    1.1木质隔热防火门,钢木质隔热防火门,其他材质隔热防火门,执行标准GB 12955-2008
    1.2按隔热防火门分类,改为完全隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,根据耐火极限划分的甲、乙、丙级,耐火时间为1.5h、1.0h和0.5h。
    A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
    B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
    C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

    0 评论

  • q747572634 2015-11-23 16:25

    ①甲级防火门。它的耐火极限为1.2h,一般为全钢板门,屋玻璃窗。甲线防火门以火灾时防止扩大火灾为目的
    ②乙级防火门。它的耐火极限为0.9h,为全钢门,在门上开一个小玻璃窗,玻璃选用5mm厚夹丝玻璃或耐火玻璃。乙级防火门以火灾时防止开口部蔓延火灾为主要目的。性能较好的木质防火门也可达到乙级防火门。
    ③丙级防火门。他的耐火极限为0.6h,为全钢板门,在门上开一个小玻璃窗,玻璃选用5mm厚夹丝玻璃。大多数木质防火门都在这一级范围内。
    (2)根据材质的不同分。根据材质的不同,防火门分木质防火门与钢质防火门两种。
    ①木质防火门。即在木质门表面涂以耐火涂料,或用装饰防火胶板贴面,以达到防火要求。其防火性能要稍差一些。
    ②钢质防火门。即采用普通钢板制作,在门扇夹层中填入岩棉等耐火材料,以达到防火要求。

    0 评论

  • 北吧 2015-11-23 15:45

    (一)防火门的类型
    (1)根据耐火极限的不同分。根据耐火极限的不同,防火门的国际标准(ISO)分甲、乙、丙三个等级。
    ①甲级防火门。    防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。
    防火门的规格有多种,除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外,还可依用户的要求而订制。
    (三)防火门的安装要点
    (1)划线。按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。
    (2)立门框。先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者,洞口两侧地面须设预留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。
    (3)安装门扇及附件。门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于10MPa的细石混凝土嵌塞牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。
    粉刷完毕后,安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火门尺寸要求有哪些,宽度要求是多少?
    • 南枝0512 回答:参考《高层民用建筑设计防火规范》 只要能大道 同等耐火极限,和密封系数,能满足要求就OK了,当然选择合格的-具有相关证照的生产品牌也是个重点,可以选择双开门可以达到1800. 规格有单开,双开。以及子母式!要人工拿测量器对洞口实际测量,防火门的大小尺寸是可小于或等于检验报告的尺寸,不能大于。厚度可厚于或等于检验报告的厚度,不能薄。通俗说就是“可小不可大,可厚不可薄”。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 防火门电磁门吸有哪些规范要求?
    • 凌星弥梦 回答:1、房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。2、与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。3、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。4、地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。防火门作为一种传统的防火建筑构件,因为其外形美观、安装方便、装饰性能好、防火性能优越而被广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑。防火门作为重要的防火隔离及人员逃生设备,一般都设置在高层民用建筑和公共场所的电梯前室楼道口、安全出口以及配电井等位置,门顺着人们逃生的方向开启。 您可能关心的页面:
    • 防火门 门吸 电磁门吸 1年以前
  • 3 回答
    • 楼梯间防火门的设置要求是什么
    • 胜利de微笑 回答:一般高层建筑,至少有两个楼梯间,而楼梯的宽度最少也要1.1M及1.2M,也就是说每层的最多人数可达到220人,但一般塔式公寓人数极少,即使2000平米一层的写字楼的人数也达不到150人,所以按消防规范的要求,可以设计1M宽的乙级防火门,但很多设计单位设计1.2M的双扇门,经常影响楼梯的宽度,花多了钱还影响使用。
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 楼梯间设计 1年以前