石方开挖施工方案谁有?

黎孤丝 | 被浏览158次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2015-11-24 10:56

    半挖半填断面开挖根据工作面情况,采用横向台阶爆破法、纵向台阶爆破法以及边坡的光面爆破方案:
      a、分层横向台阶爆破法
      分层横向台阶爆破方案适用于挖方较窄处,且对飞石要求严格控制地段。
      b、分层纵向台阶爆破法
      分层纵向台阶爆破方案适合于地势较平缓,离公路、河流较远路段。
      c、边坡开挖
      按设计边坡度采用光面爆破开挖,孔径d=40mm,炮眼间距a=500mm,光面厚度W=600mm,装药量0.20~0.30kg/m。
      边坡不宜超挖。挖方边坡应从开挖面往下分段整修,每下挖2~3m,宜对新开挖边坡刷坡,同时清除危石及松动石块,保证边坡上无松石、危石。
      欠挖部分必须凿除。超挖部分应采用无机结合料稳定碎石或级配碎石填平碾压密实,严禁用细粒土找平。路床底面有地下水时,可设置渗沟进行排导,渗沟宽度不宜小于10cm,横坡不宜小于0.6%。渗沟应用坚硬碎石回填。

    0 评论

  • 家和往事兴 2015-11-23 15:13

    答,内容介绍:本方案为土石方开挖技术施工方案。包括土石方回填施工方案,土石方爆破施工技术,土石方施工排水,土石方机械施工。
    工程介绍:茅箭区万象工业园改河整地工程位于“襄十高速”入口东侧,已开通的李明槽垭下游,为了将开发区连成整体,改直河道顺应水流,增加有效土地利用面积,该工程在经济和技术上都是积极可行的。本工程可使该段主河道由1322m缩短到370m,净增面积160.5亩,形成相对集中连片的工业园区452亩,提高了土地的利用率和建设用地品值。
    本工程是河道防洪工程的延续,工程范围从李明槽垭出口6+800至7+490河段。根据施工图纸的要求,山体、河道开挖、场地平整达到设计要求即可。
    目录:
    第一章 施工组织设计编依据……………………………………………….3
    第二章 工程概况……………………………………………………………..3
    第三章 施工部署……………………………………………………………..3
    第四章 主要项目施工方法………………………………………………...8
    一、 工程测量……………………………………………………………8
    二、 土方机械作业方法………………………………………………...9
    三、 土方工程特殊问题处理………………………………………….13
    四、 施工现场排水…………………………………………………….16
    五、 石方爆破及注意事项…………………………………………….18
    第五章 拟投入的主要物资计划...…………………………………………22
    第六章 主要施工机械(具)投入计划……………………………………23
    第七章 管理、技术人员、劳动力安排计划………………………………24
    第八章 确保工程质量的技术组织措施...…………………………………25
    第九章 季节性施工措施.…………………………………………………..26
    第十章 确保安全性生产的技术组织措施….……………………………..27
    第十一章 确保工期的技术组织措施.……………………………………..33
    第十二章 确保文明施工的技术组织措施.………………………………..39
    第十三章 施工平面布置图.………………………………………………..42
    第十四章 施工进度计划…….……………………………………………..42
    第十五章 施工协调管理.…………………………………………………..42
    第十六章 结束语.…………………………………………………………..44
    附:施工平面布置图………………………………….…………….45
    施工进度计划……………………………………………….…46
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-23 14:29

    一、 工程概况
    本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米,由9幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。
    本工程号房桩基础采用250×250与300×300预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为2.6m,集水坑基坑为23#、24#、36#、37#号房基础底标高2.05m,25#、35#号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房±0.00相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房±0.00相当于绝对标高4.300,32#号房±0.00相当于绝对标高4.850m。
    本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。
    本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则上全部外运出现场。
    本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定)
    二、施工部署
    25#、35#号房土方开挖时间:2004年12月26日—28日;工期3天。其余号房的土方开挖待施工的进度再定。
    三、施工准备
    3.1 主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。
    3.2 作业条件:
    3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。
    3.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。
    3.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。
    3.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。
    3.2.5 施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等。
    3.2.6 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配人工进行。
    四、施工顺序:
    号房定位 开挖放线 基坑土方开挖 清底及修边 集水井深坑人工开挖 基坑监测 地基验槽
    五、主要施工方法:
    本阶段工程25#、35#号房计划采用1台挖土机进行作业,逐幢进行土方开挖。
    在机械开挖准备工作及安全措施全部做到位后,开始基坑土方大开挖,计划3天左右完成基坑内土方大面积挖土。机械开挖至桩顶标高时预留30cm土由人工修挖,保证基底土层不受扰动、不超挖;控制基底土层保持平整,及时引测基底标高,挖土过程随时进行标高测量,防止因超挖扰动降低地基承载力。
    挖机挖土时,必须可靠控制,防止碰撞预制混凝土方桩,造成断桩等质量事故。挖土时,现场安排一名施工管理人员,专门指挥挖机,控制挖土深度和挖土速度。
    集水井等深坑部位,必须及时引测轴线和标高,控制挖土范围和深度。深坑采用人工开挖(20人左右)。深坑土方采用1台8吨汽车吊车配合人工挖土运出坑外。
    基坑挖土完成后,随即通知有关单位(建设、设计、勘察、监理单位)进行地基验槽;验槽合格立即浇捣基础垫层。垫层采用100厚C10(地下室C15)商品混凝土,浇捣必须抓紧时间及时进行,防止基底暴露时间过长。受雨淋及人工踩踏而扰动。
    人工清底时,在基底土层表面铺设竹笆,施工人员尽量站在竹笆上挖土和运土,防止踩踏使基底土扰动。
    在基底人工清理的同时,沿基坑四周挖出一条300×300mm排水沟,每幢号房基坑下对角设600×600×700mm集水坑。用泥浆泵将集水坑内雨水(或渗水)及时排除出基坑。
    如基底土层发现有扰动现象,应立即将扰动土清除并及时回填砂、石垫层和浇捣砼垫层。
    六、土方开挖时,注意事项:
    1.在挖到工程桩附近时,应有专人指挥,明确标识工程桩所在位置;挖机抓斗应放慢移动速度,做到轻抓、轻移、轻放。严禁硬扳、硬碰工程桩,以避免工程桩身位移和断裂发生,确保工程桩质量。
    2.在挖到集水井等加深部位土方时,人工开挖,再往坑外运土。挖土时,现场必须有专人控制指挥,明确集水井位置的前提下,方准利用机械,适当加深挖掘,挖到基坑一定深度,采用人工清底。集水井处应及时布置一台潜水泵,以确保集水井基底的地基坚实可靠,开挖顺利。
    3.基底局部遇到暗浜等地质不良情况时,必须及时通知勘察设计和建设、监理单位到现场进行研究协商,制定处理方案,根据处理方案采用人工为主,将桩间淤泥挖尽(机械挖土易碰撞工程桩,造成损坏,故原则上采用人工挖土为主),同时分层回填颗粒级配良好的中粗砂或砂石垫层,确保地基质量。未经勘察设计建设监理单位同意,严禁自行处理。
    4.开挖过程注意保护测量控制定位桩,轴线桩,水准控制桩,防止碰坏。
    七、质量标准:
    按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002进行验收。
    项 序 项 目 允许偏差或允许值 检验方法
    基坑、基槽
    主控项目 1 标高 -50 水准仪
    2 长度、宽度(由设计中心线向两边量) +200
    -50 经纬仪,用钢尺量
    3 边坡 设计要求 观察或用坡度尺检查
    一般项目 1 表面平整度 20 用2米靠尺和楔型塞尺检查
    2 基底土性 设计要求 观察或土样分析
    注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层
    八、安全注意事项:
    1. 土方开挖过程,挖机严禁碰撞及切割工程桩,防止工程桩出现 位移。
    2. 加强开挖期间对基坑的监测,根据基坑变化情况相应调整土方开挖深度和速度;确保基坑安全、可靠。
    3. 挖机挖土应合理分层进行,在软土上开挖时,必须铺设路基箱及钢板等,防止出现塌方及机械倾翻等事故。
    4. 本工程开挖出的土方全部留置在现场。堆土位置距基坑边3米以上。重车行走距基坑边3米以上。
    5. 在开挖土方时必须保证挖机所处位置的边坡稳定,防止挖机倾覆。
    6. 挖机作业现场,必须由专人负责指挥,无关人员严禁进入作业区。挖机司机必须服从现场调度指挥。
    7. 夜间作业,必须提前申报夜间施工手续,有关部门同意后方可施工;现场必须配置充足的照明设施,在危险区域必须设置明显的警示标志;在基坑周围必须设置围护栏杆。
    8. 土方车辆进出施工现场大门,必须清理冲洗干净,防止污染市政道路。
    9. 雨期施工,运输机械及道路必须采取防滑措施,保证行车安全。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有浅基坑开挖施工方案,求分享
    • 我是_3225 回答:一、 工程概况本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。(具体数量根据进度的要求再定)二、施工部署25#、35#号房土方开挖时间:2004年12月26日—28日;工期3天。其余号房的土方开挖待施工的进度再定。三、施工准备3.1 主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。3.2 作业条件:3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。四、施工顺序:号房定位 开挖放线 基坑土方开挖 清底及修边 集水井深坑人工开挖 基坑监测 地基验槽五、主要施工方法:本阶段工程25#、35#号房计划采用1台挖土机进行作业,逐幢进行土方开挖。六、土方开挖时,注意事项:1.在挖到工程桩附近时,应有专人指挥,明确标识工程桩所在位置;挖机抓斗应放慢移动速度,做到轻抓、轻移、轻放。七、质量标准:按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002进行验收。项 序 项 目 允许偏差或允许值 检验方法 基坑、基槽 主控项目 1 标高 -50 水准仪 2 长度、宽度(由设计中心线向两边量) +200-50 经纬仪,用钢尺量 3 边坡 设计要求 观察或用坡度尺检查一般项目 1 表面平整度 20 用2米靠尺和楔型塞尺检查 2 基底土性 设计要求 观察或土样分析注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层八、安全注意事项:1. 土方开挖过程,挖机严禁碰撞及切割工程桩,防止工程桩出现 位移。    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份基坑土方开挖施工方案,谢谢了!
    • 为了你_8879 回答: 一、基坑特点   本工程为六合天寓房产二期项目,基坑东临银色港湾住宅区,北临北环路,南临联庄居民区,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近围墙,开挖深度在4.6米、5.6米、局部在8.5米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见浙江大学岩土工程科技开发有限公司编制的基坑围护工程专项施工组织设计)   二、基坑土方开挖施工   1、施工前准备   为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。   按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。   2、基坑开挖顺序   首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。   土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。   基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。   3、车辆行车及机械配备   车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内场地,铺设临时道路,从东向西边挖边退。车辆远离围护疆构边行走。配置3台挖掘机及30辆自卸车,视天气及交通情况增减机械。   三、组织、协调管理及工期   1、开挖由项目经理直接负责,控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。   2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和井点降水及土钉墙的施工。   3、工期:Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、区块土方开挖计划20天,Ⅳ#区块计划8天。   四、应急措施及注意事项   1、应急措施   在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。   在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,能知围护单位做好加固或加密锚杆处理,进行边坡喷砼,待稳定后继续开挖。   如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。   2、注意事项   坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa.   坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。   五、基坑四周的安全围护   采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600以上,基脚用素砼浇实,间距2000,高1200,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网封闭。   六、安全文明施工   1、操作安全技术措施   ①现场施工人员必须进行技术交底,并持证作业,挂牌负责,定机定人操作。   ②所有进场机械必须进行严格的检查,保证机械设备完好。   ③夜间施工配备足够照明,主要通道不留氓点。   ④加强基坑监测,发现问题及时能报各施工方,并会同维护单位做好应急处理。   2、文明施工措施   ①施工场地进出口设置专门车辆冲洗及沉淀系统,派专人冲洗,严禁出场车辆带泥及污染物上市政道路。   ②努力降低施工噪音对周边环境的影响。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份土方开挖工程施工方案
    • 木子星生 回答:土方开挖施工方案    一、编制依据   1)、设计文件及地质资料   1、鹏基诺亚山林A区2.2期设计图纸。   2、鹏基诺亚山林A区2.2期工程地质勘察报告。   2)、技术标准   武汉建工公司的内部技术标准、工作标准、管理标准以及公司ISO9002质量体系程序文件。   《工程测量规范》(GB50026-93)   《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)   《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)   《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)   《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)   《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005)   《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)   二、工程概况:   工程名称“鹏基诺亚山林”A区2.2期房建工程   工程地点   长沙县星沙镇开元路诺亚山林2.1期西侧   建设单位   长沙鹏基地产有限公司   设计单位   湖南省轻工纺织设计院   建筑类别   二类高层   设计使用年限   50年   抗震设防烈度  6度     屋面防水等级   Ⅱ级   耐火等级   二级   结构安全等级   二级   场地类别   Ⅱ类   结构层数   地下一层   地上为1栋11层 5栋18层   ±0.000相当于绝对高程   61.80m   建筑高度   52.20m/33.60m   防火等级   二级   结构抗震等级   框架四级/剪力墙三级   基础类别   柱下独立基础   结构类型   框架-抗震墙结构   三、 施工准备   (一) 作业条件   1、 土方开挖   (1) 制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施,选择适当的施工机械。   (2) 将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。   (3) 做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。   (4) 若设计基础底面低于地下水位,要提前采取降水措施,把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下。然后再开挖。   (5) 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。   (6) 熟悉图纸。   2、 土方回填   (1) 回填前,对基础、基础墙、保护层等进行检查验收并办理隐检手续。   (2) 将基坑内的杂物、积水等清理干净。   (3) 房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。   (4) 施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅,在基础墙表面划分层线。   (5) 做好技术交底。   (二) 施工机具   铲土机、自卸汽车、挖土机、翻斗车等、蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹、3~5m钢尺,20#铅丝、胶皮管、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。   二、 质量要求   (一) 土方开挖工程质量要求   项序项 目允许偏差或允许值(mm)柱基、基坑、基槽挖方场地平整管沟地(路)面基层人工机械主控项目1标高-50±30±50-50-502长度、宽度(由设计中心线向两边量)+200-50+300-100+500-100+100-一般项目3边坡设计要求1表面平整度20205020202基底土性设计要求注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填土方上做地(路)面的基层。   (二) 土方回填工程质量要求   项序项 目允许偏差或允许值(mm)柱基、基坑、基槽挖方场地平整管沟地(路)面基层人工机械主控项目1标高-50±30±50-50-502分层压实系数设计要求一般项目1回填土料设计要求2分层厚度及含水量设计要求3表面平整度2020302020   三、工艺流程   土方开挖   确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底   土方回填   基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收   基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收   四、操作工艺   土方开挖   1、 人工开挖浅基础   测量放线→切线分层开挖→修坡→整平   挖土自上而下水平分段进行,每层0.3m左右,边挖边检查槽宽,基坑挖至设计深度后进行普探,普探应按《建筑物场地基坑探察与处理暂行规定》对基坑进行探察,会同建设单位有关技术人员进行全面的地质情况负荷,符合设计要求及有关规定后统一进行修坡清底。如有地下墓坑、软土层等情况,需由设计单位、监理单位提出处理方案,处理完毕后方可继续施工。相邻基坑开挖时,要按照先深后浅或同时进行开挖的原则施工。   2、 机械开挖   一般深度2m以内的大面积开挖,宜采用推±机或装载机淮土和装土;对长度和宽度较大的大面积土方一次开挖,可采用铲运机铲土;对面积大且深的基坑,可采用液压正、反铲开挖;深5m以上的设备基础或高层建筑地下室深基坑,宜分层开挖。一般机械土方开挖由翻斗汽车配合运土。   机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。机械开挖在接近槽底时,用水准仪控制标高,预留20~30cm土层人工开挖.以防止超挖。   3、 开挖到距槽底50cm以内后,测量人员测出距槽底50cm的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木桩,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。   4、 土方开挖完毕后,对基底要进行钎探。若设计无特殊说明,钎探布置按下表执行。   槽宽(cm)排列方式间距(m)深度(m)小于80中心一排1.51.580~200两边错开1.51.5大于200梅花型1.51.5柱基梅花型1.5~2.01.5,并不小于短边尺寸   钎探完成后,钎孔要用干中细砂贯实。同时在钎探平面布置图上注明特硬、特软点。   基坑打钎探测完毕后,会请设计、监理、勘探及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理完全符合要求后,参加各方会签隐蔽工程记录。   5、 雨期施工时,要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑,同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。冬期施工时,要防止地基受冻。   6、 注意事项   (1) 开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位给出方案用C10砼回填。   (2) 尽量减少对基土的扰动,若基础不能及时施工时,可预留200~300mm土层不挖,待作基础时再挖。     (3) 开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。   (4) 土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉,应预先采取防护措施,并在施工过程中进行沉降和位移观测。   土方回填   1、 回填土一般选用含水量在10%左右的干净粘性土(以手攥成团、自然落地散开为宜)。若土过湿,要进行晾晒或掺入干土、白灰等处理;若土含水量偏低,可适当洒水湿润。   2、 深浅基坑相连时,要先填深基坑,填至与浅基坑标高一致时,再与浅基坑一起填夯。分段填夯时,交错处做成阶梯形,上下接搓距离不小于1.0m。基坑回填应在相对两侧或四周同时进行,基础墙两侧标高不可相差太多;较长的管沟墙,内部要加支撑。   3、 回填土要分层铺摊夯实,蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工夯实时不大于200mm。每层至少夯击三遍.要求一夯压半夯。   4、 回填房心及管沟时,人工先将管子周围填±夯实,直到管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可用蛙式打夯机夯实。管道下方若夯填不实,易造成管道受力不匀而折断、渗漏。   5、 雨期施工时,防止地面水流入坑内,导致边坡塌方或浸泡基土。   冬期施工时,每层回填土厚度比常温时减少25%,其中冻土块体积不得超过总填土体积的15%,且应分散,冻土块粒径不大于15cm。   6、 注意事项   (1) 施工时,基础墙体达到一定强度后,才能进行回填土的施工,以免对结构基础造成损坏。   (2) 基础肥槽回填土,必须清理到基础底面标高,才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。   (3) 土虚铺过厚、夯实不够或冬施时冻土块较多会造成回填土下沉,而导致地面、散水裂缝甚至下沉。   (4) 室内坑槽(沟)不得用含有冻土块的土回填。   五、安全施工措施:   1、土方工程施工过程中必须遵循国家、省、市及公司的安全施工法规、制度,严格执行各专业操作规程。   2、对施工人员进行安全教育、施工前进行安全技术交底。   3、土方工程的边坡坡度、排水坡向等必须按审批后的施工方案执行,确保边坡支护的稳定和基坑的施工安全。   4、机械前后行走时必须看清楚前后方是否有人或障碍物,机械回转时必须看清楚3600回转半径内是否有车辆和行人。且机械施工至围墙处时必须有专人配合指挥挖掘机驾驶员,防止由于驾驶员的距离错觉造成对围墙的碰撞而导致事故的发生。   5、确定地下管线的位置,开挖及运输过程中有专人看守,防止对地下管线造成破坏。   6、人员刷坡与机械开挖保持一定的安全距离且夜间施工时不能同时进行。   7、土方开挖需要使用的机械应具备国家法定检测机构检测合格属正常使用范围内的机械。   8、工地各专职安全员进行预防及检查工作,发现隐患及时处理确保施工安全。
    • 隐蔽工程 工程结算单 工程验收单 1年以前
  • 4 回答
    • 跪求一份土石方开挖施工方案~~
    • 灯泡怪兽 回答:土石方开挖施工方案 1、施工   排水清淤结束后,回填工程必须得到监理工程师确认后方可进行河塘回填。回填前开挖好横坡向内倾斜的台阶,台阶宽度不小于1m,内倾坡度≥3%,填筑由最底一层台阶逐层向上分层填筑,并分层压实。   素土以每层松铺30cm的分层填筑至既定的塘顶高程处,压实度不小于90%。   2、压实   (1)河塘回填每层应在边沟外超宽填筑50~100cm,以便路堤边缘的压实,并避免软土地段沉降的影响。   (2)素土在推土机推平后,用轻型压路机进行碾压,以12t压路机碾压至无明显轮痕为标准。   (3)土方填筑松铺厚度不大于30cm,推土机推平之后应及时检测含水量,在接近最佳含水量时进行分层压实。   (4)台阶状施工是保证河塘回填施工质量的重要措施,在非全塘的沟塘中回填施工时,为防止回填土整体沿沟塘壁的滑移,应严格按照每层开挖台阶逐层水平填筑压实。   
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份土方大开挖施工方案,拜托了~
    • Andy421 回答:土方大开挖施工方案如下: 1.施工方案 (1)开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 (2)施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成的坍塌因素和作业条件的安全及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。 (3)高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑的地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过5~6m,且面积较大,给基础工程施工带来很大困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事故。 1)工程场地狭窄,邻近建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降; 2)基坑的深度不同,主楼较深,裙房较浅,因而需仔细进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采用悬臂板桩; 3)合理采用降水措施,以减少板桩上的土压力; 4)当采用钢板桩时,合理解决位移和弯曲; 5)除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和集水井排除暴雨突然而来的明水: 6)大面积基坑应考虑配两路电源,当一路电源发生故障时,可以及时采取另一路电源,防止停止降水而发生事故。 总之,由于基坑加深,土侧压力再加上地下水的出现,所以必须做专项支护设计以确保施工安全。 (4)支护设计方案的合理与否,不但直接影响施工的工期、造价,更主要还对施工过程中的安全与否有直接关系,所以必须经上级审批。 2.临边防护 (1)当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。 (2)基坑周边塔抗的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。 3.基坑支护 基坑支护的作用主要有以下几个方面:保护相邻已有建筑物和地下设施的安全;利用支护结构进行地下水控制,施丁降水可能导致相邻建筑物产生过大的沉降而影响其正常使用功能,此时需采用局部回灌工艺;节约施工空间,在施工现场不允许放坡时,使用支护结构可将开挖空间限制在主体结构基础平面周边外不大的范围内;减小基础底部隆起,由于开挖卸荷,基坑和其周围的土体会发生回弹变形和隆起,严重时可造成基底坑隆起失效,合理地设计和施工支护结构,可使这种变形大大减小;利用永久性结构作为支护结构的一部分,如作为主体结构地下室的外墙等。 基坑支护结构侧壁安全等级及重要性系数可以分为: (1)安全等级一级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,此时重要性系数r0取1.1。 (2)安全等级二级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般,此时重要性系数r0取1.0。 (3)安全等级三级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重,此时重要性系数r0取0.9。 不同深度的基坑和作业条件,所采取的支护方式也不同。 (1)原状土放坡。一般基坑深度小于3m时,可采用一次性放坡。当深度达到4—5m时,也可采用分级放坡。明挖放坡必须保证边坡的稳定,浅基坑的类别进行稳定计算确定安全系数。原状土放坡适用于较浅的基坑,对于深基坑可采用打桩、土钉墙或地下连续墙方法来确保边坡的稳定。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前