隐蔽验收检查记录谁有?

毛阿龙 | 被浏览234次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • Andy421 2015-11-23 19:36

    隐蔽工程验收记录范文如下:
    工程名称: 施工单位:
    分部(子分部)工程名称:弱电 分项工程名称 :
    1、电线导管、电缆导管和线槽敷设
    隐蔽项目: 一层底板1~12轴管盒预埋
    隐蔽日期:2009年11月2日
    隐蔽内容:
    一层底板管盒预埋:
    1、导管、接线盒的材质、规格; 。
    2、管路、接线盒敷设位置及管路的走向;
    3、导管的弯曲半径及弯扁程度;
    4、导管的连接;
    5、钢导管的接地措施。
    施工单位检查情况:
    一层底板管盒预埋,其安装质量:
    1、导管、接线盒的材质、规格符合设计要求;
    2、管、盒敷设位置正确、走向合理,符合设计要求;
    3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象;
    4、导管的连接用套管长度及管盒连符合要求,套管位于两管头中部,钢导管焊接的焊缝牢固严密;
    5、钢导管接地可靠,无遗漏。
    隐蔽验收结论:经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。
    施工单位
    质检员: 施工员:
    监理(建设)单位
    监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人):

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-11-23 19:29

    隐蔽工程检查记录
      表 C5-1 编 号
      工程名称
      隐检项目 门框与樯体的连接 隐蔽日期 2010-10-8
      隐检部位 三 层 A-U/B-3 轴线 标高
      隐检依据: 及有关国家现行标准等。
      主要材料名称及规格/型号: 聚氨酯发泡剂 / W892 143
      隐检内容:
      门框与樯体的连接,门框与墙体之间的缝隙采用发泡剂填嵌
      申报人:


      检查意见:
      符合设计和规范要求

      检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后重新复查

      复查结论:
      符合设计和规范要求


      复查人: 复查日期:

      签字栏 建设(监理)单位 施工单位
      专业技术负责人 专业质检员 专业工长

      本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

    0 评论

  • 一追再追 2015-11-23 15:30

    隐蔽验收检查记录:隐蔽工程检查记录,是指在隐蔽工程施工中,由监理或者施工员对工程进程的记录。隐蔽工程验收记录,是指在隐蔽工程完成后,由监理和施工员共同完成的验收记录。说白一点隐蔽工程检查记录,是记录工程的点,不具备法律效力,尔隐蔽工程验收记录。

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-23 14:40

    隐蔽工程验收记录
    工程名称 东干桥经济适用房
    隐蔽项目 屋面防水卷材 隐检部位 屋面
    隐 施工图图号
    检 设计变更号
    依 施工标准名称

    施工单位检查情况 1、 据建施图 及现行规范要求进行施工。
    2、屋面卷材防水层所用材料进场均有出厂合格证,主要材料经二次复试合格。
    3、粘贴卷材防水层前,将基层表面尘土、杂物清理干净,检查保温层及水泥面层含水率已达到干燥程度,并进行粘贴试验,达到防水层的施工条件
    4、屋面卷材防水层防水卷材采用厚为6mm高聚物改沥青防水卷材,热溶法铺贴 铺粘的卷材棍压粘结牢固、平整顺直,搭接尺寸大于100mm,接缝严密、无扭曲、鼓泡、翘 边等现象。 5、防水构造细部做法符合设计要求和施工规范。
    6、屋面保温层施工符合规范、设计要求
    隐蔽验收结 论

    施工单位 监理(建设)单位 设计单位)

    专业工长
    专业质检员
    专业技术负责人

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程检查验收记录模板
    • yxh1213 回答:电气工程隐蔽验收记录 工程名称 分项工程名称 隐蔽验收部位 施工单位 项目负责人 专业工长 施工班组长 设计图号 单 位 数 量 检 查 验 收 情 况 附 图 及 说 明 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案饿各留一份。 四川省建设厅制
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 6 回答
    • 暗龙骨吊顶隐蔽工程检查验收记录怎么写?
    • LC__Forever 回答:其中内容包含1) 吊顶内管道、设备的安装及水管试压; 2) 木龙骨防火、防腐处理; 3) 预埋件或拉结筋; 4) 吊杆安装; 5) 龙骨安装; 6) 安装龙骨前,应按照设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 7) 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定; 8) 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢杆应进行防锈处理; 9) 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验。参考一下哦。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 水电隐蔽工程验收记录表谁有?
    • 随意夜风 回答:水电隐蔽工程验收记录表如下: 1、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。 2、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗漏。 3、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。 4、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从 多个方向考察。 5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否 做了防水。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 土方开挖隐蔽工程验收记录谁有?
    • 为了你_8879 回答:土方开挖隐蔽工程检查记录 (通用表格) 编号:YB-03010201-1 单位工程名称 220千伏双台子开闭所扩建工程 隐检项目 土方开挖 隐检日期 2006-08-25 隐检部位 66千伏构架基础1~24间隔J-4(37个) 隐检依据: 1、B002 S-T0102-01、03、18 2、《工程定位测量记录》KZW-01、03010101 3、《构支架设备基础作业指导书》 4、《电力建设施工质量验收及评定规程》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202—2002) 主要材料名称规格/型号:/ 隐检内容: 1、8.5米独立构架柱基础J-4基底标高为-2.3m;槽底土质为灰褐色亚粘土,水位 与地质勘察报告相符。 2、当基础挖至标高-1.5m,槽底有水渗透,槽底挖400*400*500mm集水坑,排水 3、基槽土层已挖至设计标高,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物。 4、由于基础小,基坑小,施工质量要求高为方便施工,基底按基础每边放500mm, 机械开挖按1:1.3放坡。 5、基础开挖几何尺寸、标高均符合设计要求。 检查意见: 经审核:基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求;槽底土质与地质勘察报告相符,清理工作到位,地下积水及时排出,同意进行下一道工序。 检查结论:同意隐蔽 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字 栏 建设(监理)单位 施工单位 盘锦电力建设有限公司 技术负责人 质检员 班长
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构隐蔽验收记录谁有?
    • 哎哟喂哟 回答:  钢结构隐蔽验收记录:本表适用于钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装检验比。   主控项目   1、检查数量:全数检查。   检验方法:观察。   2、检查数量:按有关规程确定。   检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。   3、检查数量:全数检查。   检验方法:观察、钢尺检查。   一般项目   1、检查数量:全数检查。   检验方法:观察,钢尺检查。   2、检查数量:全数检查。   检验方法:观察、钢尺检查。   3、受力钢筋采用机械连接或焊接接头时,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:   (1)在受拉区不宜大于50%;   (2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;   (3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。   检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。   检验方法:观察、钢尺检查。   4、同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时,应符合下列规定:   (1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。   (2)对柱类构件,不宜大于50%;   (3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。   纵向受力钢筋绑扎搭接头的最小搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:   (1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;   (2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;   (3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200 mm。   (4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25 mm时,应在搭接接头两个端面外100 mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50 mm。   6、检查数量:同一般项目第3项。   检验方法:钢筋安装位置允许偏差项目中第1项长、宽用钢尺检查,网眼尺寸用钢尺量连续三档,取最大值;第2、5项用钢尺检查;第3项中间距和排距用钢尺量两端、中间各一点,取最大值,其余用钢尺检查;第4项用钢尺量连续三档,取最大值;第6项用钢尺和塞尺检查。
    • 工程质量验收记录 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 1年以前