3条回答
奋斗_9500 2015-11-23 16:42
1、砖墙泛水卷采收头张口、脱落时,清除原有胶粘材料及密封材料,重新贴实卷材,卷材收头压入凹槽内固定,上部覆盖一层卷材并将其收头压入凹槽内固定密封。
2、 压顶砂浆开裂、剥落时,须剔除后新做1:2.5水泥砂浆或C20细石混凝上,重做防水处理;采用预制混凝土压顶时,将卷材防水层收头在压顶板下,并做好防水处理。
3、当卷材防水层在混凝土立墙泛水收头出现张口、脱落时,须将卷材收头端部裁齐,用压条钉压固定,密封材料封严。卷材上部的女儿墙亦应做好防水处理。
4、当卷材防水层在水落口收头及大面上出现张口,脱缝时,要翻开原搭接缝,用溶剂擦洗干净,重新涂刷相容胶粘剂粘合,并在接口处用密封材料封严。
Standby凡 2015-11-23 16:31
1.材料准备
使用的粘霸500自粘卷材主要物理性能指标符合国家建材行业标准《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》(JC898-2002)相关要求。
2.作业条件
1)施工单位应具有相应的国家建筑防水工程专业施工资质。
2)操作工人须经过防水专业培训,持有防水专业施工岗位证书。
3)基层满足设计和规范要求。前道工序质量验收合格后,方可进行防水层施工。
4)T码固定座等管件应按设计要求预先固定。
5)不得在雨雪天以及5级以上大风中施工。
3.施工工艺
1)工艺流程
清理基层→涂刷配套基层处理剂→弹基准线→卷材试铺、定位并在T码固定座部位裁口→大面积铺贴粘霸500自粘卷材→T码固定座节点附加增强处理→检查修补→防水层质量验收。
2)施工要点
①基层处理:水泥加压板基层表面应达到平整、干净和干燥要求。
②涂刷配套基层处理剂:应涂刷均匀,不露底、不堆积。
③铺设大面防水层:待基层处理剂干燥后,弹出基准线,试铺卷材,并根据T码固定座的位置裁口,根据屋面坡度自下而上大面积铺贴粘霸500自粘卷材,遇到T码固定座按照预先的裁口直接套入,一边撕去底面的隔离纸(膜),一边铺贴滚压卷材,排除卷材下的空气,并用压辊滚压卷材,使之与基层粘接牢固。对于天沟部位,粘霸500自粘卷材应由屋面层下翻包住天沟腔壁。
④接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,搭接宽度≥80毫米;为保证卷材防水层质量,可在卷材搭接作业完成后,使用配套密封膏密封搭接缝。
⑤T码固定座节点加强处理:在大面卷材铺贴完毕后,须对T码固定座进行附加增强处理,以提高柔性防水层的整体密闭性。铺贴附加增强层时,考虑到防水层之上的玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装预留量,T码固定座的防水附加增强层采用2毫米厚粘霸500自粘卷材,且上翻高度不超过20毫米。
⑥在粘霸500卷材防水层隐蔽前进行自检。发现防水层有破损时,应采取措施及时修补。
⑦粘霸500卷材防水层验收合格后,继续进行玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装施工。