装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋头验收规范是什么?

翁之桃 | 被浏览2278次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-11-23 22:40

    消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。
      消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
      发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。

    3 评论

  • 热心网友 2015-11-24 07:33

    消防喷淋头验收规范

    1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;

    2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;

    3.喷淋头距墙不能小于300mm;

    4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;

    消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

    2 评论

  • 灯泡怪兽 2015-11-23 22:28

    您好,消防喷淋头验收规范是:  
    喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的。   
    消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   
    消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

    2 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋验收规范标准有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:7.1   一般规定 7.1.1   喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表 7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。       1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。       2   在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。         梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合 7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。       3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。       4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。 7.1.4   早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定: 7.1.5   图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定: 7.1.6   货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7   货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1.   8   净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9   当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10   装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11   顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。 7.1.   12   边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:    7.1.13   边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。 7.1.14   直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。 7.1.15   防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。 7.2   喷头与障碍物的距离 7.2.1   直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。 7.2.2   直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。 7.   2.   3   当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。 7.   2.   4   直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。 7.   2.   5   直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):            1   障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:            2   障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。 7.   2.   6   边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
    • 栏杆规范 工程验收标准 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消防喷淋头安装规范是什么?
    • dxjian 回答:室内消防喷淋头安装规范:                          1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;                          2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;                          3.喷淋头距墙不能小于300mm;                          4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;                         消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头集热罩的用途是什么?
    • 倒叙_7629 回答:如果房屋过高 顶部喷淋必须设置集热罩 喷淋头是有工作温度的 当温度达到规定值时 喷淋头动作 温度达不到不动作 屋顶过高热量散发过快下面发生火灾时喷淋头不能正常采集工作热量 致使不能正常工作不能达到作用 所以必须加载集热罩 1、溅水盘 在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。 2、玻璃球洒水喷头 释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。喷头受热时,由于玻璃球内 的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。
    • 集成材 288集成家装 集成家装 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头工作原理是什么?
    • Hzl_8542 回答:1、玻璃球洒水喷头,工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。 2、易熔合金消防喷淋头,熔金金、套之间的易熔合金在火灾发生时受温度升高而熔化,使熔金金、套之间的高度发生变化而降低、定位板失去支撑、钩板无支点而脱落、支架倾斜、水流冲出密封座开始喷水灭火,在一定水流下,水流指示器启动消防水泵或报警阀,开始供水,继续从已开启的喷头中源源流出喷射,达到自动喷水灭火的目的。希望能帮助到你。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 11个月前
  • 3 回答
    • 沈阳消防喷淋头安装要求是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:消防喷淋头安装规范 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 11个月前