      内外墙抹灰技术交底 抹灰前必须完成的施工内容:
      1、内外墙螺栓孔必须按要求封堵完成,且确保封堵密实。
      2、电工盒必须修补方正。
      3、由我方对施工中洞口的尺寸(按线测量)不合适的地方,及时修补
      4、电线管、消防栓箱、配电箱、线管安装完毕后1:3水泥砂浆或用细石混凝土填嵌修补密实,并钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。
      5、加汽砌块墙面四周与砼墙搭接部位必需钉钢丝网片宽度两边各100㎜绷紧专用钉固定。
      6、所有加汽砌块墙面与砼墙部位都必需进行喷浆.并按要求养护施工.
      一、 材料及计量要求
      1、 砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。
      2、 砂浆严格按配合施工,搅拌时间不少于3至5分钟
      3、 施工前分包班组人员应当向我方施工人员询问清楚各个容器的容量,做到计量准确。
      二、 施工工艺 墙面基层清扫 — 浇水湿润 — 喷浆— 喷浆养护— 找方贴灰饼— 抹底层灰— 底层灰养护 — 抹面层灰贴网 — 养护
      1、 喷浆前先将砌体表面清扫干净,加气混凝土砌块表面松动部分应当清除。
      2、 喷浆前提起一天用水将砌体浇水湿润。
      3、 用掺有界面剂的水泥浆均匀喷浆。
      4、 喷浆后养护时间不得少于三天后方可进入抹灰施工。
      5、 抹灰前先找方,在墙面上用水泥砂浆贴出灰饼,确保房间方正。当发现房间方正偏差较大时,及时联系我现场施工人员。
      6、 底层抹灰前必须把拉结筋标记铁丝清除,防止返锈,门旁砌体用水泥砖砌筑位置给予标识清楚,以便门附框安装。
      7、 抹灰前一天墙面应用胶皮管自上而下的浇水湿润。
      8、 抹底层灰时,底层抹灰不宜过厚,以将所喷水泥浆刚好覆盖为佳。
      9、 底层抹灰后至少停一天方可进行面层抹灰。面层抹灰时需按置满粘网格布,搭接长度不得少于是100㎜,四周阴角部位需相互搭配.
      10、抹灰完成后要及时养护,养护天数不得少于7天。
      三、细部要求
      1、抹灰前联系我方技术人员领取建筑详图,图纸标示门窗口宽度为抹灰完成面尺寸,以楼座内剪力墙上水平线为准,统一按水平线为标准,同时应先做样板间,样板间合格后方可开始施工。同一门窗洞口必需按同一尺寸施工。(注意:所有相同户型房间尺寸、门窗尺寸必须统一不得出现不同楼不同层房间、门、窗不同尺寸的情况)
      2、内墙抹灰前砌体墙与混凝土墙交接处应加挂钢丝网,钢丝网在两种墙体上的宽度各为100mm,钢丝网在砖墙上用钉子固定,在砼面上用专用固定设备固定,严禁用钉子固定。面层抹灰时在后砌墙与混凝土墙交接处、管道开槽处、烟道位置等部位均需挂钢丝网
      3、楼座内电井、管道井门均有门槛,门槛高为300,进户门抹灰完成后为970㎜×2070㎜,户内卧室门为870㎜×2080㎜.卫、厨门770㎜×2080㎜,所有阳台门、窗框宽度内侧均带4,外侧均带5,高度统一水平线向上1270㎜.以及所有门、窗、梁所有阳角均做1:3水泥砂浆暗护角.
      4、室内部分:厨房及卫生间墙面为细拉毛墙面,其他位置墙面为普通抹灰墙面。室外部分:外墙墙面为细拉毛。
      5、卫生间、外廊、阳台等做防水墙面底部均预留≥350高,此350高范围内抹灰厚度控制在8mm,预留面层抹灰厚度.要求为普通抹灰(不得拉毛),表面平整无砂眼,阴阳角需做成小圆弧,并符合做防水要求

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-11-23 20:33

      内、外墙面抹灰施工方案 
      施工工艺:
      1.操作工艺流程 
      基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 
      2.基层处理要求 
      (1)基层为砼墙面 
        将凸出墙面的砼剔平,对于很光滑的砼表面进行“毛化处理”,先将表面灰尘、污垢清理干净,用10%碱水将砼表面的油污刷掉,随之用清水把碱液冲净,待砼表面干了,用1:1水泥粗砂砂浆内掺水重20%的107胶,用笤帚将砂浆甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。在加气砼墙面与砼墙面之间的交接部位,按规范要求,采用附加一层10cm宽的加强网片,以防止此部分粉刷出现裂缝。 吊垂直、规方、找规矩、贴灰饼、冲筋。 
      (2)基体为砖墙面 
        基层处理:抹灰前,必须将墙的灰渣清扫干净,并浇水湿润。 
      (3)基体为加气砼墙面: 
        抹灰前将墙面的混合砂浆、灰尘、污垢、油浸等清除干净。对缺棱掉角的墙,用1:3:9水泥的白灰膏混合砂浆掺水泥重20%的107胶拌匀分层抹平,每遍控制厚度宜在7~9mm,待灰层凝固后浇水养护。 
      3.墙面浇水 
        抹灰前应用细管或喷壶自上而下浇水湿透(水浸入加气砼墙的以内深达10mm为宜),一般在抹灰前2d进行,每天不少于2次。 
      4.找规矩 
        根据设计图纸要求的抹灰等级,按照基层平整垂直情况,用一面墙作基准先用方尺规方。房间面积较大时,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线。随即规矩阴角。100mm处吊垂直线并弹出铅锤线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角的两面墙面抹灰层厚度控制线。 
      5.做灰饼、设臵标筋 
        套方找规矩做好后,以此做灰饼(打底子)。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,选择好下灰饼的准确位臵,再用靠尺板找好垂直于平整,灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方均可。 
        设标筋(冲筋),用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的根据应根据房间墙面的高度而定。操作是在上下灰饼之间做宽约30~50cm左右的灰浆带,并以上下灰饼为准用压尺杠推刮平,阴阳角的水平标筋应连起来,并相互垂直。冲筋完毕,待稍平后才能进行墙面底层标灰作业。 
      6.抹水泥踢脚板 
        洒水润透墙面,并把污物冲洗干净,用水泥砂浆抹底层,表面用木杠±2m长靠尺刮平,再用木抹子搓毛,常温下待第二天抹面层砂浆,面层采用1:2.5砂浆抹平压完。 
      7.做护角 
        室内墙角、门洞口的阳角,用方尺规定后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板,用水泥砂浆打底与贴灰饼找平,待砂浆稍干后再用素水泥砂浆抹成小圆角。 
      8.抹底灰和中层灰 
        在冲完筋4小时左右就可以抹灰,但注意不要过早或过迟。抹灰前先刷掺水重20%的107胶素水泥浆一遍,厚度约5mm,不得漏抹,要用力压,使砂浆挤入细小缝隙内,紧接着分层装,压
      实抹平,与冲筋一平,再用木杠或靠尺板垂直水平刮找一遍,并用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查,检查底子灰是否抹平整,阴阳角是否规定整,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整,并用2m长标尺板检查墙面平整度和垂直度情况。 
      9.抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 
      专人把墙面预留孔洞、配电箱、槽、盒用5cm宽的底灰砂浆清除干净,洒水湿润,用混合砂浆把孔洞、箱、槽、盒抹成方正、光滑、平整。 
      10.抹罩面灰 
      底子灰约有六、七成干时,即可抹罩面灰(若底子灰过干时应充分浇水湿润),罩面灰二遍成活,控制厚度不得大于3mm,宜两人同时操作,即一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平压光,按先上后下的顺序进行,再亚实赶光,用钢皮抹子通抹压一遍,施工时不应甩破活,但遇到预留的施工孔洞,可甩下整面墙面为空。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-23 20:05

      内墙混合砂浆粉刷

      1.大面粉刷(主体验收)之前做好以下准备工作:
      (1)做灰饼: 按照基层表面平整、垂直情况,进行吊垂直线,拉墙面统长线,必须阴阳角方正,经检查确定抹灰厚度,但最薄处不应少于7MM,最厚处不超过20MM。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成3CM见方形状。做灰饼时沿高度范围内在平顶下及楼面上各30CM处各做一道灰饼,中间再做一道灰饼;
      (2)护角:墙、柱和门洞的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与灰饼找平,待砂浆稍干后再抹成小角。每侧宽度不宜大于5CM。所有护角必须方正、顺直。门洞尺寸统一每侧缩小15mm。
      (3)砼表面油污、油漆等在抹灰前用钢丝刷刷净,砼表面刷一道界面剂,对外墙上的螺杆洞必须用水泥砂浆嵌密实。
      2.粉刷前隔夜对砖墙浇透水,墙面浇水应用细管子自上而下浇水湿润。
      3.现浇板向上20cm在粉刷时割直,留待地坪做好后用1:3水泥砂浆粉暗踢脚线。
      4.抹底灰:底灰的厚度低于灰饼6~8MM,先抹上薄薄的一层,使其与墙面贴实,接着分层抹灰,然后用大刮尺按水平方向自上而下徐徐刮平,最后用扫帚扫毛。
      5.抹面层砂浆:面层砂浆粉刷与灰饼平,砂率不宜太粗。底子灰必须隔夜粉刷,第二天抹面层砂浆,用刮尺刮平直再用木蟹打平,然后用铁抹水平压光,阴角用角铁抽成型。铁抹子的纹路要左右理顺,不可出现杂乱的铁板纹路,使整个墙面平整光滑,细纹一致。接着用检测尺对墙面进行跟踪检查,主要检查墙面的平整度、垂直度、阴阳角的方正、顺直,梁和柱的交点处是否偏差。如有偏差应及时整修,直至合格为止。
      厨卫间粉刷

      厨卫间粉刷采用三遍成活,中层灰用木蟹垂直打平,待厨卫间水电管道及地坪做好后批砂细拉毛,要求上下纹路均匀、清晰。
      外墙粉刷

      1.准备工作:
      (1)做灰饼:外墙灰饼做两遍,第一遍灰饼与刮糙面平,厚度以最薄处不小于7mm为准。凸窗台及侧板灰饼同时跟上。
      (2)待主体验收后开始在砼梁、柱表面涂刷一层砼界面剂。
      (3)外墙螺杆孔必须用建筑油膏堵塞,外用水泥砂浆封闭。
      2.抹底灰:
      (1)抹灰前将砖墙及砼表面砂浆铲掉,并隔夜浇水,浇水时将砖墙及砼表面灰尘冲干净,浇透为止。
      (2)因刮底糙时局部厚度超过20MM,必须分层成活,第一次刮糙厚度宜控制在20MM以内且要用力揿紧,以防底糙脱脚,第二次待头糙完成的隔天进行。
      (3)底糙与第一遍灰饼用木蟹抹平。
      3.底糙完成后做第二遍灰饼,厚度控制在6~8mm。必须外墙弹好装窗垂直、水平线,分格条线及墙面留孔垂直线,首先安装外墙上的空调孔、排烟孔和热水器孔等(外低内高10MM),空隙用细石砼或水泥砂浆填嵌密实,同时安装窗框,安装立面图位置粘贴分格条(20MM分格条),粉外墙阳角护角及窗台、窗套、凸窗侧板(侧板总厚度控制在15 CM)、外墙线脚,节点如附图。门窗框与粉刷面必须留出凹槽(3MM深,5MM宽),凹槽必须留在正面。
      4.抹中层砂浆:抹灰之前检查底糙有无脱脚开裂,脱脚开裂部位要切开重粉,并要浇水湿润。面层灰与外墙分格条平,表面用木蟹打毛并上下拉出纹路。
      5.表面细拉毛:用水筛出细砂,砂浆中掺入适量胶水,用海绵拉细毛,拉毛要求均匀、顺直。特别是每层钢管排架的接槎部位要拉毛纹路跟过去

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。