一、 施工范围 根据设计要求3#.6#栋内保温厚度35mm,内墙热桥向内卷边400mm,厚度 30mm,所有的飘窗板的顶、底板均同墙面做法。
二、 施工流程 1、外墙内保温节能施工流程: 施工前12h或2h前将墙面浇水→墙面打浆→墙面铺钢丝网片→分两遍做保 温砂浆→铺设网格布→抗裂砂浆→养护 1.1、 基层面处理 (1)、驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥10mm应铲平。 (2)、基墙为混凝土,空心砌块,基层无油污、无灰尘及其他松软附着物,对于基层表面过于干燥或表面温度超过35℃,应在施工前一天用水冲湿表面。 (3)、如果表面过度凹凸,应用水泥砂浆提前补平,以保证保温砂浆层厚度均匀。 1.2、垂直、套方、打点、冲筋、厚度控制及面砖保温工程的施工工艺: 1、打点、冲筋:用配制搅拌好的保温砂浆直接做成厚度为35mm的灰饼冲筋,达到找平标准。 1.3、保温材料搅拌及施工 (1)、搅拌: A、严格按照配合比进行搅拌,胶粉料25Kg,玻化微珠15Kg,加自来水10~13Kg。 B、搅拌5-6分钟,用手握成团,浆料柔糍无松散现象即可施工。 (2)、施工要点: A、保温砂浆施工前12小时用水将多孔砖和找平层墙面淋透,施工前2-3小时再将墙面淋湿。 B、趁界面砂浆未干时作保温砂浆,这样确保保温砂浆不会因墙面干燥失水太快而出现开裂等现象;
C、作保温砂浆时应分层施工。第一遍厚度应控制在15mm内。且必须压实,让保温层和基层结合牢固。这是确保保温砂浆不空鼓、开裂、脱落的最有效的保证措施; D、第一遍保温砂浆作好养护24小时(视气温而定,只要表面发白,用手指基本按不动即可)方可做第二遍保温砂浆。保温砂浆的厚度以灰饼为准。之后应养护24小时;用2米直尺压平,灰板压实。 E、配好的保温砂浆必须在四小时内施工完。掉地上的砂浆必须4小时内回收使用,严禁使用过时灰; (3)、注意事项: A、现场混料搅拌时,保温砂浆必须整包或整包的倍数进行加水搅拌,严禁将单一包装的保温砂浆分批搅拌。确保保温砂浆的水灰比例。 B、由于保温砂浆在搬运过程中可能会造成颗粒分层,因此若对保温砂浆进行抽样检验时,应该对单一包装的保温砂浆进行充分混合均匀的工作,之后方可抽样进行测试。 C、保温砂浆在施工后24小时内避免雨淋,防止保温层被雨水冲掉,影响工程质量; 3、抗裂砂浆及网格布施工要点: (1)、抗裂砂浆: 抗裂砂浆为防水防潮包装,规格为40Kg/袋。为工厂预拌而制成的经聚合物改性水泥基抗渗防裂的单组份砂浆。其抗裂性能好,耐水强度高、压折比柔韧度稳定,施工操作方便,现场加水搅拌均匀即可施工。抗裂砂浆中的骨料比较粗糙(30-50目),正因为粗糙度较大不易产生收缩裂缝,再加上其中的木质纤维和PP纤维混合使用,形成立体、多维的网状结构,能柔性释放应力,从而消除了因温差引起的开裂。 (2)网格布 A、网格布用于聚合物外墙内保温的抗裂砂浆层中,本工程按行业要求JG1 58-2004,以及多年施工经验,选用孔距4*4mm、160Kg以上双层网格布。 B、加强型抗裂砂浆浆料的配制 搅拌机内加净水7.2-8Kg,再加入一袋抗裂砂浆(40Kg),实际搅拌时一般每
次5袋抗裂砂浆,加36-40Kg水。用搅拌机搅拌3分钟,静置3分钟以增加和易性,装入推车前再搅拌一次2-3分钟,重新搅拌时无须添加水和其他材料; C、第一遍抗裂砂浆施工 1、待保温砂浆养护好后,如果温度在30-35度左右时,施工抗裂砂浆前2.3小时应在养护好的保温砂浆面上浇一次水。 2、在浇好水后的保温砂浆面上抹5mm厚的抗裂砂浆。 3、养护时间24小时。 D、网格布施工: 施工时宜从上向下开始沿墙面阳角处,铺设在固化后的第一遍抗裂砂浆之上。阴阳角处的搭接不应小于50mm,固定阴阳角网前,应先将网折成90°直角,再铺贴、网平整度检验合格后再进行第二遍抗裂砂浆的施工,厚度控制在5-7mm,要求完全覆盖网。用大杠刮平抗裂砂浆层,用木抹搓平并拉毛。 E、门窗洞口处用200X300的耐碱玻纤网格布加强,铺设方式为45°角方向加强。玻纤网格布压埋在抗裂砂浆中。
交底人签字: 接受交底人签字: 年 月 日
亮123 2015-11-24 12:08
外墙保温施工安全技术交底:
1、施工条件
(1)基层墙体应按有关施工质量验收规范验收合格;屋面保温工程基层应按《屋面工程质量验收规范》验收合格。
(2)门窗框(或附框)及墙身上各种进户管线、管支架、预埋套管、连接件等按设计要求安装完毕并验收合格。
(3)基层墙体表面应平整无影响粘贴保温层的污染附着物,施工洞孔、脚手架眼等应按规范要求封堵,必要时应抹1:3水泥砂浆找平,加气混凝土砌块墙、陶粒混凝土砌块墙应于墙体表面刷界面剂后再抹砂浆。抹灰找平层应经验收合格。
(4)外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒,在5级以上大风天气和雨天不得施工。
(5)既有居住建筑进行节能改造时,应对基层进行处理,外墙饰面层需进行粘结强度检测,强度应≥1.0MPa。基层如已出现脱层、空鼓等现象,应将原外墙饰面层铲除干净,重新抹灰,若被油污或浮灰污染须清理干净。
(6)外保温施工方案应报总监理工程师(或业主代表)签字认可方可施工。
2、施工要求
(1)外保温使用所有材料均应达到国家规定的性能指标,并验收合格,特别是聚苯板的陈化期必须严格掌握。
(2)外墙保温施工应遵守相关的施工工艺流程。
(3)墙体外保温完工后,应做好成品保护。
A、防止施工污染;
B、拆脚手架或升降外挂架时应注意保护墙面避免碰撞;
C、严禁踩踏窗台线脚;
D、及时修补损坏的墙面。
(4)外墙保温工程应由保温专业施工队或经过专门培训并考核合格的人员承担施工,需提供成套材料的厂家进行技术指导。
(5)施工时除应按图集要求操作外,尚应遵守现行国家和行业相关标准规范的规定。
3、实施施工流程要点
(1)粘贴EPS板
A、粘贴EPS板前应根据建筑平立面图及有关变更对每面墙进行EPS板排版设计,依据排版设计弹出垂直、水平控制线。
B、墙表面应洒水湿润,表面干后方可施工。
C、EPS板应错缝粘贴,错缝长度不小于1/3板长,阴阳角处应交错咬槎搭接。
D、自上而下粘贴EPS板时,可用8#铁丝制成U型钩,将上下层板同时拉住,作为下层板临时固定,防止下滑。
E、应按新06J108图集第34、35页要求在EPS板上涂抹胶粘剂,涂抹厚度10-12mm,粘贴完成后约为4mm。粘板操作时,应使EPS板的胶粘剂与墙面同时接触,双手用力均匀揉动5-7次,使板与基层粘牢。
F、每块板粘结面积应大于板面的40%(面砖饰面应大于60%)。门窗洞口、勒脚、变形缝、女儿墙等粘贴EPS板的尽端应按新06J108图集第34页②要求涂胶粘剂厚10mm粘贴,压实后约为4mm,粘贴面积应达到60%。
G、勒脚、变形缝处应做网格布翻包处理。在EPS板的尽端处将宽200-350mm的标准网格布与墙面预先粘结,宽度50mm将EPS板压在粘贴的网格布上,剩余的网格布翻包粘贴在EPS板面。
H、EPS板边需翻包网格布时,允许在板侧面涂抹面胶浆,其他情况均不得在板侧面涂刷或挤入抹面胶浆(包括嵌缝用的EPS窄板条)。
I、粘贴EPS板应先从门窗洞口周边开始,切割板应放在大面积墙中间,粘贴侧面压挤出的胶粘剂应清除干净,EPS板的接缝应紧密、平齐。
J、聚苯板锚固点布置必须符合06J108-32页七至九层锚固点的布置。
K、洞口加强网应为200*300mm小网斜粘在洞口角上。
(2)塞缝打磨
A、大于2mm的板缝应用EPS板裁成合适薄片塞实或现场聚氨酯发泡填缝。
B、EPS板粘贴24小时后,对EPS板表面不平整处用粗砂纸磨平,然后对整个墙面打磨一遍,打磨动作应为轻柔的圆周运动,散落的板屑应清理干净。
C、装饰分格线应在EPS板粘贴24小时后用专用分隔线开槽器挖槽。
(3)涂料主饰面的保护层及饰面施工方法
A、涂抹首遍抹面胶浆时EPS板表面应干燥,并无杂物。
B、EPS表面的所抹胶浆就略大于网格布的长和宽,厚度为2mm,将网格布凹面贴墙,从布中央向四周展开,使网格布嵌入胶浆中,网格布不应皱折、虚粘。
C、网格布搭接长度横向大于等于100mm,纵向大于等于80mm.
D、勒脚、女儿墙、门窗洞口等部位,网格布需做翻包处理,大墙面网格布覆盖在翻包网格布上。
F、网格布粘完后应防止雨淋和撞击,容易碰撞的阳角应注意保护,上料口部位应采取防污染、碰撞措施,一旦发生表面污染立即修补完好。
(4)保护层施工方法
A、一布一浆及细部处理4小时后在其表面用抹子按同一方向施抹2mm厚抹面胶浆。
B、施抹一定面积后用湿毛刷沿同一方向将抹花抹平。
C、保护层施工4小时后不能被淋雨。
D、保护层终凝后及时喷水养护,昼夜平均气温高于15℃时养护时间不少于48小时,低于15℃时不得少于72小时。
(5)饰面层施工方法
A、刮柔性腻子,涂弹性涂料
刮补性腻子,涂弹性涂料应按产品使用说明书要求操作施工。
4、质量验收标准
A、保温层与各基层墙体及构造层之间,必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝。
B、面砖饰面时,面砖的品种、规格、颜色、性能应符合设计要求,面砖的粘结强度应大于等于0.4MPa。
C、表面平整洁净,接茬平整无抹纹,线角顺直清晰,面层无粉化、起皮、裂纹、爆灰现象。
D、立面垂直度、表面平整度、阴阳角垂直度、阴阳角方正允许偏差均为4mm。
安全方面
1、高空作业的人员应必须保险。
2、进入工地必须遵守工地的各项管理制度,所用吊篮安装必须符合JGJ59-99,钢丝绳及保险卡应经常检查,吊篮上的所有人员必须拴好保险绳。
3、凡违反工地安全操作规程造成的事故后果自负。
abbe96 2015-11-24 10:18
XPS外墙外保温系统,采用聚苯乙烯挤塑板(XPS)为保温材料,用聚合物改性粘结剂粘结,并用塑料膨胀螺栓辅助加强锚固,外层用聚合物改性抹面砂浆,并粘贴耐碱玻璃纤维网格布做加强层
1、 施工条件:
(1) 环境要求:施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不(2) 得低于5度,(3) 风力不(4) 得大于5级,(5) 基层墙面干燥,(6) 阴雨天不(7) 能施工;
(8) 工序要求:外墙施工没有交叉作业,(9) 外脚手架搭设完毕。
(10) 洁净度要求:基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍(11) 、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
(12) 平整度、垂直度要求:以2米的靠尺检查,(13) 最大偏差应小于4mm;超差部位应修补(费用另行协商)。
2、 施工流程:
3、 施工方案::
(1) 基层处理:按要求处理基层达到上述要求:
(2) 平整度、垂直度修正:根据上道工序设置的垂直控制线,(3) 以线坠、2米靠尺分层、分段查找混凝土墙面的平整和垂直度,(4) 以最小修补量为原则确定超差的部位,(5) 并及时通知总包方修正;
(6) 安装挤塑板:调制聚合物改性粘结剂;见使用说明书,(7) 粘结剂应随用随调,(8) 新调制的粘结剂应置5分钟后使用,(9) 一次调制的粘结剂应在2小时内使用完毕;粘结方法采用环法粘结,(10) 用抹刀将粘接材料粘贴涂抹在挤塑板上,(11) 涂好后立即将挤塑板贴在墙面上,(12) 动作要快,(13) 防止粘结剂结皮失去粘性;粘贴好挤塑板后应用2米靠尺均匀压平,(14) 板间紧密结合,(15) 及时清理挤出的粘结剂;上下两排挤塑板应竖向错位粘贴;在门窗洞口及拐角处应事先排尺,(16) 保证竖向错位的拐角顺直、垂直;脚手眼处预留200X200mm尺寸作后修补;
(17) 安装固定件;待挤塑板粘贴完毕36小时后,(18) 即可安装固定件;采用塑料膨胀锚螺栓同(19) 基层锚定即可达进一步可靠连接,(20) 固定件具体安装数量;7层以下采用4个/平方米,(21) 锚固深度≮50 5mm;门窗洞口、阳角边缘应加固处理,(22) 水平、垂直间距≮500mm,(23) 距基层边缘≮60mm;
(24) 填缝:以15~20 mm厚,(25) 等逢宽的同(26) 等材料填堵分格缝;挤塑板接缝不(27) 平整处应用粗砂纸打磨,(28) 打磨动作应做轻柔的圆周运动
(29) 抹聚合物改性抹面砂浆:配置聚合物砂浆要求同(30) (4),(31) 将聚合物抹面砂浆均匀地抹在挤塑板上,(32) 厚度约1.5-2.0mm;
(33) 埋贴网格布:将大面网格布沿水平方向绷平,(34) 并将弯曲的一面朝里,(35) 用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,(36) 使其紧贴底层聚合物砂浆;网格布左右搭接宽≮100 mm,(37) 上下搭接≮80 mm,(38) 局部搭接处可用聚合物砂浆修补,(39) 但不(40) 得出现网格布皱摺、空鼓、翘起;
门窗洞口、阴阳角及特殊部位的连接见节点详图;脚手眼处加长预留200X200 mm网格布作后修补;
(41) 抹面层聚合物砂浆二道:特网格布埋贴完毕,(42) 第 一道聚合物面层砂浆不(43) 粘手时抹二道聚合物面层砂浆,(44) 抹灰厚度以盖住网格布为准,(45) 不(46) 得出现网眼,同(47) 时确保表面的平整性,(48) 约1.0-1.5 mm厚度左右,(49) 最终聚合物改性面层砂浆保护层的总厚度达到3 mm左右;
(50) 补洞及修理:根据洞口的形状现加工一块同(51) 洞口相同(52) 的XPS板,(53) 根据该处砂浆厚度在XPS板面布满聚合物砂浆,(54) 填入洞口,(55) 填堵后应使面层平整,(56) 必要时可打磨;修补后粘贴网格布抹表面聚合物砂浆,(57) 要求同(58) 前;
三、文明施工:
现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,保证做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放;尊重和服从业主、监理和总包方的现场监督和指导。
四、安全施工:
由于工程为高空外墙施工,施工过程中必须特别注意安全施工;为此公司排专人负责安全施工。
(65) 配备(66) 防护工具:施工人员进场必须佩带安全帽,(67) 上架人员必须配备(68) 安全带,(69) 正确扣在可靠的固定物上;
(70) 遇到5级以上风天气条件,(71) 严禁高空室外作业;
(72) 施工用电安全:施工用电必须遵守安全用电规章制度,(73) 按指(74) 定配电柜专人接线操作,(75) 非电工严禁操作;
(76) 施工人员进场前进行安全培训,(77) 合格后方可上岗;
(78) 执行安全一票否决制,(79) 违反安全规定者责任自负;
五、施工组织:
根据现场实际情况:采用流水作业,自上而下合理安排施工人员。
六、现场协调、配合:
为确保施工顺利进行,施工方、业主和监理单位要相互配合、支持,业主提供以下施工条件:
(80) 业主提供材料存放场所;
(81) 提供垂直运输的机械;
(82) 提供水、电使用的便利;
(83) 提供外脚手架的使用;
(84) 施工中遇到其它问题,(85) 施工方与业主和监理协商解决。