  • xiaoping123 2015-11-23 20:22

    自动重合漏电保护器的工作原理是:
    将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
    当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
    当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

    0 评论

  • 一追再追 2015-11-23 16:22

    自动重合漏电保护器工作原理:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号.

    0 评论

  • 北吧 2015-11-23 15:32

    漏电保护器电气原理


        当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相负荷电流的相量和不再等于零, 即:I1+I2+I3+IN≠0产生了漏电电流。在铁心中出现了交变磁通,在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较, 当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈GF 通电, 驱动主开关TL 自动跳闸, 迅速切断被保护的供电电源,从而实现保护。用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同, 不再诉述。

     我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。
      电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分:
       1). 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使#$上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
       2). 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。www.dqjsw.com.cn
       3). 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。
       4). 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。

    1、这个内容是老《安全用电》书上的内容,过时了,没有应用了;
    2、现在的漏电保护器,是检测剩余电流实现漏电保护的,原理是基尔霍夫电流定律!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 单项漏电保护器的工作原理是什么
    • Ambition_6663 回答:漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接. 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销).由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行. 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流.因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源.
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 三相三线漏电保护器的工作原理是什么
    • Ambition_6663 回答:三相三线漏电保护器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 5 回答
    • 漏电保护器工作原理是什么?
    • tandang 回答:我说的简单点。单相漏保:火线流向零线,那么火线电流便等于零线电流,当火线漏电时,有一部分电流通过火线漏电流向了大地,那么这时火线的电流便不等于零线电流,当这个误差大于漏保的动作值时,漏保就跳闸了。3相漏保:漏电保护器有一根地线接在用电器上,当电器出现漏电时,漏电流就会顺着地线流向漏电保护器,那么漏电保护器检测到这个电流的大小,超过漏保动作值,就跳闸。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 三相电漏电保护器工作原理是什么?
    • ag123456 回答:漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。    • 单向漏电保护器工作原理是什么?
    • ag123456 回答:漏电保护器,顾名思义,就是有漏电流的时候,开关自动断开其实原理很简单,拿单项的漏电保护器来说吧,它把零线和火线都穿过一个感应线圈,感应线圈去控制断路器正常的时候,流过火线和零线的电流是大小相等,方向相反的,这样穿过感应线圈的电流和就是零,断路器不工作当发生漏电的时候,电流不流回零线,而是顺着地线或者其他地方流走,这样火线和零线电流的代数和就不是零了感应线圈里有电流流过,从而控制断路器断开。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前