  • 梦见了什么 2015-11-23 23:57

    一般抹灰工程的质量标准与检验方法
    (一)检查数量与保证项目
    1.检查数量
    室外以4m左右高为一检查层,每20m长抽查1处(每处按3延长米),但不少于3处;室内按有代表性的自然间(过道按10延长米,礼堂、厂房等大间可按两轴线为l间)抽查10%,但不少于3间。
    2.保证项目
    各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝检验方法:用小锤轻击和观察检查。其中,空鼓而不裂的面积不大于200cm2者,可
    (二)质量标准与检验方法
    一般抹灰工程的检验项目、质量要求、质量标准和检验方法,见表1。
    表1 一般抹灰工程的检验项目、质量要求和检验方法
    序号
    检验项目
    质量要求
    质量等级
    检验方法
    1
    抹灰表面
    普通抹灰
    合格
    表面基本光滑,接槎平整
    观察和手摸检查
    优良
    表面光滑、洁净,接槎平整
    中级抹灰
    合格
    表面基本光滑、洁净,接槎平整,线角顺直(毛面纹路均匀)
    优良
    表面光滑、洁净,接槎干整,线角顺直(毛面纹路均匀一致)
    高级抹灰
    合格
    表面光滑、洁净,颜色均匀,无明显抹纹,线角和灰线平直方正
    优良
    表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观
    2
    孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面
    合格
    尺寸基本正确,边缘整齐,管道后面平顺
    观察检查
    优良
    尺寸正确,方正、整齐、光滑,管道后面平整
    3
    护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞
    合格
    护角基本符合施工规范规定,表面光滑,门窗框与墙体间缝隙填塞基本密实
    观察、用小锤轻击和尺量检查
    优良
    护角符合施工规范规定、表面光滑平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整
    4
    分格条(缝)
    合格
    宽度、深度均匀,条(缝)楞角整齐,基本横平竖直、通顺
    观察检查
    优良
    宽度、深度均匀一致、条(缝)平整光滑、楞角整齐、横平竖直、通顺
    5
    滴水线和滴水槽
    合格
    滴水线基本顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm
    观察和尺量检查
    优良
    流水坡向正确、滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm,整齐一致
    一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法,应符合表2的规定。
    表2 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法
    项次
    项目
    允许偏差(mm)
    检验方法
    普通
    中级
    高级
    1
    表面平整
    5
    4
    2
    用2m靠尺和楔形塞尺检查
    2
    阴、阳角垂直
    -
    4
    2
    用2m托线板检查
    3
    立面垂直
    -
    5
    3
    4
    阴、阳角方正
    -
    4
    2
    用方尺和楔形塞尺检查
    5
    分格条(缝)平直
    -
    3
    -
    拉5m线和尺量检查
    注:1、外墙一般抹灰,立面总高度的垂直偏差应符合相应砖砌体尺寸、位置的允许偏差和现浇混凝土结构构件的允许偏差等有关规定。
    2、中级抹灰,本表第4项阴角方正可不检查。
    3、顶棚抹灰,本表第1项表面平整可不检查,但应平顺。

    0 评论

  • 胜利de微笑 2015-11-23 21:43

    建筑工程施工质量验收统一标准
    1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。
    2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。
    3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。

    0 评论

  • ND_6090 2015-11-23 21:15

    一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。 3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问抹灰工程验收规范是什么呢?
    • 随意夜风 回答:一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。 2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法:观察;手摸检查。 4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 检验方法:观察。 4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上; 4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。
    • 新房验收 工程验收单 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 抹灰施工质量验收规范是怎样的?
    • 家和往事兴 回答:答,一般抹灰工程的质量标准与检验方法 (一)检查数量与保证项目 1.检查数量 室外以4m左右高为一检查层,每20m长抽查1处(每处按3延长米),但不少于3处;室内按有代表性的自然间(过道按10延长米,礼堂、厂房等大间可按两轴线为l间)抽查10%,但不少于3间。 2.保证项目 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝检验方法:用小锤轻击和观察检查。其中,空鼓而不裂的面积不大于200cm2者,可 (二)质量标准与检验方法 一般抹灰工程的检验项目、质量要求、质量标准和检验方法,见表1。 表1 一般抹灰工程的检验项目、质量要求和检验方法 序号 检验项目 质量要求 质量等级 检验方法 1 抹灰表面 普通抹灰 合格 表面基本光滑,接槎平整 观察和手摸检查 优良 表面光滑、洁净,接槎平整 中级抹灰 合格 表面基本光滑、洁净,接槎平整,线角顺直(毛面纹路均匀) 优良 表面光滑、洁净,接槎干整,线角顺直(毛面纹路均匀一致) 高级抹灰 合格 表面光滑、洁净,颜色均匀,无明显抹纹,线角和灰线平直方正 优良 表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观 2 孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面 合格 尺寸基本正确,边缘整齐,管道后面平顺 观察检查 优良 尺寸正确,方正、整齐、光滑,管道后面平整 3 护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞 合格 护角基本符合施工规范规定,表面光滑,门窗框与墙体间缝隙填塞基本密实 观察、用小锤轻击和尺量检查 优良 护角符合施工规范规定、表面光滑平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整 4 分格条(缝) 合格 宽度、深度均匀,条(缝)楞角整齐,基本横平竖直、通顺 观察检查 优良 宽度、深度均匀一致、条(缝)平整光滑、楞角整齐、横平竖直、通顺 5 滴水线和滴水槽 合格 滴水线基本顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm 观察和尺量检查 优良 流水坡向正确、滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm,整齐一致 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法,应符合表2的规定。 表2 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 普通 中级 高级 1 表面平整 5 4 2 用2m靠尺和楔形塞尺检查 2 阴、阳角垂直 - 4 2 用2m托线板检查 3 立面垂直 - 5 3 4 阴、阳角方正 - 4 2 用方尺和楔形塞尺检查 5 分格条(缝)平直 - 3 - 拉5m线和尺量检查 注:1、外墙一般抹灰,立面总高度的垂直偏差应符合相应砖砌体尺寸、位置的允许偏差和现浇混凝土结构构件的允许偏差等有关规定。 2、中级抹灰,本表第4项阴角方正可不检查。 3、顶棚抹灰,本表第1项表面平整可不检查,但应平顺。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 抹灰工程施工验收规范有哪些?
    • AN拉勾勾 回答:抹灰工程施工验收规范: 一、一般规定抹灰工程适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体色缝等分项工程的质量验收;抹灰工程验收时应检查下列文件和记录: 1、抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3、隐蔽工程验收记录。 4、施工记录。 二、抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1、抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。 2、不同材料基体交接处的加强措施。 三、各分项工程的检验批应该按下列规定划分: 1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000mm2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。 2、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 四、检查数量应符合下列规定: 1、室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 2、室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。 1、外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。 2、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。 3、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。 4、当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。 5、各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
    • 新房验收 工程验收单 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 抹灰工程施工规范标准是什么?
    • Ambition_6663 回答:(1)基层处理   ①基层清理:清除干净、洒水润湿。其中:混凝土表面润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂);加气混凝土应在湿润后,抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。   ②加强措施:当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。   ③细部处理:室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法,设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm.   (2)分层抹灰   分为底层、中层及面层。其中,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。   (3)控制厚度   通常抹灰构造各层厚度宜为5~7mm,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆时宜为7~9mm.当设计无要求时,抹灰层的平均总厚度:内墙(普通20mm,高级25),外墙(20),石墙(35)。   (4)设置分格缝   (5)保护成品   各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰24h后进行养护。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑地基基础工程施工质量验收规范是什么
    • 灯泡大怪兽 回答:建筑地基基础工程施工质量验收规范 基本规定 1.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按表31-57的要求进行检查记录。 2.建筑工程应按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: (1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。 (2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 (7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 (9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 (10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 4.检验批的质量检验,应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择: (1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。 (2)一次、二次或多次抽样方案。 (3)根据生产连续性和生产控制稳定性情况,尚可采用调整型抽样方案。 (4)对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时,可选用全数检验方案。 (5)经实践检验有效的抽样方案。 5.在制定检验批的抽样方案时,对生产方风险(或错判概率Α)和使用方风险(或漏判概率Β)可按下列规定采取: (1)主控项目:对应于合格质量水平的Α和Β均不宜超过5%。 (2)一般项目:对应于合格质量水平的Α不宜超过5%,Β不宜超过10%。 工程质量验收规范是中华人民共和国颁布的国家标准和各专业工程施工质量验收规范 希望对你有帮助。
    • 新房验收 工程验收单 栏杆规范 9个月前