    根据我部“关于印发《二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”(建标[2001]87号)的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同修订的《钢结构结构施工质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50205-2001自2002年3月1日起施行。其中,4.2.1、4.3.1、4.4.1 、5.2.2 、5.2.4 、6.3.1 、8.3.1 、10.3.4 、11.3.5 、12.3.4 、14.2.2 、14.3.3为强制性条文,必须严格执行。原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95同时废止。
    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,冶金工业部建筑研究总院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
    中华人民共和国建设部
    二OO二年一月十日

    二、 前言
    本规范是根据中华人民共和国建设部建标[2001]87号文“关于印发《二OOO年至二OO一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同对原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95修订而成的。
    在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国钢结构工程施工质量验收的实践经验,按照“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的指导方针,以现行国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300为基础,进行全面修改,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。
    本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成口进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零部件加工工程、钢构件组装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。将钢结构工程原则上分成10个分项工程,每一个分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准入,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。
    本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。
    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文。

    1 总则
    1.0.1为加强建筑工程质量管理,统一钢结构工程施工质量的验收,保证钢结婚工程质量,制定本规范。
    说明:1.0.1本条是依据编制《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和建筑工程质量验收规范系统标准的宗旨,贯彻“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”十六字改革方针,将原来的《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95与《钢结构工程质量验收评定规范》GB50205-95修改合并成新的《钢结构工程施工质量验收规范》,以此统一钢结构工程施工质量的验收方法、程序和指标。
    1.0.2本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工质量的验收。
    说明:1.0.2本规范的适用范围含建筑工程中的单层、多层、高层钢结构及钢网、金属压型板等钢结构工程施工质量验收。组合结构、地下结构中的钢结构可参照本规范进行施工质量验收。对于其他行业标准没有包括的钢结构构筑建,如通廊、照明塔架、管道支架、跨线过桥等也可参照本规范进行施工质量验收。
    1.0.3钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。
    说明:1.0.3钢结构图纸是钢结构工程施工的重要文件,是钢结构工程施工质量验收的基本依据;在市场经济中工程承包合同中有关工程质量的要求具有法律效应,因此合同文件中有关工程质量的约定也是验收的依据之一,但合同文件的规定只能高于本规范的规定,本规范的规定是施工质量最低和最基本的要求。
    1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。
    说明:1.0.4现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对工程质量验收的划分、
    验收的方法、验收的程序及组织都提出了原则性的规定,本规范对此不重复,因此本规范强调在执行时必须与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。
    1.0.5钢结构工程施工质量的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关
    标准的规定。
    说明:1.0.5根据标准骗写及标准间关系的有关规定,本规范总则中应反映其他相关标准、规范作
    用。

    2 术语、符号
    2.1术语
    2.1.1零件 part
    组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。
    2.1.2部件 component
    由若干零件组成的单元,如焊接H型钢、牛腿等。
    2.1.3构件 element
    由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。
    2.1.4小拼单元 the smallest assembled rigid unit
    钢网架结构安装工程中,除散件之外的最小安装单元,一般分平面桁架和锥体两种类型。
    2.1.5中拼单元 intermediate assembled structure
    钢网架结构安装工程中,由散件之外的最小安装单元组成的安装单元,一般分条状和块状两种类型。
    2.1.6高强度螺栓连接副 set of high strength bolt
    高强度螺栓和与之配套的螺母、垫圈的总称。
    2.1.7抗滑移系数 slip coefficent of faying surface
    高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。
    2.1.8预拼装 test assembling
    为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。
    2.1.9空间刚度单元 space rigid unit
    由构件构成的基本的稳定空间的体系。
    2.1.10焊钉(栓钉)焊接 stud welding
    将焊钉(栓钉)一端与板件(或管件)表面接触通电引弧,待接触面熔化后,给焊钉(栓钉)一定压力完成焊接的方法。
    2.1.11环境温度 ambient temperature
    制作或安装时现场的温度。
    说明:2.1术语
    本规范给出了11个有关钢结构工程施工质量验收方面的特定术语,再加上现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中给出了18个术语,以上术语都是从钢结构工程施工质量验收的角度赋予其涵义的,但涵义不一定是术语的定义。本规范给出了相应的推荐性英文术语,该英文术语不一定是国际上的标准术语,仅供参考。

    2.2符号
    2.2.1作用及作用效应
    P----高强度螺栓设计预拉力
    ΔP----高强度螺栓预拉力的损失值
    T----高强度螺栓检查扭矩
    Tc----高强度螺栓终柠扭矩
    To----高强度螺栓初柠扭矩

    2.2.2几何参数
    a----间距
    b----宽度或板的自由外伸宽度
    d----直径
    e----偏心距
    f----挠度、弯曲矢高
    H----柱高度
    Hi ----各楼层高度
    h----截面高度
    he----角焊缝计算厚度
    l----长度、跨度
    Ra----轮廓算术平均偏差(表面粗糙度参数)
    r----半径
    t----板、壁的厚度
    Δ----增量
    2.2.3其他
    K----系数
    说明:2.2符号
    本规范给出了20个符号,并对每一个符号给出了定义,这些符号都是本规范各章节中所引用的。

    3 基本规定
    3.0.1钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。
    说明:3.0.1本条是对从事钢结构工程的施工企业进行资质和质量管理内容进行检查验收,强调市场准入制度,属于新增加的管理方面的要求。
    现行国家标《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中表A.0.1的检查内容比较细,针对钢结构工程可以进行简化,特别是对已通过ISO-9000族论证的企业,,检查项目可以减少。对常规钢结构工程来讲,GB50300表A.0.1中检查内容主要含:质量管理制度和质量检验制度、施工技术企业标准、专业技术管理和专业工程岗位证书、施工资质和分包方资质、施工组织设计(施工方案)、检验仪器设备及计量设备等。
    3.0.2钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。
    说明:3.0.2工质量验收所使用的计量器具必须是根据计量法规定的、定期计量检验
    意义上的合格,且保证在检定有效期内使用。
    不同计量器具有不同的使用要求,同一计量器具在不同使用状况下,测量精度不同,因此,本规范要求严格按有关规定正确操作计量器具。
    3.0.3钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制:
    1 采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品按本规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样;
    2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;
    3 相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。
    3.0.4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子部分)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应由一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按本规范的规定进行划分。
    说明:3.0.4据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,钢结构工程
    施工质量的验收,是在施工单位自检合格的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。一般来说,钢结构作为主体结构,属于分部工程,对大型钢结构工程可按空间刚度单元划分为若干个子分部工程;当主体结构时含钢筋混凝土结构、砌体结构等时,钢结构就属于子分部工程;钢结构分项工程是按照主要工种、材料、施工工艺等进行划分,本规范将钢结构工程划分为10个分项工程,每个分项工程单独成章,将分项工程划分成检验批进行验收,有助于及时纠正施中中出现的质量问题,确保工程质量,也符合施工实际需要。钢结构分项工程检验批划分遵循以下原则:
    1 单层钢结构按变形缝划分;
    2 多层及高层钢结构按楼层或施工段划分;
    3 压型金属板工程可按屋面、墙板、楼面等划分;
    4 对于原材料及成品进场时的验收,可以根据工程规模及进料实际情况合并或分解检验批;
    本规范强调检验批的验收是最小的验收单元,也是最重要和基本的验收工作内容,分项工程、(子)分部工程乃至于单位工程的验收,都是建立在检验批验收合格的基础之上的。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-11-23 22:28

    钢结构结构施工质量验收规范钢结构施工质量验收规范

    总则
    1为加强建筑工程质量管理,统一钢结构工程施工质量的验收,保证钢结婚工程质量,制定本规范。

    说明:1.0.1本条是依据编制《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和建筑工程质量验收规范系统标准的宗旨,贯彻“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”十六字改革方针,将原来的《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95与《钢结构工程质量验收评定规范》GB50205-95修改合并成新的《钢结构工程验收规范》,以此统一钢结构工程施工质量的验收方法、程序和指标。

    1.0.2钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

    说明:1.0.2钢结构图纸是钢结构工程施工的重要文件,是钢结构工程施工质量验收的基本依据;在市场经济中工程承包合同中有关工程质量的要求具有法律效应,因此合同文件中有关工程质量的约定也是验收的依据之一,但合同文件的规定只能高于本规范的规定,本规范的规定是施工质量最低和最基本的要求。

    1.0.3本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工质量的验收。

    说明:1.0.3本规范的适用范围含建筑工程中的单层、多层、高层钢结构及钢网、金属压型板等钢结构工程施工质量验收。组合结构、地下结构中的钢结构可参照本规范进行施工质量验收。对于其他行业标准没有包括的钢结构构筑建,如通廊、照明塔架、管道支架、跨线过桥等也可参照本规范进行施工质量验收。

    1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。

    说明:1.0.4现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对工程质量验收的划分、验收的方法、验收的程序及组织都提出了原则性的规定,本规范对此不重复,因此本规范强调在执行时必须与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。

    1.0.5钢结构工程施工质量的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

    说明:根据标准骗写及标准间关系的有关规定,本规范总则中应反映其他相关标准、规范作用。
    2.基本规定
    2.0.1钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。
    现行国家标《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中表A.0.1的检查内容比较细,针对钢结构工程可以进行简化,特别是对已通过ISO-9000族论证的企业,,检查项目可以减少。对常规钢结构工程来讲,GB50300表A.0.1中检查内容主要含:质量管理制度和质量检验制度、施工技术企业标准、专业技术管理和专业工程岗位证书、施工资质和分包方资质、施工组织设计(施工方案)、检验仪器设备及计量设备等。
    2.0.2钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

    说明:工质量验收所使用的计量器具必须是根据计量法规定的、定期计量检验意义上的合格,且保证在检定有效期内使用。不同计量器具有不同的使用要求,同一计量器具在不同使用状况下,测量精度不同,因此,本规范要求严格按有关规定正确操作计量器具。

    3.0.3钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制:

    1   相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。

    2   各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;

    3   采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品按本规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样;

    3.0.4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子部分)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应由一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按本规范的规定进行划分。

    钢结构施工质量的验收,是在施工单位自检合格的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。一般来说,钢结构作为主体结构,属于分部工程,对大型钢结构工程可按空间刚度单元划分为若干个子分部工程;当主体结构时含钢筋混凝土结构、砌体结构等时,钢结构就属于子分部工程;钢结构分项工程检验批划分遵循以下原则:

    1   单层钢结构按变形缝划分;

    2   压型金属板工程可按屋面、墙板、楼面等划分;

    3   多层及高层钢结构按楼层或施工段划分;

    3.0.5分项工程检验批合各本规范合格质量标准应符合下列规定:

    说明:检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的质量结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目,因此必须全部符合本规范的规定,这意味着主控项目允许有不符合要求的检验结果,即这种项目的检查具有否决权。一般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目。本条中80%的规定是参照原验评标准及工程实际情况确定的。考虑到钢结构对缺陷的敏感性,本条对一般偏差项目设定了一个1.2倍偏差限值的门槛值.。
    1   主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求;

    2   一般项目其检验结果应有80%及惟上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍.。   质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。

    3.0.6分项工程合格质量标准应符合下列规定:

    1   分项工程所含的各检验批均应符合本规范合格质量标准;

    2   分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。

    3.0.6当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理:

    1   经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收;

    2   经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;

    3   经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;

    4   经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。

    说明:本条给出了当质量不符合要求时的处理方法。一般情况下,不符合要求的现象在最基层的验收单元----检验批时就应发现并及时处理,否则将影响续检验批和相关的分项工程、(子)分部工程的验收。因此,所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态,这也是本规范以强化验收促进过程控制原则的体体。

    3.0.8通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程,严禁验收。

    说明:本条针对的是钢结构分部(子分部)工程的竣工验收。

    钢结构焊接工程

    5.1一般规定:1、适用于钢结构制作和安装中的钢构件焊接和焊钉焊接的工程质量验收。.
    2、钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分为一个或若干个检验批。
    3、钢结构焊接工程检验批的划分应符合钢结构施工检验批的检验要求。考虑不同的钢结构工程验收批其焊缝数量有较大差异,为了便于检验,可将焊接工程划分一个或几个检验批。
    4、碳素结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤检验。

    5.2钢构件焊接工程

    I主控项目

    5.2.1焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

    检验方法:检查质量证明书和烘焙记录。

    5.2.2焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

    检查数量:全数检查。

    说明:5.2.2在国家经济建设中,特殊技能操作人员发挥着重要作用。在钢结构工程施工焊接中,焊工是特殊工种,焊工的操作技能和资格对工程质量起到保证作用,必须充分予以重视。本条所指的焊工包括手工操作焊工、机械操作焊工。从事钢结构工程焊接施工的焊工,应根据所从事钢结构焊接工程的具体类型,按国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81等技术规程的要求对施焊焊工进行考试并取得相应证书。

    检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

    5.2.3施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查焊接工艺评定报告。

    说明:5.2.3由于钢结构工程中的焊接节点和焊接接头不可能进行现场实物取样检验,而探伤仅能确定焊缝的几何缺陷,无法确定接头的理化性能。为保证工程焊接质量,必须在构件制作和结构安装施工焊接工艺规范。本条规定了施工企业必须进行工艺评定的条件,施工单位

    应根据所承担钢结构的类型,按国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81等技术规程中的具体规定进行相应的工艺评定。

    5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规定。

    焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T   3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T   3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGG81的规定。

    0 评论

  • du845968102 2015-11-23 22:01

    《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001,自2002年3月1日起施行。《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205—95《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221—95同时废止。(注:GB 50205—95用了“及”,GB 50205—2001取消及,改为“质量”)。而且年号组成2008也是错的。到目前为止仍执行:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001规范。尚无《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205—2008规范。(我给您查过有关部门的公告和通电问过最齐全的规范和标准、图集的书店,尚未销售过GB 50205—2008规范。)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢结构安装验收规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成品进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程、钢构件预拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。将钢“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品推进场准入,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。
    • 新房验收 栏杆规范 钢结构涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 土方与爆破工程施工质量验收规范是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,现批准《土方与爆破工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50201-2012,自2012年8月1日起实施。其中,第4.1.8、4.5.4、5.1.12、5.2.10、5.4.8条为强制性条文,必须严格执行。原《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 工程验收单 栏杆规范 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构最新验收规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、第1.0.2条 本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工质量的验收。 组合结构、地下结构中的钢结构可参照本规范执行。 其他行业标准没有包括的钢结构构筑物,如通廊、照明塔架、工业管道支架、厂区内跨线过桥等,也可参照本规范执行。 水工结构、桥梁结构、电力电讯塔架、低压贮罐、高压容器、工业管道、工业炉体结构、薄钢结构等钢结构工程,因各有特殊要求,应按相应标准执行。 2、第1.0.3条 钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 钢结构设计图纸是钢结构工程施工的重要文件,是钢结构工程施工质量验收的基本依据。因此,设计图纸上应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。 3、第3.0.1条 钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 本条是对从事钢结构工程的施工企业进行资质(总承包企业内包含的资质或专项资质)和质量管理内容进行检查验收,强调市场准入制度,属于新增加的管理方面的要求。 4、第3.0.3条 钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制:(1)采用的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样。 根据钢结构工程的特点,见证取样送样试验项目数量不多,但非常重要:(1)钢材及焊接材料(并非全部,只是符合第4.2.2条或第4.3.2条规定的才有需要)复验;(2)高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验;(3)摩擦面抗滑移系数复验;(4)网架节点承载力试验。本条对见证取样、送样的见证人员提出很高要求。建设部关于《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中,见证人员“应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任。” 5、第4.2.2条 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 d、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材。 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)中定义“一级”为“重要的房屋,破坏后果很严重”。旧的《钢结构设计规范》(GBJ 17-88)第3.1.3条 设计钢结构时,应根据结构破坏可能产生的后果,采用不同的安全等级。一般工业与民用建筑钢结构的安全等级可取为二级,特殊建筑钢结构的安全等级可根据具体情况另行确定。由此可见,钢结构的安全等级应在设计文件中明确,否则不能根据本条判断是否需要对钢材进行复验。“大跨度”则未见定义。 “复验”是见证取样、送样检验。 6、第4.3.2条 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 本条中“重要”是指: a、建筑结构安全等及为一级的一、二级焊缝; b、建筑结构安全等及为二级的一级焊缝; c、大跨度结构中一级焊缝; d、重级工作制吊车梁结构中一级焊缝; e、设计要求。 7、第5.1.4条 焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。 本条规定的目的是为了加强焊工施焊质量的动态管理,同时使钢结构焊接质量的现场管理更加直观。 8、第6.2.1条 普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验。 “质量有疑义”是指不满足本规范第4.4.1条(强制性条文)的规定,没有质量证明书(出厂合格证)等质量证明文件。 9、“原材料及成品进场”单独列为一章,是为了强调和强化原材料及成品进场准入,从源头上把好质量关。对于钢结构工程所采用的9种原材料及成品,在进场检验方法中,全部都要检查“检验报告”;同时尚须按规定复验(见证取样送检)。而对钢结构防火涂料则特别提出“应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。” 10、第5章强调钢结构焊接工程除应符合国家现行有关标准的规定和设计要求外,尚需进行有关的工艺试验、焊接工艺评定,并根据试验和评定报告确定焊接工艺。上述内容在施工组织设计(方案)中应有充分的考虑和阐述。 希望我的回答对你有所帮助!
    • 新房验收 栏杆规范 钢结构涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料施工验收规范是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 工程施工及验收规范;发布时间:2012.05.27新闻来源:浏览次数;第一节进场准备;1.1、在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工;1.2、准备进场申报材料:;1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证;1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划;;1.2.3、编制施工组织方案;;1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证;1.2.5 外墙涂料工程施工及验收规范 第一节 进场准备 1.1、 在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工人员; 1.2、 准备进场申报材料: 1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证书; 1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划; 1.2.3、编制施工组织方案; 1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证制作等工作; 1.2.5、提供现场组织架构的安排及主要人员的联络方法; 1.3、 准备材料领用单、晴雨表、施工通知单、处罚通知单、现场联系单等材料管理和施工管理相关表单; 1.4、 对施工和管理人员进行交底: 1.4.1、墙体验收规范; 1.4.2、腻子施工规范; 1.4.3、底漆施工规范; 1.4.4、面漆施工规范; 1.4.5、施工安全教育; 第二节 墙体验收规范 2.1、干燥度检查 2.1.1、水性涂料要求墙体含水率小于10%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层14天以上,混凝土基层28天后才能达到上述指标; 2.1.2、油性涂时含水率不得大于8%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层20天以上,混凝土基层30天后才能达到上述指标; 2.2、平整度检查 2.2.1、用靠尺检查,最大偏差不超过2mm; 2.2.2、检查墙面有无缺损; 2.3、阴、阳角垂直度检查 2.3.1、用2m长多功能检测尺检查,偏差要小于2mm; 2.4、阴、阳角方正检查 2.4.1、用200mm角尺检查,最大允许偏差2mm; 2.5、墙面牢固度检查 2.5.1、检查墙面有无粉化、松散现象; 2.5.2、检查墙面有无空鼓、开裂现象; 2.6、分割缝平直度、深浅均匀度检查 2.6.1、用5m长的线和尺子检查(不足5m拉通线检查),不能有可见偏差; 2.6.2、分割缝做法:目前国家无强制性外立面分割缝要求。日本采用每3m×3m分隔,广东省采用每 6.2㎡分隔的方法, 伸缩缝深度须与墙体砂浆层厚度相同,可采用以下做法:1、先以木条嵌缝,后填充三一 弹性嵌缝胶泥;2、砂浆层完成后割缝,再填充三一弹性嵌缝胶泥;3、填充材料:三一弹性嵌缝胶泥;4、填充材料的表面涂刷底漆、面漆; 2.7、滴水线检查 2.7.1、检查各檐口、窗盘底部的滴水线构造是否完成; 2.7.2、检查各滴水线边线是否平直,高度是否均匀; 2.8、检查外窗盘粉刷层两端是否粉出挡水坡端; 2.9、检查女儿墙及阳台压顶,其粉刷面是否有指向内侧的泛水坡度; 2.10、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第三节 腻子施工规范 3.1、清理墙面灰尘、沙子等污物,填补缝隙、孔洞等小的缺损; 3.2、按腻子有关使用方法调配腻子(具体方法参见《腻子注意事项》); 3.3、满刮第一遍找平腻子,要求找平墙面原有偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),平整度用2米靠尺检查偏差小于0.5mm,否则局部修补平整并磨平; 3.4、满刮第二遍腻子,注意找平尚有的微小平整度偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),要确保磨平后检测平整度(靠尺检查)无可见偏差,光线侧照平整度偏差要求不明显,且注意大面积两遍腻子厚度最好不要超过2mm;意厚度均匀,表面平整光洁,基本无接茬,刮好后24小时内打磨局部的接茬; 3.5、用专用填充腻子和底漆调配均匀后均匀填充分割缝,干燥后涂刷专用防水涂料,要保证分割缝的平直度(用5m长的线和尺子检查,不能有可见偏差)、深浅均匀度、美观度; 3.6、要保证阴阳角平直方正; 3.7、打磨好的腻子层必须无砂眼、划痕、裂缝等缺损,否则重新修补磨平; 第四节 腻子验收规范 4.1、检查腻子层有无破损、污染; 4.2、检查腻子层平整度,用2米靠尺检查无明显可见偏差,光线侧照偏差要求不明显; 4.3、检查分割缝的平直度、深浅均匀度、美观度是否符合要求; 4.4、检查阴阳角平直方正度,要求无明显可见偏差; 4.5、检查腻子表面有无砂眼、划痕、裂缝等缺损; 4.6、检查有无污染别人成品; 4.7、检查腻子层干燥情况; 4.8、检查涂膜附着力情况是否良好; 4.9、验收时间要安排适当,尽量减少验收后刷底漆前被破坏的可能; 4.10、符合要求后由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第五节 中间层施工规范 5.1、按甲方指定的效果进行喷塑人员施工训练; 5.2、先按施工手法、喷塑效果将喷塑人员进行分组; 5.3、每个立面要安排施工手法相近、喷塑效果基本相同的人员施工; 5.4、根据(桶装腻子)的粘度、甲方选定的效果,选择好喷嘴口径、调整好喷枪压力; 5.5、喷塑时枪口必须与所喷之墙面垂直,距离保持在40-60cm; 5.6、调整好喷塑速度,使喷点均匀,密度符合要求; 5.7、注意接头部分的均匀度、密度不能出现明显的观感差异; 5.8、在喷点表干时,马上根据甲方要求进行压花、造型; 5.9、不符合技术要求的马上铲除重新喷塑、造型。 第六节 中间层验收规范(没有中间层的此规定不实行) 6.1、检查喷点的大小、立径分布、均匀度、密度是否符合要求; 6.2、检查喷点的形状,是否有斜喷(枪口与墙面不垂直)现象; 6.3、检查喷点的压花、造型是否符合要求; 第七节 底漆施工规范 7.1、清理腻子层表面灰尘、污物,损坏部位要修补磨平并干燥; 7.2、腻子层符合要求后,涂刷一遍底漆(可刷、滚、喷),涂刷要均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;应事先收听好天气预报,底漆施工后5小时内禁止雨淋; 7.3、底漆干燥后(干燥时间约2~4小时,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要用力太大把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净; 7.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上; 7.5、施工时注意保护他人成品; 第八节 底漆验收规范 8.1、检查有无漏刷情况; 8.2、检查有无滴淌流坠现象; 8.3、检查涂膜是否平整光洁; 8.4、检查涂膜附着力是否良好; 8.5、检查干燥程度; 8.6、检查墙面平整度是否符合要求; 8.7、检查有无污染他人或被污染现象; 8.8、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷头遍面漆前被破坏的可能; 8.9、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第九节 头遍面漆施工规范 9.1、清理底漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整并补上底漆、干燥; 9.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第一遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理不要太突出,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高 的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;头遍面漆施工后5小时内禁止雨淋; 9.3、面漆干燥后(干燥时间约4小时左右,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净; 9.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用; 9.5、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处; 9.6、注意不要有滴淌、流坠、咬色等现象; 9.7、施工时注意保护他人成品。 第十节 头遍面漆验收规范 10.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性); 10.2、检查色彩是否均匀; 10.3、检查分割缝、分色线是否平直(拉5m长通线检查无明显偏差,不足5m拉通线检查); 10.4、检查表面是否光洁,有无起粒、刷痕、缺损等; 10.5、检查墙面是否平整; 10.6、检查有无漏刷、滴倘、流坠、咬色等现象; 10.7、检查涂膜附着力情况是否良好; 10.8、检查干燥程度; 10.9、检查有无污染他人或被污染现象; 10.10、检查有无光泽度不均匀的地方; 10.11、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷二遍面漆前被破坏的可能; 10.12、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第十一节 二遍面漆施工规范 11.1、清理头遍面漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整、补上底漆、头遍面漆并干燥、磨平,确保二遍面漆涂刷后无可见修补痕迹; 11.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第二遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理要突出、均匀、一致、美观,符合小样要求,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;二遍面漆施工后5小时内禁止雨淋; 11.3、在面漆表干后(一般约需20分钟左右),撕去分色纸,检查分色线是否平直,否则等涂料干燥后重新贴分色纸施工校正; 11.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用; 11.5、面漆表干后即可使用; 11.6、施工中注意不要污染别人,也不要被别人污染; 11.7、在没有正式验收前,注意保护成品; 11.8、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处; 11.9、在正式验收后入伙前要进行维护。 第十二节 成品验收规范 12.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性); 12.2、检查有无滴漏、涂刷是否均匀; 12.3、检查是否有明显刷痕、喷涂表面是否光洁、滚涂纹理是否突出、均匀、一致、美观; 12.4、检查表面是否光洁,有无起粒、划痕、缺损等; 12.5、检查分割缝、装饰线、分色线是否平直(偏差不允许超过1mm)、美观; 12.6、检查是否没有返碱、咬色现象; 12.7、检查是否没有漏刷、透底; 12.8、检查是否没有掉粉、起皮; 12.9、检查是否没有污染别人和被别人污染现象。 12.10、高档建筑涂料施工国家验收规范标准为: 7 项目 掉粉、起皮 漏刷、透底 反碱、咬色 流坠、疙瘩 颜色、刷痕 装饰线、分色线平直(拉5M线,不足5米拉通线检查) 门窗、灯具等 高级乳胶漆 不允许 不允许 不允许 不允许 颜色一致,无砂眼、刷痕 偏差不大于1mm 洁净 12.11.特别注意:国家验收规范为我司验收标准的最低要求,在施工过程中的验收标准为我司的企业标准。 第十三节 注意事项 13.1、涂料的稀释是为了施工方便和保证涂膜厚度合适的,过多稀释会导致涂膜性能下降,所以,原则上开桶后轻轻搅匀即可使用(注意不能高速搅拌),只有在干燥太快或无法刷开时才可稍微稀释,象深圳的气候情况,一般稀释量为10%左右,最大不超过30%;实际施工过程中将由技术服务部来提供稀释比例和稀释方法,稀释好的材料必须3天内用完,以防变质; 13.2、修补的地方一定要处理平整,无可见误差,注意务必先刷底漆在补刷面漆, 并且,凡是刷上底漆的地方,一定要刷上面漆,否则会出现明暗度不同的现象,影响美观; 13.3、为保证涂膜的弹性,涂刷后在涂膜快干燥前,不要再用滚筒或刷子去碰快干的涂膜,以使涂膜能消除应力,增大弹性; 13.4、注意高温墙面、阳光直射墙面尽量避免施工; 13.5、注意观察哪些大墙面能被阳光以小于30度的角度斜射,这些墙面应提高平整度,误差最好都小于0.5㎜,局部最大误差不能超过1㎜; 13.6、墙面的平整度只能用腻子找平,不能通过厚刷涂料或拉大花纹的方法来掩盖.
    • 新房验收 栏杆规范 钢结构涂料 1年以前