地暖回填多厚比较好?有标准吗?

李顺 | 被浏览6524次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

7个月前

《JGJ142--2004技术规范》表明地暖管的回填层高度标准至少为30mm,这个30mm是指从地暖管壁上算起。地暖回填用的是水泥沙子细石,晾大概5天,地暖是隐蔽工程,注意选择时,要找好公司。


如果您家现在正好要装修设计,建议您先找位优秀的室内设计师,先设计后装修,房子布局隔断更合理,优秀的室内设计师,不仅能给房子好设计,还能让您省钱更省心呢。


3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-11-24 19:34

    地暖回填厚度规范是5-8厘米,你的10厘米,要说影响就是升温的时间会比较长,正常3-5天,你的可能需要7-8天,对室内温度影响不大,主要看你的地下保温做的够不够,2厘米的保温回填8厘米压缩到1.5了,你的10厘米的回填可能吧保温层压缩到1.2左右了!只要保温够了,热量最终还是往上走的!
    我在2004年做过一个洗浴中心,地暖,保温板2.5厘米的,管子直径DN20的   ,回填其中一半都在8-10厘米,结果怎么样,效果好的不得了,他用的集中供热进水温度75度,压力3.5公斤,室内可以到28-32度不等。

    7 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-24 19:25

    1.首先楼板层上先需要铺设绝热层,厚度为2CM的高发泡聚乙烯材料,俗称挤塑板。这个材料是为了防止热量向下散热。

    2.然后绝热层上会铺设一层1mm厚的铝箔,这个材料可以不计入层高,只有1毫米,材料一般选用真空镀铝片或者无纺布铝箔。

    3.上面在铺设管材并且用卡钉固定,管材看你选用直径20还是16的了,一般16管材好于20管材,因为16管材承压等级S4,而20管材承压等级S5。这里我推荐选用16管材,因为占用层高也是关键。大概全下来2

    4.最后就是回填层,材料为豆石混凝土回填。都是粒径为5-12mm豆石,不可用陶粒。比例为,水泥、砂子、豆石,1:2:3.回填层厚度为管上2CM。

    5.最后在铺地板前需要一个找平层一般2CM。如果上砖则吧需要找平。

    6.这样算下来,一般地板厚度为8-15mm(从复合实木到实木)。全下来是9-10公分之间。

    7。最后再说说管间距问题,目前的市场管材有16和20的,刚才我说过,为了能够达到一个很好的热负荷,通常在客厅和卧室铺装时管间距为200-250。但卫生间的管间距却在100-150,很多公司没有实力就说卫生间没法铺,其实卫生间的工艺比较负责罢了。

    安装时由于地面起高,所以平层用户注意进户门是否可以安排,别等装完了再想。一般进户门提高,或者门口做成1.2米见方台子。

    一般先改水该电,完毕后才做地暖,最后将所有管道回填。不要被一些游击队忽悠了,我曾经听过有有的公司要先铺地暖,回填后再改水改电,那样的话层高18公分也不够用。

    还有如果选用温控的话,要注意温控面板所放的位置,放在人活动比较频繁的位置。

    6 评论

  • ddd_3192 2015-11-24 19:25

    根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004中3.2.6条中规定:填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆
    石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。另外,报审即将颁发的《地面辐
    射供暖工程用发泡水泥绝热层、填充层技术规程》中4.3.2条规定:加热盘管的水泥砂浆填充层厚度为40mm,发热电缆等发热元件
    填充层厚度不小于35mm。
    根据以上的两个规程对填充层厚度的规定,不难看出填充层的厚度对地面辐射供暖(无论是加热盘管,还是发热电缆等发热
    元件)的作用应当有以下两个作用。
    1、利用填充层的厚度保护加热盘管,发热电缆等发热元件,使填充层能承受地面上的荷载对加热盘管及发热电缆等发热元件
    的压力。
    2、利用填充层的厚度达到蓄热及放热的功能,使填充层内部蓄热的热量均衡地传至地面,从而使地面的表面温度趋于均匀。
    为了达到以上两个目的,要求填充层具有一定的厚度。由于填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资
    费用,因此填充层厚度不宜太厚。有客户提到填充层达到70mm厚了是否浪费天然气。根据填充层蓄热及释放热的原理得知,填充
    层的厚度与蓄热的时间有关,填充层的厚度越厚蓄热的时间越长,与浪费天然气量毫无关系,其原因是填充层内的热量肯定是要
    释放到室内的,只不过是时间长短的问题。举一个通俗的例子说明一下。目前北方地区使用的暖气片为什么不喜欢采用串片式的
    散热器,而要采用散热器内贮水量大,像柱铸铁、钢柱等类型的散热器?其原理是很多地区供热的时间是间断的,一旦供暖停止
    ,而像柱铸铁、钢柱的散热器内存有大量的高温热水即将释放到室内,因此即使停止供暖几个小时,室内室温仍然能维持一定的
    时间,这里除了建筑保温的功能外,散热器内存有大量的高温热水释放也是不可忽略的。

    3 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地暖回填厚度标准是多少?
    • 没有昵称_0108 回答:您说的对一般不超过3公分,因为再加上铺地板的厚度就会有7-8公分,如您回填7.5公分再加上铺地板的厚度就超过10公分了,当然它会吸收一定的热量,散热也比较慢,比较浪费。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖回填层厚度标准是多少?
    • 梦见了什么 回答:地暖回填混凝土垫层由水泥、大沙、直径12mm以下的基石按照1:2:3的比例均匀搅拌后人工浇注而成,并用小型手提震动机震动多遍,使混凝土与管子之间密实接触,确保热量更高效的向地面传导。 混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道工序的施工。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 免回填地暖怎么铺木地板和地砖?
    • dnhwga 回答:地暖回填:   要求用直径不大于0.12CM的圆石子,   以C15混凝土比例施工   混凝土强度要求很低   适合采暖时热涨冷缩和好的散热   然后最好是粗拉毛,   这样有利于地转和垫层好的结合这样缓解了热胀冷缩向上,   地转就不会有裂缝   干灰的强度不亚于C30混凝土。希望可以帮助到您。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 水地暖回填的标准厚度是多少
    • 请叫我雷锋 回答:地暖回填厚度: 地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,子啊凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5-15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。
    • 水地暖 玻璃厚度 强化地板厚度 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖管回填怎么做?有什么要注意的
    • 可爱的橙子 回答:应注意以下事项: 一,地暖回填施工条件: 1, 地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2, 已经通过施工现场负责人及项目质量检查员检查合格,并报甲方或监理工程师验收,经验收合格,甲方、土建或装修施工方在工程验收资料上相关单位签字认可; 3,对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位签字认可,接收单位对采暖系统的 4,为防止加热管因挤压变形,又可以及时发现管道的破坏,在浇注混凝土时采暖水系统内保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5, 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二,混凝土技术要求: 原料: 1,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩裂较为有利; 2,砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定; 3,豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm。当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。 混凝土强度: 填充层的材料宜采用C20豆石混凝土。 混凝土浇筑方法: 1,混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制; 2,混凝土的振捣要求人工振捣; 3,表面搓平和搓光 在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹; 4,混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材; 5,混凝土的养护 待抹压过后,由专人开始养护,最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。72小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。 只要使用产品符合规范要求,按照正常工序进行施工,地暖回填层的质量就会有保障。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前