装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高压电缆接法是什么?

甄雪佳 | 被浏览570次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-11-23 18:44

    电缆铁铠用铜编织线锡焊焊接好,用裸铜线绑扎。热缩或冷缩时将编织线头引出,压接铜线鼻子。用25平方耐候线作为接地引线,两头压铜铝过渡线鼻子。线鼻子连接用螺栓紧固,接触良好。接地极接地电阻不大于10欧姆。如用绝缘铜绞线作为接地引线,和编织线头连接就用铜压接管。希望能帮到您。

    0 评论

  • 亮123 2015-11-23 15:41

    你好,高压电缆接法应采取高压电缆中间接头接法,加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施。10KV以上的电力电缆的终端和接头尚应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,并确保外绝缘相间和对地距离,塑料绝缘电缆在制作终端和接头时,应彻底清除半导电屏蔽层。对包带石墨屏蔽层,应使用溶剂擦去墨迹,对挤出屏蔽层,剥离时不得损伤绝缘表面,屏蔽层应平整三芯油纸绝缘电缆应保留统包绝缘25mm不得伤损,剥离碳墨纸,端部要平整,线芯弯曲半径不应小于其直径的10倍,包缠或灌注、填充绝缘材料时应消除线芯分支处的气隙。电缆终端上应有明显的相色标示,应与系统相位一致,接头应有防潮措施。

    0 评论

  • abbe96 2015-11-23 15:15

    10kV交联聚乙烯绝缘热缩终端头的制作方法

    1) 固定电缆末端
    先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),在量取处刻一环形刀痕。
    2) 剥切电缆
    (1) 顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。
    (2) 在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐)
    (3) 在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。
    (4) 摘去填充物,分开线芯。
    3) 焊接地线
    (1) 预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别包绕各相屏蔽层并绑牢后,焊接在铜带上。将另一编织线用扎线绑牢后和钢铠焊牢。
    (2) 将编织铜带与电缆护套间的一段,按设计尺寸用锡填满编织线与电缆护套间空隙长15-20mm形成防潮段。
    4) 安装分支指套
    (1) 在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。
    (2) 清洁电缆护套(安装分支指套处)。
    (3) 套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。
    5) 剥切分相屏蔽及半导电层
    (1) 由分支手套指端向上55mm铜屏蔽层处,用铜丝绑扎,割断屏蔽带,断口要整齐。
    (2) 剥除外半导电层,保留距铜屏蔽开口20mm外半导电层,剥切要干净,但不能伤及线芯绝缘。对于残留的外半导电层可用清洗剂擦净或用细砂布打磨干净。
    6) 安装应力控制管
    (1) 清洁绝缘屏蔽和铜带屏蔽表面,清洁线芯绝缘表面,确保绝缘表面无炭迹,套入应力管,应力管下部与铜屏蔽搭接在20mm以上。
    (2) 用微火自上而下环绕给应力管加热,使其收缩。
    7) 压接接线端子
    (1) 确定引线长度E(E=接线端子孔深+5mm),剥除主绝缘,剥切端部应削成“铅笔头”状。
    (2) 压接接线端子,用砂布或木锉将其不平处锉平。
    (3) 清洁表面,用填充胶填充绝缘和端子之间以及压坑,填充胶带与线芯绝缘和接线端子均搭接5-10mm,使其平滑过渡。
    8) 安装绝缘管
    (1) 清洁线芯绝缘表面、应力管及分支手套表面。
    (2) 将绝缘管套至三叉根部,管上端应超填充胶10mm以上,由根部往上加热收缩并将端子多余的绝缘管在加热后割除。
    9) 安装副管及相色管
    将副管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热收缩。然后套入相色管在端子接管或再往下一点加热收缩。至此户内电缆头安装完毕。
    10) 安装伞裙
    (1) 清洁绝缘表面,套入三孔伞裙,位置按图所示。定位后加热收缩。
    (2) 按图尺寸安装单孔伞裙,将其端正后加热收缩,再进行副管及相色管的安装。至此户外终端头制作完毕。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是高压室接地线,使用方法是什么?
    • HH0807 回答:这里的“接地线”我理解是指携带式的安全用具,在施工或者检修现场用于一段挂装在母排、线缆等各相上,另一端卡装在现场安全接地排上,用于防止施工检修被误送电或产生感应静电,以确保工作人员安全。   接地装置包括以下 1.接地体应为埋设管、棒或板等人工接地体, 接地引接线边接点应加焊接或以特制接地夹子妥接,接地线上不得加装开关或保护设备.2.铜棒作接地体顶端应埋入地下0.6m以上,铁管或钢管作接地体顶端应埋入地下1m以上深度.故地上不会有电。此外,高压接地线的作用主要是:(1)用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。(2)结构:携带型短路接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹 。(3)制作工艺:导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。
    • 接地线 地线怎么接 接地线的方法 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆桥架敷设施工标准是什么?
    • 麻麻都夸我乖 回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。 3电缆管的加工及敷设 4电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。 5 电缆管的加工应符合下列要求: a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。 b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 7电缆支架的安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 8电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 9电缆桥架全长均应有良好的接地。 10电缆的敷设 电力电缆在终端头与接头近宜留有备用长度。
    • 玻璃钢电缆桥架 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆敷设要求是什么?
    • 芒果5270 回答:电缆敷设的基本要求如下: (1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。 (2) 三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用绑带扎紧,避免松散。 (3)在三相四线制系统中,不允许采用三芯电缆另外加一根单芯电缆或电线、甚至直接利用三芯电缆的金属护套等作中性线的方式。否则,当三相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状况,容易引起工频干扰。对铠装电缆来说,则使铠装发热,甚至导致绝缘的热击穿。 (4) 并列运行的电力电缆,其型号和长度应相同,以免因导电线芯的直流电阻不同,造成载流量分配不均。 (5) 在运输、安装或运行中,应严格防止电缆扭伤和过度弯曲,电缆的最小允许弯曲半径应满足相关技术要求。 (6) 在有比较严重的化学或电化学腐蚀区域里,直埋的电缆除应采用具有黄麻外被层的铠装电缆或塑料电缆外,还应加以防腐措施。 (7)油浸纸绝缘电力电缆线路的高度差,不应超过20m。否则应选用不滴流电缆或塑料电缆。 (8)敷设电缆时,应留出足够的备用长度(一般为1%〜1.5%),以备补偿因温度因素所引起的变形。在易于发生位移的地(如沼泽地等),直埋备用段应不少于1.5%~2%。保护管的出(入)口处也应留有3~5m的备用段,以备检修时使用。 (9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。 (10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘,以防止电气铁路的回流烧坏电缆。水平敷设的电力电缆支架间的距离不得大于1m,操作电缆不得大于0.8m,垂直敷设的电缆两固定点间不得大于2m。 (11)油浸纸绝缘电缆在切断后,应将两头立即铅封;橡皮绝缘和塑料绝缘电缆在切断后,则应用热缩封帽或塑料绝缘自粘带严密封好,以防潮气的侵人。 (12)电缆接头的布置应符合下列要求:并列敷设时,接头应前后错开。明敷电缆的接头,应用托板托起,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,以缩小由接头故障引起的事故范围。托板及隔板应伸出电缆接头两侧各0.6m以上。直埋电缆接头外应加装保护壳。 (13)电缆敷设时,不宜交叉;电缆应排列整齐,加以固定;并及时装设标志牌。标志牌应装设在电缆三头、隧道和竖井的两端及人井内,标志牌上应注明电缆线路的编号或电缆型号、电压、起讫地点及接头制作日期等内容。 (14)电缆进入电缆隧道、沟、井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。这对防火、防水以及防止小动物进人而引起电气短路事故是极为重要的。 (15)从地下引至地上的明敷电缆,应在地面以上2m内加装保护管。 (16)电缆敷设时,应从盘的上端引出,并严格避免电缆在支架上摩擦拖拉。电缆上不应有未消除的机械损伤,如铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等。 (17)在电缆隧道、沟内敷设电缆时,不应破坏其防水层。采用机械敷设电缆时,其牵引强度不应超过相关规定的数值。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆执行标准是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:国家标准主要包括以下几个方面: 1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,   地线用黄绿色绝缘层国标电线 国标电线 2、机械强度 3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V) 4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻) 5、高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等
    • 高压合金管 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 10kv高压电缆敷设要求是什么?
    • 桔子的橘 回答:1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。   3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。   5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。   7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。   8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    • 照明设计要求 10kv电缆 10kv高压开关柜 1年以前