质量问题和防治措施参见表2-27。
      变压器安装应注意的质量问题及防治措施 表2-27
      序号 易产生的质量问题 防治措施
      1 铁件焊渣清理不净,除锈不净,刷漆不均匀,有漏刷现象 加强工作责任心,作好工序搭接的自检互检
      2 防地震装置安装不牢 加强对防地震的认识,按照工艺标准进行施工
      3 管线排列不整齐不美观 提高质量意识,管线按规范要求进行卡设,作到横平竖直
      4 变压器一、二次瓷套管损坏 瓷套管在变压器搬运到安装完毕应加强保护
      5 变压器中性点,零线及中性点接地线,不分开敷设 认真学习安装标准,参照电气施工图册
      6 变压器一、二次引线,螺栓不紧,压按不牢。母带与变压器连接间隙不符合规范要求 提高质量意识,加强自互检,母带与变压器连接时应锉平
      7 变压器附件安装后,有渗油现象 附件安装时,应垫好密封圈,螺栓应拧紧

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 2个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 2个月前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 塑料供水无塔科学设计安全防爆、压力稳定、可拆卸保养?
      • 呆狗 回答:塑料供水无塔作为一种高效、可靠的供水设备,其科学的设计理念为用户带来了多重安全保障。 塑料供水无塔采用了安全防爆设计。在供水过程中,由于压力的波动或异常情况,可能导致设备内部的压力瞬间升高。为了防止因压力过高而引发的爆炸事故,塑料供水无塔特别设计了防爆阀。当内部压力超过安全阈值时,防爆阀会自动开启,释放多余压力,
      • 压力锅安全 塔塔木门 塔扇 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。